Thanks bác trước!Cụ ở gần em ok luôn
Nhưng hy vọng em không phải tự xử lý!
Đợt đầu hè em thay toàn bộ máy mới rồi.
Máy cũ dùng cũng 8,9 năm rồi nên thanh lý.
Thanks bác trước!Cụ ở gần em ok luôn
thay........................Kính các bác
Nhà êm có cái điều hòa Panasonic, cũng lâu rồi, độ 7 năm gì đó.
Giờ nó đang bị lỗi "TIMER":
Đèn Timer nháy sáng (đèn vàng thì phải).
Và máy không nhận bất cứ lệnh nào từ remote control.
Tôi phải rút điện, đợi mươi giây, rồi bật lại, thì nó lại chạy được.
Sờ tay thì có gió mát - mát lạnh, cục nóng bên ngoài có chạy, nhưng có vẻ yếu hơn trước.
Phải đợi "khá lâu" so với trước đây mới bớt nóng.
Đợt này nắng nóng, nên cái "khá lâu" cũng tương đối thôi ạ.
Nó bị lỗi này độ 10 ngày nay rồi.
Bác nào đã từng bị lỗi này và có kinh nghiệm xử lý, cho êm xin ít review.
Cảm ơn các bác nhiều.
Em đang kiếm cái cũ mang về quê mà khó quá. Toàn gặp thợ mông má lại thôiThanks bác trước!
Nhưng hy vọng em không phải tự xử lý!
Đợt đầu hè em thay toàn bộ máy mới rồi.
Máy cũ dùng cũng 8,9 năm rồi nên thanh lý.
Vâng!Đầu mùa, tôi có gọi thợ đến Bảo dưỡng.
2 cậu đến thật, nhìn Tầng 3 lại quay xe đi.
Sau đợt này, chắc tôi phải đưa cái Cục nóng lên ban công tầng 5 vậy.
Máy inverter hả cụ,cái này thì cụ phải check mã lỗi rồi,điều hoà inverter có rất nhiều cảm biến nên dễ bị lỗi ở mấy cảm biến này,theo e nhiểu khả năng ở cảm biến nhiệt độ giàn nóng/ nhiệt độ máy nén/nhiệt độ ga đường cao áp cao bất thường.(nguyên nhân phổ biến là quạt giàn nóng quay yếu,ko giải nhiệt được,lỗi cảm biến,mất tín hiệu từ cảm biến)Lúc nó chạy thì NGHE có vẻ ổn.
Gió lạnh có thổi ra từ cục lạnh.
Cục nóng có chạy, khá bình thường. Nó là converter nên nó chạy liên tục chứ không Tắt / Bật, bác ạ.
"hiện tượng đóng tuyết trên ống đẩy và hồi ko?": Không rõ, tôi nhìn thì không thấy.
Vì cái cục nóng tôi treo ngoài tường, trên tầng 3 => nhìn khá là khó, từ dưới đất.
Tôi sẽ kiểm tra lại.
Nếu "Có đóng tuyết" thì sao và nếu "Không đóng tuyết" thì sao hả bác?
Cụ cần máy bao nhiêu? Em cho cụ số thằng cu em cụ hỏi xem nó có thì qua múc.Em đang kiếm cái cũ mang về quê mà khó quá. Toàn gặp thợ mông má lại thôi
Máy inverter, đúng ạ.Máy inverter hả cụ,cái này thì cụ phải check mã lỗi rồi,điều hoà inverter có rất nhiều cảm biến nên dễ bị lỗi ở mấy cảm biến này,theo e nhiểu khả năng ở cảm biến nhiệt độ giàn nóng/ nhiệt độ máy nén/nhiệt độ ga đường cao áp cao bất thường.(nguyên nhân phổ biến là quạt giàn nóng quay yếu,ko giải nhiệt được,lỗi cảm biến,mất tín hiệu từ cảm biến)
Khi ống đẩy đóng tuyết thì phổ biến nhất là thiếu ga,nghiêm trọng hơn là tắc kẹt ga trên đường đẩy từ giàn nóng về giàn lạnh,tắc ống mao,tiết lưu.
12k hoặc 9k. Máy thường thôi cụ ơiCụ cần máy bao nhiêu? Em cho cụ số thằng cu em cụ hỏi xem nó có thì qua múc.
Đóng tuyết là thiếu ga cụ ợ. Nếu khô cong thì hết ga. Bình thường nó ngưng tụ nước.Lúc nó chạy thì NGHE có vẻ ổn.
Gió lạnh có thổi ra từ cục lạnh.
