Vấn đề gió tươi của căn hộ thì cũng không quá quan trọng vì số lượng người ít, cụ chỉ cần lắp quạt thông gió là đủ rồi, hệ thống nào cũng như nhau trong vấn đề này. Chi phí đầu tư thì em xin làm lại như thế này nhé.
1. Đối với dàn lạnh:
- Có dạng treo tường, dạng âm trần như một số cụ đã show ảnh rồi. Âm trần sẽ đắt hơn treo tường và lắp đặt ống áng, làm trần giả chi phi cũng cao hơn. Âm trần thường làm cho phòng khách vì yếu tố thẩm mỹ (việc này không lq đến bác dùng cục bộ hay trung tâm cả vì cả 2 đều có dòng này).
2. Đối với dàn nóng:
- Cục bộ 2 mảnh rẻ nhất -> Multi -> Trung tâm.
Vậy khác biệt là gì và tại sao các cụ phải tốn tiền cho nó?
+ Cục bộ máy nén cs nhỏ hơn, tốn điện hơn, tốn diện tích đặt dàn nóng, bảo trì sữa chữa khó hơn (nhiều khi không có chỗ thao tác cho thợ ở trên ban công, điều khiển riêng từng phần nên không thông minh.
+ Multi cs lớn hơn sẽ giải quyết được vấn đề cục lạnh đặt xa cục nóng làm cho không mát được như thực tế, tiết kiệm chỗ đặt dàn nóng, dễ thao tác bảo trì. Nếu nhà chỉ 2PN, 1PK-B thì dùng 1 con Multi là chuẩn đẹp.
+ ĐH trung tâm: hiện đại nhất, đối với căn hộ chung cư nên áp dụng ít nhất cho 3PN, 1PK-B thì tối ưu hơn (trường hợp này phải dùng 2 dàn multi thì cũng quá tội vì 1 dàn không đủ cho cả căn). Có nhiều chức năng smart ví dụ kết nối với điện thoại để đk hoạt động từ xa, hệ thống cảnh bảo an toàn, cảnh báo ô nhiễm... Nhưng vì khá đắt nên biệt thự họ sẽ quan tâm nhiều hơn.

Tóm cái quần lại: em tính sơ sơ cho các cụ 1 căn hộ 3PN, 1PK-B (S~140m2)sẽ khoảng như sau:
1. ĐH cục bộ treo tường không inverter 1 chiều: khoảng 65-80tr cả lắp đặt
2. ĐH cục bộ treo tường có inverter 1 chiều: khoảng 80~100tr cả lắp đặt
3. ĐH cục bộ treo tường có inverter 2 chiều: khoảng 85~105tr + lắp đặt
4. ĐH cục bộ treo tường cho 3 PN, ĐH cục bộ âm trần cho PK+B (có inverter 2chiều : khoảng 120~130tr + lắp đặt
5. Multi 2 chiều inverter, dàn lạnh treo tường cho 3 PN,dàn lạnh âm trần cho PK+B: 180tr + lắp đặt
6. ĐH trung tâm 2 chiều inverter, dàn lạnh treo tường cho 3 PN,dàn lạnh âm trần cho PK+B: 180tr + lắp đặt

Đây là những con số em ước lượng có thể chưa chính xác hoàn toàn nhưng để cho các bác có cái nhìn dễ dàng hơn.
Vấn đề nữa nhờ cụ giải đáp là chi phí vận hành(tiền điện, bảo dưỡng) thì loại nào hơn? Nếu dùng trung tâm nhưng không thường xuyên bật hết các phòng thì có tốn kém không? VD công suất là 160k bth nhưng chỉ dùng thường xuyên khoảng 50k thôi thì có lãng phí không?
 

