[Funland] Điều hoà Panasonic không làm khi trời nóng

Trục

Xe ba gác
Biển số
OF-36688
Ngày cấp bằng
6/6/06
Số km
21,567
Động cơ
753,479 Mã lực
Hay quá, Trục cố nhớ và gọi cụ ấy vào đây. Có cả các con số tính toán, & đánh giá nữa thì tốt quá
Ơn giời, em vừa nhớ ra là Cụ nvk155 hay lọ mọ DIY mấy cái món giải nhiệt này.
Thớt của cụ ấy đây, cụ vào hỏi chi tiết xem.
 

bat_kha_tu_nghi

Xe điện
Biển số
OF-345567
Ngày cấp bằng
5/12/14
Số km
2,657
Động cơ
317,464 Mã lực
Hôm qua em mới lắp cục điều khiển wifi cho con Pana, thấy nó chạy từ 0h đến 8h sáng nay hết 1,1kWh. Không biết có được không ạ?





Dùng app tiện thật. Nó có theo dõi nhiệt độ trong nhà, ngoài trời luôn. Lúc 3h sáng em có hẹn tắt, đúng lúc khoảng 3h30 con bé nhà em nó dậy vì nóng. :))
Ngon quá cụ ạ. Nếu thế ngày hết khoảng 3.5 -4 số (ban ngày nóng hơn nên sẽ tiêu thụ nhiều hơn)
Em dùng mã này.

Em bật 22 tiếng /ngày hết 5 số. Phòng không kín lắm, có luồng hơi lạnh ra ngoài theo khe thông gió ở cửa.
Screenshot_2021-06-05-18-57-31-480_vn.tiki.app.tikiandroid.jpg
 

nvk155

Xe điện
Biển số
OF-149104
Ngày cấp bằng
13/7/12
Số km
2,769
Động cơ
385,808 Mã lực
Nơi ở
HẠ LONG
Nhà gần suối là em làm ngay ấy chứ.
Các cụ ở quê nhà gần sông suối lắp theo dạng bơm nhiệt ra sông cũng ko tệ đâu 😀
Trên này có một Cụ làm khách sạn dưới Hạ Long hình như rất hay chế cháo món này, nick em quên rồi, để lúc nào nhớ ra thì em gọi Cụ ấy vào.
Chắc chắn là ổn cụ ạ. Cháu có xem YouTube tây nó làm rồi. dàn nóng (là ống đồng cuộn tròn) nó vất xuống hồ gần nhà noá. Thực tế thì cũng có điều hoà giải nhiệt nước (dàn nóng giải nhiệt bằng nước) uốn dạng ruột gà rồi bơm nước chảy qua. Sau này cháu xây thêm nhà cháu làm bể ngầm 20m3-30m3 rồi vứt bố dàn nóng xuống bể ngầm.
Cháu cũng thử nghiệm qua qua rồi, ổn phết, thậm chí có thể làm bồn bảo ôn trữ lạnh, rồi dùng máy nén làm lạnh nước (dùng năng lượng mặt trời hoặc điện ban đêm thấp điểm), khi nào cần thì mang nước lạnh ra dùng (bằng dàn trao đổi nhiệt kiểu két nc làm mát ô tô, hoặc dùng chính quạt nước).
Việc dùng nước sông, nước biển sâu để làm mát ko phải là mới. Trên thế giới có 1 đảo gì đó dùng rồi, singapo cũng dùng để làm mát toà san marina, vừa rồi lên báo vụ phạt Truml vụ dùng nước sông làm mát các toàn nhà mà ko nộp thuế, các nhà máy nhiệt điệm cũng dùng nước sông để giải nhiệt hệ thống, tàu thuỷ dùng nước biển(gián tiếp qua bộ sinh hàn).
 

thinhtd

Xe container
Biển số
OF-347592
Ngày cấp bằng
21/12/14
Số km
5,546
Động cơ
418,127 Mã lực
Dạ, dàn đồng đọng sương như vậy là bình thường Cụ ạ.
Sương đó sau khi liên kết lại thành giọt thì nó nhỏ xuống máng nước và theo ống thoát nước ra ngoài, đó chính là quá trình mất độ ẩm của phòng đó ạ.
Vâng. Vậy cháu yên tâm rồi ạ.

Cụ ấy lấy con cao cấp U9VKH-8 ạ.

z2534095784904_63826be36c957973448082e556ddfd93.jpg

z2534090351257_13d6ed93c27d34a57c32c64ecdfbef43.jpg
z2534091163144_73473f80ef652b90f5d6654f5e2460a2.jpg
z2534092985615_7971ba84880a9d4245074105d7096873.jpg
Ngon quá cụ ạ. Nếu thế ngày hết khoảng 3.5 -4 số (ban ngày nóng hơn nên sẽ tiêu thụ nhiều hơn)
Em dùng mã này.

