- Biển số
- OF-153967
- Ngày cấp bằng
- 24/8/12
- Số km
- 18
- Động cơ
- 354,280 Mã lực
Tình hình là SG nóng quá chịu không nổi nên phải lắp 1 cái dh cho phòng trọ ~16m2,
Em nghiên cứu thì tìm ra được 2 con này giá same same nhau (~7tr5), em thích hiệu Sharp nhưng con Nagakawa có dàn nóng dùng ống đồng nên phân vân quá,
Nhờ các bác tư vấn giúp em chọn con nào với,
1.Nagakawa NIS - C12IT (1.5hp) Inverter Gas R410a
2.Sharp AH-X12VEW (1.5Hp) Inverter Gas R32
3.GREE GWC12CA | 1.5HP - INVERTER Gas R410a
Em bổ xung lý do chọn 1.5hp vì phòng em hứng nắng, mái tôn sát trần giả 1 gang thêm cái nữa là không có được kín. Nên em nghĩ dùng dư 1 tí thì máy chạy ko quá tải, đỡ tốn điện hơn.
Em cũng phân vân ngày dùng ~8-9h thì không biết có cần Inverter hay ko nữa, do ở trọ nên tiền điện cũng là 1 vấn đề!
__________________________________________________________________
Update:
https://www.otofun.net/threads/nho-cac-bac-tu-van-chon-dieu-hoa.1485805/page-6#post-47257705
Hi các bác, bữa giờ lu bu chưa update được.
Máy em lắp hôm 25 vừa rồi, trưa bật 16* vẫn thổi hiu hiu không mát nổi. Em tưởng máy hư nên search thử thì phát hiện:
Bên lắp đặt không hút chân không, chỉ đuổi khí
E gọi báo cửa hàng bắt xuống kiểm tra làm lại, ktv check ga ko rò, áp suất 130psi. Bảo để nạp nhồi thêm vào, em bắt phải xả hết hút chân ko rồi mới nạp lại làm đúng kĩ thuật bên ktv hãng chỉ qua điện thoại. Ktv cửa hàng không chịu. Em điên đuổi về
Qua lễ bên hãng sẽ xuống ktra lại và bắt cửa hàng chịu trách nhiệm.
Nhờ vụ này em mới thấy người dùng cuối không biết gì như e dễ bị dắt mũi quá, giờ đã khôn ra được ít rồi các bác ạ
Em nghiên cứu thì tìm ra được 2 con này giá same same nhau (~7tr5), em thích hiệu Sharp nhưng con Nagakawa có dàn nóng dùng ống đồng nên phân vân quá,
Nhờ các bác tư vấn giúp em chọn con nào với,
1.Nagakawa NIS - C12IT (1.5hp) Inverter Gas R410a
2.Sharp AH-X12VEW (1.5Hp) Inverter Gas R32
3.GREE GWC12CA | 1.5HP - INVERTER Gas R410a
Em bổ xung lý do chọn 1.5hp vì phòng em hứng nắng, mái tôn sát trần giả 1 gang thêm cái nữa là không có được kín. Nên em nghĩ dùng dư 1 tí thì máy chạy ko quá tải, đỡ tốn điện hơn.
Em cũng phân vân ngày dùng ~8-9h thì không biết có cần Inverter hay ko nữa, do ở trọ nên tiền điện cũng là 1 vấn đề!
__________________________________________________________________
Update:
https://www.otofun.net/threads/nho-cac-bac-tu-van-chon-dieu-hoa.1485805/page-6#post-47257705
Hi các bác, bữa giờ lu bu chưa update được.
Máy em lắp hôm 25 vừa rồi, trưa bật 16* vẫn thổi hiu hiu không mát nổi. Em tưởng máy hư nên search thử thì phát hiện:
Bên lắp đặt không hút chân không, chỉ đuổi khí
E gọi báo cửa hàng bắt xuống kiểm tra làm lại, ktv check ga ko rò, áp suất 130psi. Bảo để nạp nhồi thêm vào, em bắt phải xả hết hút chân ko rồi mới nạp lại làm đúng kĩ thuật bên ktv hãng chỉ qua điện thoại. Ktv cửa hàng không chịu. Em điên đuổi về
Qua lễ bên hãng sẽ xuống ktra lại và bắt cửa hàng chịu trách nhiệm.
Nhờ vụ này em mới thấy người dùng cuối không biết gì như e dễ bị dắt mũi quá, giờ đã khôn ra được ít rồi các bác ạ
Chỉnh sửa cuối: