- Biển số
- OF-822070
- Ngày cấp bằng
- 5/11/22
- Số km
- 3
- Động cơ
- 90 Mã lực
Chào các cụ, nay em vô tình phát hiện ra một chuyện nên lên mò xem có cụ nào gặp chưa thì gặp thớt này, tuy đã lâu nhưng em xin mạo muội đào nó lên để các cụ xem mà cảnh giác.
Chả là nay em phát hiện rằng dây tiếp địa của một chung cư tiếng tăm số 1 Việt Nam nó không tiếp địa thật mà là câu dây trung tính sang, cực kỳ nguy hiểm trong các tình huống sau: TH1: khi sửa chữa mà vô tình bị đảo ngược dây pha và dây trung tính thì tất cả các thiết bị được nối đất sẽ có lửa ở vỏ. Trường hợp 2, vô tình chạm tay vào dây pha, bị giật đúng khi các cụ có chạm tay vào các vật được tiếp địa theo cách này thì giật điện sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều. Trường hợp 3, chỗ câu trung tính sang tiếp địa mà sau at chống giật thì nó sẽ làm cho at này không nhảy khi có dòng dò nhỏ còn nều dòng dò lớn thì sẽ là chập điện luôn.
Để kiểm tra xem nhà mình có bị dính trường hợp này không, các cụ kiếm 1 cái đồng hồ vạn năng, loại đểu hơn 100k cũng được, cửa hàng điện nước nào cũng có; mang về các cụ để thang đo vôn, đo 1 que cắm lỗ trung tính, 1 que cắm lỗ tiếp địa trên ổ cắm, đồng hồ sẽ hiện điện áp 0V, vẫn cắm như vậy nhưng chuyển sang đo thông mạch, đồng hồ sẽ réo ầm, hiện thị 0 ôm- nghĩa là hai dây đó của các cụ là 1 đó.
Còn nếu có dây tiếp địa thật, khi để đo vôn như trên sẽ cho 1 điện áp nhỏ vài vôn (tùy nơi, tùy lúc); khi để đo thông mạch đồng hồ sẽ không kêu, không hiện số ôm.
Chả là nay em phát hiện rằng dây tiếp địa của một chung cư tiếng tăm số 1 Việt Nam nó không tiếp địa thật mà là câu dây trung tính sang, cực kỳ nguy hiểm trong các tình huống sau: TH1: khi sửa chữa mà vô tình bị đảo ngược dây pha và dây trung tính thì tất cả các thiết bị được nối đất sẽ có lửa ở vỏ. Trường hợp 2, vô tình chạm tay vào dây pha, bị giật đúng khi các cụ có chạm tay vào các vật được tiếp địa theo cách này thì giật điện sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều. Trường hợp 3, chỗ câu trung tính sang tiếp địa mà sau at chống giật thì nó sẽ làm cho at này không nhảy khi có dòng dò nhỏ còn nều dòng dò lớn thì sẽ là chập điện luôn.
Để kiểm tra xem nhà mình có bị dính trường hợp này không, các cụ kiếm 1 cái đồng hồ vạn năng, loại đểu hơn 100k cũng được, cửa hàng điện nước nào cũng có; mang về các cụ để thang đo vôn, đo 1 que cắm lỗ trung tính, 1 que cắm lỗ tiếp địa trên ổ cắm, đồng hồ sẽ hiện điện áp 0V, vẫn cắm như vậy nhưng chuyển sang đo thông mạch, đồng hồ sẽ réo ầm, hiện thị 0 ôm- nghĩa là hai dây đó của các cụ là 1 đó.
Còn nếu có dây tiếp địa thật, khi để đo vôn như trên sẽ cho 1 điện áp nhỏ vài vôn (tùy nơi, tùy lúc); khi để đo thông mạch đồng hồ sẽ không kêu, không hiện số ôm.