Điện áp thấp thì dòng sẽ tăng & gây nóng. nếu nó bảo điện áp thấp thì nó có đo dòng khi máy chạy không hả cụ.
cụ gọi thợ bên ngoài vào xem saochán quá các cụ mợ ạ, giờ bỏ thì thương vương thì tội, lắp đc 2 ngày mà mất tiền, bực mình, nóng vẫn phải chui xuống tầng 1
nó đo 202v thì cục nóng chỉ quay quạt chứ ko đóng block cụ ạ, lúc chạy mát thì 212vĐiện áp thấp thì dòng sẽ tăng & gây nóng. nếu nó bảo điện áp thấp thì nó có đo dòng khi máy chạy không hả cụ.
Điện yếu blog chạy không nổi cụ ơi.Nhà e mới lắp con Daikkin 9k máy cơ cho phòng 15m2 nhưng gặp hiện tượng buổi trưa tầm 11g-13g thì máy ko làm lạnh được, cục nóng chỉ quay quạt, block nóng ran; thời gian khác trong ngày thì có làm lạnh nhưng cảm giác cứ lờ đờ, ko đc lạnh sâu, gọi chủ bán thì họ đo điện tầm 11-13h là tầm 200-202v nên kết luận do điện yếu, máy ko lỗi. Xin ý kiến các cao nhân trên này xem có cách nào khắc phục được không? Tks các cụ
Em thấy có nhiều cụ làm điều hòa mà phán linh tinh quá... nó chẳng liên quan gì đến điện đóm ở đây cả đâu...Nhà e mới lắp con Daikkin 9k máy cơ cho phòng 15m2 nhưng gặp hiện tượng buổi trưa tầm 11g-13g thì máy ko làm lạnh được, cục nóng chỉ quay quạt, block nóng ran; thời gian khác trong ngày thì có làm lạnh nhưng cảm giác cứ lờ đờ, ko đc lạnh sâu, gọi chủ bán thì họ đo điện tầm 11-13h là tầm 200-202v nên kết luận do điện yếu, máy ko lỗi. Xin ý kiến các cao nhân trên này xem có cách nào khắc phục được không? Tks các cụ
block nó chạy được điện từ 180 đến 250v... nguyên nhân chính là block điều hòa nó thường có gắn Thermic bảo vệ quá nhiệt... nếu khi quá nóng thì Thermic ngắt dòng điện không cho block chạy nữa... muốn block chạy trong mọi điều kiện thì kiểm tra xem nếu Thermic lắp ngoài thì tháo bỏ đi là được, còn loại Block mà Thermic nằm bên trong thì chịu...nó đo 202v thì cục nóng chỉ quay quạt chứ ko đóng block cụ ạ, lúc chạy mát thì 212v
Daikin mà cụ bảo đểu thì mua loại gì mới xịn đây?Loại đểu nó vậy đấy ko phải thiếu ga đâu.
Ngoài trời nóng quá nó ko ép nhiệt được.
Cụ mua loại ngon mà sử dụng.
Nhà e phòng 40m2 vẫn mát kể cả giữa trưa.
Giống em. Nhà em hầu như máy cơ. Cũng có inverte nhưng ít và hay trục trăc. Đợt rồi em vừa phải chữa 1 tủ lạnh và 1 máy giặt đều inverte do chết bảng mạch công suất.Cá nhân em, em ưu tiên mục đích sử dụng. Miễn mát, ngon, bổ, rẻ và tiền dùng vào việc khác. Chưa kể, mình dân thường chả hiểu kỹ thuật nên cứ cơ mà dùng. Dễ sửa, dễ thay và dễ... xuống tiền
R410 áp cao, R22 áp thấp. Giàn giải nhiệt cho 410 lắp sang R22 chạy tốt, có điều chắc phải thay van bay hơi chứ nhỉ!Nó là cái mới thì họ phải quảng cáo cho nó hay hơn để còn bán, nào là lạnh sâu với nông thế nọ thế kia. Em chả thấy khác gì. Em từng thay mặt lạnh của máy dùng ga 410 cho cái cục nóng ga R22, vẫn mát bình thường chả có gì xẩy ra.
