[Funland] Ofer không thể bị lừa!

TEPDIU

Xe tăng
Biển số
OF-53457
Ngày cấp bằng
23/12/09
Số km
1,248
Động cơ
462,269 Mã lực
Cái tụ bù thì chỉ làm tăng cos @ ,giảm dòng điện A chứ có giảm công suất đâu mà tiết kiệm. Tiết kiệm là tiết kiệm cho ông điện lực không phải bù cos @. Giảm dòng thì dây điện đỡ nóng hơn tý , đỡ tổn hao tren dây có đáng kể gì đâu !
Cụ này nói chuẩn này, Vod cụ 1 ly.

Cái thiết bị đó nó làm tăng cos phi, qua đó giảm dòng điện nhưng công suất tiêu thụ điện vẫn không đổi nên hầu như không có tác dụng tiết kiệm điện khi dùng trong nhà dân. Dùng tụ bù hoặc thiết bị bọn nó quảng cáo tiết kiệm thực ra là tiết kiệm cho ông điện lực, tuy nhiên ở quy mô hộ gia đình thì cái tiết kiệm nà cũng chẳng đáng là bao

Thêm cho các cụ tham khảo bọn tây nó cũng nói về cái này rồi đó ợ:
http://electrical-engineering-portal.com/the-real-truth-behind-household-power-savers

A household power low voltage saving devices has recently received a lot of attention from both consumers and manufacturers. It is generally used in residential homes to save energy and to reduce electricity bills. It is a small device which is to be plugged in any of the AC sockets in the house (Mostly near Energy Meter). Moreover, some of the companies claim that their power savers save up to 40% of the energy.

Many people believe that the claims made by the power savers manufacturing companies are false. Almost all people who buy power savers do it to reduce their electricity bills.

Many people who have used these power savers said that they could reduce their electricity bills with the devices; however the reduction was not as much as they had expected. Moreover, they could not figure out if the reduction in electricity bills was due to the power savers or because of their efforts to reduce their electrical usage. There have been several serious discussions about the genuineness of the device.

In this note, we will try to find the real truth behind these power savers which claim to save as much as 40% of energy.

Working Principle of Power Saver as per Manufacture
A Power Saver is a device which plugs in to power socket. Apparently just by keeping the device connected it will immediately reduce your power consumption. Typical claims are savings between 25% and 40%.

It is known that the electricity that comes to our homes is not stable in nature. There are many fluctuations, raise and falls, and surges/Spikes in this current. This unstable current cannot be used by any of the household appliances. Moreover, the fluctuating current wastes the electric current from the circuit by converting electrical energy into heat energy.

This heat energy not only gets wasted to the atmosphere, but also harms the appliances and wiring circuit.


Household power saver device - Schematic diagram

Power Saver stores the electricity inside of it using a system of capacitors and they release it in a smoother way to normal without the spikes. The systems also automatically remove carbon from the circuit which also encourages a smoother electrical flow. This means that we will have less power spikes. More of the electricity flowing around circuit can be used to power appliances than before.




Basically it is claimed that Power savers work on the principle of surge protection technology. Power savers work on straightening this unstable electric current to provide a smooth and constant output. The fluctuation in voltage is unpredictable and cannot be controlled. However, the power savers utilize current fluctuation to provide a usable power by acting like a filter and allowing only smooth current to pass through the circuit. Power savers use capacitors for this purpose. When there is a surge of current in the circuit, the capacitor of the power saver stores the excess current and releases it when there is a sudden drop. Thus only smooth output current comes out of the device.

Moreover, a power saver also removes any type of carbon in the system, which facilitates further smoother flow. The main advantage of power savers is not that they provide a backup system in times of low current, but that it protects the household appliances. It is known that a sudden rise in the power can destroy the electrical appliance. Thus, the power saver not only protects the appliance but also increases its life. Moreover, they also reduce the energy consumption and thus the electricity bills.

The amount of power saved by a power saver depends on the number of appliances on the electrical circuit. Also, the system takes at least a week to adapt itself fully to the circuit, before it starts showing its peak performance. The maximum amount of voltage savings will be seen in areas where in the current fluctuation is the highest.

