[Funland] Hỏi về điện chung cư

annika

Xe buýt
Biển số
OF-711871
Ngày cấp bằng
30/12/19
Số km
552
Động cơ
91,163 Mã lực
Thưa CCCM
E có căn hộ cc . E nhớ bình thường thì chân ướt E bấm công tắc nhà tắm ko sao . Nhưng mấy lần gần đây bị giựt tê tê lạ quá. Các Cụ cho e hỏi có phải bộ phận tiếp mát căn hộ e bị hỏng ko ạ. Chung cư thì tiếp mát từng căn hay xài chung cả tòa nhà ạ
Thanks các Cụ
 

annika

Xe buýt
Biển số
OF-711871
Ngày cấp bằng
30/12/19
Số km
552
Động cơ
91,163 Mã lực
Cụ nào thạo về điện đi qua chỉ e với.
 

Gionam72

Xe lăn
Biển số
OF-814644
Ngày cấp bằng
22/6/22
Số km
10,241
Động cơ
109,347 Mã lực
Tuổi
40
Cụ nên thay cái aptomat chống giật. Còn tiếp mát là tiếp mát cho thiết bị không phải công tắc.
 

Duc Sang

Xe container
Biển số
OF-533992
Ngày cấp bằng
25/9/17
Số km
5,569
Động cơ
408,899 Mã lực
Chung cư mới bây giờ thì toàn ổ cắm 3 chấu nên cháu nghĩ đã tiếp mát cho cả toà. Cụ xem ổ cắm nhà cụ mấy chấu? Nếu cũng 3 chấu thì khả năng thợ điện không đấu dây mát vào công tắc rồi.
 

tieuphuong1146

Xe điện
Biển số
OF-45372
Ngày cấp bằng
3/9/09
Số km
2,427
Động cơ
770,308 Mã lực
Website
www.artdna-global.com
Cụ nên thay cái aptomat chống giật. Còn tiếp mát là tiếp mát cho thiết bị không phải công tắc.
Như cụ trên. Trên công tắc ổ cắm cao cấp mới có dây tiếp mát. Tuy nhiên nhà thầu thi công có làm hay không lại là việc khác
 

annika

Xe buýt
Biển số
OF-711871
Ngày cấp bằng
30/12/19
Số km
552
Động cơ
91,163 Mã lực
Cụ nên thay cái aptomat chống giật. Còn tiếp mát là tiếp mát cho thiết bị không phải công tắc.
E bị giựt tê tê ngày cái công tắc đèn á Cụ.. còn cái aptomat chống giựt tí e về chụp cái taplo lên nhờ chỉ hộ e cái nào cái chống giựt. Vì nó có nhiều công tắc quá.
 

annika

Xe buýt
Biển số
OF-711871
Ngày cấp bằng
30/12/19
Số km
552
Động cơ
91,163 Mã lực
Chung cư mới bây giờ thì toàn ổ cắm 3 chấu nên cháu nghĩ đã tiếp mát cho cả toà. Cụ xem ổ cắm nhà cụ mấy chấu? Nếu cũng 3 chấu thì khả năng thợ điện không đấu dây mát vào công tắc rồi.
Dạ nhà e 3 chấu ạ
 

Gionam72

Xe lăn
Biển số
OF-814644
Ngày cấp bằng
22/6/22
Số km
10,241
Động cơ
109,347 Mã lực
Tuổi
40
Thứ nhất. Cụ thay cái công tắc ấy. Thứ 2 thay cái aptomat tổng thành aptomat chống giật.
 

annika

Xe buýt
Biển số
OF-711871
Ngày cấp bằng
30/12/19
Số km
552
Động cơ
91,163 Mã lực
Chung cư mới bây giờ thì toàn ổ cắm 3 chấu nên cháu nghĩ đã tiếp mát cho cả toà. Cụ xem ổ cắm nhà cụ mấy chấu? Nếu cũng 3 chấu thì khả năng thợ điện không đấu dây mát vào công tắc rồi.
E dở quá. E bị hồi sáng sớm.lúc đó tính lên đây hỏi nhưng sợ còn sớm quá. E đi làm ko chụp cái công tắc nhà tắm .tí e ạ tránh thủ về chụp .
 

Gionam72

Xe lăn
Biển số
OF-814644
Ngày cấp bằng
22/6/22
Số km
10,241
Động cơ
109,347 Mã lực
Tuổi
40
Chung cư mới bây giờ thì toàn ổ cắm 3 chấu nên cháu nghĩ đã tiếp mát cho cả toà. Cụ xem ổ cắm nhà cụ mấy chấu? Nếu cũng 3 chấu thì khả năng thợ điện không đấu dây mát vào công tắc rồi.
Ổ cắm và công tắc là 2 cái khác nhau mà.
 

mr.l0nely.184

Xe điện
Biển số
OF-36141
Ngày cấp bằng
28/5/09
Số km
3,233
Động cơ
507,958 Mã lực
Nơi ở
Tối đâu là nhà,Ngã đâu là giường...
Công tắc phổ thông đa phần k có tiếp địa. Thường thì tiếp địa kéo về ổ cắm và 1 số thiết bị tải lớn ở tầm thấp, còn lại với các thiết bị trên trần có cái có, có cái k tuỳ thiết kế và tuỳ chủ đầu tư. Và kể cả có tiếp địa cho tất cả thiết bị thì những thứ như đèn, quạt họ đều kéo dây tiếp địa chờ sẵn ngay tại vị trí lắp đặt thiết bị chứ chả kéo về công tắc. Còn nước hay điện thì tất nhiên sẽ kéo chung về buồng kỹ thuật của tầng& kết nối với cả toà chứ k có căn nào kéo độc lập cả.
 

