Vãi chưởng với mấy cụ tư vấn hàn lâm :D nào là thép CB400 mới đảm bảo :)) nào là bài tính H tối thiểu, há há
Nếu nhịp nó lớn như vậy thì tìm cách giảm nhịp nó đi. 5,4m mà H dầm 220 chắc chẳng thằng điên nào làm mà chết à.
Thế 5,4m trên cửa đại đấy thì nhìn mặt đứng ô cửa đó nằm ở khoang tường có nhịp cột 6m đúng ko? Sao không kéo dài luôn thành 6m mà khoan hóa chất vào cột luôn cho an toàn chứ để gối lên tường xây làm gì. Với nhịp 6m đó, thì chia 4, mỗi đoạn 1,5m làm 1 con ti đạn tầm D10 hoặc dùng hóa chất khoan ngược lên bản sàn 200, kéo râu D14 xuống neo vào lanh tô sắp đổ đủ D neo (sàn bóng, sàn deck, sàn gì đó kệ cụ nó vì nó đã có). Khi đã treo đủ như vậy thì chắc dầm này chỉ cần 3 thanh D18 2 trên 2 dưới là đủ, chú ý các điểm treo tăng cường đai chống cắt.
 

Lah

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-98893
Ngày cấp bằng
6/6/11
Số km
5,495
Động cơ
473,031 Mã lực
Còn việc xây chèn đó nhiều bác nghĩ đơn giản làm luôn bê tông thì tất nhiên, nói thì ai chẳng nói được. Quan trọng làm thi công là mất bao nhiêu/hiệu quả như nào thôi. Tự nhiên cũng phải tăng chiều cao dầm bằng phương án đó, tăng thép, làm cốp pha khó...
 

Lah

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-98893
Ngày cấp bằng
6/6/11
Số km
5,495
Động cơ
473,031 Mã lực
Em thấy 1 dầm cầu cho cần trục chân dê khẩu độ 15 m, chiều cao dầm 1,2 m. Nhà thầu làm bản vẽ thi công tiết kiệm cốp pha đổ thành 2 lần với chiều cao đợt đổ bằng chiều cao dầm chia đôi. Dỡ cốp pha xong dầm võng luôn.
Không biết cái này đổ tại chỗ hay đúc tại bãi nhỉ? Phương pháp thi công như này ai cho phép đổ 2 đợt đâu, tư vấn gs chắc mải nhậu với ko tới hiện trường :D Đổ cái móng nhà H 1200 người ta còn chưa cho đổ 2 đợt sợ liên kết cũ mới nữa là dầm nhịp 15m. Nhưng tvgs có bị chửi tí cũng chưa chết ngay được, chết là ông nhà thầu, kỹ sư dốt thì hậu quả tới ngay, tiền mất luôn mà còn mất nhiều thứ hơn nữa khi dầm võng.
 

gvnth

Xe buýt
Biển số
OF-488396
Ngày cấp bằng
13/2/17
Số km
875
Động cơ
201,394 Mã lực
E hỏi ngu tí, phá nhà xây mới phải đóng cọc Bêtông, vị trí đóng vào đúng cột cũ giải quyết thế nào các Cụ
 

Lah

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-98893
Ngày cấp bằng
6/6/11
Số km
5,495
Động cơ
473,031 Mã lực
E hỏi ngu tí, phá nhà xây mới phải đóng cọc Bêtông, vị trí đóng vào đúng cột cũ giải quyết thế nào các Cụ
Cái này mà hỏi trên forum thì về làm nhà chẳng mấy mà đổ :D
Đùa tí, có 2 phương án, phương án nào cũng là mở rộng đài cọc, cột cũ thì cứ kệ nó nằm trên phần đài vốn dĩ của nó. Nếu ép cọc trước thì theo bản vẽ, ép xong, làm đài mở rộng ra liên kết đài cũ. Còn ép cọc sau thì chờ lỗ ở đài mở rộng, ép xuống, nhưng thường là người ta ép cọc trước thôi. Nếu làm phương án này, kỹ sư phải rất hiểu bản chất công việc để giám sát công nhân triển khai theo đúng ý đồ của thiết kế, để đảm bảo tính chất chịu lực của các kết cấu cũ, mới.
 

