Chào các cụ, mợ! Đã có nhiều vụ cháy tòa nhà cao tầng (chung cư hoặc văn phòng) mà hậu quả thật thảm khốc, bi thương. Là một người đã đang làm việc nhiều năm trong lĩnh vực xây dựng/ quản lý vận hành nhà cao tầng, em xin chia sẻ một số kinh nghiệm để các cụ, trong điều kiện cho phép của mình cố gắng lựa chọn chung cư để ở hay văn phòng làm việc cho tốt và ít nguy cơ cháy nổ nhất:

1. Có Tòa nhà nào an toàn tuyệt đối: thưa các cụ mợ không có, ở Việt Nam cũng cháy (chung cư Carina, toà nhà ITC, Kumho Asiana Plaza, HQC Plaza ... ở Sài Gòn; chung cư JSC34, tòa nhà Toserco, tòa EVN, CT4A Xa La ... ở Hà Nội, ở tòa Grenfell - Anh quốc cũng cháy... Chỉ có Tòa nhà ít nguy cơ nhất vì đảm bảo những yêu cầu cơ bản dưới đây.

2. Những yêu cầu cơ bản:

- Các cụ mợ hãy kiểm xem Tòa nhà muốn thuê, mua có đạt yêu cầu PCCC không, nó phải có Giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC/ văn bản nghiệm thu PCCC cho phép đưa vào sử dụng. Hoặc kiểm xem tòa nhà có trong Danh mục các tòa không đảm bảo an toàn PCCC của cơ quan chức năng?

- Điều đầu tiên rất quan trọng là vị trí tòa nhà phải thoáng đạt, đường vào rộng và không bị cụt. Các cụ thử nghĩ xem vụ cháy chung cư Carina Plaza ở Sài Gòn mà xe cứu hỏa không vào được hoặc khó khăn thì thiệt hại còn tới đâu? Chung cư hay tòa văn phòng mà trong ngõ hoặc đường hẹp lại thêm mớ dây điện bùng nhùng thì coi như tự điền tên vào sổ Nam Tào.

- Sảnh khu vực thang máy rộng từ 3m trở lên là tốt nhất, các hành lang từ 1,8m và thang thoát hiểm từ 1,3m giúp việc lưu thông khi có sự cố được nhanh chóng. Phải có sơ đồ cửa thoát hiểm ở mỗi tầng. Phải có biển EXIT chỉ dẫn đến cửa thoát hiểm. Phải có đèn sự cố tự bật khi mất điện. Hình như vụ cháy chung cư Carina Plaza ở Sài Gòn đèn này không sáng, hành lang tối thui. Cái đèn này dùng ắc quy vì vậy nếu BQLTN không bảo trì thì sẽ hỏng rất nhanh.

- Mỗi tòa nhà (đơn nguyên) phải có ít nhất 2 thang thoát hiểm. Các cụ mợ hãy ghi nhớ cửa thang nào gần chỗ mình nhất.

- Số căn hộ trên 1 tầng càng thấp càng tốt, khoảng 4-8 căn ok nhất (vì hỏa hoạn thì thang máy cũng thành cục sắt, chỉ chạy bộ xuống hoặc chờ cứu), số căn hộ/ 1 thang máy càng thấp càng tốt, nên là 2 căn hộ/ 1 thang.

- Cửa thoát hiểm phải chống cháy, có bản lề thủy lực để luôn tự động đóng lại, hướng mở ra thang. Ngoài ra phải có bơm tăng áp cầu thang. Nếu có sự cố cháy, do chênh áp suất khói sẽ ít có cơ hội tràn vào cầu thang. Vì vậy các cụ mợ không được để ai lấy ghế chèn cửa này (cho dễ đi, đỡ mất công mở...?), nếu thấy báo ngay BQLTN làm việc nhắc nhở họ. Nếu thấy cửa bị hở, chắc do bản lề hỏng, phải báo ngay BQLTN. Như trường hợp cháy chung cư Carina Plaza ở Sài Gòn rõ ràng việc này không đảm bảo yêu cầu nên khói xông khắp nơi.

- Các thiết bị như chuông báo cháy, bình + lăng vòi cứu hỏa, hệ thống chữa cháy tự động trong tòa nhà phải đầy đủ. Ngoài ra định kỳ hàng năm BQLTN phải tổ chức bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống trang thiết bị PCCC đảm bảo luôn hoạt động tốt. Nhiều BQLTN làm ăn qua loa cho xong chuyện, không kiểm tra hàng tháng. Như trường hợp cháy chung cư Carina Plaza ở Sài Gòn cư dân nói không nghe thấy chuông???.

