thế là phảiCông tắc nhà em là loại có đèn báo như này ạ
.tồng chí chuyển sang loại không bóng báo
thế là phảiCông tắc nhà em là loại có đèn báo như này ạ
thợ chả sai giề sấtdo cách đấu dây, cụ xem lại cáh đấu dây mát(N) nhé
chú ýDo loại nguồn rẻ tiền của đèn LED kết hợp với chênh áp lớn của dây mát (N) so với đất ( nền, tường nhà)
.Loại Led rẻ tiền hay dùng nguồn dạng sụt áp trực tiếp từ điện lưới 220V xuống điện áp công tác nên bản chất khi tắt dây nóng (L) thì một phần nguồn của Led với nối với dây mát (N). Nếu điện ở nhà cách xa nguồn của lưới ( xa trạm biến áp) thì dây N sẽ luôn chênh lệch điện áp so với đất khoảng vài chục V. Điện áp này sẽ rò rỉ qua đèn Led ra tường, trần nhà nên sáng mờ mờ.
Với loại Led dùng nguồn rời cách ly, giữa phần sơ cấp và thứ cấp có nối tụ trị số nhỏ để triệt tĩnh điện. Loại nguồn rẻ tiền thì trị số tụ này cũng khá lớn, đủ để dòng điện rò từ dây N qua Led cũng gây hiện tượng này.
Khắc phục chỉ có cách thay đèn hoặc bộ nguồn loại xịn hơn thôi. Cái công tắc không liên quan
Đèn báo đấu đúng cắt lửa cũng chẳng sao nháchú ý
chủng loại công tắc
thanh niên già ôi .
công tắc có đèn báo .
bóng báo này là tắt mới sáng .Đèn báo đấu đúng cắt lửa cũng chẳng sao nhá
Ờ thế thì chịu, anh chửa dùng loại công tắc này bao giờbóng báo này là tắt mới sáng .
nó máwc song song với tiếp điểm cong tắc .
Nhà e cũng vậy, đc giải thích là khi tắt công tắc nhưng vẫn ko đoản mạch hẳn do có nguồn cực nhỏ để nuôi mắt led báo (khi tắt ct thì mắt led sáng, khi mở ct thì mắt led tắt). Tuy nhiên 1 số đèn hỏng, thay loại khác vào cũng có cái ko bị mờ nữaTình hình là em mới lắp hện thống điện bằng đồ schneider. Các công tắc lắp bóng thường thì không sao nhưng riêng phần lắp đèn led hắt trần thạch cao và đèn led bóng thờ dù đã tắt công tắc nhưng bóng vẫn sáng mờ. Lúc đầu e tưởng dây mát qua công tắc nhưng xem lại thì thợ lắp dây lửa qua công tắc rồi. Vậy các cụ cho e hỏi có phải lỗi do công tắc không ạ
Hihi, giờ bỏ qua yếu tố kỹ thuật thì sang kinh tế: như vậy countermet đồng hồ điện có quay không ahCó vấn đề ngoài khả năng xử lý tại gia là mức chênh áp dây nguội (N) so với đất. Càng xa trạm biến áp nguồn chênh càng lớn, đất càng khô chênh càng lớn.
Nhà nào gần trạm biến áp ít bị hiện tượng này.
Công tắc 2 cực thì tốn dây. Thường thì để tiết kiệm dây thợ sẽ đi chung dây nguội, dáy nóng mới qua công tắcCụ muốn hết 100% dùng công tắc 2 cực ntn nó sẽ cách ly bóng đèn khỏi nguồn điện 100 %. Đảm bảo hết sáng mờ.