Bokap

Xe điện
Biển số
OF-26601
Ngày cấp bằng
30/12/08
Số km
2,712
Động cơ
507,874 Mã lực
việc xây chèn gạch giữa khoảng trống dầm tới trần của mái có vô tình làm dầm chịu thêm tải trọng của mái btct hay không?
Khẳng định là "không" cụ nhé. Kết cấu khung BTCT chịu lực thì cụ hiểu thế này : Tất cả các cấu kiện (tường, sàn) chuyền tải trọng lên dầm, dầm truyền vào cột, cột truyền xuống móng. Thế nên nó không truyền vào cái khoảng 20cm gạch xây chèn của cụ đâu.
Ý cụ là cái khe trống như hình đây đúng không


 

lairai

Xe lăn
Biển số
OF-302219
Ngày cấp bằng
19/12/13
Số km
11,157
Động cơ
600,352 Mã lực
Nơi ở
Lào Cai
Website
www.facebook.com
Nên tăng chiều cao dầm lên.
40x22 chẳng hạn, không tốn thêm bao nhiêu bê tông.
Không xây chèn là tốt nhất.
Để hoa gió, cửa kính ... cho nhẹ.
Kích thước dầm ( Lanh tô ) 0,22x0,22x6,1 (m). Gối lên 2 trụ xây gạch, nhịp dầm còn ~ 5,4m
Dầm btct, bố trí 5 thanh D20, 3 dưới - 2 trên. Xây chèn trên dầm cao 20cm, bên trên là trần mái btct, dưới dầm là cửa nhôm hệ.
Theo cc dầm như này có bị võng và ảnh hưởng đến cửa và việc xây chèn gạch giữa khoảng trống dầm tới trần của mái có vô tình làm dầm chịu thêm tải trọng của mái btct hay không?
Như e thấy dầm này nếu k xây chèn thì an toàn hơn là xây chèn :) , cc chuyên về kết cấu thấy ý e có hợp lý ko ? cảm ơn cc
@
 

moonlife

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-203464
Ngày cấp bằng
24/7/13
Số km
7,373
Động cơ
367,698 Mã lực
Chủ thớt cố thêm 40cm cái vách nhôm kính nữa là yên chuyện ko? Thêm tầm 2 củ nhôm kính nữa là xong chuyện còn rẻ chán số với đúc lanh tô + xây chèn gạch.
 

matizvan2009

Xe ba gác
Biển số
OF-42690
Ngày cấp bằng
8/8/09
Số km
23,437
Động cơ
757,349 Mã lực
Em không phải dân kỹ thuật, trường hợp này nếu là em thì em sẽ làm cái dầm thép treo bằng tắc kê thép loại chất lượng cao (cụ gì nói là ramset gì đấy), phía trên ốp alu...
 

juve99

Xe cút kít
Biển số
OF-295057
Ngày cấp bằng
6/10/13
Số km
19,318
Động cơ
253,782 Mã lực
Nên tăng chiều cao dầm lên.
40x22 chẳng hạn, không tốn thêm bao nhiêu bê tông.
Không xây chèn là tốt nhất.
Để hoa gió, cửa kính ... cho nhẹ.

@
Đổ 40 kịch sàn thì khó thi công cụ ah, k còn đừờng cho bê tông vào, vì bên trên là khoảng sàn k dầm đua ra trước sau, ghép copha là kín bưng luôn.
Khẳng định là "không" cụ nhé. Kết cấu khung BTCT chịu lực thì cụ hiểu thế này : Tất cả các cấu kiện (tường, sàn) chuyền tải trọng lên dầm, dầm truyền vào cột, cột truyền xuống móng. Thế nên nó không truyền vào cái khoảng 20cm gạch xây chèn của cụ đâu.
Ý cụ là cái khe trống như hình đây đúng không


Cái mái trên là sàn btct dày 200 và kết cấu nhà là trốn dầm, k hoặc có dầm tuỳ vị trí, bình thường khung dầm chịu lực, tường chỉ là che chắn... nhưng e nghĩ ở trường hợp này vẫn có thể khi xây chèn ít nhiều sàn trên chuyền lực xuống có thể k đáng kể vì chỗ xây chèn đó bên trên sàn đua ra trước > 1m, sau >7m và vị trí đó bên trên k có dầm cụ ah.
 