Em bật 22 tiếng /ngày hết 5 số. Phòng không kín lắm, có luồng hơi lạnh ra ngoài theo khe thông gió ở cửa.
Screenshot_2021-06-05-18-57-31-480_vn.tiki.app.tikiandroid.jpg
Em cũng phân vân mãi mã của cụ và mã cụ Trục post ở trên. Nhưng nhờ cụ cuchuoi0509 tư vấn em vẫn chọn con U9VKH-8 và Z9VKH-8.

là em thì em sẽ lấy con z9vkh-8 ngang giá yz12wkh-8
so sánh về công suất 8,530 (2,860-12,600) ~ 11,900 (3,140-13,000)
tiêu thụ điện 490 (215-1,000) ~ 1,080 (280-1,250)
CSPF 7.16 ~ 5.17
độ ồn 40/25/22 ~ 42/30/25

Kích thước cục nóng cục lạnh
Z9
Khối trong nhà (Cao x Rộng x Sâu) (mm) 295x919x199
Khối ngoài trời (Cao x Rộng x Sâu) (mm) 542x780x289
Khối trong nhà (kg) 10
Khối ngoài trời (kg) 32
YZ12
Khối trong nhà (Cao x Rộng x Sâu) (mm) 290x799x209
Khối ngoài trời (Cao x Rộng x Sâu) (mm) 542x780x289
Khối trong nhà (kg) 8
Khối ngoài trời (kg) 25

mới đọ thông số, chưa kể tính năng, đảo gió, iAutoX...
cùng 13 trxx cụ xem con nào đáng tiền hơn?
 
Chỉnh sửa cuối:

dao_hiep

Xe buýt
Biển số
OF-178508
Ngày cấp bằng
25/1/13
Số km
847
Động cơ
347,655 Mã lực
Cụ đặt cục nóng chỗ nào .
 

nvk155

Xe điện
Biển số
OF-149104
Ngày cấp bằng
13/7/12
Số km
2,769
Động cơ
385,808 Mã lực
Nơi ở
HẠ LONG
Chào Cụ, vấn đề cụ hỏi thì các máy điều hòa công nghiệp làm mát bằng nước đã làm rồi, nhưng thiết kế nó rất phức tạp. không phù hợp cho điều hòa dân dụng.

Còn lý do thì như này:
Đầu tiên, phải nói về nguồn nước: nguồn nước cần là nước mềm (được tinh khiết thì càng tốt), để chống cặn bám vào ống đồng và cánh tản nhiệt, làm giảm hiệu quả làm mát. Mà chính cái vụ này thì chi phí quá tội so với tiền điện nếu thay dàn khi dùng nước không qua làm mềm.
Thứ 2 là vấn đề tiết kiệm nước:
- Nếu nước dùng để đổ thẳng đi thì chi phí nước tăng, chi phí điện phục vụ bơm...
- Nếu nước tuần hoàn thì lại phải có một thiết bị giải nhiệt, thiết bị giải nhiệt này thì lại phải dùng một cái quạt gió để làm nguội bớt nước, hóa chất chống rong tảo, chống oxy hóa hệ thống...

Lòng vòng lại thì gắn luôn cái quạt lên cái dàn tản nhiệt cho nhanh, chi phí là rẻ nhất.
Cháu vào time thấy Vin thiết kế khá khôn khi để đài phun nước trên hầm để xe.
Như cụ trục nói là ở VN phù hợp cho công nghiệp là đúng, vì mình lạc hậu, thêm nữa là toàn nhà ống với chung cư.
trong trường hợp nhà gần nguồn nước làm thì rất hợp, cái chuyện làm mềm nhước cũng ko quá quan trọng nếu ko đẩy nước lên quá nhiệt độ bay hơi, những bộ giải nhiệt máy móc công nghiệp thì cần, vì toàn giải nhiệt cho thiết bị lên cả 100 độ C.
Như cháu đã tính toán và thử đàng hoàng, cái heat pump thực ra nó là cái điều hoà, và nó cũng có chức năng làm lạnh nước (như của nhà cháu nó làm lạnh nước xuống tới 6 độ C cơ đấy). Nếu bồn nước giữ lạnh tốt thì ban đêm cháu làm lạnh nước (điện giá rẻ, hiệu xuất làm lạnh nc ban đêm cũng tốt hơn vì nhiệt độ thấp hơn ban ngày) ban ngày cũng cái heat pump ấy cháu bật ngược chiều lại, thay đổi hướng gió, thì hiệu quả làm mát của nó sẽ là tuyệt vời. Mà cũng ko cần máy nén công suất lớn quá
 