- Hàng năm, trách nhiệm của BQLTN phải phối hợp với Cảnh sát PCCC tổ chức buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy của tòa nhà, các cụ mợ cố gắng mà tham gia ít nhất một lần, vì tại đây các cụ mợ sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản để PCCC, bổ ích lắm, được lần đầu làm chuyện ấy không mất tiền (cầm vòi phun để tự sướng, xem nó phê thế nào!!!). Điều đáng buồn là một số cụ mợ lười trốn tránh vụ này, hoặc có mặt chỉ để điểm danh thôi ợ!!! Một số BQLTN cũng làm cho có lệ nên không động viên được các cụ mợ tham gia nhiệt tình.

- BQLTN phải tổ chức mua bảo hiểm cháy nổ cho tòa nhà.

- Tất cả các khu vực để xe đều có yêu cầu PCCC nghiêm ngặt, cấm lửa, cấm hút thuốc. Nếu thấy bảo vệ tòa nhà hút thuốc, hãy chụp ảnh báo ngay cho BQLTN xử lý.

- Các khu vực để xe phải có hệ thống chữa cháy tự động (theo Luật mới là hệ thống chữa bằng khí chứ không dùng nước vì nước có thể làm xăng cháy lan).

3. Tóm lược vấn đề nêu ở mục 2 thì các cụ mợ cố gắng để hướng tới:

- Lựa chọn tòa nhà của chủ đầu tư có uy tín, mức đầu tư trung, cao cấp. Rất cẩn thận với nhà giá rẻ, tái định cư, NOXH...

- Chọn tòa nhà có BQLTN có tâm, có năng lực...

Cuối cùng mong các cụ, mợ được toại nguyện và cố gắng cùng nhau chúng ta phòng chống cháy nổ cho thật tốt.
 
Chỉnh sửa cuối:

ctthanhtung

Xe hơi
Biển số
OF-102457
Ngày cấp bằng
18/6/11
Số km
139
Động cơ
398,900 Mã lực
- Các cụ mợ hãy kiểm xem Tòa nhà muốn thuê, mua có đạt yêu cầu PCCC không, nó phải có quyết định phê duyệt PCCC cho phép đưa vào sử dụng. Hoặc kiểm xem tòa nhà có trong Danh mục các tòa không đảm bảo an toàn PCCC của cơ quan chức năng?
-------------------
Thành ủy Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về PCCC
http://kinhtedothi.vn/thanh-uy-ha-noi-yeu-cau-xu-ly-nghiem-cac-co-so-vi-pham-ve-phong-chay-chua-chay-312738.html
79 dự án vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy
https://vietnambiz.vn/79-du-an-vi-pham-an-toan-phong-chay-chua-chay-23579.html
 

thah163

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-460489
Ngày cấp bằng
10/10/16
Số km
573
Động cơ
209,090 Mã lực
Tuổi
30
Chào các cụ, mợ! Đã có nhiều vụ cháy tòa nhà cao tầng (chung cư hoặc văn phòng) mà hậu quả thật thảm khốc, bi thương. Là một người đã đang làm việc nhiều năm trong lĩnh vực xây dựng/ quản lý vận hành nhà cao tầng, em xin chia sẻ một số kinh nghiệm để các cụ, trong điều kiện cho phép của mình cố gắng lựa chọn chung cư để ở hay văn phòng làm việc cho tốt và ít nguy cơ cháy nổ nhất:

1. Có Tòa nhà nào an toàn tuyệt đối: thưa các cụ mợ không có, ở Việt Nam cũng cháy (chung cư Carina, toà nhà ITC, Kumho Asiana Plaza, HQC Plaza ... ở Sài Gòn; chung cư JSC34, tòa nhà Toserco, tòa EVN, CT4A Xa La ... ở Hà Nội, ở tòa Grenfell - Anh quốc cũng cháy... Chỉ có Tòa nhà ít nguy cơ nhất vì đảm bảo những yêu cầu cơ bản dưới đây.

