- Biển số
- OF-565689
- Ngày cấp bằng
- 23/4/18
- Số km
- 3,842
- Động cơ
- 186,326 Mã lực
Chiều dài mối nối ko đủ. D16 tối thiểu 50cm
Ảnh đây ạ
Chiều dài mối nối ko đủ. D16 tối thiểu 50cm
Ảnh đây ạ
Bác tếu vãi, em nhớ nhầm sang chiều dài cây sắt hộpChắc bác nhầm???
Hay thèng bán nó ăn gian cắt bớt 5,7 mét hầy!
Thì em nhắc bác các khả năng dẫn đến việc bác còm thế còn gì?Bác tếu vãi, em nhớ nhầm sang chiều dài cây sắt hộp
Nối thế cũng được nhưng nguy hiểm lắm ạ.E đang làm nhà cấp 4, 8m×7m, về thấy thợ làm dầm 500*300, thép 16 nhưng có nối mấy đoạn. Các bác cho ý kiến giúp là nối thế này có ổn ko ạ
Đây mới chuẩn người trong nghề nàyNhà cấp 4 cứ thoải mái đi ợ.
Sao cụ nghĩ nó là thanh chống phình? Cùng D với thép chủ. B dầm là 500 mà. Vấn đề là dầm 7m sao lại làm dưới đất, bê lên vất quá nhỉ.Nối bt nhưng mà nhìn cái hình cụ gửi thì biết tay nghề thợ rồi, kém lắm. Với lại D16 thì hơi nhỏ, dầm 500x300 thì ko cần cây chống phình ở giữa đâu, dầm đấy thấp mà, lãng phí, sắt đai mà làm sắt gai là cứng lắm rồi.
Cách 1/3 là được. Ví dụ nhịp 3m thì điểm nối là 1m, chiều dài để nối buộc là 20d.E đang làm nhà cấp 4, 8m×7m, về thấy thợ làm dầm 500*300, thép 16 nhưng có nối mấy đoạn. Các bác cho ý kiến giúp là nối thế này có ổn ko ạ
Thép nối thoải mái nhá, cách nối thì phải...tính toán.E đang làm nhà cấp 4, 8m×7m, về thấy thợ làm dầm 500*300, thép 16 nhưng có nối mấy đoạn. Các bác cho ý kiến giúp là nối thế này có ổn ko ạ
Cụ chỉ đc cái chuẩn. Nợ cụ 1 vod.Nối đc, còn dầm của cụ có đc hay ko thì chịu. Ko hình bố ông nào trả lời đc
Thép mà hàn là vứt đi vì nó làm cứng hoá, mất độ mềm dẻo của thép. Trong bê tông cốt thép thì bê tông chịu nén, thép chịu kéo, hàn vào thì sức chịu kéo giảm, vì vậy chỉ cần nối buộc là được. Cụ chủ xem lại chứ thép 16 hơi bé so với dầm, theo em phải thép 20 mới chuẩn, hơn nữa diện tích thép trong cấu kiện quá nhoe, nếu dùng thép 16 thì phải tăng số thanh thép ở trên và dưới, thanh cốt giá ở giữa thì không nói, để nguyên vậy là được rồiPhải hàn vào chứ để thế kia thì tác dụng gì?
H dầm là 500, chắc thấy thưa thì cho thêm 1 thanh vào giữa thôi chứ e ko nghĩ là họ cho thanh chống phình. Cụ ấy đang xây ván khuôn dầm cổ móng thì phải.Sao cụ nghĩ nó là thanh chống phình? Cùng D với thép chủ. B dầm là 500 mà. Vấn đề là dầm 7m sao lại làm dưới đất, bê lên vất quá nhỉ.
Không cần hàn cũng được Hàn thì 10 D mà không hàn thì 30DPhải hàn vào chứ để thế kia thì tác dụng gì?
dài 6 m1 cây thép nguyên nó dài có 6m. Cụ không muốn nối thép thì xây nhà 6x6m thôi
Đúng thế cụ ạCụ xây ván khuôn? Cái dầm cụ hỏi là dầm cổ móng phải ko?
Vâng. Cai xuống cũng bảo vậy. E đang lấy thép về ghép lạiChiều dài mối nối ko đủ. D16 tối thiểu 50cm
Mình đang nói ý định của thợ, và cũng của cả 1 số chủ nhà. Mình gặp nhiều chủ họ nói : chống phình có mấy cây mà cũng chẳng đáng chi phí bao nhiêu nên lấy hết cùng 1 loại tận dụng nối cho hếtSao cụ nghĩ nó là thanh chống phình? Cùng D với thép chủ. B dầm là 500 mà. Vấn đề là dầm 7m sao lại làm dưới đất, bê lên vất quá nhỉ.