- Biển số
- OF-16271
- Ngày cấp bằng
- 12/5/08
- Số km
- 248
- Động cơ
- 512,624 Mã lực
Mà cụ biết không phù hợp với biểu đồ mo men thì kiến thức về Xd của cụ cũng có đấy chứ, sao phải lăn tăn
Tks cụ, em có điểm lăn tăn là sàn nhà vệ sinh tầng 2 theo thiết kế sẽ có cao độ thấp hơn so với sàn tầng 2, sàn vệ sinh hiện tại được đổ bằng và liền khối với sàn tầng 2 - Vậy, nếu sảy ra nứt sàn - liệu có vấn đề thấm nước từ sàn tầng vệ sinh xuống không cụ nhỉ ?Bác thợ sai lòi tù và. Lớp thép bên dưới chống nứt gẫy tại giữa sàn, lớp thép trên chống nút gây tại mép sàn. Nếu sàn chỉ thiết kế là kê như tấm đan nắp hố ga thì lớp thép trên ko có tác dụng, nhưng sàn tầng 2 thì nứt mép sàn sẽ nhanh thôi nhưng cụ sẽ ko phát hiện ra đâu vì khi nứt cụ có nhìn thấy đâu do có lớp gạch, gỗ sàn che mất rồi. Cụ bắt làm chuẩn chỉ cho các tầng còn lại, chứ bg có làm j đc nữa đâu
Chấp cả em cụ nằm thẳng xuống sàn luôn, chỉ khi nào em cụ có em bé bọn trẻ con chạy nhẩy nó hơi ồn chút thôi. Còn bản sàn sợ nhất là bố trí sai thép hoặc khoảng cách thép (a) quá lớn gây võng sàn và có biến dạng bê tông cốt thép (xuất hiện vết nứt ở giữa sàn) gây mất thẩm mỹ. Còn để sập thì cụ cứ dùng đến đời cháu cụ nhá.Cụ nói vậy là do thực tế thi công vẫn làm việc ok hả cụ ? Giả sử thằng em em nó lấy vợ, phòng cưới nó ở cái phòng nhịp làm việc hơn 4 (m) thì nó có yên tâm mà happy không ?
Oái ăm ở chỗ là khi đổ sàn em không biết Bác cả thay đổi so với thiết kế, khi em qua thì họ đã thi công đổ cột và xây tường tiếp để chuẩn bị đổ sàn tiếp theo, hôm nay em kiểm tra thép sàn ngày mai đổ thì hỏi ra mới biết là đã tự ý thi công theo ý Bác ấy. Hiện em chỉ còn giữ được toàn bộ cốp pha T2 nguyên trạng thôi, và cho dừng thi công sàn T3 như ý cụ.Cụ bắt thợ nghỉ 10 ngày, trong thời gian đó bơm tưới bảo dưỡng bê tông đầy đủ, cấm không được đi lại. Cốp pha để 1 tháng sau mới được dỡ, hoặc là để đến khi dỡ cốp pha t2 thời mới được dỡ t1.
Như thế là thợ cũng bị lỗ ối tiền rồi đấy.
E cũng dân xd đây đúng là họ làm nhân công phạt thì thương nhưng rõ ràng cái gì nó ra cái đó. Phạt cho nhớP
Thi công nhà dân, họ cũng chỉ làm lấy công thôi. Phạt họ, giờ em khó nghĩ làm sao giải quết vụ này quá !
Về khoảng cách thép, em nghĩ như vậy là đc. Oái ăm là phía dưới sàn tầng 2 em có treo 1 quạt trần chỗ phòng khách tầng 1 - Chắc phải bỏ phương án quạt trần cho ít bị ảnh hưởng vậy.Chấp cả em cụ nằm thẳng xuống sàn luôn, chỉ khi nào em cụ có em bé bọn trẻ con chạy nhẩy nó hơi ồn chút thôi. Còn bản sàn sợ nhất là bố trí sai thép hoặc khoảng cách thép (a) quá lớn gây võng sàn và có biến dạng bê tông cốt thép (xuất hiện vết nứt ở giữa sàn) gây mất thẩm mỹ. Còn để sập thì cụ cứ dùng đến đời cháu cụ nhá.