2. Những yêu cầu cơ bản:

- Các cụ mợ hãy kiểm xem Tòa nhà muốn thuê, mua có đạt yêu cầu PCCC không, nó phải có quyết định phê duyệt PCCC cho phép đưa vào sử dụng. Hoặc kiểm xem tòa nhà có trong Danh mục các tòa không đảm bảo an toàn PCCC của cơ quan chức năng?

- Điều đầu tiên rất quan trọng là vị trí tòa nhà phải thoáng đạt, đường vào rộng và không bị cụt. Các cụ thử nghĩ xem vụ cháy chung cư Carina Plaza ở Sài Gòn mà xe cứu hỏa không vào được hoặc khó khăn thì thiệt hại còn tới đâu? Chung cư hay tòa văn phòng mà trong ngõ hoặc đường hẹp lại thêm mớ dây điện bùng nhùng thì coi như tự điền tên vào sổ Nam Tào.

- Sảnh khu vực thang máy và thang thoát hiểm rộng (từ 3m trở lên là tốt nhất), giúp việc lưu thông khi có sự cố được nhanh chóng. Phải có sơ đồ cửa thoát hiểm ở mỗi tầng. Phải có biển EXIT chỉ dẫn đến cửa thoát hiểm. Phải có đèn sự cố tự bật khi mất điện. Hình như vụ cháy chung cư Carina Plaza ở Sài Gòn đèn này không sáng, hành lang tối thui. Cái đèn này dùng ắc quy vì vậy nếu BQLTN không bảo trì thì sẽ hỏng rất nhanh.

- Mỗi tòa nhà (đơn nguyên) phải có ít nhất 2 thang thoát hiểm. Các cụ mợ hãy ghi nhớ cửa thang nào gần chỗ mình nhất.

- Số căn hộ trên 1 tầng càng thấp càng tốt, khoảng 4-8 căn ok nhất (vì hỏa hoạn thì thang máy cũng thành cục sắt, chỉ chạy bộ xuống hoặc chờ cứu), số căn hộ/ 1 thang máy càng thấp càng tốt, nên là 2 căn hộ/ 1 thang.

- Cửa thoát hiểm phải chống cháy, có bản lề thủy lực để luôn tự động đóng lại, hướng mở ra thang. Ngoài ra phải có bơm tăng áp cầu thang. Nếu có sự cố cháy, do chênh áp suất khói sẽ ít có cơ hội tràn vào cầu thang. Vì vậy các cụ mợ không được để ai lấy ghế chèn cửa này (cho dễ đi, đỡ mất công mở...?), nếu thấy báo ngay BQLTN làm việc nhắc nhở họ. Nếu thấy cửa bị hở, chắc do bản lề hỏng, phải báo ngay BQLTN. Như trường hợp cháy chung cư Carina Plaza ở Sài Gòn rõ ràng việc này không đảm bảo yêu cầu nên khói xông khắp nơi.

- Các thiết bị như chuông báo cháy, bình + lăng vòi cứu hỏa, hệ thống chữa cháy tự động trong tòa nhà phải đầy đủ. Ngoài ra định kỳ hàng năm BQLTN phải tổ chức bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống trang thiết bị PCCC đảm bảo luôn hoạt động tốt. Nhiều BQLTN làm ăn qua loa cho xong chuyện, không kiểm tra hàng tháng. Như trường hợp cháy chung cư Carina Plaza ở Sài Gòn cư dân nói không nghe thấy chuông???.

- Hàng năm, trách nhiệm của BQLTN phải phối hợp với Cảnh sát PCCC tổ chức buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy của tòa nhà, các cụ mợ cố gắng mà tham gia ít nhất một lần, vì tại đây các cụ mợ sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản để PCCC, bổ ích lắm, được lần đầu làm chuyện ấy không mất tiền (cầm vòi phun để tự sướng, xem nó phê thế nào!!!). Điều đáng buồn là một số cụ mợ lười trốn tránh vụ này, hoặc có mặt chỉ để điểm danh thôi ợ!!! Một số BQLTN cũng làm cho có lệ nên không động viên được các cụ mợ tham gia nhiệt tình.

- BQLTN phải tổ chức mua bảo hiểm cháy nổ cho tòa nhà.

- Tất cả các khu vực để xe đều có yêu cầu PCCC nghiêm ngặt, cấm lửa, cấm hút thuốc. Nếu thấy bảo vệ tòa nhà hút thuốc, hãy chụp ảnh báo ngay cho BQLTN xử lý.

