[Funland] Hỏi cách chọn Aptomat cho thiết bị điện trong nhà

TYFN

Xe tăng
Biển số
OF-193501
Ngày cấp bằng
11/5/13
Số km
1,237
Động cơ
341,970 Mã lực
Các Cụ thông thái về điện cho em thỉnh giáo với ạ.
Em có 3 phụ tải là:
1.Bếp từ 6700w, dây 6mm2
2.Lò nướng 2900w, dây 2.5mm2
3.Mảy rửa bát 2400w, dây 2.5mm2
Em chọn MCB 2P cho 3 mục trên như sau:
1.MCB 2P 32A
2.MCB 2P 16A
3.Cũng 2P 16A
Vẫn thấy lăn tăn không biết đã ổn chưa.
Em nhờ các Cụ thông não cho em với.
Đội ơn các Cụ
 

Abram

Xe điện
Biển số
OF-318599
Ngày cấp bằng
6/5/14
Số km
3,615
Động cơ
10,614 Mã lực
Cơ bản là ổn. Mục 2,3 nâng một cấp dây nữa thì ổn hơn.
 

Xe vài bánh

Xe điện
Biển số
OF-468420
Ngày cấp bằng
6/11/16
Số km
4,614
Động cơ
243,912 Mã lực
Nơi ở
Gầm cầu
MCB cụ cứ chọn gấp rưỡi đến gấp đôi dòng làm việc là ổn.
 

MINHKD

Xe điện
Biển số
OF-28395
Ngày cấp bằng
4/2/09
Số km
3,384
Động cơ
485,828 Mã lực
Aptomat là để bảo vệ cái gì vậy các cụ?
 

Ngao5

Vũ Trụ
Người OF
Biển số
OF-44803
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
56,243
Động cơ
1,133,039 Mã lực
Dây điện
2 và 3 cụ dùng dây 4mm2 cho chắc chắn

MCB
1. Cụ xài 45A cho yên tâm
Buồng xông hơi nhà em công suất 6,6 kW phải dùng 45A (32A cũng được nhưng ở ngưỡng chập chờn nhảy)
 

TYFN

Xe tăng
Biển số
OF-193501
Ngày cấp bằng
11/5/13
Số km
1,237
Động cơ
341,970 Mã lực
Dây điện
2 và 3 cụ dùng dây 4mm2 cho chắc chắn
MCB
1. Cụ xài 45A cho yên tâm
Buồng xông hơi nhà em công suất 6,6 kW phải dùng 45A (32A cũng được nhưng ở ngưỡng chập chờn nhảy)
Mục 2 và 3 thì em phải xem dây vào căn hộ em nó bao nhiêu đã. Nó mà 2.5mm2 thì em muốn nâng cũng khó cụ nhỉ.
Mục 1 thì em tính dòng dây 6mm2 lớn nhất chịu được là 36A. Nếu dùng MCB 45 như cụ nói thì em ngại dây hỏng mà MCB chưa nhảy cụ ạ

Em cám ơn Cụ
 

Ngao5

Vũ Trụ
Người OF
Biển số
OF-44803
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
56,243
Động cơ
1,133,039 Mã lực
tiết diện dây 1 mm2 chịu được dòng 10A, 6 mm2 được 60 A, tải của cụ 6,7kW tương đương dòng 32 A là ổn rồi
 

Abram

Xe điện
Biển số
OF-318599
Ngày cấp bằng
6/5/14
Số km
3,615
Động cơ
10,614 Mã lực
Dây điện
2 và 3 cụ dùng dây 4mm2 cho chắc chắn

MCB
1. Cụ xài 45A cho yên tâm
Buồng xông hơi nhà em công suất 6,6 kW phải dùng 45A (32A cũng được nhưng ở ngưỡng chập chờn nhảy)
Không nên dùng 45 A cụ ạ.

Trên em góp với cụ chủ về dây thôi. Em rõ thêm tí,
Về nguyên tắc chọn thiết bị, nếu có sự cố thì thiết bị bảo vệ phải bảo vệ được và dây dẫn hoàn toàn bình thường như không có gì xảy ra. Apttomat cụ có thể đóng lại được chứ hỏng dây dẫn thì khổ lắm.

