[Funland] Em hỏi về tiếp địa chung cư

Tĩnh hiên trà

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-359822
Ngày cấp bằng
24/3/15
Số km
3,530
Động cơ
290,437 Mã lực
Công nhận tiếp địa tủ lạnh củ chuối phết. Em phải thay mặt ổ cắm tủ lạnh bằng mặt 1 ổ cắm + 1 công tắc, hạt công tắc không bắt vào mặt ổ mà để cái lỗ đó luồn dây tiếp địa qua để nối vào tiếp địa tủ, được cái nó khuất đằng sau tủ lạnh nên không ảnh hưởng gì cả.
Thay cả dây nguồn tủ lạnh thành dây đúc sẵn có 3 , đấu tiếp địa vào rồi cắm bình thường cho đơn giản và đẹp
 

Hoangraptor

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-647751
Ngày cấp bằng
7/5/19
Số km
17,423
Động cơ
291,729 Mã lực
Chuẩn cụ, nối tiếp địa vào sắt toà nhà lãnh đủ khi sét đánh trực tiếp
Bác giải thích rõ đc không?
Hệ thống chống sét của tòa nhà nó tách biệt chứ? Nhẽ nó chung vào hệ thép của tòa nhà?
 

giangha2k3

Xe tăng
Biển số
OF-172830
Ngày cấp bằng
20/12/12
Số km
1,747
Động cơ
37,942 Mã lực
Thay cả dây nguồn tủ lạnh thành dây đúc sẵn có 3 , đấu tiếp địa vào rồi cắm bình thường cho đơn giản và đẹp
Vâng, em cũng biết như vậy, nhưng tủ mới mua thì thay dây khác sẽ bị lằng nhằng khi bảo hành, hết bảo hành rồi lại ngại vì vẫn đang dùng được😄
 

lucifer82

Xe hơi
Biển số
OF-722886
Ngày cấp bằng
30/3/20
Số km
126
Động cơ
77,880 Mã lực
Em nghĩ không có tiếp địa trong nhà đâu, chỉ có bên ngoài trời và đi xuống đất để chống sét. Bình thường tường làm có cốt thép nên cũng tiếp mát được tẹo (em nghi thế :D)
 

QueViet

Xe tăng
Biển số
OF-59533
Ngày cấp bằng
20/3/10
Số km
1,870
Động cơ
564,650 Mã lực
Em nghĩ không có tiếp địa trong nhà đâu, chỉ có bên ngoài trời và đi xuống đất để chống sét. Bình thường tường làm có cốt thép nên cũng tiếp mát được tẹo (em nghi thế :D)
Khi xây nhà thì thi công luôn hệ thống tiếp địa cụ nhé, thông thường thì cần hai hệ thống tiếp địa: tiếp địa chống sét và tiếp địa an toàn điện, ở VN theo quy chuẩn QCVN12:2014/BXD và các hệ thống này độc lập nhau..
 

casablamda

Xe tải
Biển số
OF-713764
Ngày cấp bằng
22/1/20
Số km
284
Động cơ
87,009 Mã lực
Tuổi
43
Chào các cụ, thiết kế chống sét tiếp địa tòa nhà bây giờ thường bãi tiếp địa chống sét sẽ tách biệt với tiếp địa an toàn điện cụ nhé, nên không sợ khi có sét sẽ lan truyền vào nhà cụ. Còn bãi tiếp địa nối mát cho điện thì còn tùy thuộc vào chủ đầu tư họ có làm cẩn thận hay không ? Dây mát nối lên các căn hộ có đảm bảo hay không
 

daovanthieu

Đi bộ
Biển số
OF-822070
Ngày cấp bằng
5/11/22
Số km
3
Động cơ
90 Mã lực
Chào các cụ, nay em vô tình phát hiện ra một chuyện nên lên mò xem có cụ nào gặp chưa thì gặp thớt này, tuy đã lâu nhưng em xin mạo muội đào nó lên để các cụ xem mà cảnh giác.
Chả là nay em phát hiện rằng dây tiếp địa của một chung cư tiếng tăm số 1 Việt Nam nó không tiếp địa thật mà là câu dây trung tính sang, cực kỳ nguy hiểm trong các tình huống sau: TH1: khi sửa chữa mà vô tình bị đảo ngược dây pha và dây trung tính thì tất cả các thiết bị được nối đất sẽ có lửa ở vỏ. Trường hợp 2, vô tình chạm tay vào dây pha, bị giật đúng khi các cụ có chạm tay vào các vật được tiếp địa theo cách này thì giật điện sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều. Trường hợp 3, chỗ câu trung tính sang tiếp địa mà sau at chống giật thì nó sẽ làm cho at này không nhảy khi có dòng dò nhỏ còn nều dòng dò lớn thì sẽ là chập điện luôn.
Để kiểm tra xem nhà mình có bị dính trường hợp này không, các cụ kiếm 1 cái đồng hồ vạn năng, loại đểu hơn 100k cũng được, cửa hàng điện nước nào cũng có; mang về các cụ để thang đo vôn, đo 1 que cắm lỗ trung tính, 1 que cắm lỗ tiếp địa trên ổ cắm, đồng hồ sẽ hiện điện áp 0V, vẫn cắm như vậy nhưng chuyển sang đo thông mạch, đồng hồ sẽ réo ầm, hiện thị 0 ôm- nghĩa là hai dây đó của các cụ là 1 đó.
Còn nếu có dây tiếp địa thật, khi để đo vôn như trên sẽ cho 1 điện áp nhỏ vài vôn (tùy nơi, tùy lúc); khi để đo thông mạch đồng hồ sẽ không kêu, không hiện số ôm.
 