Household Power Saver Scam Review
Power Factor Correction for residential customers (home owners) is a scam? At most, each unit is worth as an investment. Power factor correction does make sense for some commercial / industrial customers.

Many companies are promoting and advertise that their Power Saver unit are able to save domestic residential power consumption by employing an “active power factor correction” method on the supply line. The concept seems pretty impressive as the concept is true and legally accepted. But practically, we will find that it’s not feasible.

To support above statement first we need to understand three terms:


  1. Type of electrical load of house,
  2. Basic power terminology (KW, KVA, KVAR).
  3. Electrical tariff method of electricity company for household consumer and industrial consumer.


There are basically two kinds of load that exists in every house: one that is resistive like incandescent lamps, heaters etc. and the other that’s capacitive or inductive like ACs, refrigerators, computers, etc.

The power factor of a Resistive Load like toaster or ordinary incandescent light bulb is 1 (one). Devices with coils or capacitors (like pumps, fans and florescent light bulb ballasts)-Reactive Load have power factors less than one. When the power factor is less than 1, the current and voltage are out of phase. This is due to energy being stored and released into inductors (motor coil) or capacitors on every AC cycle (usually 50 or 60 times per second).

There are three terms need to be understand when dealing with alternating (AC) power.

  1. First Term is kilowatt (kW) and it represents Real power. Real power can perform work. Utility meters on the side of House measure this quantity (Real Power) and Power Company charge for it.
  2. The second term is reactive power, measured in KVAR. Unlike kW, it cannot perform work. Residential customers do not pay for KVAR, and utility meters on houses do not record it too.
  3. The third term is apparent power, referred to as KVA. By use of multi meters we can measure current and voltage and then multiply the readings together we get apparent power in VA.

Power triangle

Power Factor = Real Power (Watts) / Apparent Power (VA)
Therefore, Real Power (Watts) = Apparent Power × PF = Voltage × Ampere × PF.

Ideally a PF = 1, or unity, for an appliance defines a clean and a desired power consumption mostly Household Equipments (The dissipated output power becomes equal to the applied input power).

In the above formula we can see that if PF is less than 1, the amperes (current consumption) of the appliances increase, and vice verse.

With AC Resistive Load, the voltage is always in phase with the current and constitutes an ideal power factor equal to 1. However, with inductive or capacitive loads, the current waveform lags behind the voltage waveform and is not in tandem. This happens due to the inherent properties of these devices to store and release energy with the changing AC waveform, and this causes an overall distorted wave form, lowering the net PF of the appliance.

Manufacture claim that the above problem may be solved by installing a well-calculated inductor/capacitor network and switching it automatically and appropriately to correct these fluctuations. A power saver unit is designed exactly for this purpose. This correction is able to bring the level of PF very close to unity, thus improving the apparent power to a great extent. An improved apparent power would mean less CURRENT consumption by all the domestic appliances.

So far everything looks fine, but what’s the use of the above correction?


The Utility Bill Which We pay is never based on Apparent Power (KVA) but it is based on Real Power (KW). The utility bill that we pay is never for the Apparent Power- it’s for the Real Power.

By Reducing Current Consumption Does Not Reduce Power Bills of Household Consumer.


Study of Power Saver in Domestic Load
Let us try to study Household’s Reactive-Resistive Electrical Load and Voltage Spike Characteristic by example.

1. Power Saver in Reactive Load of Home
Let’s take One Example for reactive Load: A refrigerator having a rated Real Power of 100 watts at 220 V AC has a PF = 0.6. So Power=Volt X Ampere X P.F becomes 100 = 220 × A × 0.6 Therefore, A = 0.75 Ampere

Now suppose after Installing Power Saver if the PF is brought to about 0.9, the above result will now show as: 100 = 220 × A × 0.9 And A = 0.5 Ampere

In the second expression we clearly show that a reduction in current consumption by the refrigerator, but interestingly in both the above cases, the Real Power remains the same, i.e. the refrigerator continues to consume 100 watts, and therefore the utility bill remains the same. This simply proves that although the PF correction done by an energy saver may decrease the Amperage of the appliances, it can never bring down their power consumption and the electric Bill amount.

