- Biển số
- OF-66586
- Ngày cấp bằng
- 18/6/10
- Số km
- 1,392
- Động cơ
- 446,895 Mã lực
chờ tí, em post hình vẽ luôn đây. đấy thế này khác gì "đấu U", 1 cách gọi kiểu đấu ăn cắp điện. thật đấy ạ
Chỉnh sửa cuối:
Chuyện là nhà em cho thuê văn phòng, trong phòng đấy có 1 điều hòa 18 nghìn và 2 máy tính chạy từ 8h30 den 5h30 chiều
Công tơ nhà em lắp riêng cho họ đo trung bình 11 số /ngày, công tơ của họ lắp riêng bên cạnh cùng kiểm tra chỉ đo đc 7 số/ngày
E có hỏi qua thợ điện ở EVN thì rất hiếm trường hợp công tơ chạy nhanh mà chỉ chủ yếu chạy chậm
Công tơ nhà em có kẹp chì dấu nổi, còn của cty họ lắp cũng có kẹp chì nhưng ko có dấu nổi ở kẹp chì và em có nhờ thợ xem thì họ nói công tơ công ty này lắp là loại ko phải của Emic chính hãng
Các cụ giúp em xem kiểm tra cách nào để biết công tơ nào chạy đúng
Nhờ kiểm định ở trung tâm thì lằng nhằng quá
Chuyện là nhà em cho thuê văn phòng, trong phòng đấy có 1 điều hòa 18 nghìn và 2 máy tính chạy từ 8h30 den 5h30 chiều
Công tơ nhà em lắp riêng cho họ đo trung bình 11 số /ngày, công tơ của họ lắp riêng bên cạnh cùng kiểm tra chỉ đo đc 7 số/ngày
E có hỏi qua thợ điện ở EVN thì rất hiếm trường hợp công tơ chạy nhanh mà chỉ chủ yếu chạy chậm
Công tơ nhà em có kẹp chì dấu nổi, còn của cty họ lắp cũng có kẹp chì nhưng ko có dấu nổi ở kẹp chì và em có nhờ thợ xem thì họ nói công tơ công ty này lắp là loại ko phải của Emic chính hãng
Các cụ giúp em xem kiểm tra cách nào để biết công tơ nào chạy đúng
Nhờ kiểm định ở trung tâm thì lằng nhằng quá
Trên nắp công tơ bao giờ cũng có sơ đồ đấu dây!Cụ quan sát là biết cách đấu cho đúng mà!Đường điện vào của công tơ thứ nhất đồng thời phải là đường trích nguồn để đấu cho công tơ thứ 2,ở công tơ thứ 2 thì tìm vị trí đấu cho đường điện vào là ổn mà!Nếu 2 dây vàng ở công tơ bên trái là nguồn điện vào công tơ ấy mà nguồn cấp cho công tơ thứ 2 cụ lây từ dây xanh là đầu ra cho tiêu thụ của công tơ bên trái là cụ đấu sai rồi!Công tơ bên trái sẽ tính cả trị số tiêu thụ của cả phụ tải qua công tơ bên phải nhé!Cụ chỉ giúp em xem sai ở chỗ nào vậy cụ ?
Nguồn cấp cho đầu vào 2 công tơ thì phải mắc song song là đúng cụ nhé!Quan trọng là nguồn cấp cho công tơ thứ 2 phải lấy đúng ở chỗ cấp nguồn vào cho công tơ thứ nhất!Nếu lại trích nguồn cho công tơ thứ 2 từ nguồn ra của công tơ thứ nhất thì mới là đấu sai!Cụ đấu sai rồi cụ ạ.
Nhìn hình thì em nhận thấy sơ bộ là 2 cái đồng hồ của cụ mắc song song, trong khi đó theo yêu cầu của cụ và cty kia thì cụ phải mắc nối tiếp, trong tình huống này tiền điện bằng tổng số đo của 2 đồng hồ.