QueViet

Xe tăng
Biển số
OF-59533
Ngày cấp bằng
20/3/10
Số km
1,870
Động cơ
564,650 Mã lực
Chào các cụ, nay em vô tình phát hiện ra một chuyện nên lên mò xem có cụ nào gặp chưa thì gặp thớt này, tuy đã lâu nhưng em xin mạo muội đào nó lên để các cụ xem mà cảnh giác.
Chả là nay em phát hiện rằng dây tiếp địa của một chung cư tiếng tăm số 1 Việt Nam nó không tiếp địa thật mà là câu dây trung tính sang, cực kỳ nguy hiểm trong các tình huống sau: TH1: khi sửa chữa mà vô tình bị đảo ngược dây pha và dây trung tính thì tất cả các thiết bị được nối đất sẽ có lửa ở vỏ. Trường hợp 2, vô tình chạm tay vào dây pha, bị giật đúng khi các cụ có chạm tay vào các vật được tiếp địa theo cách này thì giật điện sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều. Trường hợp 3, chỗ câu trung tính sang tiếp địa mà sau at chống giật thì nó sẽ làm cho at này không nhảy khi có dòng dò nhỏ còn nều dòng dò lớn thì sẽ là chập điện luôn.
Để kiểm tra xem nhà mình có bị dính trường hợp này không, các cụ kiếm 1 cái đồng hồ vạn năng, loại đểu hơn 100k cũng được, cửa hàng điện nước nào cũng có; mang về các cụ để thang đo vôn, đo 1 que cắm lỗ trung tính, 1 que cắm lỗ tiếp địa trên ổ cắm, đồng hồ sẽ hiện điện áp 0V, vẫn cắm như vậy nhưng chuyển sang đo thông mạch, đồng hồ sẽ réo ầm, hiện thị 0 ôm- nghĩa là hai dây đó của các cụ là 1 đó.
Còn nếu có dây tiếp địa thật, khi để đo vôn như trên sẽ cho 1 điện áp nhỏ vài vôn (tùy nơi, tùy lúc); khi để đo thông mạch đồng hồ sẽ không kêu, không hiện số ôm.
Cụ đã nhận xét rất cụ thể, nhưng cụ cần biết hệ thống đó lắp đặt như nào . Nếu các dây tiếp địa E trong các căn hộ màu vàng sọc xanh, nối ra trục nối đất tại buồng kỹ thuật điện tầng , rồi chạy xuống buồng kỹ thuật điện tòa nhà , tại đây có cáp nối bản đồng nối đất E ( có cáp nối với các cọc tiếp địa ) với bản đồng trung tính N ( có cáp trung tính nguồn và dây trung tính tải nối tới ) thì họ đã lắp đặt đúng theo tiêu chuẩn rồi . Hai bản E và N cũng có thể nối tại trạm biến thế, nhưng cần phải kéo dài cáp E ra tận trạm biến thế, cách này thì tốt hơn nhưng tốn cáp hơn.Sơ đồ này ký hiệu là TN-S. Thợ tòa nhà đấu lộn các dây ( có màu theo quy định ) sẽ có thể gây sự cố làm cho các thiết bị bảo vệ tác động , và anh thợ ấy sẽ được thôi việc .
Sơ đồ tách rời dây N và dây E cần phải lắp đặt thiết bị bảo vệ đắt hơn nhiều mấy cái CB thông thường ( lúc này không dùng được ) , nên chủ đầu tư không dùng .
Vấn đề nối đất cho mạng điện rất phức tạp, đối với lưới hạ thế tần số công nghiệp thì nối đất an toàn đã được quy định rõ trong các quy chuẩn quốc gia, chẳng hạn QCVN12:2014/BXD, các cụ có thể tìm đọc chi tiết hơn.
 