- Các khu vực để xe phải có hệ thống chữa cháy tự động (theo Luật mới là hệ thống chữa bằng khí chứ không dùng nước vì nước có thể làm xăng cháy lan).

3. Tóm lược vấn đề nêu ở mục 2 thì các cụ mợ cố gắng để hướng tới:

- Lựa chọn tòa nhà của chủ đầu tư có uy tín, mức đầu tư trung, cao cấp. Rất cẩn thận với nhà giá rẻ, tái định cư, NOXH...

- Chọn tòa nhà có BQLTN có tâm, có năng lực...

Cuối cùng mong các cụ, mợ được toại nguyện và cố gắng cùng nhau chúng ta phòng chống cháy nổ cho thật tốt.
Cụ cho e hỏi. Khi xây xong mới nghiệm thu và mới có quyết định phê duyệt pccc cho phép đưa vào sử dụng phải k cụ ? Mà bây giờ các dự án chung cư đều mua từ lúc làm móng. đợi đến khi xây xong thì e thấy còn ít căn với căn xấu ít sự lựa chọn.
 

ctthanhtung

Xe hơi
Biển số
OF-102457
Ngày cấp bằng
18/6/11
Số km
139
Động cơ
398,900 Mã lực
Cụ cho e hỏi. Khi xây xong mới nghiệm thu và mới có quyết định phê duyệt pccc cho phép đưa vào sử dụng phải k cụ ? Mà bây giờ các dự án chung cư đều mua từ lúc làm móng. đợi đến khi xây xong thì e thấy còn ít căn với căn xấu ít sự lựa chọn.
Vâng, ý cụ nêu rất hay ạ!
* TH1: Nếu cụ mua khi đang xây cần yêu cầu C.Đ.T cho xem 3 loại văn bản sau nếu ok cả thì tương đối yên tâm rồi:
1. Giấy phép XD của Sở XD.


2. Giấy CN thẩm duyệt thiết kế PCCC (yên tâm được cỡ 80-90%).


3. Bảo lãnh tiến độ của ngân hàng. (Nếu C.Đ.T chậm bàn giao thì ngân hàng trả lại tiền).
Thêm được gì nữa các cụ cho ý kiến nhé.
* TH2: Nếu cụ mua khi đã xây xong cần yêu cầu C.Đ.T cho xem 2 loại văn bản sau nếu ok cả thì tương đối yên tâm rồi:
1. Giấy phép XD của Sở XD.
2. Văn bản nghiệm thu PCCC (yên tâm luôn).

 
Chỉnh sửa cuối:

tonytony123

Xe máy
Biển số
OF-540561
Ngày cấp bằng
8/11/17
Số km
50
Động cơ
164,540 Mã lực
Tuổi
36
Em nghĩ rầm rộ được mấy hôm rồi đâu lại vào đấy, giống dẹp vỉa hè ấy ạ
 

Jetu

Tháo bánh
Biển số
OF-63992
Ngày cấp bằng
13/5/10
Số km
2,195
Động cơ
463,800 Mã lực
Các cụ tham khảo Vincity Gia Lâm đi ạ, cảnh quan quá tuyệt, môi trường sống đồng bộ, chuẩn bị ra hàng rồi đấy ạ.
Cụ mợ nào quan tâm thì alo em hoặc đăng ký nhận thông tin ở đây ạ: goo.gl/uuhJpu

Ông này vào đây spam, thớt nào cũng quẳng cái này vào, chẳng coi OF ra gì.
Mời chén rượu phạt.
 

dreamcatcher161

Xe máy
Biển số
OF-338908
Ngày cấp bằng
16/10/14
Số km
74
Động cơ
276,550 Mã lực
Chào các cụ, mợ! Đã có nhiều vụ cháy tòa nhà cao tầng (chung cư hoặc văn phòng) mà hậu quả thật thảm khốc, bi thương. Là một người đã đang làm việc nhiều năm trong lĩnh vực xây dựng/ quản lý vận hành nhà cao tầng, em xin chia sẻ một số kinh nghiệm để các cụ, trong điều kiện cho phép của mình cố gắng lựa chọn chung cư để ở hay văn phòng làm việc cho tốt và ít nguy cơ cháy nổ nhất:

1. Có Tòa nhà nào an toàn tuyệt đối: thưa các cụ mợ không có, ở Việt Nam cũng cháy (chung cư Carina, toà nhà ITC, Kumho Asiana Plaza, HQC Plaza ... ở Sài Gòn; chung cư JSC34, tòa nhà Toserco, tòa EVN, CT4A Xa La ... ở Hà Nội, ở tòa Grenfell - Anh quốc cũng cháy... Chỉ có Tòa nhà ít nguy cơ nhất vì đảm bảo những yêu cầu cơ bản dưới đây.

