[Funland] Khắc phục cột bê tông thợ đổ bị dỗ hở sắt chân cột

Sao Mai

Xe tăng
Biển số
OF-194267
Ngày cấp bằng
16/5/13
Số km
1,271
Động cơ
338,769 Mã lực
Thật sự là em kg ngờ thế kỉ 21 rồi mà lại có đội thợ đổ mấy cây cột xấu thế này, chưa nói về chất lượng
 

duytrong

Xe lăn
Biển số
OF-41559
Ngày cấp bằng
25/7/09
Số km
11,324
Động cơ
536,633 Mã lực
Cột này chắc cũng mới đổ,đập nhanh còn dễ,cụ khác phục xong nó vẫn áy náy,đập đi cụ.
 

Xolabaque

Xe tăng
Biển số
OF-672466
Ngày cấp bằng
15/6/19
Số km
1,824
Động cơ
134,870 Mã lực
Nhà e vừa đổ cột tầng 2 cho nha ống hôm qua, e lại bận công việc Và tin tưởng đội thợ có kinh nghiệm, nhưng chiều nay về kiểm tra thì cột bê tông bị dỗ bề mặt hở thép chân cột, nguyên nhân chắc thợ luời đưa đầm rung xuống đáy cột mà cứ thế đổ tự do gần đầy mới chịu đầm dùi, thợ nhà e đã xử lý chít vữa, nhưng e sợ bên trong bị rỗng thì không ổn, kính nhờ các cụ các mợ có kinh nghiệm xử lý khắc phục với ạ!
Chả khắc phục éo gì được đâu cụ ạ, tốt nhất là hạ giải và đổ cột mới, chắp vá không chịu lực tốt đâu, tốn đôi bao xi, cả mấy tầng nhà trông vào mấy cái cột thôi đấy cụ ạ, lúc chồng đủ tầng rồi mà có ai đi qua nhìn thấy lại đá dăm câu thì cụ cũng thấy bất an, lúc đó thì cóc sửa gì được nữa đâu !!!
 
Chỉnh sửa cuối:
Biển số
OF-571945
Ngày cấp bằng
1/6/18
Số km
72
Động cơ
144,120 Mã lực
Tuổi
33
Trời, bác làm cái nhà 4 tầng cả tỉ bạc thì theo em là nên đập đi mà làm lại chứ tiếc rẻ ít tiền sau này muốn sửa chữa cũng ko đc đâu bác.
 

Lacet_ti

Xe container
Biển số
OF-49813
Ngày cấp bằng
31/10/09
Số km
5,533
Động cơ
514,184 Mã lực
Rằn vừa phải thôi, nó lại chơi cho vố khác thì nhục mặt, cứ nhẹ nhàng mà làm, cưa đôi thì đẹp. Đường nước nó thả cho vài hòn sỏi xuống thì vài tháng tắc ngay, thông vào mắt. Cứ oai toạch có ngày.
Hì, cột lệch tâm , lại tầng 1, ko đập sao được cụ.
Em chả phạt họ gì, họ mất công đập đi, đổ lại thôi.
Đáng mấy đồng cát sỏi đâu :)
 

hp1200

Xe hơi
Biển số
OF-329175
Ngày cấp bằng
30/7/14
Số km
159
Động cơ
285,225 Mã lực
Nơi ở
Hà nội
Cháu quyết định đập đi làm lại, nhưng các cụ cho nhà cháu hỏi có nên dùng lại sắt đó không? Hay mua mới hết ạ?
 

kokhodau

Xe buýt
Biển số
OF-53884
Ngày cấp bằng
29/12/09
Số km
813
Động cơ
765,034 Mã lực
Đập ngay vẫn kịp cụ ah.
 

