Cụ tư vấn giúp em với ạ. Phòng khách nhà em dài 5,5 rộng 3,3 cao 3,2 mà lắp 6 bóng 9w có đủ sáng không ạ. Nhà em chân tường và trần sẽ ốp gỗ ạ. Em cám ơn.
Bạn cần biết rằng, trước khi xác định số lượng bóng đèn cần lắp trong phòng, có một đại lượng cần được chú ý nhiều nhất, đó là lượng ánh sáng trên mỗi mét vuông (lux). Ở mỗi loại phòng sẽ có một lux thích hợp để đảm bảo cung cấp đủ độ sáng cũng như sự hài hòa cho mắt. Dưới đây là những hệ số lux cơ bản tương đương với mỗi phòng.
Phòng ngủ: 150 lx
Phòng khách: 400 lx
Phòng bếp: 600 lx
Phòng tắm: 400 lx
Hội trường, hội nghị: 500 lx
Văn phòng: 320 lx
Từ những hệ số cơ bản này, ta có thể tính ra được tổng quang thông (lumen) theo yêu cầu theo công thức:
Tổng lumen yêu cầu = hệ số lux cơ bản x diện tích mặt bằng
Ví dụ trong trường hợp phòng của bạn là phòng ngủ, diện tích 25m2 nên có tổng Lumen theo yêu cầu là: Lumen = 150 x 25 = 3750 (Lm)
Thông thường, các loại đèn led âm trần hiện nay cung cấp khoảng trên dưới 100 Lx trên mỗi Watt nên ta có thể lấy 100 Lx làm chuẩn. Số Watt cần dùng cho phòng 25m2 là: 3750 : 100 = 37,5 (w) Từ đó, ta có thể tính được số đèn cần dùng, ví dụ bạn sử dụng đèn 5W, số đèn sẽ là 37,5/5 = khoảng 7 - 8 đèn. nếu bạn sử dụng đèn 7W, số đèn sẽ là 37,5/7 = 5-6 đèn.

(Copy mạng)
 

lamhoangvan87

Xe lăn
Biển số
OF-358721
Ngày cấp bằng
17/3/15
Số km
10,340
Động cơ
1,109,082 Mã lực
Nơi ở
Nhổn
Cụ tư vấn giúp em với ạ. Phòng khách nhà em dài 5,5 rộng 3,3 cao 3,2 thì nên sử dụng bao nhiêu bóng thì hợp lý ạ. Nhà em chân tường và trần sẽ ốp gỗ ạ. Em cám ơn.
Phòng khách cụ cứ tính theo tiêu chuẩn 3.5 đến 4w/m2.
19m2 tương ứng sử dụng 76w
Như vậy cụ dùng 8 hoặc 9 bóng 9w.
Hoặc 10 -11 bóng 7w.
Với chiều cao 3.2m và kích thước 5.5x3.3 thì cụ dùng 10 bóng 7w, bố trí 4+2+4 là vừa. Ngoài ra nếu có đèn giật cấp thì cụ nên chia làm 2 lộ để kết hợp đèn. Tránh lãng phí.
Theo tiêu chuẩn lux thì cũng sẽ ra nhưng e thấy hơi phức tạp. Cứ tính vo theo công suất sẽ nhanh hơn 1 chút. Vì thông số lux đo cần đúng khoảng cách tiêu chuẩn.
 

Phiêu.Du

Xe máy
Biển số
OF-563893
Ngày cấp bằng
12/4/18
Số km
55
Động cơ
149,065 Mã lực
Phòng khách cụ cứ tính theo tiêu chuẩn 3.5 đến 4w/m2.
19m2 tương ứng sử dụng 76w
Như vậy cụ dùng 8 hoặc 9 bóng 9w.
Hoặc 10 -11 bóng 7w.
Với chiều cao 3.2m và kích thước 5.5x3.3 thì cụ dùng 10 bóng 7w, bố trí 4+2+4 là vừa. Ngoài ra nếu có đèn giật cấp thì cụ nên chia làm 2 lộ để kết hợp đèn. Tránh lãng phí.
Theo tiêu chuẩn lux thì cũng sẽ ra nhưng e thấy hơi phức tạp. Cứ tính vo theo công suất sẽ nhanh hơn 1 chút. Vì thông số lux đo cần đúng khoảng cách tiêu chuẩn.
Vâng. Em cám ơn cụ nhé. Em sẽ làm 2 lộ 1 lộ vòng ngoài 6 bóng 1 lộ vòng trong 4 bóng
 

Laixetruongson

Xe container
Biển số
OF-95142
Ngày cấp bằng
13/5/11
Số km
8,852
Động cơ
469,932 Mã lực
Đúng rồi ạ. Sản xuất ở trung quốc cho rẻ về nhân công. còn tiêu chuẩn thì mỗi hãng đều có riêng.
Hàng TQ tiêu chuẩn chung của họ vẫn cao. Về VN nó kém là do thương gia việt cụ ạ. :(
Cụ cho hỏi cái led dây cả cuộn nó chỉ có 1 phích cắm (nguồn), khi cắt ra lắp thì phải mua cái phích cắm (nguồn) đó ở ngoài cửa hàng, cái đó dùng có ổn định ko? Led dây thường hỏng bóng hay hỏng phích cắm (nguồn) ạ?
 

lamhoangvan87

Xe lăn
Biển số
OF-358721
Ngày cấp bằng
17/3/15
Số km
10,340
Động cơ
1,109,082 Mã lực
Nơi ở
Nhổn
Cụ cho hỏi cái led dây cả cuộn nó chỉ có 1 phích cắm (nguồn), khi cắt ra lắp thì phải mua cái phích cắm (nguồn) đó ở ngoài cửa hàng, cái đó dùng có ổn định ko? Led dây thường hỏng bóng hay hỏng phích cắm (nguồn) ạ?
Nguồn đấy tùy loại. Cũng khó phân biệt cụ ạ. Loại tốt dùng 50 hay 100m thoải mái. Nguồn thường thì cụ nên dùng dưới 20m cho an toàn.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top