Át 16A dùng cho ổ cắm thì được, vì ổ cắm thông thường chịu được dòng đến 16A.
Với bếp từ thì cụ phải tính công suất ra dòng thì mới chọn được át bảo vệ và dây điện.
Thông thường:
+ Với dây 2.5mm2 -> chọn át bảo vệ 20A
+ Với dây 4.0mm2 -> chọn áp 32A.
Còn đúng là phải dựa vào thông số dòng của nhà sản xuất dây thì mới chọn được át bảo vệ.
RCBO của Panasonic là tốt rồi đó cụ, khi bị quá tải 1 thời gian, vỏ át không bị sùi như của Schneider. Nhà của em chủ đầu tư lắp toàn Schneider, nếu không em đã thay hết bằng của Panasonic.
Thanks cụ, chắc có lẽ chỉ dùng at 20a cho dây 2.5 cho an toàn
 

boulevard2005

Xe hơi
Biển số
OF-127081
Ngày cấp bằng
9/1/12
Số km
131
Động cơ
378,351 Mã lực
E đang định cải tạo tủ điện, nâng 1 số at và thêm rcbo cho các tầng.
Nhờ các cụ tư vấn giúp e rcbo cho tầng bếp và các tầng còn lại ạ

20200519_172832.jpg


20200519_173358.jpg
 

ngolong1966

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-726724
Ngày cấp bằng
23/4/20
Số km
129
Động cơ
75,490 Mã lực
Tuổi
58
Các cụ cho e hỏi dây 2x2.5 âm tường đang lắp at 16A bảo vệ, giờ e thay bằng at 25A thì có đảm bảo k hay chỉ lên được at 20A. Lý do vì e mới thêm bếp từ mà at 16A cứ bị nhảy nên muốn nâng at lên 1 chút.
Ngoài ra, rcbo của panasonic hàng vn dùng có ổn k ạ, vì vừa tiền chứ hàng acti9 schneider thì chát quá.
dây 2,5 nó còn quan trọng chiều dài nữa, có sẽ chịu tải chỉ được từ 2500w đến 3000w là cùng, xem lại nếu là bếp từ 6000w dây phải to gấp đôi, bếp đơn không nói, bếp đôi 6000w cụ phải chơi dây từ 4,5 đến 6 mới yên tâm không nóng dây và hao điện, tránh lâu dài gây chạm chập
 
Chỉnh sửa cuối:

Euro2CityStar

Xe lăn
Biển số
OF-345955
Ngày cấp bằng
9/12/14
Số km
12,029
Động cơ
396,421 Mã lực
Nơi ở
Quân khu bàn phím
E đang định tầng bếp dùng rcbo 40A, các tầng còn lại dùng rcbo 30A có hợp lý k ạ
 
Biển số
OF-573071
Ngày cấp bằng
8/6/18
Số km
1,419
Động cơ
-606 Mã lực
E đang định tầng bếp dùng rcbo 40A, các tầng còn lại dùng rcbo 30A có hợp lý k ạ
Cái này phụ thuộc vào công suất của các thiết bị nhà cụ như bếp từ, bếp, nóng lạnh,... Có khi nào dùng full công suất (đầy tải) không?
Với lại em nghĩ cụ nên xem lại cả đường dây nữa ạ
 

AxFang

Xe hơi
Biển số
OF-389545
Ngày cấp bằng
29/10/15
Số km
116
Động cơ
239,160 Mã lực
Tuổi
45
E đang định cải tạo tủ điện, nâng 1 số at và thêm rcbo cho các tầng.
Nhờ các cụ tư vấn giúp e rcbo cho tầng bếp và các tầng còn lại ạ