Chỉnh sửa cuối:

daovanthieu

Đi bộ
Biển số
OF-822070
Ngày cấp bằng
5/11/22
Số km
3
Động cơ
90 Mã lực
Cụ đã nhận xét rất cụ thể, nhưng cụ cần biết hệ thống đó lắp đặt như nào . Nếu các dây tiếp địa E trong các căn hộ màu vàng sọc xanh, nối ra trục nối đất tại buồng kỹ thuật điện tầng , rồi chạy xuống buồng kỹ thuật điện tòa nhà , tại đây có cáp nối bản đồng nối đất E ( có cáp nối với các cọc tiếp địa ) với bản đồng trung tính N ( có cáp trung tính nguồn và dây trung tính tải nối tới ) thì họ đã lắp đặt đúng theo tiêu chuẩn rồi . Hai bản E và N cũng có thể nối tại trạm biến thế, nhưng cần phải kéo dài cáp E ra tận trạm biến thế, cách này thì tốt hơn nhưng tốn cáp hơn.Sơ đồ này ký hiệu là TN-S. Thợ tòa nhà đấu lộn các dây ( có màu theo quy định ) sẽ có thể gây sự cố làm cho các thiết bị bảo vệ tác động , và anh thợ ấy sẽ được thôi việc .
Sơ đồ tách rời dây N và dây E cần phải lắp đặt thiết bị bảo vệ đắt hơn nhiều mấy cái CB thông thường ( lúc này không dùng được ) , nên chủ đầu tư không dùng .
Vấn đề nối đất cho mạng điện rất phức tạp, đối với lưới hạ thế tần số công nghiệp thì nối đất an toàn đã được quy định rõ trong các quy chuẩn quốc gia, chẳng hạn QCVN12:2014/BXD, các cụ có thể tìm đọc chi tiết hơn.
Vâng, nguyên tắc thì tòa nhà phải theo quy chuẩn, chỉ lo là thi công ẩu hay ăn cắp đâu đó. Em chỉ thuê căn này thôi nên không kiểm tra kỹ được hệ thống nhưng em có thử giả lập dò ra van 1 chiều của bình nước nóng thì chập nóng bỏng luôn cái dây câu dòng dò đó của em mà cái at chống giật vẫn im lìm. Em cũng đã từng thử vậy với cái ở nhà của em tự xây thì nó nhảy cả at chống giật tổng trong tích tắc. Vậy nên em nghĩ tới những nơi không biết rõ thì cứ đặc biệt lưu ý cái bình nước nóng, nhớ ngắt điện cho an toàn.
 

QueViet

Xe tăng
Biển số
OF-59533
Ngày cấp bằng
20/3/10
Số km
1,870
Động cơ
564,650 Mã lực
Vâng, nguyên tắc thì tòa nhà phải theo quy chuẩn, chỉ lo là thi công ẩu hay ăn cắp đâu đó. Em chỉ thuê căn này thôi nên không kiểm tra kỹ được hệ thống nhưng em có thử giả lập dò ra van 1 chiều của bình nước nóng thì chập nóng bỏng luôn cái dây câu dòng dò đó của em mà cái at chống giật vẫn im lìm. Em cũng đã từng thử vậy với cái ở nhà của em tự xây thì nó nhảy cả at chống giật tổng trong tích tắc. Vậy nên em nghĩ tới những nơi không biết rõ thì cứ đặc biệt lưu ý cái bình nước nóng, nhớ ngắt điện cho an toàn.
Một kinh nghiệm hay. Các cụ nên kiểm tra và yêu cầu chủ nhà thay thế các thiết bị nghi ngờ kém chất lượng rồi mới hợp đồng.
 

hoaquynh34

Xe đạp
Biển số
OF-821918
Ngày cấp bằng
2/11/22
Số km
33
Động cơ
231 Mã lực
Tuổi
34
Vụ tiếp địa nhà em cũng loay hoay mất mấy tháng mới tìm ra. Nhà em chung cư, CDT bàn giao thô cấp điện đến tủ tổng bao gồm cả tiếp địa, em tự chạy toàn bộ điện nước làm rất cẩn thận thế mà thế quái nào điện bị mát. Tháo toàn bộ đo đạc cẩn thận vẫn OK, tiếp địa thông toàn mạng trong nhà, tuy nhiên cắm bút điện vào tiếp địa thấy nhờ nhờ. Một số thiết bị chưa lắp em đo thử điện áp giữa tiếp địa với mát lên tới 70-80v, vãi luôn. Tam thời chư mò ra nên em phải bổ sung tiếp địa bằng cách khoan vào tường nhưng cũng chỉ đỡ được phần nào. Về sau em phải gỡ trần hành lang dò tiếp địa cả tầng, mò mãi ra máng cáp phòng điện mới phát hiện toàn bộ dây tiếp địa bị trộm nó cắt khi đang thi công đoạn trong máng tủ, nó chỉ cát vài mét ở giữa nên k ai chú ý. Nối lại phát xong luôn vụ tê tê.
bác nối tạm tiếp địa vào cửa sổ ý, giảm được khá nhiều
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top