[Funland] Hỏi về chống giật phao điện bồn nước Inox

Hai_75

Xe điện
Biển số
OF-34246
Ngày cấp bằng
28/4/09
Số km
2,587
Động cơ
544,170 Mã lực
Nơi ở
KĐT Việt Hưng, Hà Nội
Dây mat thì khi kín mạch dòng điện ko chạy qua hả bác? Em chưa nghiên cứu sâu món này. Lắp thêm AT như bình nóng lạnh hả bác. Ở quê ông cụ nhà em vẫn lắp "ẩu" như bác nói nên em đang định mua bộ relay và nguồn 12v về lắp lại đây
Ổ cắm máy bơm có 2 cực - +. Cực + nối với điện lưới. Cực - đi qua phao rồi mới vào ổ cắm. Trường hợp hết nước phao đóng & đầy nước phao ngắt.
Thường thợ chuẩn sẽ đấu theo màu dây. Cụ muốn thử thì dùng bút thử điện là biết ngay.
 

Nhà Quê 2

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-107843
Ngày cấp bằng
5/8/11
Số km
5,807
Động cơ
444,371 Mã lực
Ổ cắm máy bơm có 2 cực - +. Cực + nối với điện lưới. Cực - đi qua phao rồi mới vào ổ cắm. Trường hợp hết nước phao đóng & đầy nước phao ngắt.
Thường thợ chuẩn sẽ đấu theo màu dây. Cụ muốn thử thì dùng bút thử điện là biết ngay.
Ngộ nhỡ xoay phích cắm, hoặc EVN đổi chiều thì sao ạ? An toàn là dùng điện yếu để đóng mạch!
 

nhabaxe

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-347964
Ngày cấp bằng
24/12/14
Số km
3,061
Động cơ
291,040 Mã lực
Cụ nghe em, nếu téc và bơm ko quá 15m thì ko cần làm đổi điện và bỏ được dây điện lên téc đi. Em vừa lắp cho nhà em vì nhà 3 tầng 1 tum, vừa thỏa mãn đk. Vì sao 15m thì giải thích ở dưới.


Ra ngoài hàng, hỏi mua rơ le Sina máy bơm, ảnh em đính kèm đó, giá khoảng 500k tùy chỗ.

Rơ le này lắp ngay sau máy bơm, có chức năng:

- ngắt điện khi téc đầy. Cụ vẫn cần dùng phao chống tràn cơ trên téc nhé. Khi phao đóng, áp lực nước tăng lên làm rơ le đóng lại. Đó là lí do khoảng cách ko đc quá 15m để nó còn đóng ngắt chứ quá 15m sẽ luôn ngắt. Nếu ko, cụ lắp xa máy bơm, gần téc hơn để đảm bảo đk trên nhưng ở giữa rơ le và bơm ko đc có đường nước thoát ra, tức là ko có vòi.

- ngắt điện khi bể ngầm cạn nước, bảo vệ được máy bơm. Khi nó ngắt trong trường hợp này, cụ phải ấn restart để khởi động lại rơ le còn nếu ngắt như gạch đầu dòng trên kia thì nó tự động đóng khi téc hết nước.

Em vừa lắp tuần trước do đang xây nhà. Con này lắp điện 220v và ăn chung với ổ điện máy bơm. Khi lắp, chú ý đường nước vào ra rơ le phải theo phương thẳng đứng để van bi hoạt động. Lần đầu lắp, em lắp ngang cho đỡ tốn chiều cao, đếch thấy ngắt :)

Có cái này, em bỏ luôn đường dây điện lên téc.




Lắp ngang thế này là sai nhé. Can tội ko đọc kĩ trước khi dùng. À mà hướng dẫn toàn tiếng Anh, nhìn hình cũng hiểu.

Cảm ơn cụ! Cách của cụ rất hay nhưng tiếc cái chỉ phù cho nhà khoảng 4 tầng ( nếu là nhà cải tạo) còn nhà mới thì bố trí role cũng không khó.
 

vihali

Xe container
Biển số
OF-14218
Ngày cấp bằng
23/3/08
Số km
8,810
Động cơ
9,462 Mã lực
Cảm ơn cụ! Cách của cụ rất hay nhưng tiếc cái chỉ phù cho nhà khoảng 4 tầng ( nếu là nhà cải tạo) còn nhà mới thì bố trí role cũng không khó.
Vâng cụ, nhà mà xây rồi, lại cao quá 15m thì cách đó chịu. May quá, nhà em chỉ 3 tầng 1 tum, tính ra vừa xoẳn.
 
