500m là khoảng cách ko phù hợp để truyền tải điện áp hạ thế 220V. ĐIện sẽ ko thể ổn định và tiêu hao trên đường dây truyền tải rất nhiều. Cụ nên làm việc với bên điện để xử lý bổ sung thêm 1 trạm biến áp cho khu vực nhà cụ, có thể là trạm 6kV xuống 0,22kV. Thậm chí kể cả cụ tự đầu tư trạm biến áp này có khi vẫn là phương án hiệu quả nhất cho nhà cụ.
Về chuyện hao phí trên đường dây, giả sử độ dài dây 50m là khoảng cách truyền tải hiệu quả tiêu hao không đáng kể, thì để truyển tải đi 500m mà giữ nguyên mức độ tiêu hao không đáng kể này thì tiết diện dây phải to gấp 10. Tức là 1 hộ bình thường dùng dây 2x10 thì giờ cụ phải dùng dây 2x100 để giữ nguyên mức độ tiêu hao lãng phí trên đường dây. Việc này gần như là bất khả thi.
Trong lúc chờ đợi, cụ chỉ có cách dùng dây càng to càng tốt, nếu dùng dây nhôm thì phải to gấp 2 dây đồng. Tối thiểu phải loại cáp 2x16 lõi đồng. Xác định luôn là quá nửa sẽ là tiêu hao lãng phí trên đường dây. Tức là khi cụ phải trả 2tr tiền điện thì chỉ tương đương ng khác dùng 700k.
Nếu điện áp ko đảm bảo, có khi chỉ còn cỡ vài chục V, vậy cần bổ sung lioa ổn áp.