Gionam72

Xe lăn
Biển số
OF-814644
Ngày cấp bằng
22/6/22
Số km
10,241
Động cơ
109,347 Mã lực
Tuổi
40
Nhưng nếu có công tắc 3 chấu thì căn hộ đã có tiếp mát. Cụ mở ra xem thợ có đấu mát vào không.
Vâng. Ổ cắm 3 lỗ là để cấp nguồn cho thiết bị và tiếp mát cho thiết bị luôn. Còn công tắc là bật, tắt bóng đèn và cái này thì không được tiếp mát.
 

annika

Xe buýt
Biển số
OF-711871
Ngày cấp bằng
30/12/19
Số km
552
Động cơ
91,163 Mã lực
Công tắc phổ thông đa phần k có tiếp địa. Thường thì tiếp địa kéo về ổ cắm và 1 số thiết bị tải lớn ở tầm thấp, còn lại với các thiết bị trên trần có cái có, có cái k tuỳ thiết kế và tuỳ chủ đầu tư. Và kể cả có tiếp địa cho tất cả thiết bị thì những thứ như đèn, quạt họ đều kéo dây tiếp địa chờ sẵn ngay tại vị trí lắp đặt thiết bị chứ chả kéo về công tắc. Còn nước hay điện thì tất nhiên sẽ kéo chung về buồng kỹ thuật của tầng& kết nối với cả toà chứ k có căn nào kéo độc lập cả.
Vậy là cái dây tiếp mát nhà e nằm ở buồng kỹ thuật phải ko ạ. E sẽ phải nhờ bên kỹ thuật kt trong buồng kỹ thuật xem nhà e có bị đứt dây mát k đúng ko ạ.
 

mr.l0nely.184

Xe điện
Biển số
OF-36141
Ngày cấp bằng
28/5/09
Số km
3,233
Động cơ
507,958 Mã lực
Nơi ở
Tối đâu là nhà,Ngã đâu là giường...
Nhưng nếu có công tắc 3 chấu thì căn hộ đã có tiếp mát. Cụ mở ra xem thợ có đấu mát vào không.
Ít, rất rất ít (thậm chí là k có) loại công tắc có dây tiếp địa cụ ạh. Còn loại thường cụ nhìn thấy có 3 chấu thì hoặc nó là công tắc đảo chiều, hoặc là loại có 1 chân để nối đèn báo trên công tắc. Thiết bị cần nối đất thường sẽ được kết nối với đầu chờ tiếp địa ngay vị trí lắp đặt thiết bị. Bản chất nối đất là 1 mạch kín liên tục, k đóng cắt.
 

ngoctu2109

Xe tăng
Biển số
OF-345129
Ngày cấp bằng
2/12/14
Số km
1,954
Động cơ
302,422 Mã lực
Hôm vừa rồi e thay hệ thống smart home mới biết CĐT ăn bớt hết phần tiếp địa cho thiết bị, lại phải câu thêm dây mát mới lắp đc.
 

Jôn sần

Xe lăn
Người OF
Biển số
OF-29999
Ngày cấp bằng
25/2/09
Số km
14,082
Động cơ
1,519,902 Mã lực
Thưa CCCM
E có căn hộ cc . E nhớ bình thường thì chân ướt E bấm công tắc nhà tắm ko sao . Nhưng mấy lần gần đây bị giựt tê tê lạ quá. Các Cụ cho e hỏi có phải bộ phận tiếp mát căn hộ e bị hỏng ko ạ. Chung cư thì tiếp mát từng căn hay xài chung cả tòa nhà ạ
Thanks các Cụ
Dò điện từ công tắc ra rồi.
Xem gọi thợ điện qua kiểm tra, xì khô, kiếm keo cách điện mà phủ cho kín (chống ẩm, nước vào..)
 

mr.l0nely.184

Xe điện
Biển số
OF-36141
Ngày cấp bằng
28/5/09
Số km
3,233
Động cơ
507,958 Mã lực
Nơi ở
Tối đâu là nhà,Ngã đâu là giường...
Vậy là cái dây tiếp mát nhà e nằm ở buồng kỹ thuật phải ko ạ. E sẽ phải nhờ bên kỹ thuật kt trong buồng kỹ thuật xem nhà e có bị đứt dây mát k đúng ko ạ.
Dây tiếp địa trong căn hộ của cụ sẽ kéo về tủ tổng của căn hộ, từ buồng kỹ thuật của tầng sẽ cấp vào tủ tổng căn hộ của cụ 1 sợi tiếp địa 2 màu sọc vàng-xanh lá cỡ dây tầm 10.0mm2. Cụ mở nắp tủ điện căn hộ cụ ra là thấy 1 mớ dây màu đó. Cũng khỏi cần hỏi kỹ thuật kiểm tra làm gì vì bản chất đa phần bóng đèn (thiết bị tải nhẹ) rất ít loại có dây tiếp địa nên đa phần ở các đầu chờ kết nối với đèn cũng thường k có dây tiếp địa luôn. Công trình nào cđt tử tế thì sẽ cấp đầu chờ tiếp địa cho những thiết bị như Quạt trần/đèn chùm. Còn lại những thiết bị mà thường có 3 dây như đèn sưởi, nóng lạnh, điều hoà, quạt hút, bếp từ, ổ cắm thì đa phần đều được cấp đủ.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top