Irc Trần

Xe đạp
Biển số
OF-547686
Ngày cấp bằng
27/12/17
Số km
44
Động cơ
159,305 Mã lực
Vấn đề nữa nhờ cụ giải đáp là chi phí vận hành(tiền điện, bảo dưỡng) thì loại nào hơn? Nếu dùng trung tâm nhưng không thường xuyên bật hết các phòng thì có tốn kém không? VD công suất là 160k bth nhưng chỉ dùng thường xuyên khoảng 50k thôi thì có lãng phí không?
* chi phí vận hành:
- Bảo dưỡng cho máy trung tâm sẽ nhanh hơn nhưng cần thợ chuyên nghiệp. Về chi phí cơ bản là như nhau.
- Điện cho ĐH trung tâm thì khi thiết kế sẽ tính toán theo nhu cầu sử dụng của chủ nhà mà đưa ra cs nóng so với lạnh cho phù hợp. Nếu chạy cùng công suất max tải thì đhtt sẽ tiết kiệm điện hơn đh cục bộ khoảng 15 - 20% (đều là inverter nhé). Nếu không max tải thì còn tùy trường hợp, trừ phi công suất lạnh tiêu thụ quá ít so với nóng thì mới tốn điện hơn (kiểu xe 5t chở 1t thì sẽ tốn xăng hơn xe 1t chở 1t). Còn kể cả chạy non nửa tải vẫn tk điện hơn cục bộ. Vấn đề của dhtt hơn cục bộ nữa là có thể chủ động điều chỉnh lưu lượng gió. Cục bộ thì không thể rồi.
 

longmama

Xe container
Biển số
OF-132333
Ngày cấp bằng
25/2/12
Số km
5,570
Động cơ
128,815 Mã lực
Nơi ở
Ba Đình, Hà Nội
* chi phí vận hành:
- Bảo dưỡng cho máy trung tâm sẽ nhanh hơn nhưng cần thợ chuyên nghiệp. Về chi phí cơ bản là như nhau.
- Điện cho ĐH trung tâm thì khi thiết kế sẽ tính toán theo nhu cầu sử dụng của chủ nhà mà đưa ra cs nóng so với lạnh cho phù hợp. Nếu chạy cùng công suất max tải thì đhtt sẽ tiết kiệm điện hơn đh cục bộ khoảng 15 - 20% (đều là inverter nhé). Nếu không max tải thì còn tùy trường hợp, trừ phi công suất lạnh tiêu thụ quá ít so với nóng thì mới tốn điện hơn (kiểu xe 5t chở 1t thì sẽ tốn xăng hơn xe 1t chở 1t). Còn kể cả chạy non nửa tải vẫn tk điện hơn cục bộ. Vấn đề của dhtt hơn cục bộ nữa là có thể chủ động điều chỉnh lưu lượng gió. Cục bộ thì không thể rồi.
Cảm ơn cụ! Nhà em có 6 phòng cần dùng ĐH, mỗi phòng rộng chừng 45m2. Ý định lắp ĐHTT mỗi phòng khoảng 25-28kBTU, công suất cho máy dự định khoảng 150-160k vì không bao giờ dùng max tải, thông thường chỉ bật khoảng 2 phòng thôi. Vậy cụ tư vấn giúp xem có hợp lý?
 

cocsku

Xe cút kít
Biển số
OF-29844
Ngày cấp bằng
23/2/09
Số km
19,589
Động cơ
588,267 Mã lực
Mấy cái nhà em làm đều điều hoà 2 mảnh. Chưa tìm ra được ưu điểm của các loại khác
 

Irc Trần

Xe đạp
Biển số
OF-547686
Ngày cấp bằng
27/12/17
Số km
44
Động cơ
159,305 Mã lực
Cảm ơn cụ! Nhà em có 6 phòng cần dùng ĐH, mỗi phòng rộng chừng 45m2. Ý định lắp ĐHTT mỗi phòng khoảng 25-28kBTU, công suất cho máy dự định khoảng 150-160k vì không bao giờ dùng max tải, thông thường chỉ bật khoảng 2 phòng thôi. Vậy cụ tư vấn giúp xem có hợp lý?
Phòng 45m2 cụ nên dùng dàn lạnh âm trần kiểu nối ống gió rồi đặt 2 cửa gió cho khí lạnh tản đều hơn, hoặc một dàn lạnh âm trần kiểu cassette giữa nhà. Cơ bản là phòng cụ đang đề cập là phòng gì? có đông người không? có nhiều máy móc tỏa nhiệt không? Em nghĩ ít nhất cụ phải dùng 1 con 9Kw (~31000 BTU) cho mỗi phòng -> Tổng CS lạnh các phòng ít nhất là 54Kw. ĐHTT cho phép CS dàn nóng ít hơn dàn lạnh 130%, cụ lại hiếm khi dùng full tải nên cụ chọn 1 dàn nóng 16HP (~45Kw ~ 153000BTU) là ổn. Dàn nóng cụ đang chọn là OK đó, chỉ là dàn lạnh cụ nên nâng CS lên 1 mức nữa.
 