Grandtouring

Xe điện
Biển số
OF-34040
Ngày cấp bằng
26/4/09
Số km
4,553
Động cơ
461,688 Mã lực
Lỗi không đầm.
Nhà em trước cũng bị thợ làm ẩu, cũng tầng 2, bị hở thép nguyên 1 mặt cột. Buổi sáng, thấy ông thợ phụ hớt hải, lén lút, cầm một bát xi măng chạy lên. Em nghi ngờ, đi theo, phát hiện ra, yêu cầu đập hết cái cột đó, đổ lại.
Còn khi làm tư vấn giám sát A của công trình cao tầng, bên thi công cũng có tiếng, thế mà đổ cái cột tiết diện vuông 1m2x1m2, cũng bị rỗ, lòi thép. Em cũng yêu cầu đập ra, đổ lại.
 

hieukon

Xe container
Biển số
OF-448395
Ngày cấp bằng
25/8/16
Số km
5,539
Động cơ
288,365 Mã lực
Tuổi
34
Cháu quyết định đập đi làm lại, nhưng các cụ cho nhà cháu hỏi có nên dùng lại sắt đó không? Hay mua mới hết ạ?
nhiều cụ góp ý, cụ đã quyết đập thì e bồi thêm để cụ đập.
1. Xử lý đc k? ĐƯỢC cụ nhé, nhg cần phải có tí chuyên môn chứ k phải chắp vá, đắp phấn lên là xog. Vữa thông thường của mình nhiều nước, nước bay hơi ....xi, bê tông sẽ co ngót mà co ngót đúng cái điểm tiếp xúc giữa thằng cũ và thằng mới. Nên chắc chịu lực đc 50-60% thôi cụ ak. Cột chịu lực cắt ở chân nhiều, mà hỏng chân thì vứt đi chứ sửa cũng tốn kém mà k hiệu quả.
Với công trình lớn thì đập bỏ thiệt hại lớn nên ng ta sẽ xử lý bằng nhiều phương án. Nhg đó là họ có chuyên môn và việc xử lý nhỏ hơn rất nhiều so với đập đi làm mới.

Chốt lại là cụ nên đập đi, làm cột mới, như các cụ trên nói, cũng phải thí thỏn bọn thợ để nó k trả đũa mình bằng trò bẩn khác.

2. Thép thì nên mua thép mới, vì thép cũ cụ đập ra thì nham nhở lắm, mà thép với bê tông phải bám dính với nhau thì mới cùng làm việc đc. chứ thép và bê tông bị ngăn cách bởi cái bê tông cũ đập k sạch, thì làm việc k hiểu quả cụ ak.

3. Khi đổ cột phân tầng cũng dễ hiểu vì chiều cao rót bê tông từ đỉnh cột xuống đáy cột lớn. Ae cố gắng đổ chậm, đổ và đầm khi bê tông chưa cao, nhưng đầm nhiều quá thì bê tông lại càng phân tầng cụ ak.
 

Kurumasuki

Xe container
Biển số
OF-392965
Ngày cấp bằng
19/11/15
Số km
7,939
Động cơ
323,022 Mã lực
Cháu quyết định đập đi làm lại, nhưng các cụ cho nhà cháu hỏi có nên dùng lại sắt đó không? Hay mua mới hết ạ?
Thép cột chưa chịu tải thì dùng lại được
Thép dầm sàn thì vứt
 

lanh098

Xe đạp
Biển số
OF-511653
Ngày cấp bằng
23/5/17
Số km
11
Động cơ
181,010 Mã lực
Nhà e vừa đổ cột tầng 2 cho nha ống hôm qua, e lại bận công việc Và tin tưởng đội thợ có kinh nghiệm, nhưng chiều nay về kiểm tra thì cột bê tông bị dỗ bề mặt hở thép chân cột, nguyên nhân chắc thợ luời đưa đầm rung xuống đáy cột mà cứ thế đổ tự do gần đầy mới chịu đầm dùi, thợ nhà e đã xử lý chít vữa, nhưng e sợ bên trong bị rỗng thì không ổn, kính nhờ các cụ các mợ có kinh nghiệm xử lý khắc phục với ạ!
Cụ dùng hàng này là chuẩn.
http://www.vfckorea.com.vn/product_info/1000/view/128/
 

Michael J

Xe điện
Biển số
OF-461498
Ngày cấp bằng
14/10/16
Số km
4,008
Động cơ
238,264 Mã lực

Doinhucaitoi

Xe buýt
Biển số
OF-388588
Ngày cấp bằng
24/10/15
Số km
800
Động cơ
246,700 Mã lực
Cái này khả năng do thợ họ chèn không kỹ chân nên bị mất nước cụ ạ, nếu cụ thấy hở thép thì tốt nhất nên đập.
E cũng trong nghề, e cũng đã xây nhà của mình và đã từng yêu cầu thợ đập 3 câi cột vì rỗ như ngô trộn mật đấy ạ. E trừ tiền 500k/1 cột nhưng sau e thưởng khoản khác, e làm như vậy chủ yếu để thợ họ nhớ và sau làm sẽ có trách nhiệm hơn với công việc thôi ạ.
 

thamvuky

Xe tăng
Biển số
OF-179897
Ngày cấp bằng
4/2/13
Số km
1,715
Động cơ
367,525 Mã lực
Nơi ở
Ha Noi























Em vừa lọ mọ đi chụp, nhờ các cụ xem giúp có đến mức phải đập không? để sáng mai thợ tới e cho xử lý, đội ơn các cụ đêm hôm trợ giúp nhà cháu ạ!
đổ xấu thật , cụ kiểm tra lại cấp phối có nhiều đá quá ko , cỡ đá có lớn quá ko nữa , cấp phối chuẩn thì thường cột mà đổ xô nó cũng ít khi bị thế này
 

LinhHung

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-136133
Ngày cấp bằng
27/3/12
Số km
1,703
Động cơ
386,287 Mã lực
Nhà e vừa đổ cột tầng 2 cho nha ống hôm qua, e lại bận công việc Và tin tưởng đội thợ có kinh nghiệm, nhưng chiều nay về kiểm tra thì cột bê tông bị dỗ bề mặt hở thép chân cột, nguyên nhân chắc thợ luời đưa đầm rung xuống đáy cột mà cứ thế đổ tự do gần đầy mới chịu đầm dùi, thợ nhà e đã xử lý chít vữa, nhưng e sợ bên trong bị rỗng thì không ổn, kính nhờ các cụ các mợ có kinh nghiệm xử lý khắc phục với ạ!
- Cột bê tông nếu thợ nào làm đúng mác ( tức đá gấp rưỡi đến gấp đôi cát) thì cột không rỗ mới lạ vì tiết diện cột nhỏ mà chân cột lại là điểm đấu nối sắt nên hiện tượng rỗ là không bao giờ tránh được. Cái này không cần phải đập bạn nhé
- Thằng thợ nào nó khôn (đúng ra là lưu manh) thì chân cột nó đổ cho chục xô vữa không đá thì không bao giờ rỗ nhưng lại không tốt cho chủ nhà nhưng chủ nhà thì không bao giờ biết được thậm chí có khi còn khen.
- Nhiều thợ lười căn chỉnh chiều đứng côpha trước lúc đổ nên hay đổ xong mới chỉnh chiều đứng nên hay bị hiện tuợng đứt bê tông ở chân cột
 

NoiThatAnPhat

Xe tăng
Biển số
OF-346126
Ngày cấp bằng
10/12/14
Số km
1,935
Động cơ
288,866 Mã lực
Nơi ở
Phú Thọ
Cận thận thì bắt lấy cẩu đỡ rồi cắt cột, nối lại sắt, đổ lại đi cụ ơi!
Cắt cột thì khung dưới ko bị ảnh hưởng khi đập cột ở trên! Đừng ông nào nói đập ko rung nhé!
Tại sao đổ lại: vì những chỗ lộ thì chít lại bằng xi kiểu như thế kia là chưa đảm bảo rồi, chưa kể những vị trí rỗng ở trong cột thì làm ntn?
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top