Cụ ơi, cái này nhà em bị rồi cụ ạ. Chính xác luôn. Lúc đầu khi mới lắp nước, 1 tháng nhà em dùng hết 500 m3. Khiếp luôn. Đến nv thu tiền nứoc còn hoảng vì dùng bằng cả xóm dùng. Em không hiểu tại sao. Nhưng để ý. Sau đó, nhờ nv cho máy đấy đo lại đồng hồ xem đúng hay sai. Chuẩn. Đồng hồ chỉ đúng mức nước và lưu lượng nước. Em chứng kiến và thấy không sai. Cuối cùng, dùng biện pháp khóa van nước vào bể ngầm. Nhìn ra đồng hồ mới thấy đồng hồ vẫn chạy binh thường (chạy nhẹ hơn. Kiểm tra đường ống không bị dò. Cuối cùng em lắp lại đường ống khác để cho chảy vào bể. Chuẩn. 1 tháng dùng có 20m3. Nguyên nhân là do đường ống khả năng là bị hởi hơi gì đấy. Nên khi nước chảy vào bể ngầm đã đầy. Thì van phao ngắt. Nhưng đường ống bị hở hơi (do có 1 đường ống đấu vào đấy nhưng đưa lên tầng. Nước không đủ áp lực chảy lên tầng. Do vậy, hơi đẩy qua đồng hồ làm kim đồng hồ chạy, trong khi nước không chảy được. nên cụ kiểm tra lại đường ống. Cách tốt nhất là cụ thay lại đường ống từ đồng hồ vào bể chứa ngầm. Để kiểm tra biện pháp này, cụ cứ tháo đầu nước nối với đồng hồ, cắm vào một đầu dây thử. Sau đó dây dẫn cho vào bể ngầm. Thử chạy xem đúng có nước thì đồng hồ nước mới chạy không. Đúng. Thì coi như đừong ống nước nhà mình bị hở hơi. Thử đơn giản lắm. Cụ nên liên hệ với anh thu tiền nứoc cho cán bộ đến kt là ok ngay.