nhapnhomsv

Xe tăng
Biển số
OF-65330
Ngày cấp bằng
31/5/10
Số km
1,876
Động cơ
435,578 Mã lực
Phòng 45m2 cụ nên dùng dàn lạnh âm trần kiểu nối ống gió rồi đặt 2 cửa gió cho khí lạnh tản đều hơn, hoặc một dàn lạnh âm trần kiểu cassette giữa nhà. Cơ bản là phòng cụ đang đề cập là phòng gì? có đông người không? có nhiều máy móc tỏa nhiệt không? Em nghĩ ít nhất cụ phải dùng 1 con 9Kw (~31000 BTU) cho mỗi phòng -> Tổng CS lạnh các phòng ít nhất là 54Kw. ĐHTT cho phép CS dàn nóng ít hơn dàn lạnh 130%, cụ lại hiếm khi dùng full tải nên cụ chọn 1 dàn nóng 16HP (~45Kw ~ 153000BTU) là ổn. Dàn nóng cụ đang chọn là OK đó, chỉ là dàn lạnh cụ nên nâng CS lên 1 mức nữa.
Nếu ít sử dụng cụ làm con âm trần nối ống gió hoặc cassette Toshiba SPI giá ngon bổ rẻ

 

Euro2CityStar

Xe lăn
Biển số
OF-345955
Ngày cấp bằng
9/12/14
Số km
14,015
Động cơ
397,399 Mã lực
Nơi ở
Quân khu bàn phím
làm mấy giàn Mini VRV cho dễ vận chuyển
còn muốn xuống tiền luôn thì gọi ông Avico . ( chắc chắn ok )
Cảm ơn cụ! Nhà em có 6 phòng cần dùng ĐH, mỗi phòng rộng chừng 45m2. Ý định lắp ĐHTT mỗi phòng khoảng 25-28kBTU, công suất cho máy dự định khoảng 150-160k vì không bao giờ dùng max tải, thông thường chỉ bật khoảng 2 phòng thôi. Vậy cụ tư vấn giúp xem có hợp lý?
 

Irc Trần

Xe đạp
Biển số
OF-547686
Ngày cấp bằng
27/12/17
Số km
44
Động cơ
159,305 Mã lực
Em lắp cả hai rồi.

Về tính kinh tế và lạnh nhanh em nghĩ điều hòa cục bộ sẽ ổn hơn, dễ bảo dưỡng hơn.

ĐH trung tâm đẹp hơn, gọn gàng hơn, ở chung cư nhiều khi chả có chỗ mà treo mấy cục nóng nên cũng cần cân nhắc.
Cái này cụ đang nhầm nhé,
Có thể đầu tư ban đầu cục bộ sẽ rẻ hơn chút (nhưng Multi đắt không quá 10% thậm chí rẻ hơn nếu hệ số không đồng đều lớn).
Cục bộ không thể lạnh nhanh bằng Multi là chắc chắn.
Multi tiết kiệm điện hơn cục bộ (tính ở đây đều là Inverter cả nhé).
Bảo dưỡng Multi cũng dễ hơn (cụ thử nghĩ bảo dưỡng và thay gas cho 1 cục nóng với 4 cục thì ntn? hơn nữa với 4 cục nóng có những cái ở sát trần thao tác khó, thậm chí có cái phải dùng thang dây?)
Phần đẹp gọn thì các cụ hiểu rồi. Mà tiết kiệm không gian cục nóng nghĩa là các cụ thêm không gian trồng hoa, phơi quần áo... 1m2 không gian tường tính ra các cụ cũng phải mua mấy chục triệu :)
 

emkhongbietdau

Xe tải
Biển số
OF-304643
Ngày cấp bằng
11/1/14
Số km
236
Động cơ
306,050 Mã lực
Nhà e 4 phòng ngủ 1 phòng khách (nhà 4 tầng) có cụ nào tư vấn giúp e ko ạ? E bắt đầu khởi công xây dựng ạ
 

Irc Trần

Xe đạp
Biển số
OF-547686
Ngày cấp bằng
27/12/17
Số km
44
Động cơ
159,305 Mã lực

Subdriver

Xe hơi
Biển số
OF-156845
Ngày cấp bằng
15/9/12
Số km
107
Động cơ
353,109 Mã lực
Cụ cứ điều hòa cục bộ mà chiến cho nó rẻ.
Cụ cho em hỏi nhà em 4 tầng và định dùng điều hoà trung tâm thì nên dùng 1 giàn vrv công suất lớn cho cả nhà hay 2 giàn cứ 2 tầng một giàn công suất nhỏ hơn để phòng nhỡ một giàn trục trặc còn có giàn khác để dùng. Và làm 2 giàn thì chi phí có cao hơn nhiều không!
 