Nhà e cũng vậy, đc giải thích là khi tắt công tắc nhưng vẫn ko đoản mạch hẳn do có nguồn cực nhỏ để nuôi mắt led báo (khi tắt ct thì mắt led sáng, khi mở ct thì mắt led tắt). Tuy nhiên 1 số đèn hỏng, thay loại khác vào cũng có cái ko bị mờ nữa
Ờ thế thì chịu, anh chửa dùng loại công tắc này bao giờ
Không hẳn vậy cụ ạ, bản chất do đấu ngược cực âm/dương nhưng nếu đèn xịn thì sẽ không bị bóng mờ.
do cách đấu dây, cụ xem lại cáh đấu dây mát(N) nhé
Nay mùng 1 mà tuyền các lão ăn ốc nhờ?Cụ thử đổi 2 đầu dây đấu với đèn xem
Của e thì ko có cắm dụng cụ nào cả. Đấu điện qua công tắc thì đúng pha lửa qua công tắc rồi. Nên em nghĩ đảo ngoài at làm gì đâu cụvậy đảo từ at bên ngoài nhé, hiện tượng led sáng mờ sau khi tắt at có 3 dạng , 1 do ngược pha nóng , lạnh, 2 do đèn thiết kế phần tụ hóa nó không xuống mass trên mạch được, thứ 3 có thể do cụ cắm cái thiết bị nào nó đảo pha đi, như nhà e là TH3, e cắm cái đèn bắt muỗi thì các đèn âm trần đều sáng mờ, tắt cái đèn đi là hết
Panasonic nhà cụ cũng bị ạKo cụ ah, nhà em hàng Panasonic cụ ah.
Vậy ạ. E dùng dây led rạng đông. Hôm trước thợ nhà e bảo do dây mass không về 0 nên bịDo cái bóng đèn chứ không phải do công tắc. Cụ chuyển sang hàng xịn như Philips sẽ hết.
Không nhà em ko bị đấu ngược. Dây nóng qua công tắc mà. E đã thử bút điệnKhông hẳn vậy cụ ạ, bản chất do đấu ngược cực âm/dương nhưng nếu đèn xịn thì sẽ không bị bóng mờ.
Thợ điệ nhà e cũng bảo do dây mát không về 0 so với đất nên bị nhưng khắc phục bằng cách thay cái cục đầu nguồn à cụDo loại nguồn rẻ tiền của đèn LED kết hợp với chênh áp lớn của dây mát (N) so với đất ( nền, tường nhà)
.Loại Led rẻ tiền hay dùng nguồn dạng sụt áp trực tiếp từ điện lưới 220V xuống điện áp công tác nên bản chất khi tắt dây nóng (L) thì một phần nguồn của Led với nối với dây mát (N). Nếu điện ở nhà cách xa nguồn của lưới ( xa trạm biến áp) thì dây N sẽ luôn chênh lệch điện áp so với đất khoảng vài chục V. Điện áp này sẽ rò rỉ qua đèn Led ra tường, trần nhà nên sáng mờ mờ.
Với loại Led dùng nguồn rời cách ly, giữa phần sơ cấp và thứ cấp có nối tụ trị số nhỏ để triệt tĩnh điện. Loại nguồn rẻ tiền thì trị số tụ này cũng khá lớn, đủ để dòng điện rò từ dây N qua Led cũng gây hiện tượng này.
Khắc phục chỉ có cách thay đèn hoặc bộ nguồn loại xịn hơn thôi. Cái công tắc không liên quan
Thấy cục đầu khác gì đảo dây at đầu nguồn, e hóng xử lýThợ điệ nhà e cũng bảo do dây mát không về 0 so với đất nên bị nhưng khắc phục bằng cách thay cái cục đầu nguồn à cụ
Thay nguồn led là cái cục nhỏ nhỏ ở đầu dây led ấy à cụ. Dây led nhà em dùng loại rạng đông 40k/m ạCách ktra dơn giản nhất là cụ tắt công tắc, nếu vẫn sáng mờ thì tháo dây lửa nối vào công tắc (hoặc thay bằng công tắc thường không có đèn báo) xem đèn có tắt hẳn kg? Nếu tắt hẳn thì do công tắc hay đúng hơn là do mạch đèn báo của công tắc. Nếu thay mà đèn Led vẫn sáng mờ khi tắt thì phải thay nguồn của đèn Led.
Trưởng hợp này em thiên về lý do nguồn Led lởm (nguồn hạ áp trực tiếp) nên thay nguồn led thì giải quyết triệt để được