Trục

Xe ba gác
Biển số
OF-36688
Ngày cấp bằng
6/6/06
Số km
21,567
Động cơ
753,479 Mã lực
Cháu vào time thấy Vin thiết kế khá khôn khi để đài phun nước trên hầm để xe.
Như cụ trục nói là ở VN phù hợp cho công nghiệp là đúng, vì mình lạc hậu, thêm nữa là toàn nhà ống với chung cư.
trong trường hợp nhà gần nguồn nước làm thì rất hợp, cái chuyện làm mềm nhước cũng ko quá quan trọng nếu ko đẩy nước lên quá nhiệt độ bay hơi, những bộ giải nhiệt máy móc công nghiệp thì cần, vì toàn giải nhiệt cho thiết bị lên cả 100 độ C.
Như cháu đã tính toán và thử đàng hoàng, cái heat pump thực ra nó là cái điều hoà, và nó cũng có chức năng làm lạnh nước (như của nhà cháu nó làm lạnh nước xuống tới 6 độ C cơ đấy). Nếu bồn nước giữ lạnh tốt thì ban đêm cháu làm lạnh nước (điện giá rẻ, hiệu xuất làm lạnh nc ban đêm cũng tốt hơn vì nhiệt độ thấp hơn ban ngày) ban ngày cũng cái heat pump ấy cháu bật ngược chiều lại, thay đổi hướng gió, thì hiệu quả làm mát của nó sẽ là tuyệt vời. Mà cũng ko cần máy nén công suất lớn quá
Em tiếp xúc với Cooling tower từ thời 2005, khi mà Melia sở hữu chiếc Chiller xịn xò, lúc đó thì Fotuna cũng có.
Tiếp đến là hệ thống của BigC, hồi bigC Hải phòng xây dựng, bọn em cũng cấp hóa chất xử lý cho hệ Cooling tower đó.
Cụ làm KS thì lấy Heatpulm làm lạnh nước, mang nước này lại đi giải nhiệt điều hòa thì lồi ra một mớ chi phí điện năng. :))
 

nvk155

Xe điện
Biển số
OF-149104
Ngày cấp bằng
13/7/12
Số km
2,769
Động cơ
385,808 Mã lực
Nơi ở
HẠ LONG
Em tiếp xúc với Cooling tower từ thời 2005, khi mà Melia sở hữu chiếc Chiller xịn xò, lúc đó thì Fotuna cũng có.
Tiếp đến là hệ thống của BigC, hồi bigC Hải phòng xây dựng, bọn em cũng cấp hóa chất xử lý cho hệ Cooling tower đó.
Cụ làm KS thì lấy Heatpulm làm lạnh nước, mang nước này lại đi giải nhiệt điều hòa thì lồi ra một mớ chi phí điện năng. :))
cũng chưa chắc cụ ạ, nếu bình bảo ôn mà tốt thì làm lạnh với giá tiền điện rẻ bằng gần 3 lần giờ cao điểm. Thực tế thì giải pháp ấy có mà, gọi là ngân hàng đá, ice bank. 1 container trữ lạnh luôn cụ ạ. Đưa nhiệt độ bình trữ lạnh xuống nhiệt độ âm, rồi dùng chất lỏng làm môi chất dẫn lạnh.
Như cách của cháu thì cháu nghĩ kinh tế hơn ở khoản đầu tư, thay vì cả hệ thống cồng kềnh mua mới thì dùng cái mình sẵn có. Cái heat pump có sẵn, nếu nước không lạnh thì phải cái máy nén hồi đó cháu tính nhẩm đâu ra khoảng 6,7 kw/giờ. Nhưng nếu dùng nước lạnh thì cái heat pump sãn có 3kw/giờ vẫn cân được cùng diện tích. Ko dùng heat pumb thì có thể dùng nước lạnh 7 độ C trực tiếp bơm chạy quạt nước.
Cháu cũng nghĩ đến việc dùng nước lạnh ấy làm đài phun nước trong nhà, hoặc là làm bức tường trang trí như này
1622908611941.png
 
Chỉnh sửa cuối:

Trục

Xe ba gác
Biển số
OF-36688
Ngày cấp bằng
6/6/06
Số km
21,567
Động cơ
753,479 Mã lực
cũng chưa chắc cụ ạ, nếu bình bảo ôn mà tốt thì làm lạnh với giá tiền điện rẻ bằng gần 3 lần giờ cao điểm. Thực tế thì giải pháp ấy có mà, gọi là ngân hàng đá, ice bank. 1 container trữ lạnh luôn cụ ạ. Đưa nhiệt độ bình trữ lạnh xuống nhiệt độ âm, rồi dùng chất lỏng làm môi chất dẫn lạnh
Như vậy bài toán như sau: làm lạnh Ice bank vào giờ thấp điểm. Giờ cao điểm dùng môi chất dẫn qua Ice bank để đem đi sử dụng làm mát giống kiểu Fan coil Unit.
Mô hình này khá hay, giống kiểu một giải pháp trữ điện vậy.
 

nvk155

Xe điện
Biển số
OF-149104
Ngày cấp bằng
13/7/12
Số km
2,769
Động cơ
385,808 Mã lực
Nơi ở
HẠ LONG
Như vậy bài toán như sau: làm lạnh Ice bank vào giờ thấp điểm. Giờ cao điểm dùng môi chất dẫn qua Ice bank để đem đi sử dụng làm mát giống kiểu Fan coil Unit.
Mô hình này khá hay, giống kiểu một giải pháp trữ điện vậy.
giải pháp thực tế và tiên tiến ấy cụ ạ.
Dùng nước lạnh để làm cái này cháu nghĩ khỏi cần điều hoà ấy, water wall
1622908676567.png
 

nvk155

Xe điện
Biển số
OF-149104
Ngày cấp bằng
13/7/12
Số km
2,769
Động cơ
385,808 Mã lực
Nơi ở
HẠ LONG
Như vậy bài toán như sau: làm lạnh Ice bank vào giờ thấp điểm. Giờ cao điểm dùng môi chất dẫn qua Ice bank để đem đi sử dụng làm mát giống kiểu Fan coil Unit.
Mô hình này khá hay, giống kiểu một giải pháp trữ điện vậy.
có dịp là cháu làm luôn ý, ko ngán
1622908828320.png
 

nvk155

Xe điện
Biển số
OF-149104
Ngày cấp bằng
13/7/12
Số km
2,769
Động cơ
385,808 Mã lực
Nơi ở
HẠ LONG
Như vậy bài toán như sau: làm lạnh Ice bank vào giờ thấp điểm. Giờ cao điểm dùng môi chất dẫn qua Ice bank để đem đi sử dụng làm mát giống kiểu Fan coil Unit.
Mô hình này khá hay, giống kiểu một giải pháp trữ điện vậy.
cháu nhớ có 1 cách nữa là dùng pin trữ điện giờ thấp điểm, giờ cao điểm mang dùng, xét về tiết kiệm điện thì cũng có nhưng mỗi tội giá pin đắt :)). 1 cái téc nước bảo ôn 5m3 tốt rơi vào chừng 45-50 tr, coi nó như một cái ac quy vĩnh cửu chứa được khoảng 40 kw điện
 

Bom76

Xe buýt
Biển số
OF-293853
Ngày cấp bằng
26/9/13
Số km
910
Động cơ
328,065 Mã lực
Nơi ở
Loanh quanh cạnh phú ông
Các cụ ở đây có ai đang dùng điều hoà Panasonic Không?
Tình trạng xon điều hoà e đã gọi thợ BH nhưng không khả quan.
Nếu tầm 9-10h e bật trc thì mát. Mà lúc đi làm về tầm 12h e bật không mát nổi.
Các cụ có biết cách khắc phục dòng này ko?
Em dùng 2 con pana 1200btb cho 2 phòng 18m2 cục nóng dúng hướng tây,”bắt đầu phơi nắng từ 12h cho đến hết nắng” có sao đâu cụ.
Cụ kiểm tra nguồn điện xem nếu h cao điểm điện yếu lốc không đóng mà chỉ chạy quạt không ấy.
 

nvk155

Xe điện
Biển số
OF-149104
Ngày cấp bằng
13/7/12
Số km
2,769
Động cơ
385,808 Mã lực
Nơi ở
HẠ LONG
Cụ Trục & các cụ có chuyên môn cho cháu hỏi: tại sao lại không sử dụng các nguồn nước tự nhiên (áo, hồ, giếng...) để giải nhiệt cho cục nóng. Giả sử dùng nguồn nước này (kèm theo 1 bơm nước nhỏ để luân chuyển nước) thì hiệu quả/ hiệu suất làm lạnh (và ngược lại) có tăng nhiều không ạ. Bài toán chi phí/hiệu quả tiết kiệm được điện ra sao. Và đã có nghiên cứu (có con số) nào chưa thế ạ. Tương tự, nhiệt độ ngoài trời nóng quá thế này mình lắp đặt 1 cái bơm phun sương cho dàn nóng & lốc thì hiệu quả/chi phí ra sao và về lâu dài có ảnh hưởng xấu gì cho cục nóng không ạ. Rất mong được các cụ chia sẻ vì cháu cứ lăn tăn mãi về vấn đề này
AIR COOLED VS WATER COOLED CONDENSING UNITS
So sánh giải nhiệt gió và giải nhiệt nước. Gần ao hồ là cháu chơi đấy, tây nó bảo hiệu quả hơn 30%
AIR COOLED VS WATER COOLED CONDENSING UNITS - YouTube
Bên tây "sử dụng các nguồn nước tự nhiên (áo, hồ, giếng...) " để làm mát thì phải đăng ký và nộp thuế. Ở VN mình ko mất thuế, không thủ tục mà chả thấy ai làm
 