2. Những yêu cầu cơ bản:

- Các cụ mợ hãy kiểm xem Tòa nhà muốn thuê, mua có đạt yêu cầu PCCC không, nó phải có quyết định phê duyệt PCCC cho phép đưa vào sử dụng. Hoặc kiểm xem tòa nhà có trong Danh mục các tòa không đảm bảo an toàn PCCC của cơ quan chức năng?

- Điều đầu tiên rất quan trọng là vị trí tòa nhà phải thoáng đạt, đường vào rộng và không bị cụt. Các cụ thử nghĩ xem vụ cháy chung cư Carina Plaza ở Sài Gòn mà xe cứu hỏa không vào được hoặc khó khăn thì thiệt hại còn tới đâu? Chung cư hay tòa văn phòng mà trong ngõ hoặc đường hẹp lại thêm mớ dây điện bùng nhùng thì coi như tự điền tên vào sổ Nam Tào.

- Sảnh khu vực thang máy rộng từ 3m trở lên là tốt nhất, các hành lang từ 1,8m và thang thoát hiểm từ 1,3m giúp việc lưu thông khi có sự cố được nhanh chóng. Phải có sơ đồ cửa thoát hiểm ở mỗi tầng. Phải có biển EXIT chỉ dẫn đến cửa thoát hiểm. Phải có đèn sự cố tự bật khi mất điện. Hình như vụ cháy chung cư Carina Plaza ở Sài Gòn đèn này không sáng, hành lang tối thui. Cái đèn này dùng ắc quy vì vậy nếu BQLTN không bảo trì thì sẽ hỏng rất nhanh.

- Mỗi tòa nhà (đơn nguyên) phải có ít nhất 2 thang thoát hiểm. Các cụ mợ hãy ghi nhớ cửa thang nào gần chỗ mình nhất.

- Số căn hộ trên 1 tầng càng thấp càng tốt, khoảng 4-8 căn ok nhất (vì hỏa hoạn thì thang máy cũng thành cục sắt, chỉ chạy bộ xuống hoặc chờ cứu), số căn hộ/ 1 thang máy càng thấp càng tốt, nên là 2 căn hộ/ 1 thang.

- Cửa thoát hiểm phải chống cháy, có bản lề thủy lực để luôn tự động đóng lại, hướng mở ra thang. Ngoài ra phải có bơm tăng áp cầu thang. Nếu có sự cố cháy, do chênh áp suất khói sẽ ít có cơ hội tràn vào cầu thang. Vì vậy các cụ mợ không được để ai lấy ghế chèn cửa này (cho dễ đi, đỡ mất công mở...?), nếu thấy báo ngay BQLTN làm việc nhắc nhở họ. Nếu thấy cửa bị hở, chắc do bản lề hỏng, phải báo ngay BQLTN. Như trường hợp cháy chung cư Carina Plaza ở Sài Gòn rõ ràng việc này không đảm bảo yêu cầu nên khói xông khắp nơi.

- Các thiết bị như chuông báo cháy, bình + lăng vòi cứu hỏa, hệ thống chữa cháy tự động trong tòa nhà phải đầy đủ. Ngoài ra định kỳ hàng năm BQLTN phải tổ chức bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống trang thiết bị PCCC đảm bảo luôn hoạt động tốt. Nhiều BQLTN làm ăn qua loa cho xong chuyện, không kiểm tra hàng tháng. Như trường hợp cháy chung cư Carina Plaza ở Sài Gòn cư dân nói không nghe thấy chuông???.

- Hàng năm, trách nhiệm của BQLTN phải phối hợp với Cảnh sát PCCC tổ chức buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy của tòa nhà, các cụ mợ cố gắng mà tham gia ít nhất một lần, vì tại đây các cụ mợ sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản để PCCC, bổ ích lắm, được lần đầu làm chuyện ấy không mất tiền (cầm vòi phun để tự sướng, xem nó phê thế nào!!!). Điều đáng buồn là một số cụ mợ lười trốn tránh vụ này, hoặc có mặt chỉ để điểm danh thôi ợ!!! Một số BQLTN cũng làm cho có lệ nên không động viên được các cụ mợ tham gia nhiệt tình.

