Lấy giả thiết điều hòa ko vấn đề gì, lắp đặt đúng kỹ thuật, ko rò rỉ ga, có hút chân không, các cụ có thể yêu cầu kiểm tra độ chênh nhiệt giữa nhiệt độ phòng và nhiệt độ cửa gió ra ( bật 18-22 độ, ko bật Hi power ), chênh càng cao hiệu suất càng tốt, dĩ nhiên khi phòng đã mát đều thì chênh ít.
hôm qua nhà em thử nó còn 19/35 chênh 16 độ. Hiệu suất thế là ok.
Phòng rộng, tổn thất nhiệt cao thì lâu làm mát, xuống 27 độ là ok rồi. Đêm nhà em chỉ cần 28-29 thôi. Phòng 30m2 máy 18k, âm trần Daikin nhà em bật 27 thì nhiệt chắc chỉ 28-29, mà trần chỉ 2.45m. Cố ấn 18 độ chỉ tổ tốn điện, hại máy nén, mà nhiệt ko xuống được như set đâu
Cần kiểm tra, lắp đặt có hút chân không không? Ko có thì hiệu suất kém nhanh hỏng máy nén. Lắp mà hàn ống đồng, ko hút chân ko còn hại nữa.
Vị trí lắp cục nóng, độ bảo ôn của phòng, áp suất ga, điện áp yếu thì máy cũng ko mát ( ngoại ô hay bị )