[Funland] Ống thoát nước đi xuyên dầm, giúp em với

moonlife

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-203464
Ngày cấp bằng
24/7/13
Số km
7,368
Động cơ
367,698 Mã lực
Làm như trên chả sao cả, nó tương đương với việc ko có cái dầm đấy thôi. Lãng phí mất 1 cái dầm vô ích.
Đấy là lý do phải khảo sát cốt thoát nước + thiết kế đầy đủ trước khi khởi công đấy. Con nhà này chắc ko khảo sát + thuê cadman vẽ.
Dầm giắng móng thường đặt sâu hơn ống thoát nước. Trường hợp bất khả kháng, ví dụ đào sâu nguy hiểm cho bên hàng xóm hoặc quá tốn kém, cần tăng chiều cao dầm giằng, và đặt ống chờ xuyên trước khi đổ bê tông móng. Vị trí ống chở xuyên cũng phải ở điểm trung hoà, giữa dầm theo cả chiều cao và chiều dài.
 

Fan gentra

Xe điện
Biển số
OF-306111
Ngày cấp bằng
24/1/14
Số km
2,799
Động cơ
340,432 Mã lực
Nơi ở
Thị xã Phổ Yên
Làm như trên chả sao cả, nó tương đương với việc ko có cái dầm đấy thôi. Lãng phí mất 1 cái dầm vô ích.
Đấy là lý do phải khảo sát cốt thoát nước + thiết kế đầy đủ trước khi khởi công đấy. Con nhà này chắc ko khảo sát + thuê cadman vẽ.
Dầm giắng móng thường đặt sâu hơn ống thoát nước. Trường hợp bất khả kháng, ví dụ đào sâu nguy hiểm cho bên hàng xóm hoặc quá tốn kém, cần tăng chiều cao dầm giằng, và đặt ống chờ xuyên trước khi đổ bê tông móng. Vị trí ống chở xuyên cũng phải ở điểm trung hoà, giữa dầm theo cả chiều cao và chiều dài.
cụ nói quá chuẩn ..ko biết nhà còn cái dầm nào nữa ko ? nếu là dầm móng thì thợ làm quá ẩu ..em thì ko phải dân xây dựng nhưng cũng va trạm với mấy nhà thầu xd nhật của cty và tuyệt đối ko được cắt dầm móng như vậy ..
 

elitek

Xe buýt
Biển số
OF-67418
Ngày cấp bằng
30/6/10
Số km
769
Động cơ
416,635 Mã lực
Nơi ở
0975..9611.6.9
Chị hàng xóm quen cho "ống nước" xuyên vào trong rồi nên c ấy thấy ko sao hết cả. Hơn nữa c ấy lại thích như thế vì nhanh được "sướng". Chỉ có điều sau khi "sung sướng" nhận "sản phẩm" (nhà mới) mà để lại "hậu quả" (nhà hỏng) thì cái thằng đưa "ống nước" xuyên vào giữa kia nó cao chạy xa bay cho c tự giải quyết của để dành rồi.
 

moonlife

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-203464
Ngày cấp bằng
24/7/13
Số km
7,368
Động cơ
367,698 Mã lực
Chị hàng xóm quen cho "ống nước" xuyên vào trong rồi nên c ấy thấy ko sao hết cả. Hơn nữa c ấy lại thích như thế vì nhanh được "sướng". Chỉ có điều sau khi "sung sướng" nhận "sản phẩm" (nhà mới) mà để lại "hậu quả" (nhà hỏng) thì cái thằng đưa "ống nước" xuyên vào giữa kia nó cao chạy xa bay cho c tự giải quyết của để dành rồi.
Dầm giằng móng là phương án đảm bảo vì địa chất có thể có chỗ này chỗ kia ko đều nhau. Dầm giằng móng giúp cho móng lún đều, tài dàn đều trên toàn bộ khu đất. Nếu khu đất là đồng nhất, tức lún đều tuyệt đối + lực phân bổ từ kết cấu cột là đều thì dầm giằng móng gần như không chịu lực uốn lực kéo hay cắt. Do vậy đa phần là sẽ chả làm sao cả, chỉ là nếu ko có dầm giằng móng này hoặc dầm giằng móng bị xuyên kiểu đó thì mức độ rủi ro nó sẽ tăng lên thôi. Ví dụ nhỡ may ống nước hở, bị xói mòn dưới đất hoặc tự nhiên có mạch nước ngầm thì sẽ gây nghiêng nứt móng.
Tuy nhiên, dù gì thì dù, việc làm đó gây lãng phí nguyên cái dầm. Cũng đáng tiền :D
 

tung1311 .

Xe container
Biển số
OF-491417
Ngày cấp bằng
25/2/17
Số km
5,118
Động cơ
240,021 Mã lực
Tuổi
44
Nhìn quả đục dầm khiếp thật, em không phải dân xây dựng mà nhìn cũng thấy kinh hồn :(
 

Hổ Con

Xe tăng
Biển số
OF-4244
Ngày cấp bằng
14/4/07
Số km
1,699
Động cơ
1,075,994 Mã lực
Nơi ở
Bốn biển là nhà
Em nghĩ là không vấn đề gì lắm do: 1 cái ống sắt cũng có thể chịu lực tốt không kém gì 1 thanh sắt đặc có cùng kích thước.
Nên là cụ kệ xác nó đi.
Thánh xây dựng hiển linh rồi các cụ ạ ! Cứ nghe cụ này, kệ xác nó đi, sập là cùng chứ gì đâu
 
Chỉnh sửa cuối:

Kiabuoisang

Xe container
Biển số
OF-12324
Ngày cấp bằng
29/12/07
Số km
7,758
Động cơ
573,476 Mã lực
Nơi ở
Chả nói đâu !!!

