[Funland] Lắp máy lạnh thế nào là đúng kỹ thuật

Miahome

Xe tải
Biển số
OF-581411
Ngày cấp bằng
25/7/18
Số km
202
Động cơ
139,200 Mã lực
Tuổi
44
Các cụ phải phân tích theo thực tế đừng cảm tính.
Loga nhà cụ chủ có 3 mặt thoáng, trong đó có 2 mặt tiếp xúc bên ngoài : Cửa chớp và ô thông khí giữa các tầng.
Cục nóng có quạt hút gió cưỡng bức qua dàn nóng, nếu để theo PA 2 thì gió bị tạt vào cửa chớp nên khả năng giải nhiệt bị giảm vì gió bị cản ngược bời nan chớp. Mặt khác những hôm gió ngược thì gần như quạt bị thổi ngược gió và khả năng giải nhiệt còn tệ nữa. Để theo PA 1 thì quạt giải nhiệt được hoạt động theo đúng kỹ thuật, phần lưu thông gió qua nan chớp là tự nhiên, nhiệt được thoát ra ngoài tòa nhà theo cột thông thoáng trục dọc và được tăng cường lưu thông qua hệ thống nan chớp.
Tin em đi, cụ lắp theo PA 2 thì hóa đơn tiền điện sẽ tăng đấy
Tks Cụ, mà logia nhà e chỉ có 1 mặt thoáng tiếp xúc bên ngoài là mặt lam gió thôi ah, các mặt còn lại là trong nhà ah
 

URAL CCCP

Xe ba gác
Biển số
OF-488891
Ngày cấp bằng
15/2/17
Số km
24,988
Động cơ
400,836 Mã lực
Nơi ở
Г.Витебск - БССР - СССР
Em nhớ không nhầm, thì cách đây khoảng 1 tháng đã có thớt hỏi y dư vầy rồi mà:)):)):))
 

slaz8

Xe ngựa
Biển số
OF-73831
Ngày cấp bằng
25/9/10
Số km
25,089
Động cơ
622,206 Mã lực
Các cụ phải phân tích theo thực tế đừng cảm tính.
Loga nhà cụ chủ có 3 mặt thoáng, trong đó có 2 mặt tiếp xúc bên ngoài : Cửa chớp và ô thông khí giữa các tầng.
Cục nóng có quạt hút gió cưỡng bức qua dàn nóng, nếu để theo PA 2 thì gió bị tạt vào cửa chớp nên khả năng giải nhiệt bị giảm vì gió bị cản ngược bời nan chớp. Mặt khác những hôm gió ngược thì gần như quạt bị thổi ngược gió và khả năng giải nhiệt còn tệ nữa. Để theo PA 1 thì quạt giải nhiệt được hoạt động theo đúng kỹ thuật, phần lưu thông gió qua nan chớp là tự nhiên, nhiệt được thoát ra ngoài tòa nhà theo cột thông thoáng trục dọc và được tăng cường lưu thông qua hệ thống nan chớp.
Tin em đi, cụ lắp theo PA 2 thì hóa đơn tiền điện sẽ tăng đấy
Ai bắt cụ dí sát mẹt cục nóng vô cửa chớp vậy?:D
 

VIEEJTNAM

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-446417
Ngày cấp bằng
18/8/16
Số km
1,776
Động cơ
223,369 Mã lực
Tks Cụ, mà lo gia nó kín chỉ có 1 mặt hở chỗ lam gió thôi ah
E ko hiểu?

Mấy loại này, quạt gió hút khí lạnh đi qua dàn giải nhiệt, đi qua cánh quạt, đi qua cửa chớp của c và đi ra ngoài mà.
Nên khí mát sẽ lấy từ phía trong mái nhà, kiểu gì cũng nhiệt độ thấp hơn ko khí ngoài nắng, nên hiệu quả sử dụng điện của c còn ngon nghẻ là khác.
 
Chỉnh sửa cuối:

Pilota

Xe điện
Biển số
OF-308865
Ngày cấp bằng
22/2/14
Số km
4,678
Động cơ
346,593 Mã lực
Tks Cụ, cái chụp đảo hướng gió nó như thế nào ah, cụ cho em thêm thông tin để tìm hiểu ah

Như thế này này lão ah.





Lão ra phố Thuốc Bắc hoặc hàng thiếc gì đấy - em hem nhớ rõ mà hỏi nhé.
 

