Em hỗ trợ bác chủ thớt về mặt nguyên lý và đưa ra cách giải quyết độ ẩm, sau khi bác khẳng định thiết bị đo độ ẩm là của bác là chính xác - cho dù có thể nó không còn chính xác nữa.
Tin vào đề xuất của em hay không là tuỳ bác nhá.
1. Đại ý về nguyên lý của cái thằng không khí trong phòng điều hoà gia đình như thế này:
Giải thích tóm tắt: N - không khí ngoài phòng; T - không khí trong phòng (thiết lập giá trị bằng remote). C - không khí hoà trộn giữa N và T, là cái thằng trước khi đi vào dàn lạnh.
CV là quá trình hạ nhiệt độ, tăng độ ẩm của không khí đi qua dàn lạnh.
OT là quá trình thay đổi thông số từ lúc ra khỏi miệng thổi cho đến T.
2. Lý giải nguyên nhân độ ẩm thấp đi sau khi vệ sinh dàn lạnh/bảo dưỡng máy.
- Khi vệ sinh/bảo dưỡng xong, điểm O sẽ thấp hơn tức lạnh sâu hơn.
- Quá trình OT có độ nghiêng coi như không đổi (cái này giải thích rất dài dòng, đại ý là cứ chấp thuận thế).
- Vậy là cái điểm T mới nó sẽ lệch sang trái, mà về cơ bản thì khi lệch sang trái thì độ ẩm nó giảm đi.
3. Cách giải quyết đơn giản nhất:
Tăng nhiệt độ đặt cho phòng, ví dụ trước đây đặt 24 độ thì giờ đặt 26.
Ngoài ra, khoảng 15-20 phút đầu sau khi bật máy thì dùng một cái quạt hỗ trợ. Khi phòng mát mát rồi thì tắt quạt đi.