Xu Hào

Xe tải
Biển số
OF-138146
Ngày cấp bằng
11/4/12
Số km
257
Động cơ
368,871 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Nói thật các bác là 90% các bác trên này góp ý sai hoặc thiếu.
Ví dụ góp ý là Nên đặt ống chờ sẵn ở miền trung hòa. Nhưng thiếu. Phải là ống thép to hơn đường kính ống nhựa sau này luồn. Chiều dày ống thép phải được tính toán.
Nói chung là bác chủ thớt nên mời người có chuyên môn đến xem tổng thể trực tiếp tại công trình.
Còn việc đặt ống thép tại vị trí nào để chờ cho các đường cấp thoát nước sau này luồn qua dầm móng trong bối cảnh xây nhà lô phố là việc khó, phức tạp đòi hỏi kiến thức rộng, sâu, tính toán rất kỹ và rất tốn thời gian. Có một số điểm liên quan sau:
Phong thủy, vị trí bể phốt, bể nước, hướng vào hướng thoát.
Chiều sâu hố móng hạn chế nhưng vẫn cần đảm bảo độ dốc thoát nước ( vướng hàng xóm móng yếu nên ko dám đào sâu ... )
Tính toán sao cho vào miền trung hòa lại phải đảm bảo các ống không bị giao nhau. Vì giao nhau sẽ là ống trên ống dưới, gây giảm tiết diện dầm móng. Đôi khi vào cốt của miền trung hòa thì lại ko dốc thoát nước được.
Nhà bé , xây cao, đài móng to nên còn rất ít vị trí để đi được ống.
Wc tầng 1 phải đi ống thoát riêng tránh ục khí sau này.
Ống sơ cua dự phòng ...
Và nhiều vấn đề khác phát sinh tùy theo công trình. Năm ngoái tôi làm cái nhà 40m2, xây cao 8 tầng. Thiết kế việc chờ ống thoát, cấp nước dưới cốt 0.000 mỹ mãn được rất phức tạp. Tính đc kỹ lưỡng xong cũng mấy ngày mới tính xong.
Nói chung ko biết thì làm ào ào. Còn đã biết thì làm rất tốn công.
 

moonlife

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-203464
Ngày cấp bằng
24/7/13
Số km
7,368
Động cơ
367,698 Mã lực
Nói thật các bác là 90% các bác trên này góp ý sai hoặc thiếu.
Ví dụ góp ý là Nên đặt ống chờ sẵn ở miền trung hòa. Nhưng thiếu. Phải là ống thép to hơn đường kính ống nhựa sau này luồn. Chiều dày ống thép phải được tính toán.
Nói chung là bác chủ thớt nên mời người có chuyên môn đến xem tổng thể trực tiếp tại công trình.
Còn việc đặt ống thép tại vị trí nào để chờ cho các đường cấp thoát nước sau này luồn qua dầm móng trong bối cảnh xây nhà lô phố là việc khó, phức tạp đòi hỏi kiến thức rộng, sâu, tính toán rất kỹ và rất tốn thời gian. Có một số điểm liên quan sau:
Phong thủy, vị trí bể phốt, bể nước, hướng vào hướng thoát.
Chiều sâu hố móng hạn chế nhưng vẫn cần đảm bảo độ dốc thoát nước ( vướng hàng xóm móng yếu nên ko dám đào sâu ... )
Tính toán sao cho vào miền trung hòa lại phải đảm bảo các ống không bị giao nhau. Vì giao nhau sẽ là ống trên ống dưới, gây giảm tiết diện dầm móng. Đôi khi vào cốt của miền trung hòa thì lại ko dốc thoát nước được.
Nhà bé , xây cao, đài móng to nên còn rất ít vị trí để đi được ống.
Wc tầng 1 phải đi ống thoát riêng tránh ục khí sau này.
Ống sơ cua dự phòng ...
Và nhiều vấn đề khác phát sinh tùy theo công trình. Năm ngoái tôi làm cái nhà 40m2, xây cao 8 tầng. Thiết kế việc chờ ống thoát, cấp nước dưới cốt 0.000 mỹ mãn được rất phức tạp. Tính đc kỹ lưỡng xong cũng mấy ngày mới tính xong.
Nói chung ko biết thì làm ào ào. Còn đã biết thì làm rất tốn công.
Thể mới phải khảo sát và có thiết kế. Thiết kế phần ống ngầm rất rõ ràng về cốt, bao gồm cả đoạn giao nhau cụ ạ. Thứ cụ giải thích bắt đầu thuộci về kiến thức chuyên môn rồi nhưng nó chỉ là những thứ cơ bản nhất của bộ môn cơ điện. Việc của chủ nhà ko phải là ngồi tính toán việc chuyên môn mà việc đó đã có thiết kế lo. Chủ nhà chỉ cần lo đủ tiền đúng tiến độ thanh toán thôi.
Ông thớt đưa cái ảnh dầm bi đục tung lên lòi cả sắt ra kia rồi thì chả ai đủ nhẫn nại để giải thích nhiều nữa cả. Giải thích nhiều về chuyên môn ở trên này cũng ko phù hợp với đa số người đọc.
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top