Trước nhà cháu dùng bếp ga nên đường trục vào chỉ là dây 4li,bây giờ dùng bếp từ,giả sử nhà có việc dùng liền 4 bếp nên dùng dây trục 6li cho yên tâm lão ạ.thừa nhiều quá, nhưng ko sao, nhà có điều kiện ta cứ mần cho nó chắc thôi![]()
![laughing :)) :))](/styles/yahoo/21.gif)
Trước nhà cháu dùng bếp ga nên đường trục vào chỉ là dây 4li,bây giờ dùng bếp từ,giả sử nhà có việc dùng liền 4 bếp nên dùng dây trục 6li cho yên tâm lão ạ.thừa nhiều quá, nhưng ko sao, nhà có điều kiện ta cứ mần cho nó chắc thôi![]()
Đơn giản hơn đan rổ.Em định mua bếp từ và hồng ngoại. Tổng công suất của bếp là 7,2 kW với nguồn điện 220V. Bốn bếp có công suất thấp nhất 1,2kW và cao nhất là 2,4kW (cụ thể: 1,4 kW, 2,2 kW, 1,6 - 2,4kW và 1,2 kW).
Đường cấp điện ngầm vào bếp trước đây lắp dây điện Trần Phú 2,4 màu vàng thì có dùng được bếp này không?
Nếu dùng được thì công suất chịu tải tối đa của đường dây là bao nhiêu ạ?
Hình như dây loại này:
![]()
Cost phi chỉ áp dụng trong cách tính để đạt được công suất tối đa thôi cụ ạ. Trường hợp với cái bếp từ, cost phi thấp thì cái bếp lại càng không đạt đx Pmax.Đơn giản hơn đan rổ.
Dây đồng thì 6A/mm2
7.2 kw/220=32.7A
32.7:6=5.45 mm2 tiết diện
5.45/7=7.78 hệ số an toàn
Em quên cos phi của bếp từ là bao nhiêu nên ứ tính típ cho chuận. Việc có 4 cái tổng 7.2kw khác hẳn với 1 cái 7.2 nhé vì dòng khi khởi động rất cao, nhất là với động cơ.
Chốt lại cụ dùng dây đồng 2x6 là ok, chuẩn thì 2x8.
Còn giờ dây sẵn 2x4 mà ngại thay thì dùng tạm nhưng đừng bật 4 bếp đồng thời, mà em thật bếp từ nhanh, bật 3 bếp quay chóng mặt rồi.
Cái bếp từ nhà e tổng côn suất 3400w/220v=15A. Vậy mà hãng SX nó dùng dây 1,5mm2 mà hai năm nay chẳng sao. Khi dùng cả hai bếp e sờ dây thây nó chả ấm tẹo nào.Dây điện chất lượng chuẩn có thể chịu đc dòng 6A/mm2. Bếp nhà cụ có dòng max là 7.2kw /220v = 32.7A. Thường thường người ta sẽ phải tính dây chịu được dư 1.2-1. 3 (kiểu hệ số an toàn) lần tổng công suất nên với cái bếp từ của nhà cụ thì cụ nên kéo riêng một đường dây 2x6 loại Trần Phú 41 Phương Liệt từ aptomat tổng phục vụ riêng cho nó.
Khu bếp nhà anh kéo dây như thế là hơi đuối đấy ạ. Phải 2x10 mới chắc ăn.Nhà cháu vừa làm khu bếp xong, gồm 1 bếp từ(4 bếp) 1 lò vì sóng lớn,1 tủ lạnh 700 lít,1 máy giặt 12 ký,1 ấm đun điện 1600w,bình nóng lạnh,1 tivi,quạt,đèn và vài thứ về điện linh tinh nữa. Hệ thống chiếu sáng cũng khá nhiều. Đường điện khu vực bếp nhà cháu lắp dây 6li,riêng đường ổ cắm thì dùng dây 4li. Đường tổng từ công tơ vào nhà là 2x16li.
Dây nguồn của nó 1.5mm2 hả cụ? Dây 2x1. 5 hay 4x1. 5?Cái bếp từ nhà e tổng côn suất 3400w/220v=15A. Vậy mà hãng SX nó dùng dây 1,5mm2 mà hai năm nay chẳng sao.
2x1,5 cụ nhéDây nguồn của nó 1.5mm2 hả cụ? Dây 2x1. 5 hay 4x1. 5?
Vâng nếu cao thì phải tính vào lúc tính dòng khởi động, thấp thôi bỏ, mà cũng chỉ tính 1 bếp cao nhất vì k ai liền lúc đồng thời khởi động cả 4 bếp.Cost phi chỉ áp dụng trong cách tính để đạt được công suất tối đa thôi cụ ạ. Trường hợp với cái bếp từ, cost phi thấp thì cái bếp lại càng không đạt đx Pmax.
Cụ chụp lên cho em thưởng lãm với ạ! Cách tính của em không phải do em bịa ra mà đó là công thức chung của bên tư vấn thiết kế cụ ạ. Em cứ áp dụng như thế để tính giúp khách hàng thôi. Nếu bếp nhà cụ dây như thế thì quá bé, phải 2x2. 5 mới tạm ổn. Mà bếp từ ( ngay cả bếp đơn) em chưa đc thấy cái dây nguồn nhỏ thế đâu ạ.2x1,5 cụ nhé
Với bếp từ, hồng ngoại vv... vv thì theo em, dòng khởi động không chênh lệch nhiều so với dòng duy trì thậm chí còn bằng nhau là khác ạ. Nó không như điều hòa cần dòng lớn để khởi động máy nén hay tivi CRT chạy cuộn khử từ dư.Vâng nếu cao thì phải tính vào lúc tính dòng khởi động, thấp thôi bỏ, mà cũng chỉ tính 1 bếp cao nhất vì k ai liền lúc đồng thời khởi động cả 4 bếp.