- Mục 1 của cụ chủ có dòng làm việc max là 30,5A dùng 32A là ổn, đừng nâng lên 45A. Thực tế hiếm khi dùng đến mức max, có dùng max cũng trong thời gian ngắn, dây chịu tốt.
- Mục 2 và 3 dòng làm việc max tương ứng là 13,2A và 11A. Hai cái này có sử dụng động cơ nên em thấy để apttomat 16 A là ổn, chọn bảo vệ cỡ 12 -13 A sợ khó kiếm trong thực tế mà có thể tác động nhầm do dòng khởi động của động cơ. Do đó em góp ý là nâng tiết diện dây dẫn lên để đảm bảo apttomat tác động thì dây dẫn vẫn an toàn.

Tất cả các thiết bị bảo vệ đều có thêm một hệ số > 1 (thường bảo vệ loại này cỡ 1,1 đến 1,3 - chỗ này lý thuyết hơi dài dòng).
 
Biển số
OF-370290
Ngày cấp bằng
13/6/15
Số km
2,366
Động cơ
277,376 Mã lực
Aptomat là để bảo vệ cái gì vậy các cụ?
Loại thông thường nó sinh ra để bảo vệ quá tải và ngắn mạch. Tuỳ thuộc vào người thiết kế sử dụng vào vị trí nào trong mạch điện, tính toán lựa chọn thông số, chủng loại mà mức độ bảo vệ khác nhau.
 

Abram

Xe điện
Biển số
OF-318599
Ngày cấp bằng
6/5/14
Số km
3,615
Động cơ
10,614 Mã lực
Loại thông thường nó sinh ra để bảo vệ quá tải và ngắn mạch. Tuỳ thuộc vào người thiết kế sử dụng vào vị trí nào trong mạch điện, tính toán lựa chọn thông số, chủng loại mà mức độ bảo vệ khác nhau.
Gặp cụ ở đây :)
Hôm trước cái TV nhà em nó dở chứng, bận mấy ngày nên vứt đấy, hôm rảnh định bê sang cụ; trước khi đi thì cắm lại xem nó ra răng, nó lại bình thường từ đó đến nay.
Chẳng hiểu ra làm sao.
 

BOM1

Xe tải
Biển số
OF-82652
Ngày cấp bằng
13/1/11
Số km
203
Động cơ
414,960 Mã lực
Cụ cứ dùng công thức P=
U*I *COS phi. Lấy cosphi=0.9 được bao nhiêu nhân 1.2 rồi chọn cái MCB bán ở thị trường cái to hơn gần nhất với nó là ok ah.
Các Cụ thông thái về điện cho em thỉnh giáo với ạ.
Em có 3 phụ tải là:
1.Bếp từ 6700w, dây 6mm2
2.Lò nướng 2900w, dây 2.5mm2
3.Mảy rửa bát 2400w, dây 2.5mm2
Em chọn MCB 2P cho 3 mục trên như sau:
1.MCB 2P 32A
2.MCB 2P 16A
3.Cũng 2P 16A
Vẫn thấy lăn tăn không biết đã ổn chưa.
Em nhờ các Cụ thông não cho em với.
Đội ơn các Cụ
 
Biển số
OF-370290
Ngày cấp bằng
13/6/15
Số km
2,366
Động cơ
277,376 Mã lực
Gặp cụ ở đây :)
Hôm trước cái TV nhà em nó dở chứng, bận mấy ngày nên vứt đấy, hôm rảnh định bê sang cụ; trước khi đi thì cắm lại xem nó ra răng, nó lại bình thường từ đó đến nay.
Chẳng hiểu ra làm sao.
Vậy cứ thế mà dùng thôi ạ, khả năng có con gì đó chui vào, chơi chán rồi đi ra, :D (cẩn thận thì mở ra xem còn gì bất thường không)
 
Chỉnh sửa cuối:

Rickyman

Xe container
Biển số
OF-66139
Ngày cấp bằng
12/6/10
Số km
5,560
Động cơ
480,806 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Các Cụ thông thái về điện cho em thỉnh giáo với ạ.
Em có 3 phụ tải là:
1.Bếp từ 6700w, dây 6mm2
2.Lò nướng 2900w, dây 2.5mm2
3.Mảy rửa bát 2400w, dây 2.5mm2
Em chọn MCB 2P cho 3 mục trên như sau:
1.MCB 2P 32A
2.MCB 2P 16A
3.Cũng 2P 16A
Vẫn thấy lăn tăn không biết đã ổn chưa.
Em nhờ các Cụ thông não cho em với.
Đội ơn các Cụ
Bố khỉ, thợ còn éo tính chuẩn bằng cụ. Cứ yên tâm mà xài
 

minhvmu

Xe buýt
Biển số
OF-453007
Ngày cấp bằng
13/9/16
Số km
660
Động cơ
212,533 Mã lực
Thớt có nội dung đúng việc em đang cần. Các cụ cho em hỏi có nên dùng aptomat tổng thay thế cho cầu dao tổng đường điện vào nhà không ạ? Nếu nên dùng thì chọn atopmat có thông số thế nào? Nhà em dùng 4 máy điều hòa loại 9000, 4 bình nước nóng, 1 tủ lạnh, 1 tủ cấp đông, 1 bếp từ 7000w, lò nướng, lò vi sóng, 1-2 cái tivi, hệ thống chiếu sáng cho 6 phòng,2 quạt trần, 3-4 quạt cây,tính cả thiết bị điện linh tinh nữa ạ...
 

slaz8

Xe ngựa
Biển số
OF-73831
Ngày cấp bằng
25/9/10
Số km
25,146
Động cơ
622,206 Mã lực
Mục 2 và 3 thì em phải xem dây vào căn hộ em nó bao nhiêu đã. Nó mà 2.5mm2 thì em muốn nâng cũng khó cụ nhỉ.
Mục 1 thì em tính dòng dây 6mm2 lớn nhất chịu được là 36A. Nếu dùng MCB 45 như cụ nói thì em ngại dây hỏng mà MCB chưa nhảy cụ ạ

Em cám ơn Cụ
đúng rồi, MCB là đẻ bảo vệ mạng lươi điênj, nếu mà quá tải chưa nhảy thì lắp At phí xiền :P
 

Boeing-787

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-53849
Ngày cấp bằng
29/12/09
Số km
2,018
Động cơ
468,811 Mã lực
Thiết kế chuyên nghiệp thì có hệ số đồng thời, tùy từ 0,65 đến 0,9. Nhưng dân dụng thì cụ cứ lấy củ chắc bằng 1. Tức lag cộng tất cả các thiết bị phụ tải cùng hoạt động
 

TYFN

Xe tăng
Biển số
OF-193501
Ngày cấp bằng
11/5/13
Số km
1,237
Động cơ
341,970 Mã lực
Không nên dùng 45 A cụ ạ.
Trên em góp với cụ chủ về dây thôi. Em rõ thêm tí,
Về nguyên tắc chọn thiết bị, nếu có sự cố thì thiết bị bảo vệ phải bảo vệ được và dây dẫn hoàn toàn bình thường như không có gì xảy ra. Apttomat cụ có thể đóng lại được chứ hỏng dây dẫn thì khổ lắm.

- Mục 1 của cụ chủ có dòng làm việc max là 30,5A dùng 32A là ổn, đừng nâng lên 45A. Thực tế hiếm khi dùng đến mức max, có dùng max cũng trong thời gian ngắn, dây chịu tốt.
- Mục 2 và 3 dòng làm việc max tương ứng là 13,2A và 11A. Hai cái này có sử dụng động cơ nên em thấy để apttomat 16 A là ổn, chọn bảo vệ cỡ 12 -13 A sợ khó kiếm trong thực tế mà có thể tác động nhầm do dòng khởi động của động cơ. Do đó em góp ý là nâng tiết diện dây dẫn lên để đảm bảo apttomat tác động thì dây dẫn vẫn an toàn.

Tất cả các thiết bị bảo vệ đều có thêm một hệ số > 1 (thường bảo vệ loại này cỡ 1,1 đến 1,3 - chỗ này lý thuyết hơi dài dòng).
Cụ giải thích thế thì em yên tâm rồi ạ. Em cám ơn Cụ.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top