Bigmoto

Xe container
Biển số
OF-389465
Ngày cấp bằng
29/10/15
Số km
6,587
Động cơ
318,048 Mã lực
Dốt. Cách 2 cục nóng nó thổi ra dội lại . Điều này trong sách hướng dẫn có lói . Đọc lạ đê
Còn lâu mới dội được cụ nhé. Cái giếng thông của cụ chủ là kín phía trên rồi. Nếu có gió thổi ngược từ ngoài vào thì áp suất giếng đấy sẽ cao hơn bên ngoài. Thêm áp suất thổi của quạt nữa là tống ra ngoài tốt. Chỉ cần hơi nóng đi qua cửa chớp là bay tán loạn rồi, lấy đâu mà dội lại được.
Nếu phía ngoài không là cửa chớp thì còn có cơ thổi ngược, nhưng do có cửa chớp hướng dòng gió do quạt thổi ra nên không có chuyện gió quẩn đâu.
Còn lắp theo PA1 thì gió nóng chỉ quanh quẩn trong giếng khi bị gió ngoài thổi qua cửa chớp nhé, lúc đó nhiệt độ trong giếng đấy chỉ có nóng lên thôi, không có chuyện thoát ra đâu được cả :))
 

cunglatruong1

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-562250
Ngày cấp bằng
3/4/18
Số km
4,577
Động cơ
182,790 Mã lực
Còn lâu mới dội được cụ nhé. Cái giếng thông của cụ chủ là kín phía trên rồi. Nếu có gió thổi ngược từ ngoài vào thì áp suất giếng đấy sẽ cao hơn bên ngoài. Thêm áp suất thổi của quạt nữa là tống ra ngoài tốt. Chỉ cần hơi nóng đi qua cửa chớp là bay tán loạn rồi, lấy đâu mà dội lại được.
Nếu phía ngoài không là cửa chớp thì còn có cơ thổi ngược, nhưng do có cửa chớp hướng dòng gió do quạt thổi ra nên không có chuyện gió quẩn đâu.
Còn lắp theo PA1 thì gió nóng chỉ quanh quẩn trong giếng khi bị gió ngoài thổi qua cửa chớp nhé, lúc đó nhiệt độ trong giếng đấy chỉ có nóng lên thôi, không có chuyện thoát ra đâu được cả :))
Đìu . E nhìn lộn hính 1 thành hình 2 . Hêh he , sr ngại quá:))
 

Miahome

Xe tải
Biển số
OF-581411
Ngày cấp bằng
25/7/18
Số km
202
Động cơ
139,200 Mã lực
Tuổi
44
Như thế này này lão ah.





Lão ra phố Thuốc Bắc hoặc hàng thiếc gì đấy - em hem nhớ rõ mà hỏi nhé.
Tks Cụ, hay quá Cụ ah, có cái chụp này thì có thể gắn cục nóng multi được đấy ah
 

Miahome

Xe tải
Biển số
OF-581411
Ngày cấp bằng
25/7/18
Số km
202
Động cơ
139,200 Mã lực
Tuổi
44
Còn lâu mới dội được cụ nhé. Cái giếng thông của cụ chủ là kín phía trên rồi. Nếu có gió thổi ngược từ ngoài vào thì áp suất giếng đấy sẽ cao hơn bên ngoài. Thêm áp suất thổi của quạt nữa là tống ra ngoài tốt. Chỉ cần hơi nóng đi qua cửa chớp là bay tán loạn rồi, lấy đâu mà dội lại được.
Nếu phía ngoài không là cửa chớp thì còn có cơ thổi ngược, nhưng do có cửa chớp hướng dòng gió do quạt thổi ra nên không có chuyện gió quẩn đâu.
Còn lắp theo PA1 thì gió nóng chỉ quanh quẩn trong giếng khi bị gió ngoài thổi qua cửa chớp nhé, lúc đó nhiệt độ trong giếng đấy chỉ có nóng lên thôi, không có chuyện thoát ra đâu được cả :))
Tks Cụ ah
 

Miahome

Xe tải
Biển số
OF-581411
Ngày cấp bằng
25/7/18
Số km
202
Động cơ
139,200 Mã lực
Tuổi
44
E ko hiểu?

Mấy loại này, quạt gió hút khí lạnh đi qua dàn lạnh, đi qua cánh quạt, đi qua cửa chớp của c và đi ra ngoài mà.
Nên khí mát sẽ lấy từ phía trong mái nhà, kiểu gì cũng nhiệt độ thấp hơn ko khí ngoài nắng, nên hiệu quả sử dụng điện của c còn ngon nghẻ là khác.
Tks Cụ ah
 

slaz8

Xe ngựa
Biển số
OF-73831
Ngày cấp bằng
25/9/10
Số km
25,089
Động cơ
622,206 Mã lực
Nếu ba cái thì cái trên c1, cáí dưới c2 nhưng thụt vào 600mm

Cái dưới là thường.dùng

Còn máy mẹ con thì thụt theo c2
Có ai đó muón dịnh hướng lắp theo cách 1 cụ nhes
Còn lâu mới dội được cụ nhé. Cái giếng thông của cụ chủ là kín phía trên rồi. Nếu có gió thổi ngược từ ngoài vào thì áp suất giếng đấy sẽ cao hơn bên ngoài. Thêm áp suất thổi của quạt nữa là tống ra ngoài tốt. Chỉ cần hơi nóng đi qua cửa chớp là bay tán loạn rồi, lấy đâu mà dội lại được.
Nếu phía ngoài không là cửa chớp thì còn có cơ thổi ngược, nhưng do có cửa chớp hướng dòng gió do quạt thổi ra nên không có chuyện gió quẩn đâu.
Còn lắp theo PA1 thì gió nóng chỉ quanh quẩn trong giếng khi bị gió ngoài thổi qua cửa chớp nhé, lúc đó nhiệt độ trong giếng đấy chỉ có nóng lên thôi, không có chuyện thoát ra đâu được cả :))
Cả 2 cách nếu bị gió ngược đều chịu áp như nhau, nên cụ nào nói là gió quẩn lại em làm phát độ
- Cách 1 gọn hơn , nhưng con máy trên cũng sẽ dễ chết, rất tốn điện& thêm nữa, muốn ra ngoài hút thuốc hay mở của cho thoáng sẽ bi phản đam. làm vệ sinh tản nhiệt khó hơn
theo ý cụ Bigmoto :D
- cách 2 tốn diện tích hơn nhưng giải quyết đươc hầu hết các lỗi của cách 1. Lưu ý là phải đặt sao cho cục nóng cáh xa cửa chớp khoảng 50cm trở lên nhu cụ PI ZIN nói
 

Lâm Sài

Xe điện
Biển số
OF-430025
Ngày cấp bằng
15/6/16
Số km
3,479
Động cơ
239,002 Mã lực
Tuổi
48
Chọn cách 1 : Gắn thêm cái quạt hút cánh D600 áp vào khe thông gió
 

ACDELCO434

Xe điện
Biển số
OF-394468
Ngày cấp bằng
30/11/15
Số km
2,469
Động cơ
256,269 Mã lực
Cụ chủ phải xem gió thổi 4 mùa cái khe nó thế nào để xem giải nhiệt cho cục nóng. Về thẩm mỹ và thuận tiện khi sử dụng và sửa chữa thì PA1 là ngon. PA2 bị lắp kiểu góc chết thế khi có vấn đề thì khó xử lý.
 

Miahome

Xe tải
Biển số
OF-581411
Ngày cấp bằng
25/7/18
Số km
202
Động cơ
139,200 Mã lực
Tuổi
44
Có ai đó muón dịnh hướng lắp theo cách 1 cụ nhes

Cả 2 cách nếu bị gió ngược đều chịu áp như nhau, nên cụ nào nói là gió quẩn lại em làm phát độ
- Cách 1 gọn hơn , nhưng con máy trên cũng sẽ dễ chết, rất tốn điện& thêm nữa, muốn ra ngoài hút thuốc hay mở của cho thoáng sẽ bi phản đam. làm vệ sinh tản nhiệt khó hơn
- cách 2 tốn diện tích hơn nhưng giải quyết đươc hầu hết các lỗi của cách 1. Lưu ý là phải đặt sao cho cục nóng cáh xa cửa chớp khoảng 50cm trở lên nhu cụ này nói
Tks CỤ, nếu em gắn theo cách 1 và gắn chụp điều hướng gió như hình một Cụ post dưới đây thì có OK ko Cụ


 

darthvader

Xe điện
Biển số
OF-467380
Ngày cấp bằng
2/11/16
Số km
3,573
Động cơ
237,858 Mã lực
Tuổi
48
Lô gia kiểu này lắp giàn phơi có được không ạ .. lợi dụng gió nóng làm khô quần áo.
 

