Hôm CN vừa rồi nhà cháu vừa làm nốt vụ phao điện cho nhà ông con rể. Hôm trước nhà cháu đã lắp cho nó bộ ổ cắm Rạng Đông chuyên dùng cho máy bơm nước lên bồn trên cao giống của cụ
formen rồi, giờ đi nốt dây điện vào ống gen. Do nhà nó có cái ống thoát nước sân từ trên cao xuống nhà, nên nhà cháu đưa dây tín hiệu từ rơ le phao xuống đảm bảo dây điện ko bị phơi nắng mưa ngoài trời và đi thêm chục m gen trên sân là xong. Thi công chỉ độ 3-40' là xong, vẫn còn sớm, nhà cháu bỏ cái rơ le phao điện ra vệ sinh luôn. Phao điện nhà nó trước đây đấu trực tiếp đường 220v nên mỗi lần rơ le đóng mở điện là tạo ra tia lửa điện, muội khói đen sỉ. Trường hợp khi hết nước sức nặng của phao kéo nẫy công tắc trong rơ le xuống, tiếp điểm chập lại máy bơm mới hoạt động, nếu tiếp điểm bẩn, ko tiếp điện máy bơm sẽ không hoạt động. Đây là lỗi của 1 cụ thắc mắc ở trên. Chỉ cần vệ sinh sạch sẽ tiếp điểm là trở lại trạng thái hoạt động bình thường.
Như rơ le của nhà ông con rể tuổi cũng đã cả chục năm, mở ra đen sì rỉ sét, nhà cháu lau sạch sẽ là ngon lành. Giờ rơ le chỉ đóng mở tín hiệu có điện thế 5V, chắc chắn không còn tình trạng mỗi lần tiếp xúc điện là tạo ra tia lửa nữa, tuổi thọ rơ le bền đến khi nào nẫy thép gẫy mới phải thay thế.