Reactive power is not a problem for a Reactive Load of Home appliances like A.C, Freeze, motor for its operation. It is a problem for the electric utility company when they charge for KW only. If two customers both use the same amount of real energy but one has a power factor of 0.5, then that customer also draws double the current. This increased current requires the Power Company to use larger transformers, wiring and related equipment.

To recover these costs Power Company charged a Penalty to industrial customers for their Low power factors and give them benefits if they improve their Power Factor in. Residential customers (homes) are never charged extra for their reactive Power.

2. Power Saver in Resistive Load of Home
Since a resistive load does not carry a PF so there is not any issue regarding filtering of Voltage and Current, So Power = Voltage X Current.


3. In Voltage Spike / Fluctuation condition of Household Appliances
In above discussion simply proves that as long as the voltage and the current are constant, the consumed power will also be constant. However, if there’s any rise in the input voltage because of a fluctuation, then as explained above your appliances will be forced to consume a proportionate amount of power. This becomes more apparent because current, being a function of voltage, also rises proportionately. However, this rise in the power consumption will be negligibly small; the following simple math will prove this.

Consider a bulb consuming 100 watts of power at 220 volts. This simply means at 240 volts it will use up about 109 watts of power. The rise is just of around 9% and since such fluctuations are pretty seldom, this value may be furthermore reduced to less than 1%, and that is negligible.

Thus the above discussions convincingly prove that energy savers can never work and the concept is not practically feasible.


What happens when Power Saver is installed?
The Fig shows the result of using Power Saver. The air conditioner (which has a large compressor motor) is still consuming reactive power but it is being supplied by a nearby capacitor (which is what is in those “KVAR” boxes). If you were to mount it at the air conditioner and switch it on with the air conditioner plus you sized the capacitor perfectly, then there would be no reactive power on the line going back to the fuse panel.

If the wire between your fuse panels is very long and undersized, reducing the current would result in it running cooler and having a higher voltage at the air conditioner. These savings due to cooler wiring is minimal.


What happens when Power Saver is installed

A further complication is that if you install the “KVAR” unit at the fuse panel, it does nothing for the heat losses except for the two feet of huge wire between the fuse panel and the utility meter. Many KVAR units are marketed as boxes that you install at a single location.

If your power factor box is too large, then it will be providing reactive power for something else, perhaps your neighbor.

Top
Conclusion
Power factor correction devices improve power quality but do not generally improve energy efficiency (meaning they would not reduce your energy bill). There are several reasons why their energy efficiency claims could be exaggerated.

First, residential customers are not charged for KVA – hour usage, but by kilowatt-hour usage. This means that any savings in energy demand will not directly result in lowering a residential user’s utility bill.

Second, the only potential for real power savings would occur if the product were only put near in the circuit while a reactive load (such as a motor) were running, and taken out of the circuit when the motor is not running. This is impractical, given that there are several motors in a typical home that can come on at any time (refrigerator, air conditioner, HVAC blower, vacuum cleaner, etc.), but the Power Saver itself is intended for permanent, unattended connection near the house breaker panel.

And certainly not in the way the manufacturers recommend that they be installed, that is, permanently connecting them at the main panel. Doing that drags the power factor capacitive when the inductive motors are off and could create some real problems with ringing voltages.

The KVAR needs to be sized perfectly to balance the inductive loads. Since our motors cycle on and off and we don’t use the air conditioner in the winter, there is no way to get it sized properly unless we have something to monitor the line and switch it on and off capacity (capacitors) as necessary.

Adding a capacitor can increase the line voltage to dangerous levels because it interacts with the incoming power transmission lines. Adding a capacitor to a line that has harmonic frequencies (created by some electronic equipment) on it can result in unwanted resonance and high currents.

For commercial facilities, power factor correction will rarely be cost-effective based on energy savings alone. The bulk of cost savings power factor correction can offer is in the form of avoided utility charges for low power factor.


