Đây của em đơi ợ:
(Hình 1: cảm biến dòng chảy, van điện từ)
View attachment 6495324
Cái bé là cảm biến dòng,
Cái to là van điện từ để đóng, mở đường nước ra.
Nếu bác có bộ điều khiển như em thì bác không cần một cái hẹn giờ tự ngắt (Hình 3)
(Hình 2) - Vi điều khiển không dây và rơ le
View attachment 6495329
(Hình 3 - hẹn giờ ngắt)
View attachment 6495330
Lý do là: khi bật bơm, chưa tạo dòng nước thì cái cảm biến dòng nó không chạy nên bơm không chạy được.
+ Phải đặt cái hẹn giờ tầm 3 giây và nối song song với cảm biến dòng nước và nối tiếp với bơm.
+ Bật bơm, cái rơ le hẹn giờ sẽ bật, và giữ máy bơm chạy tầm 3-5 giây.
+ Nếu có dòng nước thì cảm biến dòng sẽ bật, không có dòng thì nó sẽ ngắt và tắt bơm.
Mấy thứ phức tạp đó thay bằng một con esp8266-01S như của em (35K) là đủ thay thế đươc cái hẹn giờ đó (tầm 65-100K) mà giải quyết được nhiều việc hơn ợ!
Kính cụ!