Chỉnh sửa cuối:

MrSpy

Xe điện
Biển số
OF-188610
Ngày cấp bằng
7/4/13
Số km
2,465
Động cơ
355,004 Mã lực
Thế ko bằng cái Media rẻ tiền nhà e, 9000 cũng 15m2 mà vẫn chạy ầm ầm
 

Trục

Xe ba gác
Biển số
OF-36688
Ngày cấp bằng
6/6/06
Số km
21,567
Động cơ
753,479 Mã lực
giải pháp thực tế và tiên tiến ấy cụ ạ.
Dùng nước lạnh để làm cái này cháu nghĩ khỏi cần điều hoà ấy, water wall
View attachment 6241533
có dịp là cháu làm luôn ý, ko ngán
View attachment 6241537
cháu nhớ có 1 cách nữa là dùng pin trữ điện giờ thấp điểm, giờ cao điểm mang dùng, xét về tiết kiệm điện thì cũng có nhưng mỗi tội giá pin đắt :)). 1 cái téc nước bảo ôn 5m3 tốt rơi vào chừng 45-50 tr, coi nó như một cái ac quy vĩnh cửu chứa được khoảng 40 kw điện
Tiếc là em ít đô la, chứ không là cũng làm được ối chuyện hay ho đấy. ;))
Cơ mà giờ chưa có nguồn tiền dành cho DIY, nên đành bó tay.
 

nvk155

Xe điện
Biển số
OF-149104
Ngày cấp bằng
13/7/12
Số km
2,769
Động cơ
385,808 Mã lực
Nơi ở
HẠ LONG
Tiếc là em ít đô la, chứ không là cũng làm được ối chuyện hay ho đấy. ;))
Cơ mà giờ chưa có nguồn tiền dành cho DIY, nên đành bó tay.
;)), cháu dùng đồ có sẵn, có mỗi 2 cái heatpump để nghịch, mà cái ấy nó nặng , không là cháu cũng tha lôi khắp nhà nghịch ấy, cụ có cả đống điều hoà với mày nén. Cụ làm diu túp bơ đi, biết đâu vừa kiếm tiền quảng cáo, vừa bán được nhiều điều hoà hơn ý.:">
 

Trục

Xe ba gác
Biển số
OF-36688
Ngày cấp bằng
6/6/06
Số km
21,567
Động cơ
753,479 Mã lực
;)), cháu dùng đồ có sẵn, có mỗi 2 cái heatpump để nghịch, mà cái ấy nó nặng , không là cháu cũng tha lôi khắp nhà nghịch ấy, cụ có cả đống điều hoà với mày nén. Cụ làm diu túp bơ đi, biết đâu vừa kiếm tiền quảng cáo, vừa bán được nhiều điều hoà hơn ý.:">
Cảm ơn Cụ, em cũng đang có dự án về lĩnh vực vật lý, một phần là để nhớ lại những kiến thức mình có, một phần là để đào tạo F1 đang học chuyên Lý.
Kênh sẽ có trong thời gian cháu nó nghỉ hè.
Giờ còn lại là vấn đề 1 tháng hai bố con đốt hết bao nhiêu đồng bạc nữa là chạy thôi ạ.
 

TÀU NGẦM NỔI

Xe container
Biển số
OF-550192
Ngày cấp bằng
12/1/18
Số km
6,824
Động cơ
237,118 Mã lực
Tuổi
37
Dạ, dàn đồng đọng sương như vậy là bình thường Cụ ạ.
Sương đó sau khi liên kết lại thành giọt thì nó nhỏ xuống máng nước và theo ống thoát nước ra ngoài, đó chính là quá trình mất độ ẩm của phòng đó ạ.
Hơi nước ngưng tụ ở đầu rắc co cục nóng nhỏ giọt tong tong thì có sao k cụ.
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top