- Biển số
- OF-5148
- Ngày cấp bằng
- 5/6/07
- Số km
- 1,537
- Động cơ
- 543,440 Mã lực
Em nhờ các cao thủ tư vấn giúp Aptomat nhà em bị vấn đề rất nan giải như sau:
- Nhà em nhà ống 4 tầng. Tầng 3 đã tách làm 04 cái AT riêng biệt nhau mà mỗi lúc nó nhảy 1 cái, có lúc nhảy 2-3 cái đó. Lúc khác lại nhảy AT tổng ở tầng 2? Vấn đề là nó nhảy lung tung mỗi lúc 1 cái và không phải cứ bật là nhảy mà là vài tiếng mới nhảy; Đêm thì không nhảy. Có lúc nhảy cái của khu vực WC mà lúc đó chỉ bật mỗi cái bóng đèn;
- 26/3: Hiện tại tầng 3 có 04 AT + 01 AT của tầng 4 đặt chung vào hộp điện. Nó mới xuất hiện bệnh mới là nháy như vũ trường từ t1 tới t4 xong nhảy cả nhà. Hoặc là nhảy 1 phát cả lũ trong hộp kia luôn trong khi cái đầu bên trái là đã ngắt hẳn đầu ra rồi.
NOTE:
- Dây trục chính rất to, to hơn cả dây dẫn từ cột điện vào nhà;
- Các AT đã thay mới sau khi có hiện tượng trên nên không phải hỏng AT, đảm bảo AT đủ công suất.
- Đã có làm phương án loại trừ như kiểu nó hay nhảy phòng con bé con thì ngắt hẳn phòng này ra, nhưng ngắt ra thì nó lại nhảy phòng khác .
- Đã gọi 3 thợ đến, 1 thợ vườn không nói làm gì, còn một thợ là cán bộ điện ở hotel to nhưng sau 2 tuần theo dõi thì bỏ bê, 1 thợ khác đang theo dõi xử lý.
- Mọi lý do như kiểu chắc chập, ẩm, ướt, dò, mối xông ở đâu đó... thì chỉ là chung chung, chi tiết hơn mới là vấn đề... Bài toán của em khó nhất là trả lời cho câu hỏi nguyên nhân tại sao lại mỗi lúc nhảy 1 trong 4 cái AT ở tầng 3, có lúc nhảy cả mấy cái mặc dù nó không liên quan đến nhau? Có 1 cái tháo hẳn đầu ra rồi (ảnh cuối cái ngoài cùng bên trái) mà vẫn nhảy theo.
- Nhà em nhà ống 4 tầng. Tầng 3 đã tách làm 04 cái AT riêng biệt nhau mà mỗi lúc nó nhảy 1 cái, có lúc nhảy 2-3 cái đó. Lúc khác lại nhảy AT tổng ở tầng 2? Vấn đề là nó nhảy lung tung mỗi lúc 1 cái và không phải cứ bật là nhảy mà là vài tiếng mới nhảy; Đêm thì không nhảy. Có lúc nhảy cái của khu vực WC mà lúc đó chỉ bật mỗi cái bóng đèn;
- 26/3: Hiện tại tầng 3 có 04 AT + 01 AT của tầng 4 đặt chung vào hộp điện. Nó mới xuất hiện bệnh mới là nháy như vũ trường từ t1 tới t4 xong nhảy cả nhà. Hoặc là nhảy 1 phát cả lũ trong hộp kia luôn trong khi cái đầu bên trái là đã ngắt hẳn đầu ra rồi.
NOTE:
- Dây trục chính rất to, to hơn cả dây dẫn từ cột điện vào nhà;
- Các AT đã thay mới sau khi có hiện tượng trên nên không phải hỏng AT, đảm bảo AT đủ công suất.
- Đã có làm phương án loại trừ như kiểu nó hay nhảy phòng con bé con thì ngắt hẳn phòng này ra, nhưng ngắt ra thì nó lại nhảy phòng khác .
- Đã gọi 3 thợ đến, 1 thợ vườn không nói làm gì, còn một thợ là cán bộ điện ở hotel to nhưng sau 2 tuần theo dõi thì bỏ bê, 1 thợ khác đang theo dõi xử lý.
- Mọi lý do như kiểu chắc chập, ẩm, ướt, dò, mối xông ở đâu đó... thì chỉ là chung chung, chi tiết hơn mới là vấn đề... Bài toán của em khó nhất là trả lời cho câu hỏi nguyên nhân tại sao lại mỗi lúc nhảy 1 trong 4 cái AT ở tầng 3, có lúc nhảy cả mấy cái mặc dù nó không liên quan đến nhau? Có 1 cái tháo hẳn đầu ra rồi (ảnh cuối cái ngoài cùng bên trái) mà vẫn nhảy theo.
Chỉnh sửa cuối: