[Funland] [khẩn cấp] Nhà chưa sơn đã nứt sàn

PhúcXDTC

Xe hơi
Biển số
OF-604286
Ngày cấp bằng
22/12/18
Số km
131
Động cơ
124,525 Mã lực
Tuổi
34
Nơi ở
Từ Liêm
Thằng thầu bị oan đó bác chủ. Chịu khó ngồi lại bàn bạc. Tại vị trí nứt ko phải tại cốt thép đâu. Vị trí nứt này chỉ cần đặt thép theo cấu tạo thôi, nhà bác dài quá, bố trí ít dầm ngang, Do ảnh hưởng do co ngót bê tông khi khô lại nên nó bị vậy, ko ảnh hưởng gì tới khả năng chịu lực cả. Làm nhà rất khó đổ, nhưng làm nhà mà ko bịt nứt chỉ có "Thánh" mới làm được. Bác chủ cứ yên tâm sửa chữa , ko sao cả .

Gửi từ HTC Desire 728G dual sim của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
Nhà cụ chủ làm toàn phi 6 tròn trơn với thép lớp trên bẻ momen phi 8 thì em nghĩ nứt cũng 1 phần do thép nữa cụ ạ. Chứ nhà dân giờ hầu hết cứ phi 10 gai 2 lớp hết rồi ạ.
 

thngaylangthang

Xe ngựa
Biển số
OF-130800
Ngày cấp bằng
14/2/12
Số km
25,192
Động cơ
1,653,488 Mã lực
Nơi ở
Đó đây, langthang
Bơm bê tông tươi mac 300
Nếu dùng bơm thì có thể chống và coppa có vấn đề nên mới bị vậy. Mong cụ bình tĩnh vì việc nứt này cũng xảy ra rồi, xử lý nhiều cách và đơn giản. Nói về lỗi thì bản thân cụ là chủ nhà cũng có chứ không phải chỉ riêng thợ đâu.
 

haolq

Xe tăng
Biển số
OF-415782
Ngày cấp bằng
10/4/16
Số km
1,930
Động cơ
241,215 Mã lực
Nhà cụ chủ làm toàn phi 6 tròn trơn với thép lớp trên bẻ momen phi 8 thì em nghĩ nứt cũng 1 phần do thép nữa cụ ạ. Chứ nhà dân giờ hầu hết cứ phi 10 gai 2 lớp hết rồi ạ.
Thép dưới f6a250, thép mũ f8a250 là quá dư. Tấm sàn BTCT của bác chủ dày 100 BT M300 thì tính toán ra ko cần thép luôn. Chỉ cần đặt thép theo cấu tạo thôi.

Gửi từ HTC Desire 728G dual sim của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
 

Trung Cruise

Xe máy
Biển số
OF-532677
Ngày cấp bằng
18/9/17
Số km
94
Động cơ
179,939 Mã lực
Tuổi
40
Nơi ở
Hn
Vết nứt ngang và dài này là nứt kết cấu do thép lớp dưới kê quá cao hoặc bị thiếu thép cụ nhé
Chuẩn cụ . Nguyên nhân chính như cụ nói rồi. Thêm mỗi thứ một ít nó tổng hợp thêm vào cái sàn mái nữa thành ra bị . Ví dụ như tháo cốp pha sớm, tháo ko đúng cách, chất tải lên sàn quá sớm sau khi đổ bê tông, hoặc có thể cái mẻ bê tông thương phẩm hôm đó có vấn đề, hoặc khi thi công chủ quan đầm ko kỹ, .... mỗi chi tiết nhỏ ko để ý, ko đạt yêu cầu sẽ dẫn tới chất lượng công trình kém, nếu ko xảy ra vấn đề ngay để khắc phục thì cũng nhanh xuống cấp. Ko biết cụ chủ khi đổ bê tông có lên mái giám sát hoặc nhờ người ko ah, chứ cứ để mặc cho cai thì cũng ko yên tâm đâu.
 

dealer-ck

Xe tăng
Biển số
OF-360108
Ngày cấp bằng
26/3/15
Số km
1,768
Động cơ
277,107 Mã lực
Cập nhật tình hình. Thằng thầu nhà em nó đổ cho bê tông. Em đổ Bê tông tươi mac300. Thằng này nó thiệt quá vô liêm sỉ.
Em nổi điên bảo thôi dẹp ko làm nữa. Thì nó bảo nó đố thằng nào làm tiếp. Nó đập chết.
-------
Mình buồn quá các bác ơi. Làm nhà hết bao nhiêu tâm huyết vậy mà h ra nông nỗi này. Nhờ các bác tư vấn em với.
Nhà em hoàn thiện phần thô trước tết. Sau tết chỉ đinh ninh lót gạch và sơn thôi là xong nhà.
Vậy mà hôm nay khi gọi thợ chống thấm đến. Thợ chống thấm bằng kova ct 11a. Họ vừa mới làm sạch sàn và xịt nước thì mới lòi ra sàn nứt re rất nhìu. Nhỏ giọt xuống tầng dưới. Mấy bác xem hình sẽ rõ ạ
Sàn này là sàn thượng. Em đổ ban đêm bê tông mac 300. Sáng hôm sau tưới nước và che chắn rất kỹ.
Em không hiểu sao ra nông nỗi này. Sau khi gỡ cốt pha, có mưa 1 đợt rất to gần 1 tuần, Em lên kiểm tra thì thấy sàn ko vấn đề gì, nên rất ưng ý.
Vậy mà 1.5 tháng sau đã thấy vết nứt ngang rất dài. Chỉ khi làm sạch sàn mới thấy.
Lão thầu nói là mê thượng như vậy là bình thường. Do bê tông co ngót thôi.
Các bác tư vấn em phải làm sao bây giờ , lão thầu nhà em vừa dốt vừa vô đạo đức quá. Nhà làm có quá nhiều chuyện xảy ra rồi.













Em bổ sung thêm mấy ảnh cho các bác xem. Có bác inbox riêng cho mình nói cũng đúng ghê cảm ơn bác nhiều.
Phần lớn nứt giữa mê.
Có 2 cây trụ cuối nhà có hình nứt rẽ quạt. Mà mình chụp 1 bên thôi vì 1 bên khô rồi








Nứt sàn có nhiều nguyên nhân lắm, nhưng với nhà dân thì rất ít khả năng do thép ít, vì tính ra nó chỉ là thép cấu tạo tối thiểu thôi. Thông thường hay bị ở nguyên nhân:
- lún
- bê tông chất lượng kém, đầm kém, nhiều trường hợp bê tông thương phẩm để tăng độ linh động để bơm, nhà cung cấp cho thêm nước thay vì phụ gia...
- dỡ côpha sớm, làm côpha yếu, khi thi công bị rung và võng, thông thường phải chống 2.5-3 tầng nhưng nhà thầu tháo chống sớm để tiết kiệm
Khắc phục: đóng trần để đảm bảo thẩm mỹ, chống thấm kỹ là ok, ko sập đc đâu.
 

Phucyenxanh

Xe điện
Biển số
OF-206889
Ngày cấp bằng
20/8/13
Số km
3,362
Động cơ
351,710 Mã lực
Nơi ở
Nhà của Sói
Thợ bây giờ như bố đời, cc ở tp còn đỡ, chứ ở quê nhức đầu lém, cháo vừa rồi cố nhịn cho xong nhà chính, phần phụ chuyển ô khác làm. Xèng thì tất nhiên là cứ ..từ từ
 

duytrong

Xe lăn
Biển số
OF-41559
Ngày cấp bằng
25/7/09
Số km
11,348
Động cơ
536,178 Mã lực
Cập nhật tình hình. Thằng thầu nhà em nó đổ cho bê tông. Em đổ Bê tông tươi mac300. Thằng này nó thiệt quá vô liêm sỉ.
Em nổi điên bảo thôi dẹp ko làm nữa. Thì nó bảo nó đố thằng nào làm tiếp. Nó đập chết.
-------
Mình buồn quá các bác ơi. Làm nhà hết bao nhiêu tâm huyết vậy mà h ra nông nỗi này. Nhờ các bác tư vấn em với.
Nhà em hoàn thiện phần thô trước tết. Sau tết chỉ đinh ninh lót gạch và sơn thôi là xong nhà.
Vậy mà hôm nay khi gọi thợ chống thấm đến. Thợ chống thấm bằng kova ct 11a. Họ vừa mới làm sạch sàn và xịt nước thì mới lòi ra sàn nứt re rất nhìu. Nhỏ giọt xuống tầng dưới. Mấy bác xem hình sẽ rõ ạ
Sàn này là sàn thượng. Em đổ ban đêm bê tông mac 300. Sáng hôm sau tưới nước và che chắn rất kỹ.
Em không hiểu sao ra nông nỗi này. Sau khi gỡ cốt pha, có mưa 1 đợt rất to gần 1 tuần, Em lên kiểm tra thì thấy sàn ko vấn đề gì, nên rất ưng ý.
Vậy mà 1.5 tháng sau đã thấy vết nứt ngang rất dài. Chỉ khi làm sạch sàn mới thấy.
Lão thầu nói là mê thượng như vậy là bình thường. Do bê tông co ngót thôi.
Các bác tư vấn em phải làm sao bây giờ , lão thầu nhà em vừa dốt vừa vô đạo đức quá. Nhà làm có quá nhiều chuyện xảy ra rồi.













Em bổ sung thêm mấy ảnh cho các bác xem. Có bác inbox riêng cho mình nói cũng đúng ghê cảm ơn bác nhiều.
Phần lớn nứt giữa mê.
Có 2 cây trụ cuối nhà có hình nứt rẽ quạt. Mà mình chụp 1 bên thôi vì 1 bên khô rồi








Lòng nhà cụ em nhìn hẹp thế mà sao nứt nhỉ.cụ có chụp lại cốt thép trước khi đổ bê tông không.em cũng mới xong nhà hơn năm,lòng nhà em 6 m,có cột chống,2 tầng đến giờ không nứt tý nào,em cũng bê tông tươi,
 

duytrong

Xe lăn
Biển số
OF-41559
Ngày cấp bằng
25/7/09
Số km
11,348
Động cơ
536,178 Mã lực
Thì thế em mới nói, mở các HD, Hso ra, chẻ lỗi

Tiếc là hơn 70% xây nhà tư để ở bjo rất tạm bợ về HD ạ
Nhà em hợp đồng đầy đủ,còn có cả mục có thể dừng thi công khi chủ nhà với thợ không tìm được thiếng nói chung.
 

tuewru

Xe buýt
Biển số
OF-127016
Ngày cấp bằng
8/1/12
Số km
784
Động cơ
385,279 Mã lực
Em hóng cách xử lý
 

RAVA

Xe ba gác
Biển số
OF-24857
Ngày cấp bằng
27/11/08
Số km
20,769
Động cơ
695,331 Mã lực
Nơi ở
Đâu đó quanh Bờ Hồ
Cập nhật tình hình. Thằng thầu nhà em nó đổ cho bê tông. Em đổ Bê tông tươi mac300. Thằng này nó thiệt quá vô liêm sỉ.
Em nổi điên bảo thôi dẹp ko làm nữa. Thì nó bảo nó đố thằng nào làm tiếp. Nó đập chết.
-------
Mình buồn quá các bác ơi. Làm nhà hết bao nhiêu tâm huyết vậy mà h ra nông nỗi này. Nhờ các bác tư vấn em với.
Nhà em hoàn thiện phần thô trước tết. Sau tết chỉ đinh ninh lót gạch và sơn thôi là xong nhà.
Vậy mà hôm nay khi gọi thợ chống thấm đến. Thợ chống thấm bằng kova ct 11a. Họ vừa mới làm sạch sàn và xịt nước thì mới lòi ra sàn nứt re rất nhìu. Nhỏ giọt xuống tầng dưới. Mấy bác xem hình sẽ rõ ạ
Sàn này là sàn thượng. Em đổ ban đêm bê tông mac 300. Sáng hôm sau tưới nước và che chắn rất kỹ.
Em không hiểu sao ra nông nỗi này. Sau khi gỡ cốt pha, có mưa 1 đợt rất to gần 1 tuần, Em lên kiểm tra thì thấy sàn ko vấn đề gì, nên rất ưng ý.
Vậy mà 1.5 tháng sau đã thấy vết nứt ngang rất dài. Chỉ khi làm sạch sàn mới thấy.
Lão thầu nói là mê thượng như vậy là bình thường. Do bê tông co ngót thôi.
Các bác tư vấn em phải làm sao bây giờ , lão thầu nhà em vừa dốt vừa vô đạo đức quá. Nhà làm có quá nhiều chuyện xảy ra rồi.













Em bổ sung thêm mấy ảnh cho các bác xem. Có bác inbox riêng cho mình nói cũng đúng ghê cảm ơn bác nhiều.
Phần lớn nứt giữa mê.
Có 2 cây trụ cuối nhà có hình nứt rẽ quạt. Mà mình chụp 1 bên thôi vì 1 bên khô rồi








-E thấy bác chủ nói từ “mê” nên đoán nhà bác xây ở trong miền Trung, Đà Nẵng phải ko ợ?
 

leo1in88

Xe đạp
Biển số
OF-335602
Ngày cấp bằng
20/9/14
Số km
22
Động cơ
278,633 Mã lực
Xin hỏi mấy bác mình có cách nào mời chuyên gia hay dùng máy móc gì để xác định đúng nguyên nhân ko nhỉ? Em muốn làm tới vụ này với thằng thầu quá.
 

PI ZIN

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-558891
Ngày cấp bằng
16/3/18
Số km
1,759
Động cơ
169,163 Mã lực
Xin hỏi mấy bác mình có cách nào mời chuyên gia hay dùng máy móc gì để xác định đúng nguyên nhân ko nhỉ? Em muốn làm tới vụ này với thằng thầu quá.
cụ lội hết các còm chưa, nhưng chắc chắn các lý do phỏng đoán thôi

thép sàn chân chó 2 lớp gai 10 khổ nhà vậy thì không do thép được, cũng khó nâng thép dưới cao

tất cả do cụ che ủ gây tạo nhiệt sau đổ khiến bê tông nóng quá mất kết cấu

beton quá 29 độ C là bắt đầu giảm kết cấu, sau trộn trong 03h beton vẫn trong giai đoạn tăng nhiệt, từ khi trộn tới đỏ chắc không quá 01h cụ che lại ngay sau 02h khiến kết cấu giảm thiểu, sau 20 ngày vẫn nứt nếu có rung động lớn, các vết nứt do tải trọng tự thân nên loằng ngoằng, nhiều, nhỏ

nếu che mưa phải che cao cho beton thoát nhiệt, ko cụ phải dùng đá khô CO2, chắc hơn củ là đủ (40k/kg), còn ntn thì cấy dầm ngang
 

qhhp

Xe điện
Biển số
OF-207897
Ngày cấp bằng
27/8/13
Số km
2,765
Động cơ
342,660 Mã lực
Xin hỏi mấy bác mình có cách nào mời chuyên gia hay dùng máy móc gì để xác định đúng nguyên nhân ko nhỉ? Em muốn làm tới vụ này với thằng thầu quá.
Dễ mà cụ: chỉ có mấy khả năng: 1) Do thiết kế, 2) Do thi công, 3) Bê tông ko chất lượng.

Vậy thì 1) Gọi thiết kế đến làm rõ, 3) Đi thử mác bê tông. Nếu hai đó ko phải nguyên nhân thì còn lại cái thứ 2.

Nhà em hồi đổ cũng bê tông tươi. Hợp đồng rõ ràng với bọn Nghi Sơn về chất lượng bê tông. Đổ 4 đợt, đợt nào em cũng lấy mẫu đi test ở Việt KH Xây dựng chỗ Cổ Nhuế, kết quả giờ vẫn lưu.
 

duytrong

Xe lăn
Biển số
OF-41559
Ngày cấp bằng
25/7/09
Số km
11,348
Động cơ
536,178 Mã lực
Cụ nhà em tay bo xây 4 5 cái nhà rồi mà chưa cái nào nứt trần thế này cả, toàn thuê thợ vườn.
Em giống cụ,em làm và sửa lớn đến 6 cái nhà rồi,em toàn thiết kế lấy,cấu kết thì em nhờ tư vấn và thợ,chả nứt cái nào,nhưng quan trọng là mình phải hiểu biết và giám sát tốt mới được.
 

duytrong

Xe lăn
Biển số
OF-41559
Ngày cấp bằng
25/7/09
Số km
11,348
Động cơ
536,178 Mã lực
Dễ mà cụ: chỉ có mấy khả năng: 1) Do thiết kế, 2) Do thi công, 3) Bê tông ko chất lượng.

Vậy thì 1) Gọi thiết kế đến làm rõ, 3) Đi thử mác bê tông. Nếu hai đó ko phải nguyên nhân thì còn lại cái thứ 2.

Nhà em hồi đổ cũng bê tông tươi. Hợp đồng rõ ràng với bọn Nghi Sơn về chất lượng bê tông. Đổ 4 đợt, đợt nào em cũng lấy mẫu đi test ở Việt KH Xây dựng chỗ Cổ Nhuế, kết quả giờ vẫn lưu.
Nhà em vẫn còn 8 cục mẫu bê tông.nhưng em không test vì nhà ,trần không nứt.
 

pisces_hn

Xe container
Biển số
OF-83813
Ngày cấp bằng
26/1/11
Số km
7,173
Động cơ
517,785 Mã lực
Em giống cụ,em làm và sửa lớn đến 6 cái nhà rồi,em toàn thiết kế lấy,cấu kết thì em nhờ tư vấn và thợ,chả nứt cái nào,nhưng quan trọng là mình phải hiểu biết và giám sát tốt mới được.
đấy là cụ nhà em ạ. Em chỉ thích mua ở sẵn thôi xây mệt lắm
 