Nhà to và đẹp, 80m2/ 1 sàn, 6 tầng+ 1 tum, chỉ sơ suất 1 tí mà trả giá. E đã thiết kế xong hết, cụ chủ có quan hệ với bên cấp vật tư, vậy là chỉ thuê nhân công do kỹ sư đứng đội. Tin tưởng các đơn vị cung ứng vật tư là quen biết, không kiểm tra, vậy là đến khi đổ bê tông móng, bê tông thay về mác 300 thì nó lại là mác 200, chưa phát hiện ra, may mà, trước khi lấp móng, em lên chơi thăm công trình, cầm cái búa đinh gõ nhẹ bê tông cái, thấy khang khác yêu cầu cụ chủ đi lấy mẫu nén ép thì phát hiện ra bê tông cao nhất nén ép 2 xe đầu mác có 200. Vậy là sau kỳ nghỉ lễ, khoan lấy mẫu, phát hiện 3 xe bê tông, 2 xe mác 200, lạ tính toán, lại gia cố lại hết toàn bộ phần móng. Đây là ảnh thực tế, vì vậy mong các cụ khi tự xây dựng, nên kiểm tra rõ ràng bê tông, bê tông mác 200 và mác 300 nó khác nhau lắm ạ, kể cả có phát hiện sớm, thì khâu xử lý cũng dễ dàng hơn so với bây giờ. Vì bê tông yếu, nên phải đục toàn bộ tường xây móng, cấy dầm lên 30 cm.