Energy savings are usually below 1% and always below 3% of load, the higher percentage occurring where motors are a large fraction of the overall load of a facility. Energy savings alone do not make an installation cost effective.
 

Jack Frost

Xe tăng
Biển số
OF-412068
Ngày cấp bằng
22/3/16
Số km
1,141
Động cơ
231,485 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Ofer chuẩn ko nên tin 3 cái lăng nhăng này!
 

lx125_black

Xe lăn
Biển số
OF-3794
Ngày cấp bằng
15/3/07
Số km
12,761
Động cơ
643,623 Mã lực
Nơi ở
Góc ngã tư chợ người
Em thiếu đếch gì tiền, tháng vài triệu tiền điện là muỗi, em đếch cần thiết bị tiết kiệm này.
Một OF trọc phú chém với em ngoài hàng nước thế ^^'
 

tx1502

Xe tải
Biển số
OF-450113
Ngày cấp bằng
1/9/16
Số km
240
Động cơ
208,588 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Thằng bạn e vừa mua và cứ khăng khăng là sẽ tiết kiệm, mà còn 30% cơ =))
 

Juventus

Xe tải
Biển số
OF-471319
Ngày cấp bằng
18/11/16
Số km
287
Động cơ
201,860 Mã lực
Tuổi
45
Nơi ở
còn lâu mí nói nhá
Nói chung là "kinh tế đi lên chậm nhưng đạo đức thì đi xuống nhanh quá" ạ! :-w
Để tính bù cos(fi) sử trong gia đình thì thật là... quá đáng!
1. Nhà người ta dùng toàn thiết bị là R, không có L thì ông bù cái gì?
2. Biết nhà người ta dùng như thế nào mà ông cắm cái đó vào, nó có hệ thống thêm bớt số chỉ số tụ như tủ bù công nghiệp không? (Chắc chắn không)
3. Lợi ích thực tế được bao nhiêu, có đáng đâu tư không?
Thực ra thì cứ vào nhà những thèng đã thiết kế, làm ra và bán các thiết bị này thì 100% là nhà chúng không dùng ạ! \m/
 

Fabulous

Xe tăng
Biển số
OF-406485
Ngày cấp bằng
24/2/16
Số km
1,928
Động cơ
443,376 Mã lực
Cái giấy chứng nhận chung chung. Cái quan trong nhất thì nó không ghi ( tiết kiệm bao nhiêu %) :))


Vụ này có bị fake không nhỉ? Em quan ngại sâu sắc quá. Thật thì cái ông Viện KHHS này quá vớ vẩn, còn giả thì bọn này cũng ghê thật, dám làm giả cả CA và công khai luôn.
 

namsvmore

Xe hơi
Biển số
OF-366204
Ngày cấp bằng
10/5/15
Số km
144
Động cơ
256,370 Mã lực
Cụ nói đúng rồi, đồng hồ đo điện năng sử dụng dân dụng là đo kWh. Bù cos fi chả có tác dụng giảm điện năng hiệu dụng tiêu thụ đo được.
Với cả còn chưa biết nhà mình dùng hệ số cos phi bao nhiêu. Bù quá thì nó lại tăng C, hóa ra hòa cả làng :D
 

Vivuvip

Xe buýt
Biển số
OF-209687
Ngày cấp bằng
11/9/13
Số km
644
Động cơ
318,286 Mã lực
Cái này em đọc được ở đâu đó trên báo mạng - có mấy chuyên gia đã lên tiếng chính thức là thiết bị này không có tác dụng tiết kiệm điện vì không thể tác động được vào công suất tiêu thụ điện!
 