Hai Toan

Xe container
Biển số
OF-354101
Ngày cấp bằng
9/2/15
Số km
5,987
Động cơ
323,229 Mã lực
Nơi ở
Nam Định
Nếu vậy thì cụ ghép cốp pha đổ bê tông luôn cái đoạn 40cm đấy neo luôn vào sàn bên trên. Chiều dày 100 hoặc 150 đủ cho cái cửa là ok. (Khoan đục thoải mái mà đi ống điều hoà nhé). Chỉ cần thép d10a200 mạng tính chất cấu tạo thôi là đủ.
Ah nhưng sao cụ ko cố cái cửa nhôm cao hơn tí có phải nhanh hơn ko?
Em không hiểu gì về XD nhưng ý kiến của cụ là tiện nhất và hợp lý nhất,đưa 2 cột btct nhỏ gánh nối lên mái thì nó thành hình cái thang quá chắc luôn(Một cái cũng được như hình như kiêng giữa cửa có cái cột chõ xuống)
 

Hai Toan

Xe container
Biển số
OF-354101
Ngày cấp bằng
9/2/15
Số km
5,987
Động cơ
323,229 Mã lực
Nơi ở
Nam Định
Vãi chưởng với mấy cụ tư vấn hàn lâm :D nào là thép CB400 mới đảm bảo :)) nào là bài tính H tối thiểu, há há
Nếu nhịp nó lớn như vậy thì tìm cách giảm nhịp nó đi. 5,4m mà H dầm 220 chắc chẳng thằng điên nào làm mà chết à.
Thế 5,4m trên cửa đại đấy thì nhìn mặt đứng ô cửa đó nằm ở khoang tường có nhịp cột 6m đúng ko? Sao không kéo dài luôn thành 6m mà khoan hóa chất vào cột luôn cho an toàn chứ để gối lên tường xây làm gì. Với nhịp 6m đó, thì chia 4, mỗi đoạn 1,5m làm 1 con ti đạn tầm D10 hoặc dùng hóa chất khoan ngược lên bản sàn 200, kéo râu D14 xuống neo vào lanh tô sắp đổ đủ D neo (sàn bóng, sàn deck, sàn gì đó kệ cụ nó vì nó đã có). Khi đã treo đủ như vậy thì chắc dầm này chỉ cần 3 thanh D18 2 trên 2 dưới là đủ, chú ý các điểm treo tăng cường đai chống cắt.
Đúng đấy cụ ,nhiều cụ trên này toàn đòi vác dao mổ trâu đi làm chim sẻ,lý thuyết xuông.Cụ chủ chỉ cần làm hai điểm treo cmn lên là dầm còn có hơn m,bớt sắt đi cũng được.
 

Michael J

Xe điện
Biển số
OF-461498
Ngày cấp bằng
14/10/16
Số km
4,008
Động cơ
238,264 Mã lực
Lâu lắm không lôi sách ra, nhưng nhớ thày bê tông dạy chiều cao dầm thường từ 1/8 tới 1/12 khẩu độ dầm. Thế nên chiều cao dầm của bác nên trong khoảng 0,45-0,7 m. Dầm mỏng quá sẽ võng.
Cụ này chuẩn đới chủ thớt, tuy nhiên trong một số trường hợp có thể giảm đi một chút, hệ số an toàn giảm nhưng vẫn >>1 nhều
 

Poirot

Xe buýt
Biển số
OF-90792
Ngày cấp bằng
4/4/11
Số km
627
Động cơ
409,533 Mã lực
Vãi chưởng với mấy cụ tư vấn hàn lâm :D nào là thép CB400 mới đảm bảo :)) nào là bài tính H tối thiểu, há há
Nếu nhịp nó lớn như vậy thì tìm cách giảm nhịp nó đi. 5,4m mà H dầm 220 chắc chẳng thằng điên nào làm mà chết à.
Thế 5,4m trên cửa đại đấy thì nhìn mặt đứng ô cửa đó nằm ở khoang tường có nhịp cột 6m đúng ko? Sao không kéo dài luôn thành 6m mà khoan hóa chất vào cột luôn cho an toàn chứ để gối lên tường xây làm gì. Với nhịp 6m đó, thì chia 4, mỗi đoạn 1,5m làm 1 con ti đạn tầm D10 hoặc dùng hóa chất khoan ngược lên bản sàn 200, kéo râu D14 xuống neo vào lanh tô sắp đổ đủ D neo (sàn bóng, sàn deck, sàn gì đó kệ cụ nó vì nó đã có). Khi đã treo đủ như vậy thì chắc dầm này chỉ cần 3 thanh D18 2 trên 2 dưới là đủ, chú ý các điểm treo tăng cường đai chống cắt.
Lại còn CB400 mới chịu võng và chịu cắt tốt nữa =))
 