- BQLTN phải tổ chức mua bảo hiểm cháy nổ cho tòa nhà.

- Tất cả các khu vực để xe đều có yêu cầu PCCC nghiêm ngặt, cấm lửa, cấm hút thuốc. Nếu thấy bảo vệ tòa nhà hút thuốc, hãy chụp ảnh báo ngay cho BQLTN xử lý.

- Các khu vực để xe phải có hệ thống chữa cháy tự động (theo Luật mới là hệ thống chữa bằng khí chứ không dùng nước vì nước có thể làm xăng cháy lan).

3. Tóm lược vấn đề nêu ở mục 2 thì các cụ mợ cố gắng để hướng tới:

- Lựa chọn tòa nhà của chủ đầu tư có uy tín, mức đầu tư trung, cao cấp. Rất cẩn thận với nhà giá rẻ, tái định cư, NOXH...

- Chọn tòa nhà có BQLTN có tâm, có năng lực...

Cuối cùng mong các cụ, mợ được toại nguyện và cố gắng cùng nhau chúng ta phòng chống cháy nổ cho thật tốt.
Thực ra các ý bác nói đều đúng cả nhưng có ý không đề cập đến đó là ý thức cộng đồng của tất cả cư dân trong toà nhà nữa.
 

ctthanhtung

Xe hơi
Biển số
OF-102457
Ngày cấp bằng
18/6/11
Số km
139
Động cơ
398,900 Mã lực
Thực ra các ý bác nói đều đúng cả nhưng có ý không đề cập đến đó là ý thức cộng đồng của tất cả cư dân trong toà nhà nữa.
Vâng, bác nói đúng. Đa phần các tòa nhà trung, cao cấp thì ý thức cư dân khá cao, chỉ cần Ban quản lý tòa nhà có trách nhiệm và tận tâm sẽ động viên được mọi người có ý thức chung trong công tác PCCC.
 

ctthanhtung

Xe hơi
Biển số
OF-102457
Ngày cấp bằng
18/6/11
Số km
139
Động cơ
398,900 Mã lực
em nghĩ tòa nhà là 1 chuyện, ý thức của dân mình nữa cụ à
Phải cụ ạ. Ban QLTN + Chủ đầu tư phải gương mẫu trước, làm ăn cho đàng hoàng, và vận động cư dân cùng phối hợp. Sau mấy vụ cháy vừa rồi chắc nhiều cư dân đã nâng cao ý thức hơn, thấy rõ PCCC là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi con người, mỗi gia đình.
 

dungnguyenstda

Xe buýt
Biển số
OF-324746
Ngày cấp bằng
24/6/14
Số km
769
Động cơ
293,880 Mã lực
Nơi ở
CT7B KDT Dương Nội - Hà Đông - Hà Nội
Website
newhomegroup.vn
Phải cụ ạ. Ban QLTN + Chủ đầu tư phải gương mẫu trước, làm ăn cho đàng hoàng, và vận động cư dân cùng phối hợp. Sau mấy vụ cháy vừa rồi chắc nhiều cư dân đã nâng cao ý thức hơn, thấy rõ PCCC là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi con người, mỗi gia đình.
chỗ em mấy hôm vừa rồi đi sửa lại hết cửa thoát hiểm với gửi thông báo này nọ cụ à
 

ctthanhtung

Xe hơi
Biển số
OF-102457
Ngày cấp bằng
18/6/11
Số km
139
Động cơ
398,900 Mã lực
Chào các cụ, mợ! Đã có nhiều vụ cháy tòa nhà cao tầng (chung cư hoặc văn phòng) mà hậu quả thật thảm khốc, bi thương. Là một người đã đang làm việc nhiều năm trong lĩnh vực xây dựng/ quản lý vận hành nhà cao tầng, em xin chia sẻ một số kinh nghiệm để các cụ, trong điều kiện cho phép của mình cố gắng lựa chọn chung cư để ở hay văn phòng làm việc cho tốt và ít nguy cơ cháy nổ nhất:

...

2. Những yêu cầu cơ bản:

- Các cụ mợ hãy kiểm xem Tòa nhà muốn thuê, mua có đạt yêu cầu PCCC không, nó phải có Giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC/ văn bản nghiệm thu PCCC cho phép đưa vào sử dụng. Hoặc kiểm xem tòa nhà có trong Danh mục các tòa không đảm bảo an toàn PCCC của cơ quan chức năng?