Cụ có vẻ giải thích chưa chuẩn về việc bay hơi của gas 2 thành phần R410.Cái vụ gas 410 mà bị xì thì cũng chỉ còn cách xả, hút chân không rồi nạp. Thành phần lỏng thoát ra ngoài hết thì chỉ còn thành phần hơi, nạp thêm không ăn thua đâu lão, chỉ có cách nạp mới.
Gas R32 thì lẫn không khí thường gây ra hiện tượng tắc ẩm, thường cũng phải nạp từ đầu.
Đó là nói về tình trạng bị thiếu gas do bục xì nhé.
Còn việc thiếu gas do việc hồi gas để chuyển máy hoặc đường ống lắp đặt quá dài thì Nạp thêm vô tư.
Cụ làm thế là chuẩn đấy.. như mấy hôm nay trời mát mẻ đảm bảo cụ bật điều hòa lên là phòng mát lạnh luôn... chẳng liên quan gì đến điện đóm với loại điều hòa gì ở đây nhé.... vụ này em gặp rất nhiều.. nhiều người lắp cục nóng dưới mái tôn hay chỗ kín gió.. xung quang nóng như nung,lúc trời nắng nóng điều hòa chạy liên tục cả ngày vừa mất tiền điện mà không thấy mát...bỏ cục nóng ra chỗ khác xem sao vậy, tks all
Đợt vừa rồi HN nắng quá nhà nào mà hướng Tây, Tây Nam thì thôi rồi lượm ơi, tường hấp nhiệt khiến nhiệt độ trong phòng cao. Máy nó phải giải được nhiệt trong phòng thì bắt đầu mình mới thấy mát, mà cụ chơi máy 9 tầm giờ 11~13h phòng có 15m2 đã là đuối công suất rồi, nó vẫn mát là may rồi cụ. Cửa hàng bảo do điện thì chả phải, thằng Pana mới là thằng kén điện,điện đóm ko chuẩn nó báo Timer ko chạy block luôn để bảo vệ mạch.Nhà e mới lắp con Daikkin 9k máy cơ cho phòng 15m2 nhưng gặp hiện tượng buổi trưa tầm 11g-13g thì máy ko làm lạnh được, cục nóng chỉ quay quạt, block nóng ran; thời gian khác trong ngày thì có làm lạnh nhưng cảm giác cứ lờ đờ, ko đc lạnh sâu, gọi chủ bán thì họ đo điện tầm 11-13h là tầm 200-202v nên kết luận do điện yếu, máy ko lỗi. Xin ý kiến các cao nhân trên này xem có cách nào khắc phục được không? Tks các cụ
Hình như cụ lại nhầm, gas R32 đòi hỏi phải hút chân không kĩ và ko lẫn tạp chất do áp suất cao, hiệu suất làm lạnh cũng caoGas R410 là 1 sai lầm dở hơi của 1 ông nào đó mà người dùng thành gà gần chục năm trời.
R410 là gas 2 thành phần, nếu bị tổn thất gas, phải xả hết nạp lại từ đầu. Gas cũ R22 và gas mới R32 là gas 1 thành phần, thiếu chút nạp bổ sung lại chạy phè phè.
Giờ cụ kiếm tấm bìa hay tấm nhựa làm mái che rộng chút bằng cỡ 2m2 cho nó xem sao. Tốt nhất là che tôn xốp. Ngoài ban công đấy lúc nóng tưới cho nó tý nước cho hạ nhiệt toàn bộ ban công xuống.vâng, phòng e hướng đông nam có 1 cái ban công nhỏ đáng ra đổ đất để trồng cây nhưng e chưa đổ đất trồng cây nên e đặt luôn cục nóng vào đó, chắc là nguyên nhân chính rồi @@ giờ chuyển cục nóng đến chỗ mát hơn chắc ok nhỉ
Lại vả vào moãm thằng thợ ý vài phát.Trục điện 200-202 liệu có phải là nguyên nhân ko cụ? thấy thợ nó tư vấn lắp lioa là ok ngay