Cụ chụp thêm cái đoạn dây vàng đê em phán cho chuẩn
Cụ ơi, để tối em về chụp chi tiết dây rồi lên đây nhờ các cụ phán giúp, còn cụ bảo họ là thống nhât ( Tính tiền theo công tơ nào nhiều hơn ) thì khó, vì họ đang nói công tơ nhà em chạy nhanh, nếu công tơ e nhiều hơn thì họ đòi tính công tơ nhà họ lắp chạy ít hơn,Thợ phán như thánh mà không nhìn thấy dây đấu sai là thợ đểu.
Lẽ ra phải đấu nối tiếp thì lại đi đấu song song 2 cái công tơ, điện nó cùng lúc chạy qua cả 2 công tơ, thằng nào nhẹ thì điện chạy qua nhiều.
Bây giờ bạn kiếm thợ điện chuẩn về đấu nối tiếp 2 công tơ, và thỏa thuận với bên B: Tính tiền theo công tơ nào nhiều hơn !
Sao phải lằng nhằng việc căn cứ vào công tơ nào để tính tiền nhỉ?Cụ tách riêng đường dây đấu vào phụ tải khu vực cho thuê và đấu riêng cho họ một công tơ là xong mà!Về giá điện chắc cụ cũng đưa ra mức giá cố định không tính luỹ tiến luỹ lùi mà căn cứ vào mức giá cao nhất có tính đến hệ số tổn thất đường dây rồi!Cụ ơi, để tối em về chụp chi tiết dây rồi lên đây nhờ các cụ phán giúp, còn cụ bảo họ là thống nhât ( Tính tiền theo công tơ nào nhiều hơn ) thì khó, vì họ đang nói công tơ nhà em chạy nhanh, nếu công tơ e nhiều hơn thì họ đòi tính công tơ nhà họ lắp chạy ít hơn,
Mỗi tháng cty dùng hết 800 số cụ ah, ko ít đâu, nên nếu sai số nhiều là ko ổn, em chỉ muốn chỉ số chạy đúng, ko cần nhanh hay chậm làm j mấy đồng bạc, nhưng làm j cũng fai chuẩn
Nguồn cấp cho đầu vào 2 công tơ thì phải mắc song song là đúng cụ nhé!Quan trọng là nguồn cấp cho công tơ thứ 2 phải lấy đúng ở chỗ cấp nguồn vào cho công tơ thứ nhất!Nếu lại trích nguồn cho công tơ thứ 2 từ nguồn ra của công tơ thứ nhất thì mới là đấu sai!
Cụ phải nối thế này cho em
như cụ này là chuẩn đấy ạ, em úp mãi cái hình vẽ tay chụp bằng đt của em mà k xongCụ phải nối thế này cho em
cả 2 cái mới, cả 2 đều chính xác nhưng đấu kiểu này vẫn sai.Đơn giản nhất, Cụ đi mua luôn 2 cái mới về xem nó chạy thế nào
Vâng, cháu vừa xem lại hình thì thấy Cụ chủ đấu sai ở Công tơ vào rồi.cả 2 cái mới, cả 2 đều chính xác nhưng đấu kiểu này vẫn sai.
đấu kiểu này phải tính tiền cả 2 công tơ cộng lại như cụ gì trứoc nói mới là chuẩn
Khổ, cái đồng hồ thứ 2 là do Cty thuê nó tự đấu vào, vì có khả năng nó không tin vào Công tơ của ông chủ nhàCháu cũng chả hiểu sao các cụ cứ đấu lằng nhằng thêm 2 đồng hồ nữa sau đồng hồ tổng ở cột điện của EVN làm gì nhỉ?Công ty họ thuê đã có đường phụ tải riêng thì đấu cho họ một công tơ riêng rồi tính tiền điện theo giá thoả thuận!Còn gia đình cụ cứ trả tiền điện cho EVN theo chỉ số công tơ tổng ngoài cột điện là xong!