móng ok là được , còn bị lệch ở trên thì khi hoàn thiện fix lại
mà thơ như này cứ phải giữ tiền phạt cho nó nhớ
mà thơ như này cứ phải giữ tiền phạt cho nó nhớ
Theo em suy luận nguyên nhân không đều này là do lúc đổ bê tông không kiểm tra chống ván khuôn tầng 1 dẫn đến lún nền đỡ cây chống, hạ ván khuôn sàn, dầm xuống. May mắn cho cụ không sập lúc đang đổ bê tông.các bác làm ơn em hỏi chút,em xây nhà 5 tầng,em mới lên tầng 3 hôm nay thợ dỡ cốt pha tầng 1 thì em phát hiện thợ làm độ cao không bằng,mái và dầm tầng 1 bên phía đầu nhà cao hơn cuối nhà phải 10 cm,dốc hẳn về 1 góc,chiều dài dầm 5 mét,dưới móng em ép cọc bê tông,cho em hỏi liệu có ảnh hưởng không ạ,em đang lăn tăn quá,em cảm ơn ạ
dạ vâng ạmóng ok là được , còn bị lệch ở trên thì khi hoàn thiện fix lại
mà thơ như này cứ phải giữ tiền phạt cho nó nhớ
vâng em cảm ơn cụ tư vấnTheo em suy luận nguyên nhân không đều này là do lúc đổ bê tông không kiểm tra chống ván khuôn tầng 1 dẫn đến lún nền đỡ cây chống, hạ ván khuôn sàn, dầm xuống. May mắn cho cụ không sập lúc đang đổ bê tông.
Ảnh hưởng về kết cấu nhà trong trường hợp này là có, còn nhỏ hay lớn phải tùy vào chiều dày bê tông đã đổ bù do sụt ván đáy. Nếu nhà có hồ sơ thiết kế kết cấu thì sẽ rõ hơn. Ở hồ sơ này ví dụ thể hiện chiều dày sàn 10 cm, cụ bảo thợ đổ dày 13 cm, sụt 5 cm nữa là trung bình khoảng 14 cm là tăng lên gần nửa tải trọng tĩnh lên sàn, lên dầm rồi lên cột, móng. Hệ số an toàn kết cấu thường 1,5 hoặc lớn hơn nên cũng không nên lo lắng quá mức.
Còn dốc dầm, sàn về góc thì không ảnh hưởng nhiều đến khả năng chịu lực của nó.
Bóc sàn lát lại là cách thường làm và chuẩn nhất (em vừa phải bóc 4v hôm qua vì bị đọng nước).Tiện có các cụ chiên da ở đây cho cháu xin tư vấn giải pháp:
Nhà cháu có 1 phòng tắm bị lát sàn ko đúng chiều nên bị đọng nước. Có giải pháp nào để xử lý mà ko cần phải đục sàn lên lát lại.
Cháu đang nảy ra ý tưởng dùng sơn, loại để kẻ đường, để quét lên sàn chỉnh lại độ dốc và đảm bảo chống trơn, cách này có khả thi không ạ?
Cảm ơn CCCM.
Cảm ơn cụ, cháu cũng định làm thế nhưng nhà dưới họ không cho .Cũng có thể khoan luôn lỗ thoát sàn theo chiều trũng, phòng dưới kiểu gì chẳng trống
Giờ thì phải làm thạch cao rồi cụ ,nhưng hơi hơi tức ạKết cấu thì ko nhưng thêm tí xiền làm thạch cao thôi
Chắc cụ lăn tăn gía nhân công nên gặp thợ lởm rồicác bác làm ơn em hỏi chút,em xây nhà 5 tầng,em mới lên tầng 3 hôm nay thợ dỡ cốt pha tầng 1 thì em phát hiện thợ làm độ cao không bằng,mái và dầm tầng 1 bên phía đầu nhà cao hơn cuối nhà phải 10 cm,dốc hẳn về 1 góc,chiều dài dầm 5 mét,dưới móng em ép cọc bê tông,cho em hỏi liệu có ảnh hưởng không ạ,em đang lăn tăn quá,em cảm ơn ạ
Giá nhân công em có mặc cả đâu bác,giá 1,4 triệu/1m2 khoán ạ,vật liệu thợ bảo mua j mình mua,giá đó nhiều người còn bảo cao ạChắc cụ lăn tăn gía nhân công nên gặp thợ lởm rồi
Kiểu gì cũng có vết nứt.Nhà xây không tránh được cụ nhé.Nó là vấn đề của vật liệu rồi.nhìn chán lắm cụ ạ,như hình bình hành trên mái,giờ lại phải phát sinh trần thạch cao mới dấu đc khuyết điểm này,cái em lo nhất là có ảnh hưởng kết cấu sau này có bị nứt sàn,nứt tường thôi
Dạ nó do bắn cốt tường,cốt cột thôi bác ạ,ko phải do lún ạ,E ko phải dân chuyên môn nhưng nếu lệch 10cm là nhiều đấy. Quan trọng là cụ phải kiểm tra do khi ghép cốp pha đổ trần bị lệch (móng, cột ko vấn đề gì) hay là do bị lún móng.
- Nếu do ghép cốp pha: Nếu thấy ko chấp nhận đc thì bắt làm lại. Nếu chấp nhận được thì cho thợ xử lý về mặt thẩm mỹ.
- Nếu do lún thì to chuyện vì liên quan đến an toàn: Chỉ có làm lại hết vì cụ mới đổ mái tầng 1 đã bị thì lên mái tầng 4, 5 nó sẽ như thế nào thì cụ biết rồi. Hy vọng là ko phải vì khả năng này rất thấp. Nếu xảy ra thì chắc phải giải tán đội thiết kế với thợ cũ thôi
Dạ,cháu cũng nản lắm rồi,chẳng nhẽ đổi thầu,sai lầm là dính vào quen biết,giờ mệt mỏiCháu làm 4,5 tầng mà phải phang vài anh thầu...
Dính vào cv mới biết chém gió của anh em...
Vâng,nó toàn lấp liếm dấu sai,bảo thì lo ko ý kiến j,em đang rất bựcKể cũng ẩu vì lấy cốt sàn qua bao nhiêu khâu: lấy cốt để đổ cột, lấy cốt ghép copha và lấy cốt để đổ bê tông. Độinày khả năng lúc đổ bê tông nó có phát hiện ra nhưng chặc lưỡi tính lấp liếm vì lúc đổ bê tông quả rọi laser đặt giữa sàn để tính cốt đổ bê tông thì đo cái là nó lộ lộ ra.