20200519_172832.jpg


20200519_173358.jpg
Cụ phải đưa sơ đồ mạng điện hiện tại nhà cụ ra, cụ muộn nâng cấp hay cải tạo chỗ nào, thì mọi người dựa vào đó mới đưa ra ý kiến được.
Cụ lên nhớ là thiết bị bảo vệ ở đây là atomat được chọn sau khi tính toán dựa trên công suất của 1 mạch điện, hay của 1 thiết bị cần bảo vệ.
+ Với đèn chiếu sáng chỉ cần atomat 6A hay 10 A là đủ cho 1 mạch đèn. Dây điện chọn dây có tiết diện 1.0mm2.
+ Với ổ cắm, do hầu hết ổ cắm dân dụng hiện nay đều chịu được dòng điện tối đa là 16A, do đó chọn atomat cho 1 mạch ổ cắm là 16A, lên chọn loại atomat chống giật (RCBO). Dây điện thì chọn dây có tiết diện 2.5mm2.
+ Với bếp từ thì chọn atomat dựa vào công suất của bếp và cũng nên chọn loại atomat chống giật, cho riêng 1 mạch.
+ Với điều hòa thì chọn atomat cũng như bếp từ, nếu có điều kiện thì cũng nên chọn atomat chống giật loại 100mA, để chống cháy nổ.
 

glory4us

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-30916
Ngày cấp bằng
9/3/09
Số km
3,445
Động cơ
453,512 Mã lực
Em thừa nên lắp luôn 2con nối tiếp cho cái BNL. Lỡ 1 con hỏng thì có con kia.
 

Ural 75

Xe tăng
Biển số
OF-380018
Ngày cấp bằng
28/8/15
Số km
1,389
Động cơ
258,392 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Lắp trước hay sau át tổng đều được, nên lắp sau át tổng. Khi mua ELCB cụ chú ý 2 thông số chính: dòng chịu tải và dòng ngắt (I∆n)
Cụ cho em hỏi liệu nó có thay thế át tổng được không cụ nhỉ (nó có nhảy khi quá tải không hay chỉ nhảy khi rò điện) vì em cũng đang định lắp nhưng tủ điện không còn chỗ.
 

boulevard2005

Xe hơi
Biển số
OF-127081
Ngày cấp bằng
9/1/12
Số km
131
Động cơ
378,351 Mã lực
Át 16A dùng cho ổ cắm thì được, vì ổ cắm thông thường chịu được dòng đến 16A.
Với bếp từ thì cụ phải tính công suất ra dòng thì mới chọn được át bảo vệ và dây điện.
Thông thường:
+ Với dây 2.5mm2 -> chọn át bảo vệ 20A
+ Với dây 4.0mm2 -> chọn áp 32A.
Còn đúng là phải dựa vào thông số dòng của nhà sản xuất dây thì mới chọn được át bảo vệ.
RCBO của Panasonic là tốt rồi đó cụ, khi bị quá tải 1 thời gian, vỏ át không bị sùi như của Schneider. Nhà của em chủ đầu tư lắp toàn Schneider, nếu không em đã thay hết bằng của Panasonic.
Dây 2x6 dùng at 40A có an toàn cho dây k cụ, e tính tách bếp từ đi dây riêng 2x6 + rcbo 40A (bếp nhà e max cs 7400)
 

boulevard2005

Xe hơi
Biển số
OF-127081
Ngày cấp bằng
9/1/12
Số km
131
Động cơ
378,351 Mã lực
Cụ cho em hỏi liệu nó có thay thế át tổng được không cụ nhỉ (nó có nhảy khi quá tải không hay chỉ nhảy khi rò điện) vì em cũng đang định lắp nhưng tủ điện không còn chỗ.
Tùy loại cụ ạ, rcbo thì như at thường + chống rò, còn rccb thì chỉ chống rò nên phải dùng thêm mcb
 

AxFang

Xe hơi
Biển số
OF-389545
Ngày cấp bằng
29/10/15
Số km
116
Động cơ
239,160 Mã lực
Tuổi
45
Dây 2x6 dùng at 40A có an toàn cho dây k cụ, e tính tách bếp từ đi dây riêng 2x6 + rcbo 40A (bếp nhà e max cs 7400)
Em không rõ thông số dòng điện định mức của dây, của các hãng. Với cáp LS 2 lõi thì tiết diện 6.0mm2 dòng định mức là 51A, cáp 3 lõi dòng còn 43A. Do đó, át 40A là chọn được
Với bếp từ nhà cụ công suất max 7400W, tính ra dòng cũng xấp xỉ hơn 40A rồi. Vậy dây thì ok, nhưng át thì em sẽ đẩy lên 1 cấp, em sẽ chọn át 50A.
 
