ô kê anh, cái tủ lạnh của e vẫn chờ anhĐang bị biệt phái, hôm nay mới tạm giải lao đc đây![]()

ô kê anh, cái tủ lạnh của e vẫn chờ anhĐang bị biệt phái, hôm nay mới tạm giải lao đc đây![]()
Không sao là thế nào, báo thường xuyên. Cụ là thuyền trưởng mà quan liêu thế.Nhà máy thì không tiếc tiền được rồi. Em đồ là hàng kém cl. Chứ ht báo cháy trên tàu biển môi trường rung động, dầu mỡ mà đồ Nhật/ Hàn dùng mấy chục năm có sao đâu.
Chỗ cụ máy móc cứ hỏng liên tục thế nhỉ ?View attachment 6428201 View attachment 6428790
Hệ thống báo cháy trung tâm của bên em báo lỗi liên tục và lỗi nhảy lung tung không cố định. Có bác nào chuyên gia mảng này có thể đặc trị hệ thống này thì xử lý giúp em với.
Bảo kiểm tra tận dụng cái đang dùng được. Mà phân khu ra, kéo về hết 1 chỗ lần lâu lắm !Cả đống tiền cụ ạ . Bỏ thì thương mà vương thì tội
Bên em có đội cơ điện. Nhưng hiểu biết về hệ thống này giới hạn nên không khắc phục triệt để được cụ ạ.Như vậy tạm gọi là chất lượng dây ổn. Đi dây ngầm rồi cũng không can thiệp được.
Giờ chỉ xoay ra vấn đề đấu nối. Bên cụ có đội cơ điện không? Nhờ họ kiểm tra mấy vấn đền sau:
- Toàn bộ hệ thống có được nối tiếp địa không?
- Vỏ chống nhiễu của các loại dây có được nối tiếp địa không? - cái này em thấy rất nhiều nơi không nối.
- Việc đấu nối dây dùng kiểu đấu nào? Qua cầu nối có bóp cốt? Vặn xoắn đơn giản? Vặn xoắn có đan dây không?
- Kiểm tra điện trở tại các điểm cuối của các đầu báo xem còn đúng trị số không? Việc đấu nối các điện trở này như thế nào? Theo như ảnh của cụ thì điểm cuối (Terminal - EOL) phải dùng điện trở - kỹ thuật gọi là điện trở chống dội tín hiệu - trị số điện trở là 10K ohm. Điện trở này tiếp xúc kém hoặc sai trị số sẽ hay gây hiện tượng báo ảo đấy![]()
Thế mới buồn cụ ạ . Gioăng thì e đặt tạm hãng 2 cái rồi. Dịch ổn tính tiếp chứ giờ chịu, không có cách nào khác ok hơn.Chỗ cụ máy móc cứ hỏng liên tục thế nhỉ ?
Cái gioăng cụ đã mua dc chưa ?
Bài này em làm suốt. Trước thì ok được dăm bữa. Giờ hết được rồi.Rút hết nguồn ac và dc của nó ra cụ. Rồi cắm vô lại là xong.
Em vệ sinh, thậm chí thay mới luôn . Mà dăm bữa nửa tháng lại bị lại. Mấy con modul và trở đóng mạch ( nhân viên sửa chữa gọi vậy - em không có kiến thức chuyên môn) thay rồi mà vẫn báo lỗi. Họ cũng bó tay luôn.Các đầu báo cháy bẩn cũng gây ra hiện tượng này!Kiểm tra và vệ sinh lại các điểm báo lỗi giả xem sao!
Sử lý triệt để thì chỉ có thể gọi kỹ thuật đơn vị cung cấp thiết bị đến chạy lại và kiểm tra cài đặt hệ thống thôi!Kỹ thuật tòa nhà cũng chỉ được hướng dẫn Reset hệ thống chứ sửa lỗi triệt để hệ thống thì không thể!Em vệ sinh, thậm chí thay mới luôn . Mà dăm bữa nửa tháng lại bị lại. Mấy con modul và trở đóng mạch ( nhân viên sửa chữa gọi vậy - em không có kiến thức chuyên môn) thay rồi mà vẫn báo lỗi. Họ cũng bó tay luôn.
Báo thường xuyên thì tiêu hả cụ. Cũng có trục trặc nhưng ít bị lỗi hay báo động giả.Không sao là thế nào, báo thường xuyên. Cụ là thuyền trưởng mà quan liêu thế.
Bên em có đội cơ điện. Nhưng hiểu biết về hệ thống này giới hạn nên không khắc phục triệt để được cụ ạ.
Nhân viên sửa chữa là đội nào vậy cụ?Em vệ sinh, thậm chí thay mới luôn . Mà dăm bữa nửa tháng lại bị lại. Mấy con modul và trở đóng mạch ( nhân viên sửa chữa gọi vậy - em không có kiến thức chuyên môn) thay rồi mà vẫn báo lỗi. Họ cũng bó tay luôn.
Cụ ở trên mớn nước làm sao biết bọn ở dưới mớn nước nó làm gì, thằng phó 2 của cụ thì cũng gà mờ mà báo cáo cụ là tốt hết thôi.Báo thường xuyên thì tiêu hả cụ. Cũng có trục trặc nhưng ít bị lỗi hay báo động giả.
Cụ cứ phải đá xéo e làm đ éo gì nhỉ. Sao cụ mặc nhiên 2/O là gà mờ? Điều hành cả con tàu thì phải biết mọi ng đang làm gì, HT vận hành ra sao.Cụ ở trên mớn nước làm sao biết bọn ở dưới mớn nước nó làm gì, thằng phó 2 của cụ thì cũng gà mờ mà báo cáo cụ là tốt hết thôi.
Đội nhà thầu thi công hệ thống cụ ạ. ( nhà thầu phụ của Tổng thầu GIZA) Trước chính đội này lắp đặt cho bên cty em. Em gọi báo lỗi nhiều quá giờ họ chả cả thèm phản hồi nữa.Nhân viên sửa chữa là đội nào vậy cụ?
Làm ăn chán nhỉ, lắp sp lỗi giờ phủi tay. Đúng là ở Vn éo biết tin thằng nào.Đội nhà thầu thi công hệ thống cụ ạ. ( nhà thầu phụ của Tổng thầu GIZA) Trước chính đội này lắp đặt cho bên cty em. Em gọi báo lỗi nhiều quá giờ họ chả cả thèm phản hồi nữa.
Chắc nó biết hiện trạng khoai quá nên lờ đi rồi. Chứ ngon ăn nó chả nhảy bổ vào kiếm xiền ngay, hết BH rồi màĐội nhà thầu thi công hệ thống cụ ạ. ( nhà thầu phụ của Tổng thầu GIZA) Trước chính đội này lắp đặt cho bên cty em. Em gọi báo lỗi nhiều quá giờ họ chả cả thèm phản hồi nữa.