Cuối cùng mong các cụ, mợ được toại nguyện và cố gắng cùng nhau chúng ta phòng chống cháy nổ cho thật tốt.
Danh sách 17 công trình chung cư Hà Nội vi phạm PCCC không thể khắc phục ! Xin hãy né tôi!
☠


 

ctthanhtung

Xe hơi
Biển số
OF-102457
Ngày cấp bằng
18/6/11
Số km
139
Động cơ
398,900 Mã lực
Ối giời !!! Liệu có tan vỡ giấc mơ bao người!
 

coalimexbuilding

Đi bộ
Biển số
OF-562918
Ngày cấp bằng
6/4/18
Số km
1
Động cơ
149,110 Mã lực
Tuổi
48
Chào các cụ, mợ! Đã có nhiều vụ cháy tòa nhà cao tầng (chung cư hoặc văn phòng) mà hậu quả thật thảm khốc, bi thương. Là một người đã đang làm việc nhiều năm trong lĩnh vực xây dựng/ quản lý vận hành nhà cao tầng, em xin chia sẻ một số kinh nghiệm để các cụ, trong điều kiện cho phép của mình cố gắng lựa chọn chung cư để ở hay văn phòng làm việc cho tốt và ít nguy cơ cháy nổ nhất:

1. Có Tòa nhà nào an toàn tuyệt đối: thưa các cụ mợ không có, ở Việt Nam cũng cháy (chung cư Carina, toà nhà ITC, Kumho Asiana Plaza, HQC Plaza ... ở Sài Gòn; chung cư JSC34, tòa nhà Toserco, tòa EVN, CT4A Xa La ... ở Hà Nội, ở tòa Grenfell - Anh quốc cũng cháy... Chỉ có Tòa nhà ít nguy cơ nhất vì đảm bảo những yêu cầu cơ bản dưới đây.

2. Những yêu cầu cơ bản:

- Các cụ mợ hãy kiểm xem Tòa nhà muốn thuê, mua có đạt yêu cầu PCCC không, nó phải có Giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC/ văn bản nghiệm thu PCCC cho phép đưa vào sử dụng. Hoặc kiểm xem tòa nhà có trong Danh mục các tòa không đảm bảo an toàn PCCC của cơ quan chức năng?

- Điều đầu tiên rất quan trọng là vị trí tòa nhà phải thoáng đạt, đường vào rộng và không bị cụt. Các cụ thử nghĩ xem vụ cháy chung cư Carina Plaza ở Sài Gòn mà xe cứu hỏa không vào được hoặc khó khăn thì thiệt hại còn tới đâu? Chung cư hay tòa văn phòng mà trong ngõ hoặc đường hẹp lại thêm mớ dây điện bùng nhùng thì coi như tự điền tên vào sổ Nam Tào.

- Sảnh khu vực thang máy rộng từ 3m trở lên là tốt nhất, các hành lang từ 1,8m và thang thoát hiểm từ 1,3m giúp việc lưu thông khi có sự cố được nhanh chóng. Phải có sơ đồ cửa thoát hiểm ở mỗi tầng. Phải có biển EXIT chỉ dẫn đến cửa thoát hiểm. Phải có đèn sự cố tự bật khi mất điện. Hình như vụ cháy chung cư Carina Plaza ở Sài Gòn đèn này không sáng, hành lang tối thui. Cái đèn này dùng ắc quy vì vậy nếu BQLTN không bảo trì thì sẽ hỏng rất nhanh.

- Mỗi tòa nhà (đơn nguyên) phải có ít nhất 2 thang thoát hiểm. Các cụ mợ hãy ghi nhớ cửa thang nào gần chỗ mình nhất.

- Số căn hộ trên 1 tầng càng thấp càng tốt, khoảng 4-8 căn ok nhất (vì hỏa hoạn thì thang máy cũng thành cục sắt, chỉ chạy bộ xuống hoặc chờ cứu), số căn hộ/ 1 thang máy càng thấp càng tốt, nên là 2 căn hộ/ 1 thang.

