hú vía thật!
bọn bất nhân, vì mấy chục nghìn mà ....
bọn bất nhân, vì mấy chục nghìn mà ....
Cái van theo bình lắp ở bên lạnh là van an toàn không phải van giảm áp mặc dù nó cũng giảm áp suất nước chảy vào bình. Nó là van một chiều có nhiệm vụ luôn giữ nước đầy trong bình tránh tình trạng bình đun khi không có nước. Trường hợp hết nước trong bình sẽ xảy ra nếu không có van này và bể nước cấp cạn. Khi đó toàn bộ nước trong bình sẽ theo đường lạnh chảy ra qua hệ thống van vòi. Mặt khác khi nước trong bình được đun nóng dẫn đến thể tích tăng lên có thể gây vỡ bình vì vậy tất cả các nhà sản xuất đều thiết kế thêm chức năng xả áp qua van an toàn này. Theo đó khi nước trong bình được đun nóng,thể tích nước tăng lên, áp suất bình tăng đến một ngưỡng nhất định thì một lượng nước nóng sẽ được xả qua một nhánh của van an toàn. Thông thường ít ai bỏ cái van an toàn này tuy nhiên trong một số trường hợp do nguồn nước yếu như bể nước cấp thấp nhiều người đã bỏ cái van này ( trước đây em cũng bỏ do bể chứa nhà em cao có 2,5m) để cải thiện áp lực nước bởi vì như các cụ biết cái van này cũng là nguyên nhân gây giảm áp. Trong trường hợp này em chỉ lo cháy bình khi hết nước bể chứa chứ em không lo nổ bình như cụ chủ. Bởi vì do không có van 1 chiều tại đường lạnh nên khi nước nóng trong bình tăng thể tích thì luợng nước nóng này sẽ được đẩy ngược lên đường lạnh lên bể chứa. Trường hợp của cụ chủ theo em dự là áp lực nước vào bình nóng rất mạnh( Trường hợp các cụ ở tầng thấp của các chung cư cao tầng) khi đó toàn bộ hệ thống nước của nhà đều cần phải giảm áp nếu không muốn xảy ra sự cốChuyện này xảy ra tại nhà em, tiếc là chưa chụp hình để các cụ xem được ạ:
Hôm chủ nhật, em bật bình nước nóng lên khoảng 20 phút định để tắm cho F1, đang ngồi chơi thì thấy một tiếng nổ lớn, em giật mình tưởng nổ bình ga nhưng chạy xuống bếp thì không thấy gì, qua nhà tắm thì thấy tiếng nước chảy ào ào tràn đầy trong sàn nhà, khói bốc nghi ngút...
Nhìn lên thì hóa ra là cái bình nóng lạnh Picenza nổ tung cả mặt điều khiển, việc đầu tiên em làm ngay lập tức là cắt cầu dao điện cả nhà, sau đó khóa nước và gọi thẳng đến số điện thoại cửa hàng bán bình cho em (em mới lắp có 6 tháng, bình này bảo hành đến 7 năm). Trung tâm bảo hành của Picenza cho người đến tháo ngay ra kiểm tra và nêu luôn lý do là cái bình nhà em lúc cửa hàng bán lắp đặt cho em thiếu mất cái van giảm áp và không được bảo hành....:102::102:
Thôi thế là em cũng may, chỉ mất tiền mà không ảnh hưởng đến người, lúc ấy mà có người trong gia đình ở đó thì kiểu gì cũng bị điện giật hoặc bị bỏng, em xin kể ra để các cụ về kiểm tra lại bình nhà mình, nếu thấy một trong các triệu chứng sau thì khẩn trương gọi thợ chuyên môn kiểm tra ngay để tránh hậu quả cho bản thân và gia đình nhé:
1. Bình nóng lạnh bị rò một vài giọt nước ở khe (chứng tỏ không kín và nó sẽ nổ bung tại vị trí khe đó khi bị đun nóng)
2. Có một cái van giảm áp ở phía dưới đường lạnh, khi áp suất cao nó sẽ xả qua cái van này, bọn cửa hàng lắp đặt hay ăn bớt cái van này vì kiếm được vài chục nghìn. Các cụ kiểm tra bình nhà mình ngay xem đã có chưa, nếu chưa có thì mua và lắp lại ngay.
3. Khi bắt đầu mở vòi nước để tắm thấy nước ở vòi sen phụt ra rất mạnh (do có một số không khí ở trong ống mà không có đường xả air trong đường cấp)
4. Chỉ nên tắm khi đã cắt cầu dao điện hoặc công tắc ở bình nóng lạnh phòng khi bị rò điện, cái này cụ nào đi công tác nhiều ở khách sạn hay không để ý vì khách sạn hay để bình nóng lạnh cả ngày để có nước ấm cho khách dẫn đến sôi cả nước hoặc cạn cả nước trong bình làm cháy gioăng dẫn đến dò điện, nếu đấu cái attomat chống giật không tốt sẽ cực kỳ nguy hiểm.
Rất mong các cụ lưu ý vì an toàn của bản thân và gia đình (b)
Đang tắm thì không nổ được cụ ạ , vì khi mở vòi sen áp trong bình giảm xuống không đủ để phá vỡ kết cấu vỏ bình .Thế này mà đang tắm nó nổ thì chắc là xong con ong rồi. Picenza lại mất uy tín với các cụ OF nhà mình rồi