sidecardesigner

Xe điện
Biển số
OF-61221
Ngày cấp bằng
8/4/10
Số km
4,855
Động cơ
478,888 Mã lực
Nơi ở
48B TT
Quê em có cái công tơ điện chạy kiểu gì mà lắp vào nó ko quay đh điện chính.
Bà dì em lắp mà cứ cuối tháng là cả nhà bật điện, bật ti vi, bật quạt cả ngày lẫn đêm để điện nó chạy cho đủ mức bt chứ ko ngta nghi ngờ.
H chả hiểu còn dùng nữa ko :D
 

datdole

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-444607
Ngày cấp bằng
12/8/16
Số km
711
Động cơ
213,690 Mã lực
Tuổi
47
đù, hồi xưa cònchơi trò đấu dây điện vào cột ống nước tiếp mass. Giờ thì chịu.
mấy cái thiết bị này toànđồ lởm. Nhưng chúng nó chịu khó quảng cáo trên web xịn nên nhiều bà con bị lừa.
 

cuongscb

Xe điện
Biển số
OF-82047
Ngày cấp bằng
5/1/11
Số km
2,055
Động cơ
429,933 Mã lực
Mấy cái quảng cáo vớ vẩn loè thiên hạ, em thấy suốt nhưng chả quan tâm. Em là dân chuyên vật lý nên chỉ nghe thấy là đã buồn cười rồi
 

Abram

Xe điện
Biển số
OF-318599
Ngày cấp bằng
6/5/14
Số km
3,615
Động cơ
10,614 Mã lực
Cái giấy chứng nhận chung chung. Cái quan trong nhất thì nó không ghi ( tiết kiệm bao nhiêu %) :))


Mấy hôm em bận quá, giờ vào trả lời các cụ.

Cái kết quả giám định kia em cho là thật; nó rất chuẩn và rất chặt chẽ về ngôn từ kỹ thuật, bản chất vấn đề cũng như pháp lý.
 

Abram

Xe điện
Biển số
OF-318599
Ngày cấp bằng
6/5/14
Số km
3,615
Động cơ
10,614 Mã lực
Ơ! Em thấy nó nói đúng mà. Có điều là tiết kiệm được bao nhiêu thì phụ thuộc vào tải của hộ gia đình.
Cụ có thể lý giải nó đúng ở chỗ nào đối với điện sinh hoạt gia đình không?
 

Abram

Xe điện
Biển số
OF-318599
Ngày cấp bằng
6/5/14
Số km
3,615
Động cơ
10,614 Mã lực
có cách làm quay ngược đồng hồ cơ. em tận mắt nhìn và xin thề là không nói phét, nếu phét lác em sẽ là con dog. và em nhấn mạnh là chỉ làm đc ở đồng hồ cơ chạy vòng nhé. đồng hồ điện tử thì chịu.
thợ điện họ sẽ đấu ở một ổ cắm. nối như nào thì chịu. bình thường đồng hồ vẫn quay khi sử dụng điện. nhưng nếu mình cắm 1 thiết bị sử dụng điện năng lớn từ 3000w trở lên , đồng hồ sẽ quay ngược trở lại. khi đến số mình muốn dừng, thì sẽ rút ổ cắm ko sử dụng nữa. và đh sẽ tiếp tục quay bình thường.
em cũng không tin vào mắt mình nữa. khi trình độ có thể làm đc như vậy. cụ nào thông thái giải thích cho em nguyên nhân đồng hồ quay ngược lại.
Cụ đừng thề, mệt lắm ạ. Cụ nói là "nối như nào thì chịu" mà cụ đã dám thề?!

Em có một thời gian tiếp xúc với cả bên đen lẫn bên đỏ, kết lại toàn bốc phét.
Em khẳng định, nếu chỉ dùng một cái của nợ gì đó cắm vào một ổ cắm bình thường trong nhà thì chẳng làm công tơ quay ngược/đứng yên được đâu. Không nên bàn đến công tơ cơ khí hay điện tử vì nguyên lý của chúng tương tự nhau.
 

Abram

Xe điện
Biển số
OF-318599
Ngày cấp bằng
6/5/14
Số km
3,615
Động cơ
10,614 Mã lực
Em thấy hội chợ nào cũng quảng cáo cái này ạ
Đơn giản vì nó không vi phạm pháp luật. Cụ có đầu tư khi vốn bỏ ra là 600k, mỗi tháng cụ thu về được 1 xu thậm chí âm không?
 