- Cửa thoát hiểm phải chống cháy, có bản lề thủy lực để luôn tự động đóng lại, hướng mở ra thang. Ngoài ra phải có bơm tăng áp cầu thang. Nếu có sự cố cháy, do chênh áp suất khói sẽ ít có cơ hội tràn vào cầu thang. Vì vậy các cụ mợ không được để ai lấy ghế chèn cửa này (cho dễ đi, đỡ mất công mở...?), nếu thấy báo ngay BQLTN làm việc nhắc nhở họ. Nếu thấy cửa bị hở, chắc do bản lề hỏng, phải báo ngay BQLTN. Như trường hợp cháy chung cư Carina Plaza ở Sài Gòn rõ ràng việc này không đảm bảo yêu cầu nên khói xông khắp nơi.

- Các thiết bị như chuông báo cháy, bình + lăng vòi cứu hỏa, hệ thống chữa cháy tự động trong tòa nhà phải đầy đủ. Ngoài ra định kỳ hàng năm BQLTN phải tổ chức bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống trang thiết bị PCCC đảm bảo luôn hoạt động tốt. Nhiều BQLTN làm ăn qua loa cho xong chuyện, không kiểm tra hàng tháng. Như trường hợp cháy chung cư Carina Plaza ở Sài Gòn cư dân nói không nghe thấy chuông???.

- Hàng năm, trách nhiệm của BQLTN phải phối hợp với Cảnh sát PCCC tổ chức buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy của tòa nhà, các cụ mợ cố gắng mà tham gia ít nhất một lần, vì tại đây các cụ mợ sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản để PCCC, bổ ích lắm, được lần đầu làm chuyện ấy không mất tiền (cầm vòi phun để tự sướng, xem nó phê thế nào!!!). Điều đáng buồn là một số cụ mợ lười trốn tránh vụ này, hoặc có mặt chỉ để điểm danh thôi ợ!!! Một số BQLTN cũng làm cho có lệ nên không động viên được các cụ mợ tham gia nhiệt tình.

- BQLTN phải tổ chức mua bảo hiểm cháy nổ cho tòa nhà.

- Tất cả các khu vực để xe đều có yêu cầu PCCC nghiêm ngặt, cấm lửa, cấm hút thuốc. Nếu thấy bảo vệ tòa nhà hút thuốc, hãy chụp ảnh báo ngay cho BQLTN xử lý.

- Các khu vực để xe phải có hệ thống chữa cháy tự động (theo Luật mới là hệ thống chữa bằng khí chứ không dùng nước vì nước có thể làm xăng cháy lan).

3. Tóm lược vấn đề nêu ở mục 2 thì các cụ mợ cố gắng để hướng tới:

- Lựa chọn tòa nhà của chủ đầu tư có uy tín, mức đầu tư trung, cao cấp. Rất cẩn thận với nhà giá rẻ, tái định cư, NOXH...

- Chọn tòa nhà có BQLTN có tâm, có năng lực...

Cuối cùng mong các cụ, mợ được toại nguyện và cố gắng cùng nhau chúng ta phòng chống cháy nổ cho thật tốt.
CHƯA ĐƯỢC DUYỆT ĐÃ BÁN NHÀ ĐÂY, AI MUA ĐÊ...>:)
 

ctthanhtung

Xe hơi
Biển số
OF-102457
Ngày cấp bằng
18/6/11
Số km
139
Động cơ
398,900 Mã lực
Các cụ bảo lỗi này thì phạt ai, ai đền cho dân đây?
Hà Nội: Yêu cầu dân di dời khỏi tòa nhà vi phạm PCCC

16/04/2018 15:06 GMT+7
UBND phường Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) yêu cầu các hộ dân đã nhận nhà tại tòa N2 khu đô thị Đại Mỗ chưa được chuyển về; với các hộ dân đã chuyển về ở phải di chuyển ra khỏi tòa nhà cho đến khi được cơ quan có thẩm quyền nghiệm thu đảm bảo an toàn PCCC.
70 tòa chưa nghiệm thu về PCCC mà dân đã vào ở


Mới đây, Ban Đô thị HĐND TP đã giám sát tại Sở Xây dựng về công tác quản lý nhà chung cư trên địa bàn thành phố. Theo đánh giá của đoàn giám sát, Mặc dù Sở Xây dựng đã tích cực triển khai công tác tuyên truyền pháp luật về quản lý, sử dụng nhà chung cư; đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các xã phường sát sao trong việc đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư. Nhưng trong thời gian qua Sở Xây dựng chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm trong tham mưu quản lý nhà chung cư, dẫn đến những bất cập nảy sinh trong quá trình vận hành.
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top