Irc Trần

Xe đạp
Biển số
OF-547686
Ngày cấp bằng
27/12/17
Số km
44
Động cơ
159,305 Mã lực
Cụ cho em hỏi nhà em 4 tầng và định dùng điều hoà trung tâm thì nên dùng 1 giàn vrv công suất lớn cho cả nhà hay 2 giàn cứ 2 tầng một giàn công suất nhỏ hơn để phòng nhỡ một giàn trục trặc còn có giàn khác để dùng. Và làm 2 giàn thì chi phí có cao hơn nhiều không!
Gửi cụ,
Như ý cụ là muốn em làm so sánh: "một dàn nóng VRV CS lớn vs hai dàn nóng VRV CS nhỏ bằng một nửa" thì lợi và hại ntn. Em trả lời như sau:
1. Về mặt lạnh thì như nhau, ống áng cũng gần như nhau nên chi phí gần như không đổi.
2. Về không gian lắp đặt: nếu cụ thoải mải về không gian thì không ảnh hưởng gì. Nếu không gian chật hẹp thì phải tính toán nên cho 1 hay 2.
3. Về phòng ngừa hỏng hóc: như cụ nói, 2 dàn nóng sẽ chắc cú hơn.
4. Về chi phí: còn tùy xem nhà cụ có lớn hay không nữa. Nếu phải dùng trên 20 ngựa thì cụ vẫn phải dùng tổ CS lớn là tổ ghép (ví dụ 20 ngựa ghép từ 2 dàn 10 ngựa) nên chi phí cũng gần như nhau.
Tóm cái quần lại cụ nên cân nhắc về hai mục 2. và 3. Cái nào thuận với cụ thì cụ chiến.
 

Latte

Xe tăng
Biển số
OF-29520
Ngày cấp bằng
19/2/09
Số km
1,676
Động cơ
495,442 Mã lực
Cụ Tư vấn cho em chút.
Căn CC 75m, 2 phòng ngủ mỗi phòng 16m còn đâu là khách-Bếp liền.
Dùng trung tâm thì chi phí thế nào?
Ps: Lô gia hơi bé , em chỉ muốn để 1 cụ nóng cho gọn nên loại bỏ phương án lắp đh thường
 

Subdriver

Xe hơi
Biển số
OF-156845
Ngày cấp bằng
15/9/12
Số km
107
Động cơ
353,109 Mã lực
Gửi cụ,
Như ý cụ là muốn em làm so sánh: "một dàn nóng VRV CS lớn vs hai dàn nóng VRV CS nhỏ bằng một nửa" thì lợi và hại ntn. Em trả lời như sau:
1. Về mặt lạnh thì như nhau, ống áng cũng gần như nhau nên chi phí gần như không đổi.
2. Về không gian lắp đặt: nếu cụ thoải mải về không gian thì không ảnh hưởng gì. Nếu không gian chật hẹp thì phải tính toán nên cho 1 hay 2.
3. Về phòng ngừa hỏng hóc: như cụ nói, 2 dàn nóng sẽ chắc cú hơn.
4. Về chi phí: còn tùy xem nhà cụ có lớn hay không nữa. Nếu phải dùng trên 20 ngựa thì cụ vẫn phải dùng tổ CS lớn là tổ ghép (ví dụ 20 ngựa ghép từ 2 dàn 10 ngựa) nên chi phí cũng gần như nhau.
Tóm cái quần lại cụ nên cân nhắc về hai mục 2. và 3. Cái nào thuận với cụ thì cụ chiến.
Cảm ơn cụ em sẽ cân nhắc theo lời khuyên của cụ!
 

Irc Trần

Xe đạp
Biển số
OF-547686
Ngày cấp bằng
27/12/17
Số km
44
Động cơ
159,305 Mã lực
Cụ Tư vấn cho em chút.
Căn CC 75m, 2 phòng ngủ mỗi phòng 16m còn đâu là khách-Bếp liền.
Dùng trung tâm thì chi phí thế nào?
Ps: Lô gia hơi bé , em chỉ muốn để 1 cụ nóng cho gọn nên loại bỏ phương án lắp đh thường
Multi mà chiến cụ nhé. Có gì cụ alo hoặc inbox em, em bao giá toàn sever :v
 