Cục nóng có chạy, khá bình thường. Nó là converter nên nó chạy liên tục chứ không Tắt / Bật, bác ạ.
"hiện tượng đóng tuyết trên ống đẩy và hồi ko?": Không rõ, tôi nhìn thì không thấy.
Vì cái cục nóng tôi treo ngoài tường, trên tầng 3 => nhìn khá là khó, từ dưới đất.
Tôi sẽ kiểm tra lại.
Nếu "Có đóng tuyết" thì sao và nếu "Không đóng tuyết" thì sao hả bác?
Em inbox cụ rồi!12k hoặc 9k. Máy thường thôi cụ ơi
Cảm ơn bác.Đóng tuyết là thiếu ga cụ ợ. Nếu khô cong thì hết ga. Bình thường nó ngưng tụ nước.
Của cụ là Inver khả năng là ga 410, cái này phải thợ chuyên với đầy đủ dụng cụ mới nạp được. Xả hết ga cũ, hút chân không rồi mới nạp ga mới vào được.
Như cụ nói vẫn mát thì khả năng giải nhiệt dàn nóng kém là cao, vệ sinh dàn nóng có thể ngon đấy
Ok cụ ơiEm inbox cụ rồi!
Đại da nhể? Cái toshiba đồ cổ nhà e dùng từ 2006 đến h vẫn ngon.Thanks bác trước!
Nhưng hy vọng em không phải tự xử lý!
Đợt đầu hè em thay toàn bộ máy mới rồi.
Máy cũ dùng cũng 8,9 năm rồi nên thanh lý.
Nhà tôi có 1 cái nữa, cũng phải cỡ từ 2009 gì đó rồi, và chạy vẫn ngon.Đại da nhể? Cái toshiba đồ cổ nhà e dùng từ 2006 đến h vẫn ngon.
Da dẻ méo giề,dùng mà nay trục trặc,mai trục trặc thời gian méo đâu mà lo kiếm xèng.giải tán mua mới. Thời gian để làm việc khác ra tiền cho nhẹ đầu,sướng cái thân.Đại da nhể? Cái toshiba đồ cổ nhà e dùng từ 2006 đến h vẫn ngon.
Em nghĩ khả năng bẩn giàn nóng và quạt giải nhiệt yếu. Hôm trước em cũng vừa phải trèo lên mái nhà em vệ sinh giàn nóng và thay tụ quạt.Máy inverter hả cụ,cái này thì cụ phải check mã lỗi rồi,điều hoà inverter có rất nhiều cảm biến nên dễ bị lỗi ở mấy cảm biến này,theo e nhiểu khả năng ở cảm biến nhiệt độ giàn nóng/ nhiệt độ máy nén/nhiệt độ ga đường cao áp cao bất thường.(nguyên nhân phổ biến là quạt giàn nóng quay yếu,ko giải nhiệt được,lỗi cảm biến,mất tín hiệu từ cảm biến)
Khi ống đẩy đóng tuyết thì phổ biến nhất là thiếu ga,nghiêm trọng hơn là tắc kẹt ga trên đường đẩy từ giàn nóng về giàn lạnh,tắc ống mao,tiết lưu.
Hàng ngày xưa nó tốt, h chán lắm cụ ah, vừa lắp cái cáper 9000 củ nóng nhẹ tòm tòm, cu e bảo công nghệ mới hay cái khỉ gió j í. Nhưng mát sâu hơn con daikin cụ ah.Nhà tôi có 1 cái nữa, cũng phải cỡ từ 2009 gì đó rồi, và chạy vẫn ngon.
Trình tôi chỉ ở mức "dội nước vào phát" được thôi.Em nghĩ khả năng bẩn giàn nóng và quạt giải nhiệt yếu. Hôm trước em cũng vừa phải trèo lên mái nhà em vệ sinh giàn nóng và thay tụ quạt.
Giàn nóng nhìn có vẻ sach sẽ thế mà dội nước vào phát đen ngòm. Nhân thể kiểm tra tụ quạt giải nhiệt, đinh mức 1,5uF, em đo còn 0,8. Thay luôn tụ 2uF cho mấu, giờ chạy phà phà
Mấy tháng gần đây gần như không chạy buổi trưa nóng được, chạy tí báo lỗi quá tải máy nén. Em cặp dòng thì chạy khoảng 5ph nó lên m.ịa 6A, trong khi định mức tối đa là 4,3A. Vệ sinh xong lại ngon rồi
À lưu ý với máy Inver là lúc mới chạy dòng không lên ngay nhé, nó chỉ loanh quanh 1-2A thôi, khoảng 1ph sau nó mới lên dần dần đến định mức