Dạ, em có thuê thiết kế kiến trúc và tính toán kết cấu ah. Dự định làm xin phép XD như theo quy định.Sao nhà dân ngoài đó các cụ lại bảo thiết kế theo kinh nghiệm nhĩ? Kiến trúc sư? Kỹ sư kết cấu? Cai ? Thợ xây ? Thợ phụ? Em xây lại nhà theo quy trình đấy đấy, nhà của mình mà kệ là kệ thế lào? Kiu đội khác vô làm, phạt hợp đồng trừ lương, làm việc vô nguyên tắc. Cụ là chủ hay ông thợ xây kia là chủ? Làm sai thiết kế nghiêm trọng vậy mà cứ tư vấn kệ ko sao là coi sao được
Cụ treo quạt vô tư, không sao đâu.Về khoảng cách thép, em nghĩ như vậy là đc. Oái ăm là phía dưới sàn tầng 2 em có treo 1 quạt trần chỗ phòng khách tầng 1 - Chắc phải bỏ phương án quạt trần cho ít bị ảnh hưởng vậy.
Sau khi các cụ tư vấn, em thấy các cụ đang khuyên em yên tâm sử dụng nhưng vẫn phải để ý. Bực cái là em dự định chọn cái phòng lớn nhất tầng 2 cho gđ em, sẽ không thoải mái đc.
Sàn vs có làm thép lớp trên ko cụ. Nếu ko có thép lớp trên thì khả năng thấm là rất lớn, đó nước thấm dần qua vết nứt sẽ làm oxy hoá thép và gây phá hủy sàn. Cụ nói bên tkế điều chỉnh lại tùy theo tình trạng thi công bg, bg công nghệ xg cũng khá hiện đại rồi cũng ko nên quá lo lắng cụ a, có thể cấy thép đổ bù bê tông, phụ gia truơng nở.... Bên thiết cũng có nhiều kinh nghiệm trong vấn đề này mà cụTks cụ, em có điểm lăn tăn là sàn nhà vệ sinh tầng 2 theo thiết kế sẽ có cao độ thấp hơn so với sàn tầng 2, sàn vệ sinh hiện tại được đổ bằng và liền khối với sàn tầng 2 - Vậy, nếu sảy ra nứt sàn - liệu có vấn đề thấm nước từ sàn tầng vệ sinh xuống không cụ nhỉ ?
Thiết kế có thép lớp trên cho sàn VS cụ ah. Em nghĩ "Bác cả" khả năng lại tự quyết rồi (theo kinh nghiệm của họ, và dễ thi công).Sàn vs có làm thép lớp trên ko cụ. Nếu ko có thép lớp trên thì khả năng thấm là rất lớn, đó nước thấm dần qua vết nứt sẽ làm oxy hoá thép và gây phá hủy sàn. Cụ nói bên tkế điều chỉnh lại tùy theo tình trạng thi công bg, bg công nghệ xg cũng khá hiện đại rồi cũng ko nên quá lo lắng cụ a, có thể cấy thép đổ bù bê tông, phụ gia truơng nở.... Bên thiết cũng có nhiều kinh nghiệm trong vấn đề này mà cụ
Bọn thợ này không biết đọc bản vẽ hay sao mà thiết kế sàn vệ sinh âm xuống xong sau đổ bằng lại cao độ???Tks cụ, em có điểm lăn tăn là sàn nhà vệ sinh tầng 2 theo thiết kế sẽ có cao độ thấp hơn so với sàn tầng 2, sàn vệ sinh hiện tại được đổ bằng và liền khối với sàn tầng 2 - Vậy, nếu sảy ra nứt sàn - liệu có vấn đề thấm nước từ sàn tầng vệ sinh xuống không cụ nhỉ ?
Vâng, em yên tâm hơn phần nào ah. Nhục nhất là thấm trần tầng 1 ah. Em sẽ lưu ý bên TK xem lại chỗ sàn VS để yên tâm hơn.Trước e có thuê 1 nhà 4 tầng bên Đông Anh cho thợ ở, thấy chủ bảo mua chìa khoá trao tay. Nhà đó nứt đôi sàn từ sân thượng xuống T1, vào nhà toàn xô chậu hứng dột. Như cụ noi T1 bố trí 1 lớp D10a150 chắc ổn thôi dù về lý thuyết hơi lo. Trót rồi giờ yc thợ làm cẩn thận và đúng ở các sàn tiếp theo thôi
Em đến chịu cụ ah. Em hỏi ra mới biết họ cố tình làm như vậy cho đơn giản trong thi công, mặc dù bản vẽ đã note rõ.Bọn thợ này không biết đọc bản vẽ hay sao mà thiết kế sàn vệ sinh âm xuống xong sau đổ bằng lại cao độ???