Cụ tả chưa đủ chi tiết nên ko thể đoán bệnh tình đh nhà cụ thế nào.
Theo như lời cụ còm, thì nhà cháu hiểu như sau:
- Đh nhà cụ mùa đông vừa rồi tắt hẳn atomat
- Khi đóng at thì điều hoà không chạy.
Vậy khi đóng at, bật khởi động đh bằng remote, đèn báo ( Daikin thường hiện lên màu xanh ) có bật lên không?
Nếu đèn sáng, 1 lúc sau có chuyển sang màu vàng hoặc đỏ không?
Trong trường hợp đh nhà cụ thể hiện đúng như nhà cháu còm thì khả năng đến 80% đh nhà cụ bị chết con tụ khởi động cho block. Đây là pan thường gặp của đh để lâu ngày không dùng, đến khi dùng thì tụ khởi động toi. Con tụ này giá chỉ 6-70k thôi, nhưng gọi thợ đến sửa thì chắc khi thanh toán phải X 8-10 lần, nhiều khi thợ còn kèo thêm vệ sinh, bơm thêm ga mất thêm vài lít nữa.