hoanptp

Xe điện
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-4409
Ngày cấp bằng
25/4/07
Số km
3,568
Động cơ
585,147 Mã lực
Phòng 45m2 cụ nên dùng dàn lạnh âm trần kiểu nối ống gió rồi đặt 2 cửa gió cho khí lạnh tản đều hơn, hoặc một dàn lạnh âm trần kiểu cassette giữa nhà. Cơ bản là phòng cụ đang đề cập là phòng gì? có đông người không? có nhiều máy móc tỏa nhiệt không? Em nghĩ ít nhất cụ phải dùng 1 con 9Kw (~31000 BTU) cho mỗi phòng -> Tổng CS lạnh các phòng ít nhất là 54Kw. ĐHTT cho phép CS dàn nóng ít hơn dàn lạnh 130%, cụ lại hiếm khi dùng full tải nên cụ chọn 1 dàn nóng 16HP (~45Kw ~ 153000BTU) là ổn. Dàn nóng cụ đang chọn là OK đó, chỉ là dàn lạnh cụ nên nâng CS lên 1 mức nữa.
Cụ cho em hỏi, nhà em là gia đình có 4 người ở nên ko bao giờ bật 1 lúc 3 phòng cả, em có tổng 6 phòng, 1 phòng 70m2, 1 phòng 20m2, 2 phòng 27m2 và 2 phòng 15m2. Em định lắp điều hòa trung tâm nên em đang lăn tăn chọn con 8hp hay 10hp. Cụ giúp em nhé
Em thì tính toán tổng mặt bằng 174m2 trần cao 2.8m2 tổng 174*2.8=487m3 vị chi ra 10.8hp.
 

Hasau

Xe tải
Biển số
OF-360283
Ngày cấp bằng
27/3/15
Số km
272
Động cơ
261,380 Mã lực
Cụ cho em hỏi, nhà em là gia đình có 4 người ở nên ko bao giờ bật 1 lúc 3 phòng cả, em có tổng 6 phòng, 1 phòng 70m2, 1 phòng 20m2, 2 phòng 27m2 và 2 phòng 15m2. Em định lắp điều hòa trung tâm nên em đang lăn tăn chọn con 8hp hay 10hp. Cụ giúp em nhé
Em thì tính toán tổng mặt bằng 174m2 trần cao 2.8m2 tổng 174*2.8=487m3 vị chi ra 10.8hp.
Nhà cụ nên dùng tổ 12hp, trong tính toán bao giờ cũng phải tính đến trường hợp bất lợi nhất. Tất nhiên nếu cụ chắc chắn được rằng không bao giờ bật cả 3 phòng cùng lúc ( hệ số hoạt động đồng thời rất thấp) thì cụ có thể chọn phương án 8hp.
 

Irc Trần

Xe đạp
Biển số
OF-547686
Ngày cấp bằng
27/12/17
Số km
44
Động cơ
159,305 Mã lực
Cụ cho em hỏi, nhà em là gia đình có 4 người ở nên ko bao giờ bật 1 lúc 3 phòng cả, em có tổng 6 phòng, 1 phòng 70m2, 1 phòng 20m2, 2 phòng 27m2 và 2 phòng 15m2. Em định lắp điều hòa trung tâm nên em đang lăn tăn chọn con 8hp hay 10hp. Cụ giúp em nhé
Em thì tính toán tổng mặt bằng 174m2 trần cao 2.8m2 tổng 174*2.8=487m3 vị chi ra 10.8hp.
Gửi cụ,
Nhà cụ có 4 người mà ở rông như công viên vậy. Em ngưỡng mộ quá.
Cụ đã có diện tích phòng cụ thể nên bắt buộc phải tính theo từng phòng chứ không gộp cả sàn được cụ ạ.
Em tính nhẩm như thế này nhé:
Phòng 70m2: 1 con lạnh 14kw (hoặc 1con lạnh 5.6kw+1 con lạnh 7.1kw)
2 phòng 27m2: 2 con lạnh 5.6kw
Phòng 20m2: 1 con lạnh 3.6kw
2 phòng 15m2: 2 con lạnh 2.5kw
Tổng công suất lạnh là: 33~34kw.
Con nóng 8HP là 22.4kw
Con nóng 10HP là 28kw
Phải con 10HP cụ ạ. Tỉ lệ lạnh/nóng max là 130% thôi.
không biết cụ có ở HN không? Em đang có hàng sẵn nên nếu cụ quan tâm cụ alo cho em nhé. Thái: 0979 585 583.
 