Em vừa mới lắp điều hòa cho căn chung cư của em. Đang chạy tải 1 tiếng thì bị thế này, đấy là nước ra. không biết bị sao các bác nhỉ?.
Em hỏi thật mà cụ, vừa lắp để chuẩn bị vào nhà mới.Đái dầm thôi, đóng bỉm là ok
Cụ EQ = 0 à? Vừa lắp đã bị thế này thì gọi cổ thằng lắp quay lại bắt nó xử lý, chứ mở thớt thì nó hết thấm hay sao.Em vừa mới lắp điều hòa cho căn chung cư của em. Đang chạy tải 1 tiếng thì bị thế này, đấy là nước ra. không biết bị sao các bác nhỉ?.
Nó là bị ẩm đường nước thoát, để triệt để thì cụ phải đục ra làm lại đường nước + bảo ôn ống nước. Đội lắp đặt không liên quan, cái này gọi CĐT nhé.Em vừa mới lắp điều hòa cho căn chung cư của em. Đang chạy tải 1 tiếng thì bị thế này, đấy là nước ra. không biết bị sao các bác nhỉ?.
Ông eq còn âm là đằng khác, cái này do thằng chờ ống chứ lỗi không phải do thằng lắp.Cụ EQ = 0 à? Vừa lắp đã bị thế này thì gọi cổ thằng lắp quay lại bắt nó xử lý, chứ mở thớt thì nó hết thấm hay sao.
Bị như này khả năng là tắc ống, hoặc đầu ống nc để chờ cao hơn mặt lanh, lắp ko chuẩn nên rò nước ra ngoài.
Chắc tay lắp đh lắp lỗi. Alo ngayEm hỏi thật mà cụ, vừa lắp để chuẩn bị vào nhà mới.
Ơ hay ! Vừa gặp chỗ Long Biên xong mà cụ đã vào ọp luôn rồi à ..!Ông eq còn âm là đằng khác, cái này do thằng chờ ống chứ lỗi không phải do thằng lắp.
Cụ gọi ngay thằng vừa lắp quay lại sửa, lên đây hỏi thế này cụ chuẩn bị xếp kiu gạch xây nhà
Các cụ có chém thì phải phân tích chứ, thằng lắp lỗi thì nó chỉ bị ẩm đường thoát và chảy thẳng xuống, cái này ẩm ngang, là do ông thi công ống chờ, chứ cái gì cũng đổ tội thợ lắp, có phải là thiếu suy luận logic không?Chắc tay lắp đh lắp lỗi. Alo ngay
Mợ để em chửi đội IQ âm 1 tí, em vừa về đến nhà, nhưng no rượu quá, chả biết làm gì.Ơ hay ! Vừa gặp chỗ Long Biên xong mà cụ đã vào ọp luôn rồi à ..!
Cụ kdcn món điều hòa mà phát biểu hay phết.Ông eq còn âm là đằng khác, cái này do thằng chờ ống chứ lỗi không phải do thằng lắp.
Có ông ngu thì có, tôi nói thế này nhé, đường ống chờ nó nằm chìm trong tường, thì lúc lắp, anh em thợ nó chỉ thấy phần cổ ống, lúc lắp xong, test nước thoát ok thì nó về.Cụ kdcn món điều hòa mà phát biểu hay phết.
Ông thợ nào mà thấy ống chờ cao mà vẫn khoan tường lắp mặt lạnh cho khách thì là vừa ngu vừa vô trách nhiệm.
Khả năng cao là trào ngược đường thoát, hoặc nó bỏ bảo ôn, không bọc bảo ôn nên bị - nhất là với ống thoát nằm gần ngangEm vừa mới lắp điều hòa cho căn chung cư của em. Đang chạy tải 1 tiếng thì bị thế này, đấy là nước ra. không biết bị sao các bác nhỉ?.
Em thì nghi rằng với 1 tiếng, thì khả năng do góc cút không gắn keo, nó bị hở, thấm trực tiếp vào đường đục.Khả năng cao là trào ngược đường thoát, hoặc nó bỏ bảo ôn, không bọc bảo ôn nên bị - nhất là với ống thoát nằm gần ngang
Cụ cho thợ bất kỳ, đục sửa lại đường ống thoát đó, tránh sau này lại bị bong tróc sơn. May là lắp xong cụ phát hiện ra, nên xử lý rất nhẹ tiền. Cụ gọi CĐT lên để xác định hiện trạng, cho họ làm lại (bảo hành), cá nhân em thì thấy đội lắp đặt không thể để xảy ra lỗi này đâu, nếu có thì chỉ có một khả năng duy nhất, là ống nước họ cắm vào mà bị hở đầu, không thoát được (do ống thoát cao hơn cổ ống chờ), nhưng dù là lỗi đó, thì nguyên nhân vẫn là độ dốc đường ống thoát không đảm bảo. Trách nhiệm này thuộc về CĐT.Em hỏi thật mà cụ, vừa lắp để chuẩn bị vào nhà mới.