Không cụ ợ, tối thiểu là dây 2x6mm2.Em định mua bếp từ và hồng ngoại. Tổng công suất của bếp là 7,2 kW với nguồn điện 220V. Bốn bếp có công suất thấp nhất 1,2kW và cao nhất là 2,4kW (cụ thể: 1,4 kW, 2,2 kW, 1,6 - 2,4kW và 1,2 kW).
Đường cấp điện ngầm vào bếp trước đây lắp dây điện Trần Phú 2,4 màu vàng thì có dùng được bếp này không?
Nếu dùng được thì công suất chịu tải tối đa của đường dây là bao nhiêu ạ?
Hình như dây loại này:
![]()
2x1,5 cụ nhé
Mấy cái bếp từ trung quốc tiết kiệm dây vẫn chơi dây bé kém an toàn mà. Chỉ 1 đoạn ngắn thì cũng chả sao. Em có cái lioa nối dài, chỉ số ghi chỉ chịu được 1000W (dự là dây chỉ 2x1) mà em cắm cái sưởi dầu 2500W có sao đâu. Đành rằng dây bị nóng nhưng chưa đến nỗi cháy. Thỉnh thoảng nóng quá thì bị nhẩy cầu chì của cái lioa thôi.Cụ chụp lên cho em thưởng lãm với ạ! Cách tính của em không phải do em bịa ra mà đó là công thức chung của bên tư vấn thiết kế cụ ạ. Em cứ áp dụng như thế để tính giúp khách hàng thôi. Nếu bếp nhà cụ dây như thế thì quá bé, phải 2x2. 5 mới tạm ổn. Mà bếp từ ( ngay cả bếp đơn) em chưa đc thấy cái dây nguồn nhỏ thế đâu ạ.
Đây là trường hợp cụ thể đã xảy ra với cụ chủ thớt và nó sẽ là bài toán cần giải quyết cho rất nhiều cụ sau này. Thêm chút kiến thức bổ ích là điều nên làm cụ ạ. Cụ chủ thớt có quyền lựa chọn cách khắc phục, còn các cụ khác có một đáp án chuẩn để áp dụng sau này.Các cụ nghĩ nhiều vãi. Cụ chủ chả bảo chỉ dùng 2 bếp cùng lúc mỗi cái 2,2kw thôi còn gì?
Cơ bản là dây ko thay được mà đi thêm thì phức tạp nên dùng cái 2x4 là tạm được rồi. Sợ cháy dây thì cho em nó qua cái At 20A hoặc 25A thôi là yên tâm tuyệt đối, bật 3 bếp max thì được chứ bật cái thứ 4 là nhẩy At => Xong việc. Chả bao giờ sợ cháy dây. Thêm 1 cái At là giải quyết êm thấm bài toán của cụ chủ.
Cuộc sống vốn đơn giản sao các cụ phức tạp hóa lên làm giề
Hệ thống điện thì phải tính theo công suất sử dụng max cho an toàn, em thì không tính chi ly, nhưng cứ tính công suất bao nhiêu KW thì dùng dây bấy nhiêu mm2 trở lên, dây chôn trong tường thì dây bé nhất là 2x2.5mm2 ( dùng cho chiếu sáng, quạt trần..)Đây là trường hợp cụ thể đã xảy ra với cụ chủ thớt và nó sẽ là bài toán cần giải quyết cho rất nhiều cụ sau này. Thêm chút kiến thức bổ ích là điều nên làm cụ ạ. Cụ chủ thớt có quyền lựa chọn cách khắc phục, còn các cụ khác có một đáp án chuẩn để áp dụng sau này.
Có cụ phía trên nói rằng " ba bếp đã chóng mặt, mấy khi dùng đến bốn bếp cùng lúc" thì em e rằng cụ ấy chưa bao giờ phải lăn vào bếp làm vài mâm cỗ. Hai bếp trong cùng để hầm xương và ninh những món cần nhiều thời gian. Hai bếp bên ngoài chiên, xào, rán... là vừa vặn ạ. Nhà em mỗi khi có cỗ, cái bếp từ đôi chỉ để ninh xương, nấu canh hoặc hầm thịt. Cái bếp gas đôi vẫn là thứ dụng cụ chính. Thế mà đôi khi vẫn cùng lúc cả lò nướng và bếp từ xả đông ạ.
Cụ giống em: Dây riêng cho khu bếp 6 ly Cadivi (CB 30A riêng), kèm dây mass 2.5 ly. Tất cả ổ cắm bếp đều là ổ 3 chấu. Bếp là nơi dùng cs lớn nhất và nguy hiểm nhất, đừng tiết kiệm.dùng thì cũng vẫn đc, nhưng ko an toàn, nhỡ chập cháy quá tải vvv
nên em khuyên cụ nếu ko rút đc cái dây nguồn cũ 2.5 li ra thay dây mới thì chạy 1 dây ngoài thẳng từ at tổng vào. Nhà em cũng chạy dây 6 li, đường bếp riêng, đường lò nướng, lò vs riêng.
nếu nhà cụ dây điện ngầm có đặt ống gen thì thay dây đc mà
Công suất max cộng thêm hệ số an toàn 1.2 nữa cụ ạ.Hệ thống điện thì phải tính theo công suất sử dụng max cho an toàn, em thì không tính chi ly, nhưng cứ tính công suất bao nhiêu
KW thì dùng dây bấy nhiêu mm2 trở lên, dây chôn trong tường thì dây bé nhất là 2x2.5mm2 ( dùng cho chiếu sáng, quạt trần..)