[Funland] Góc nhờ tư vấn kết cấu: có nên khoan xuyên dầm để lắp ống thoát nước mưa?

HITC89

Xe tải
Biển số
OF-617666
Ngày cấp bằng
21/2/19
Số km
211
Động cơ
119,287 Mã lực
Tuổi
40
Tôi xin có mấy ý kiến sau, xin giới thiệu tôi là 1 kiến trúc sư có trên 20 năm kinh nghiệm, đặc biệt tôi chuyên thực hiện các công trình dân dụng cao cấp và tôi không tính toán dùng sắt D bao nhiêu hay là đan a bao nhiêu ....... vì có các kỹ sư kết cấu của tôi tính rồi. Tuy nhiên định hướng cách giải quyết kết cấu, phương án kết cấu, điện nước là do tôi chỉ định, quyết định cho các anh em tính toán.

01) Làm nhà cũng như là khám chữa bệnh, tuyệt đối không nghe theo các lời khuyên trên mạng internet. Trừ trường hợp căn bệnh của bạn rất là điển hình và rõ nét, sức khỏe vẫn ok. Ví dụ như là nhức đầu sổ mũi thông thường hoặc chống thấm phổ thông trong xây dựng.

2) Nhiều bác bảo là bây giờ khoan ngang dầm thì giống như là đặt ống chờ sẵn ban đầu. Xin thưa là khác nhau hoàn toàn. Khi bạn đặt chờ sẵn ban đầu thì kỹ sư kết cấu sẽ chỉ định chính xác vị trí và cao độ đặt tối ưu căn cứ theo momen làm việc của dầm và tránh được sắt thép. Tính toán tiết diện bê tông còn lại thế nào,có cần tăng mác bê tông đoạn dầm nay lên không. Đồng thời ống đặt chờ ngang dầm phải là ống thép nhé, chiều dày ống, vật liệu gì phải được chỉnh định, không phải là ống nhựa hay đặt miếng xốp rồi sau cậy xốp ra. Khi bạn khoan rút lõi ngang ống thì sẽ có rất nhiều rủi ro xảy ra.

3) Theo tôi hiện giờ người hiểu nhất, nhanh nhất chỉ là kts của bạn và kỹ sư kết cấu đã tính toán thiết kế. Vì họ thiết kế ra nên họ hiểu được khả năng chịu lực đến đâu của dầm, tính hệ số an toàn bao nhiêu ...... Các công trình cũng có thể có các sai sót, nên vui vẻ chấp nhận và yêu cầu họ cho phương án xử lý tối ưu. Nếu khoan xuyên dầm thì họ phải ký chịu trách nhiệm và chỉ định kỹ thuật khoan. Nếu không khoan được thì đi nổi rồi thay đổi phương án mặt tiền 1 chút.

Về quan điểm cá nhân thì tôi khuyên không nên khoan, vì thiết kế đã tính sót và chất lượng thi công thực tế nhiều khi không đạt được như tính toán đâu ( với các nhà thầu không chuyên nghiệp ).

Quy định nội bộ của công ty của tôi là : Nghiêm cấm khoan , đục, tỉa .... vào các kết cấu chịu lực như Dầm, Cột ....... ( Sàn bê tông thì được nhưng phải có bản vẽ của kết cấu cho phép ) Nếu vi phạm sẽ bị kỷ luật hoặc đuổi việc. Trong trường hợp nếu tính toán thiếu lỗ chờ, quên không đặt ống thép chờ thì phải có phương án xử lý khác về mặt hình thức. Không bao giờ tôi cho khoan dầm cả.

Có thể bên ngoài nhiều đơn vị vẫn khoan đục tràn lan , nhiều người bảo là có sao đâu. Tuy nhiên tôi quan điểm khi thực hiện xây dựng ngôi nhà là phải có tâm như một người bác sỹ chữa bệnh. Cố gắng làm sao cho ngôi nhà khỏe nhất có thể để tăng tuổi thọ và đề phòng những khi trái gió trở trời như : Động đất, thiên tai, nhà giáp ranh cải tạo hoặc đập đi xây lại ......

Buổi tối rảnh rảnh có đôi lời góp ý, mạn phép xin anh em bỏ qua nếu có gì sai sót. Trân trọng cảm ơn.
Đồng ý còm của cụ.
 

Sonduong.BMV

Xe container
Biển số
OF-17152
Ngày cấp bằng
8/6/08
Số km
9,123
Động cơ
625,148 Mã lực
Nơi ở
Nhà không số phố không tên.
Khoan ngang dầm thì nên khoan vào đoạn gần giữa nhịp và khoan trong khoảng giữa chiều cao dầm. Chỉ thoát nước mưa thì khoan vài ống nhỏ. Sao cụ không gọi đơn vị thiết kế đến sử lý. E cũng chém chơi thôi chứ có nhìn thấy gì đâu mà chém thật.
 

nghia123

Xe tải
Biển số
OF-534125
Ngày cấp bằng
26/9/17
Số km
309
Động cơ
170,603 Mã lực
Tuổi
54
Nơi ở
Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội
Kts thiếu kinh nghiệm nên em đang bị vướng vấn đề thế này: giờ muốn lắp ống thoát nước mưa ở ban công tầng trên vào hộp kĩ thuật ở tầng dưới (bên trong nhà) thì bị vướng dầm. Em tính khoan xuyên dầm (chỗ đánh dấu đỏ) để luồn ống 75mm vào bên trong. Các cụ làm kết cấu xem có ảnh hưởng gì đến khả năng chịu lực của dầm không ạ. Kts và thợ thi công đưa ra vài giải pháp đi ống nổi mà ko cần khoan, em thấy xấu nên chưa đồng ý.
20220225_180711.jpg

Theo thiết kế thì mặt tiền nhà e thế này, dưới dầm ban công làm tấm nan nhựa giả gỗ, cửa kính thì cao 2,8m chạm dầm luôn (ảnh 3D bị sai)
IMG_20220116_181102.jpg


Tìm hiểu trên youtube thấy có máy khoan dầm ngang khá giống mong muốn của em, nhưng chưa dám thử
Cụ chủ khoan sàn và khoan xuyên dầm ở trên mái để thu nước ban công mái hay hơn chứ nhỉ? nếu bắt buộc khoan dầm thì ở giữa dầm và vị trí nhịp L/3. M nghĩ khoan bình thường, ko vấn đề gì vì ko vào vị trí thép chịu lực là ổn.
 