Biển số
OF-370290
Ngày cấp bằng
13/6/15
Số km
2,368
Động cơ
277,376 Mã lực
Cảm ơn cụ! Cách của cụ rất hay nhưng tiếc cái chỉ phù cho nhà khoảng 4 tầng ( nếu là nhà cải tạo) còn nhà mới thì bố trí role cũng không khó.
Cách bố trí rơ le thì nhà cũ và mới đều rất dễ, chỉ cần một hộp nhỏ gắn gần ổ cấp điện cho bơm là được, không phải can thiệp vào đường nước.
 

nhabaxe

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-347964
Ngày cấp bằng
24/12/14
Số km
3,061
Động cơ
291,040 Mã lực
Vẫn ngoẻo như thường cụ ợ.Thứ nhất mấy ông thợ điện thỉnh thoảng lại đảo pha bất ngờ, thứ hai dây (-) nhưng khi phao đóng điện xoay chiều thì âm dương như nhau (phao đóng nhưng máy bơm trục trặc không bơm chứ điện vẫn thông ,kiểm tra nhưng không rút phích cắm máy bơm ra-nhiều ông thợ lười đấu luôn dây máy bơm vào ổ chứ không cắm phích ,...vv ).
Cách bố trí rơ le thì nhà cũ và mới đều rất dễ, chỉ cần một hộp nhỏ gắn gần ổ cấp điện cho bơm là được, không phải can thiệp vào đường nước.
Cách bố trí rơ le thì nhà cũ và mới đều rất dễ, chỉ cần một hộp nhỏ gắn gần ổ cấp điện cho bơm là được, không phải can thiệp vào đường nước.
E thấy cần phải đấu nối ống với role mà cụ
 

Dmax2016

Xe tải
Biển số
OF-481903
Ngày cấp bằng
3/1/17
Số km
223
Động cơ
197,164 Mã lực
Nó chỉ có 1 dây lấy đâu ra hai :D cụ nói 1 trong 2 cực.. chắc cụ không hiểu về món này rồi.

1 dây đã nối trực tiếp với máy bơm rồi.

Dây còn lại là van phao.. van phao chính là điểm chia cắt dây còn lại của máy bơm, van này đóng thì bơm sẽ hoạt động..

Nếu dùng bút thử điện,đánh dấu dây nóng,dây nguội ,và cắm vào ổ theo chiều dây nguội là van phao sẽ an toàn hơn..

Chỉ sợ điện tổng từ trụ điện Hạ thế bị mấy ông thợ đảo pha.. lúc đó lại phải thử lại để cắm vào ổ nguồn đúng chiều dây nguội là dây van phao..
Chán cho cụ, em đã giải thích là cái phao điện đơn giản nó chỉ là cái công tắc, đóng ngắt nhờ sự nổi của hai cái phao. Cho dù cụ đã thử dây mát qua cái công tắc ấy nhưng khi nó ngắt (mở) thì dây nóng đi qua bơm (tải) và lại về đến một trong hai chân của phao. Cụ đảo lại phích cắm thì nó lại sang chân còn lại. Ko tin cụ cứ thử đi ợ, em chỉ nói theo lý thuyết thôi hii
 

Ba Kích Rừng

Xe container
Biển số
OF-144459
Ngày cấp bằng
3/6/12
Số km
5,350
Động cơ
406,172 Mã lực
Nơi ở
Quảng Ninh
Chán cho cụ, em đã giải thích là cái phao điện đơn giản nó chỉ là cái công tắc, đóng ngắt nhờ sự nổi của hai cái phao. Cho dù cụ đã thử dây mát qua cái công tắc ấy nhưng khi nó ngắt (mở) thì dây nóng đi qua bơm (tải) và lại về đến một trong hai chân của phao. Cụ đảo lại phích cắm thì nó lại sang chân còn lại. Ko tin cụ cứ thử đi ợ, em chỉ nói theo lý thuyết thôi hii
Đánh dấu là đánh ở ổ cắm .. tích chữ - + để nhớ thôi cụ.. như nhà em thì bạn nó tư vấn vẫn rút.. như em giải thích ở trên post
#113 .. chứ ko cắm liên tục.. Nhà e sài 2 téc to .. lọc và có hệ thống nước phụ.. thế nên cái em nói đánh dấu nó nghĩa như vậy cụ ạ..
 
Biển số
OF-370290
Ngày cấp bằng
13/6/15
Số km
2,368
Động cơ
277,376 Mã lực
Chán cho cụ, em đã giải thích là cái phao điện đơn giản nó chỉ là cái công tắc, đóng ngắt nhờ sự nổi của hai cái phao. Cho dù cụ đã thử dây mát qua cái công tắc ấy nhưng khi nó ngắt (mở) thì dây nóng đi qua bơm (tải) và lại về đến một trong hai chân của phao. Cụ đảo lại phích cắm thì nó lại sang chân còn lại. Ko tin cụ cứ thử đi ợ, em chỉ nói theo lý thuyết thôi hii
Đúng thế, cho nên phải có biện pháp đảm bảo an toàn, tùy từng hệ thống mỗi gia đình mà lựa chọn giải pháp sao cho đảm bảo an toàn tối đa và dễ làm nhất, khi hoạt động ít lỗi nhất.
 