Chỉnh sửa cuối:

AxFang

Xe hơi
Biển số
OF-389545
Ngày cấp bằng
29/10/15
Số km
116
Động cơ
239,160 Mã lực
Tuổi
45
Bác có loại rcbo 1 khe của schneider hay panasonic ko?
Át tô mát chống giật không có loại 1 cực cụ nhé, vì nguyên lý làm việc của nó là so sánh dòng điện đi và về nên phải là át tô mát 2 cực.
 

boulevard2005

Xe hơi
Biển số
OF-127081
Ngày cấp bằng
9/1/12
Số km
131
Động cơ
378,351 Mã lực
Em không rõ thông số dòng điện định mức của dây, của các hãng. Với cáp LS 2 lõi thì tiết diện 6.0mm2 dòng định mức là 51A, cáp 3 lõi dòng còn 43A. Do đó, át 40A là chọn được
Với bếp từ nhà cụ công suất max 7400W, tính ra dòng cũng xấp xỉ hơn 40A rồi. Vậy dây thì ok, nhưng át thì em sẽ đẩy lên 1 cấp, em sẽ chọn át 50A.
Thanks cụ nhiều, e sợ at 50a to quá chưa kịp nhảy mà cháy dây thì toi nên mới chọn 40a ạ. Dây chắc e chọn trần phú.
Thêm nữa at nóng lạnh có cần chơi loại 2p k, để ngắt khi dùng sẽ ngắt hoàn toàn cả dây nóng lạnh. Rcbo thì e chơi tổng tầng cho kinh tế, k lắp riêng cho at nóng lạnh
 

AxFang

Xe hơi
Biển số
OF-389545
Ngày cấp bằng
29/10/15
Số km
116
Động cơ
239,160 Mã lực
Tuổi
45
Thanks cụ nhiều, e sợ at 50a to quá chưa kịp nhảy mà cháy dây thì toi nên mới chọn 40a ạ. Dây chắc e chọn trần phú.
Thêm nữa at nóng lạnh có cần chơi loại 2p k, để ngắt khi dùng sẽ ngắt hoàn toàn cả dây nóng lạnh. Rcbo thì e chơi tổng tầng cho kinh tế, k lắp riêng cho at nóng lạnh
+ Với em sẽ luôn dùng át 2 cực cho đảm bảo, dù có đắt, để tránh việc nhỡ đâu.
+ Quan điểm của em là không dùng RCBO tổng. Em chỉ dùng cho ổ cắm, bếp điện, nóng lạnh và điều hòa. Và với mỗi mạch em dùng RCBO riêng. Để giảm chi phí cụ có thể dùng RCBO cho toàn bộ ổ cắm, RCBO cho tất cả nóng lạnh.
Rất nhiều cụ đã nói là dùng RCBO tổng bao năm, mà không có vấn đề gì. Với em lại khác, mỗi nhà chất lượng hệ thống điện khác nhau, chất lượng các thiết bị và các sử dụng khác nhau. Chưa kể đến điều kiện môi trường (độ ẩm, nhiệt độ) cũng có thể khác nhau.
Nhà em là nhà chung cư, hệ thống điện được thiết kế với RCBO tổng (40A/30mA) cho toàn bộ ổ cắm và nóng lạnh, RCBO tổng (40A/100mA) cho toàn bộ điều hòa. Với em chất lượng hệ thống điện chấp nhận được nên em cũng không sửa, nâng cấp.
 