moonlife

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-203464
Ngày cấp bằng
24/7/13
Số km
7,373
Động cơ
367,698 Mã lực
Lại còn CB400 mới chịu võng và chịu cắt tốt nữa =))
Không :)) Nguyên văn là các loại thép khác (ám chỉ cb300) ko phù hợp chịu lực võng với lực cắt :))))
Em định vang cái cụ cb400 phát nhưng chắc cụ ấy bị nghiện xe phân khối lớn nên lại thôi :))
 
Chỉnh sửa cuối:

Bokap

Xe điện
Biển số
OF-26601
Ngày cấp bằng
30/12/08
Số km
2,712
Động cơ
507,874 Mã lực
Đổ 40 kịch sàn thì khó thi công cụ ah, k còn đừờng cho bê tông vào, vì bên trên là khoảng sàn k dầm đua ra trước sau, ghép copha là kín bưng luôn.

Cái mái trên là sàn btct dày 200 và kết cấu nhà là trốn dầm, k hoặc có dầm tuỳ vị trí, bình thường khung dầm chịu lực, tường chỉ là che chắn... nhưng e nghĩ ở trường hợp này vẫn có thể khi xây chèn ít nhiều sàn trên chuyền lực xuống có thể k đáng kể vì chỗ xây chèn đó bên trên sàn đua ra trước > 1m, sau >7m và vị trí đó bên trên k có dầm cụ ah.
Cái sàn 3d như nhà cụ em làm nhiều lắm rồi (showroom, nhà xưởng...). Ý của cụ em hiểu. Giải thích thì dài dòng lắm, ngắn gọn là chẳng làm sao cả.
 

Sonduong.BMV

Xe container
Biển số
OF-17152
Ngày cấp bằng
8/6/08
Số km
9,157
Động cơ
625,197 Mã lực
Nơi ở
Nhà không số phố không tên.
quá khoẻ! 5 cây f20 =10cm/22cm, thép dày đặc! chỉ cần 4 cây là quá khoẻ rồi!
5 cây nhưng cụ ấy bố trí 3 dưới 2 trên là chỉ có 3 cây dưới làm việc còn 2 cây trên chỉ là cấu tạo (do 2 đầu gối lên trụ gạch).
Chiều cao làm việc của dầm hơi thấp nhịp 5,4 m kê tự do thì chiều cao dầm tối thiểu phải 350 mm.
Thép phải 3 thanh D22 bên dưới, trên 12,14,16 cũng được.
nếu sàn mái cho phép thì có thể treo dầm lên mái để giảm nhịp (ko có hinh ảnh còm hơi khó)
 

Leghi

Đi bộ
Biển số
OF-715893
Ngày cấp bằng
12/2/20
Số km
2
Động cơ
81,320 Mã lực
Tuổi
43
Kích thước dầm ( Lanh tô ) 0,22x0,22x6,1 (m). Gối lên 2 trụ xây gạch, nhịp dầm còn ~ 5,4m
Dầm btct, bố trí 5 thanh D20, 3 dưới - 2 trên. Xây chèn trên dầm cao 20cm, bên trên là trần mái btct, dưới dầm là cửa nhôm hệ.
Theo cc dầm như này có bị võng và ảnh hưởng đến cửa và việc xây chèn gạch giữa khoảng trống dầm tới trần của mái có vô tình làm dầm chịu thêm tải trọng của mái btct hay không?
Như e thấy dầm này nếu k xây chèn thì an toàn hơn là xây chèn :) , cc chuyên về kết cấu thấy ý e có hợp lý ko ? cảm ơn cc
Dầm lanh tô vượt 7m , 4 f16 300 ×300 gối 2 trụ cột có võng được ko các cụ ?
 