Biển số
OF-370290
Ngày cấp bằng
13/6/15
Số km
2,368
Động cơ
277,376 Mã lực

Ural 75

Xe tăng
Biển số
OF-380018
Ngày cấp bằng
28/8/15
Số km
1,853
Động cơ
258,392 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Chán cho cụ, em đã giải thích là cái phao điện đơn giản nó chỉ là cái công tắc, đóng ngắt nhờ sự nổi của hai cái phao. Cho dù cụ đã thử dây mát qua cái công tắc ấy nhưng khi nó ngắt (mở) thì dây nóng đi qua bơm (tải) và lại về đến một trong hai chân của phao. Cụ đảo lại phích cắm thì nó lại sang chân còn lại. Ko tin cụ cứ thử đi ợ, em chỉ nói theo lý thuyết thôi hii
Nôm na là pha nóng chui vào máy bơm rồi xông ngược lên chờ công tắc là cái phao điện, do vậy trên phao điện ở 1 trong 2 cực của nó lúc nào cũng có điện không phụ thuộc cách đấu phải không cụ.
 

river02

Xe máy
Biển số
OF-192685
Ngày cấp bằng
6/5/13
Số km
91
Động cơ
329,353 Mã lực
Thế thì không được rồi vì nhà em dây toàn chôn trong tường. Chứ at chống giật thì bán đầy ra thật.
Cụ cứ thử đi, nhà cụ nhà em xây cách đây 20 năm, dây chôn trực tiếp. Dùng CB chống giật 30mA bình thường

Gửi từ SM-G610F của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
 

Dmax2016

Xe tải
Biển số
OF-481903
Ngày cấp bằng
3/1/17
Số km
223
Động cơ
197,164 Mã lực
Đánh dấu là đánh ở ổ cắm .. tích chữ - + để nhớ thôi cụ.. như nhà em thì bạn nó tư vấn vẫn rút.. như em giải thích ở trên post
#113 .. chứ ko cắm liên tục.. Nhà e sài 2 téc to .. lọc và có hệ thống nước phụ.. thế nên cái em nói đánh dấu nó nghĩa như vậy cụ ạ..
Khi bơm chạy thì bạn cụ đúng, khi van ngắt thì cụ làm theo bạn cụ chỉ phí công hii, vì cái công tắc mắc nối tiếp với máy bơm (tải) nên lúc nó ngắt thì một trong hai chân cực thử điện sẽ... đỏ lòm hii
 

Dmax2016

Xe tải
Biển số
OF-481903
Ngày cấp bằng
3/1/17
Số km
223
Động cơ
197,164 Mã lực
Nôm na là pha nóng chui vào máy bơm rồi xông ngược lên chờ công tắc là cái phao điện, do vậy trên phao điện ở 1 trong 2 cực của nó lúc nào cũng có điện không phụ thuộc cách đấu phải không cụ.
Vâng, ý em nó là thế mà các cụ ko hiểu cho. Cái máy bơm nó cũng cho điện chạy qua tới tận cực của công tắc mà!
 

Đào Tử Thi

Xe container
Biển số
OF-413600
Ngày cấp bằng
30/3/16
Số km
9,778
Động cơ
354,075 Mã lực
Nơi ở
Văn Điển
Cách bố trí rơ le thì nhà cũ và mới đều rất dễ, chỉ cần một hộp nhỏ gắn gần ổ cấp điện cho bơm là được, không phải can thiệp vào đường nước.
Nó có bán cái hộp ấy sẵn không cụ nhỉ? Em quan tâm quá vì đang hoàn thiện nhà
 

Ba Kích Rừng

Xe container
Biển số
OF-144459
Ngày cấp bằng
3/6/12
Số km
5,350
Động cơ
406,172 Mã lực
Nơi ở
Quảng Ninh
Khi bơm chạy thì bạn cụ đúng, khi van ngắt thì cụ làm theo bạn cụ chỉ phí công hii, vì cái công tắc mắc nối tiếp với máy bơm (tải) nên lúc nó ngắt thì một trong hai chân cực thử điện sẽ... đỏ lòm hii
Thì như trên post 113 .. em đã giải thích cho hai cụ trên.. nhà em cứ 1 - 2 ngày cắm phát.. loanh quanh nó ngắt thì cũng rút. Bể dưới thể tích lớn.. dùng van từ.. đầy nó tự ngắt nên nước hầu như ko thiếu.. bạn em nó nói làm thế cho khỏi om dây.. thì em làm vậy thôi.. nhà em ko cắm liên tục.
Bể ngầm thì làm ở hiên.. bơm em lắp tít hiên tầng 2.. tầng 1 để trong nhà thì ko được.. nên lắp ở hiên nhà mưa gió,chuột bọ,dây em đi ruột gà hết.. nhìn bô nhếch nhưng cũng đỡ hơn.. chuột và mưa có ngày cứng người.
 
Chỉnh sửa cuối:
Biển số
OF-370290
Ngày cấp bằng
13/6/15
Số km
2,368
Động cơ
277,376 Mã lực
Nó có bán cái hộp ấy sẵn không cụ nhỉ? Em quan tâm quá vì đang hoàn thiện nhà
Cái hộp mà phù hợp với bơm gia đình và nhỏ gọn thì không bán sẵn, còn dạng bán sẵn thì về phải bỏ bớt linh kiện đi và lắp thêm linh kiện khác vào vì không phù hợp và kích thước quá lớn, do vậy phải chế thôi.
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top