Du_don

Xe điện
Biển số
OF-351274
Ngày cấp bằng
18/1/15
Số km
3,965
Động cơ
296,478 Mã lực
Nơi ở
Hanoi
Đôi tháng gần đây, chẳng hiểu sao em hay gặp một vật được cho là tiết kiệm điện; gặp cả trên FB rồi thập cẩm các trang mạng.
Mấy lần đầu gặp, em tặc lưỡi, kệ mịa thiên hạ. Nhưng rồi tần suất gặp càng ngày càng nhiều, có vẻ như cái phong trào từ hồi đầu 2k phát triển trở lại. Nay em mở thớt này, trước là để các cụ/mợ không để bị lừa vì ba cái lăng nhăng này, tiếp là để có ai đó có chuyên môn sâu cùng đàm đạo và sau để có ai đó có ý định lừa (vô tình hay cố ý) thì thôi đi.

Điển hình cho thứ này, có tên gọi là "Tụ bù tiết kiệm điện năng" ở đây: http://www.trituebachkhoa.net/2016/07/tu-bu-tiet-kiem-ien-nang-icevn.html

Bình:
1. Trích: "Nguyên lý hoạt động của Tụ Bù Tiết Kiệm Điện Năng ICEVN
Tích hợp mạch điện tử và tụ bù, dựa trên nguyên lý nâng cao hệ số công suất cosphi giữa hiệu điện thế và cường độ dòng điện để bù công suất phản kháng, giảm tổn hao công suất, điện áp, nhờ vậy tiết kiệm được điện năng".
- Trừ cái tên gọi dễ gây hiểu nhầm đối với người không có chuyên ngành còn lại đúng theo lý thuyết.
- Tuy nhiên, đối với điện cho sinh hoạt trong gia đình (nhóm đối tượng dùng điện thiết bị này đang hướng tới) thì chẳng có tác dụng gì bởi lẽ:
+ Giá điện hiện hành cho sinh hoạt gia đình không tính đến điện năng phản kháng (thiết bị này chỉ sinh ra điện năng phản kháng).
+ Khoảng cách từ chỗ đặt công tơ đến gia đình tính bằng mét, nên tổn hao công suất, điện áp mắt thường không nhìn thấy và không có sự khác biệt nào bằng cảm nhận thông thường.
+ Nếu một ai đó muốn trải nghiệm cho biết thì có nhiều cách khác rẻ hơn.

2. Trích: "Theo thời gian, các thiết bị điện sẽ giảm độ bềnlượng điện năng tiêu thụ sẽ tăng lên, khiến gia đình bạn phải chi trả nhiều tiền điện hơn cho gia đình. Với Tụ bù tiết kiệm điện ICEVN cho công suất vô ích, giúp làm tăng tuổi thọ đồ dùng điện bằng cách giảm tối thiểu công suất phát sinh, đưa các thiết bị điện về gần công suất thực ban đầu của nhà sản xuất"

Cái đỏ 1&2 có vẻ hợp lý nhưng nó chẳng liên quan gì đến cái đỏ 3, cái đỏ 3 là võ đoán.

3. Trích: "Sản phẩm này được gắn vào bất kỳ ổ cắm nào cũng được nhưng ở sau đồng hồ, vì nếu gắn trước đồng hồ thì không có hiệu qủa sử dụng. Nếu cắm vào ổ cắm ở cuối nguồn điện trong gia đình sẽ có hiệu quả cao nhất".

Cái màu xanh là cái vớ vẩn, thằng viết éo hiểu gì về điện.
Mấy cái clip thì chán chẳng thèm bình nữa.

Kết: Cái thứ trên và những thứ tương tự đang rầm rộ quảng cáo trên mạng, không có bất cứ tác dụng nào cho điện sinh hoạt của một gia đình.

PS: trên quy mô lớn, câu chuyện có khác.
lamtrang74 vào xác nhận thông tin cái! ;)
Min mốc vào xem dknd hẳn hoi đây này! :))
https://www.otofun.net/threads/tu-bu-tiet-kiem-dien-nang-icevn-the-he-iii.1138824/#post-32847383

Thực ra bên nào đúng? Abram hay lamtrang74
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top