Sáng nay tại cầu Hà Đông cụ OF nào nhà mình 7923 lại cháy đen thui đầu. Hà đông dạo này đen quá. Bị xxx đuổi đẹp đường nên em ko có ảnh
Sợ quá, khổ ông bị bỏngNổ bốt điện ở Hà Đông (Hà Nội), người ngồi ở quán nước gần đó bị bỏng, la hét kinh hoàng.
Có cụ nào ở gần đây không ạ.
Nếu đúng là đóng điện vận hành ko tải thì máy này lởm hoặc làm láo,ko cảnh báo cho dân trong 36h đầu tiên khi đóng điện chạy thử !
"Bất ngờ tràn dầu gây cháy", tin được hay không?
Hơ, mãi mới có cụ có vẻ trong nghề. Cụ có soi được máy của thằng nào không. Em không thấy ảnh nào thấy nhãn.Nếu đúng là đóng điện vận hành ko tải thì máy này lởm hoặc làm láo,ko cảnh báo cho dân trong 36h đầu tiên khi đóng điện chạy thử !
Đổ nhầm dầu thì it lắm ko thể cụ ạ....nó cháy ở nhiệt độ quá cao thôi chứ dầu máy BA ko dễ cháy...e nghĩ do phát sonh tia lửa điện,hồ quang trong cánh máy sinh ra hydro,acelylen....các loại khí này làm áp xuất thùng máy thay đổi rất lớn,chuyện sẽ bình thường nếu van an toàn hoạt động bình thường để cân bằng áp xuất,hoặc máy cắt hoạt động tốt....nếu ko nó sẽ gây nứt thùng máy ở phần cực sơ cấp do có thể đâù cực sơ cấp nứt cm nó từ lức lắp.....bùm là điều khó tránh khỏi!Hơ, mãi mới có cụ có vẻ trong nghề. Cụ có soi được máy của thằng nào không. Em không thấy ảnh nào thấy nhãn.
Nổ bung đầu cực sơ cấp, nổ bung thân máy, dầu đểu không chống cháy. Em dự là ngắn mạch hoặc quá tải sơ cấp 22kV đúng không cụ, hay đổ nhầm dầu
Con này máy nhỏ, không có cánh, tôn thùng máy nó uốn nếp để tăng diện tích tý thôi. Vấn đề là tia lửa với hồ quang ở đâu ra, 22kV mà có tia lửa với hồ quang thì dầu giời mà dập được . Dầu đểu nên điểm chớp cháy với điểm hồ quang nó thấp, có nhiều loại dầu đểu mức độ khác nhau lắm cụ à.Đổ nhầm dầu thì it lắm ko thể cụ ạ....nó cháy ở nhiệt độ quá cao thôi chứ dầu máy BA ko dễ cháy...e nghĩ do phát sonh tia lửa điện,hồ quang trong cánh máy sinh ra hydro,acelylen....các loại khí này làm áp xuất thùng máy thay đổi rất lớn,chuyện sẽ bình thường nếu van an toàn hoạt động bình thường để cân bằng áp xuất,hoặc máy cắt hoạt động tốt....nếu ko nó sẽ gây nứt thùng máy ở phần cực sơ cấp do có thể đâù cực sơ cấp nứt cm nó từ lức lắp.....bùm là điều khó tránh khỏi!
Nói là hồ quang với tia lửa nghe ghê gớm lắm nhưng nếu thi công mà để nứt sứ tế vi đầu sơ cấp nó phát sinh hồ quang gây quá áp,van an toàn không xả áp nó nổ tung có khi lúc này máy cắt mới cắt cụ ạ.còn thí nghiệm thì điện lực ở đâu cũng làm "đúng quy trình"....nhé.bố bảo ko dám làm "sai quy trình" hehe nhưng cái lúc thi công nó làm sai thì sao?hồ sơ nghiệm thu đâu?thiết kế đâu?phải cơ quan CSDT mới có quyền xem,mà xem ngay trong đêm qua chứ ko bây giờ có khi xong hết rồi cũng nên....chỉ khổ cho người dân mất mạng giữa thời bình như chơi!Con này máy nhỏ, không có cánh, tôn thùng máy nó uốn nếp để tăng diện tích tý thôi. Vấn đề là tia lửa với hồ quang ở đâu ra, 22kV mà có tia lửa với hồ quang thì dầu giời mà dập được . Dầu đểu nên điểm chớp cháy với điểm hồ quang nó thấp, có nhiều loại dầu đểu mức độ khác nhau lắm cụ à.
Máy này em còn không thấy cái bình giãn nở dầu như máy cũ ngày xưa. Cái van an toàn mà cụ nói chắc chỉ xả giản nở nhiệt chầm chậm, bình thường, chứ chập với hồ quang trong cuộn sơ thì van nào xả kịp.
Mà em tưởng máy lắp mới ĐL Hà nội bắt thí nghiệm 100% từ lâu rồi chứ nhỉ. Chưa kể xuất xưởng máy nào chả test? Làm rõ vụ này khối cụ tèo
thông thường, xung quanh các trụ biến áp phải có khoảng không gian đảm bảo an toàn lưới điện, chui vào gần để bị sự cố thì còn kiện được ai ? nếu có bị chửi thì chắc mấy đồng chí ở phường, nhưng bồi thường cho nạn nhân thì chỉ gọi là động viên & hỏi thăm thôi.Ai chịu trách nhiệm bồi thường cho bác này nhỉ các cụ? Thành phố à?