Bigmoto

Xe container
Biển số
OF-389465
Ngày cấp bằng
29/10/15
Số km
6,587
Động cơ
318,048 Mã lực
Tks CỤ, nếu em gắn theo cách 1 và gắn chụp điều hướng gió như hình một Cụ post dưới đây thì có OK ko Cụ


Cụ lắp thêm như thế cũng chỉ tương đương PA2 mà lại lích kích thêm. Vấn đề bảo dưỡng thì không vệ sinh được dàn nóng. Còn vấn đề sửa chữa thì cách nào cũng phải tháo cục nóng xuống \m/
 

giangha2k3

Xe điện
Biển số
OF-172830
Ngày cấp bằng
20/12/12
Số km
2,180
Động cơ
37,939 Mã lực
Tks Cụ, mà logia nhà e chỉ có 1 mặt thoáng tiếp xúc bên ngoài là mặt lam gió thôi ah, các mặt còn lại là trong nhà ah
Tks Cụ, mà logia nhà e chỉ có 1 mặt thoáng tiếp xúc bên ngoài là mặt lam gió thôi ah, các mặt còn lại là trong nhà ah
Vậy chỉ còn duy nhất cách 2. Cụ lắp theo cách 1 thì khí nóng điều hòa phả ra bị nhốt trong logia, điều hòa chạy vài tiếng thì thôi khỏi chạy. Lắp theo cách 2 nhưng khi lắp cụ lắp lên phía trên hết mức có thể, để phía dưới trống càng nhiều càng tốt, cụ dùng tôn ngăn không cho khí nóng điểu hòa phả quay ngược lại phía sau cục nóng, buộc chúng phải ra ngoài qua lam chớp, phía dưới của cục nóng dưới cùng cũng lắp miếng tôn song song với mặt sàn. Khi lốc chạy, quạt hút khí phía trong logia đi qua dàn nong rồi đẩy ra ngoài qua lam chớp phía trên, khí tươi ngoài trời đi qua lam chớp và đi vào trong logia qua ngăn phía dưới tấm tôn để thế chỗ cho lượng khí bị quạt hút đẩy ra ngoài, nó luôn tạo ra một vòng tuần hoàn không khí. Làm vách ngăn tôn chả hết mấy nhưng sẽ rất hiệu quả đó cụ, chỉ sợ chiều cao không đủ thôi.
 

slaz8

Xe ngựa
Biển số
OF-73831
Ngày cấp bằng
25/9/10
Số km
25,089
Động cơ
622,206 Mã lực
Vậy chỉ còn duy nhất cách 2. Cụ lắp theo cách 1 thì khí nóng điều hòa phả ra bị nhốt trong logia, điều hòa chạy vài tiếng thì thôi khỏi chạy. Lắp theo cách 2 nhưng khi lắp cụ lắp lên phía trên hết mức có thể, để phía dưới trống càng nhiều càng tốt, cụ dùng tôn ngăn không cho khí nóng điểu hòa phả quay ngược lại phía sau cục nóng, buộc chúng phải ra ngoài qua lam chớp, phía dưới của cục nóng dưới cùng cũng lắp miếng tôn song song với mặt sàn. Khi lốc chạy, quạt hút khí phía trong logia đi qua dàn nong rồi đẩy ra ngoài qua lam chớp phía trên, khí tươi ngoài trời đi qua lam chớp và đi vào trong logia qua ngăn phía dưới tấm tôn để thế chỗ cho lượng khí bị quạt hút đẩy ra ngoài, nó luôn tạo ra một vòng tuần hoàn không khí. Làm vách ngăn tôn chả hết mấy nhưng sẽ rất hiệu quả đó cụ, chỉ sợ chiều cao không đủ thôi.
làm theo cụ thì ok tuyệt đối nhưng cũng chả cần đến mức đó đâu
 

thaison2008

Xe container
Biển số
OF-145444
Ngày cấp bằng
11/6/12
Số km
9,643
Động cơ
434,840 Mã lực
Kính thưa các cụ
Lô gia căn hộ em sắp nhận như vậy:



Bên Điện lạnh 1 tư vấn em lắp cục nóng máy lạnh như sau (cách 1):



Công ty điện lạnh 2 lại tư vấn lắp cục nóng máy lạnh kiểu này (cách 2):





Mỗi bên đều có lý do hợp lý, nên em cũng ko biết lựa chọn cách gắn nào.
Kính nhờ các cụ cho ý kiến ah
Cụ có thể chụp rộng, chỉ em hướng gió trong nhà ra là hướng nào ko? Nếu ko có tư vấn hẳn hoi sẽ gặp vấn đề làm mát cục nóng, lúc này nhiệt độ quanh khu vực 3 cục nóng lên đến 70 độ sẽ ko chạy đc!
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top