[Funland] Bố trí thép sàn bê tông 1 hay 2 lớp thép - gấp

biển xanh06

Xe điện
Biển số
OF-40825
Ngày cấp bằng
16/7/09
Số km
3,521
Động cơ
495,119 Mã lực
Nhà em ở quê thợ cũng nói yên tâm đi, anh làm mấy chục cái nhà rồi ko sao đâu, cũng làm một lớp thép khi đổ mái tầng một, bây giờ bị xé cổ trần em ko có nghề nên chưa biết chính xác do đâu, nhà 70m xây trên nền đất nhà cũ ổn định, một nửa lên hai tầng, nửa còn lại một tầng, bị xé bên một tầng, có khi nào nhà bị nghiêng do nửa bên kia hai tầng ko các cụ.
 

Mandalord

Xe điện
Biển số
OF-193695
Ngày cấp bằng
12/5/13
Số km
4,247
Động cơ
204,205 Mã lực
Em tầu ngầm đã lâu, hiện có việc nhờ các cụ làm thiết kế/thi công xây dựng 'xem giúp " giúp em vụ này với ah.
Nhà em đang thi công sàn tầng 2 - nhà ống, em có thuê bên thiết kế tính toán và đưa ra phương án bố trí kết cấu thép sàn. Theo lý thuyết thì có lớp thép dưới, và lớp mô men phía trên (theo biểu đồ phân bố mô men), bên thiết kế cũng đã làm vậy.
Tình huống là Bác thợ cả đã tự ý chỉ thi công lớp thép dưới (Phi 10@150 theo cả hai phương cho các ô sàn), và đã đổ bê tông xong một sàn (hôm đổ bê tông em không giám sát). Hôm nay em kiểm tra cốt thép khi chuẩn bị thi công sàn tiếp theo thì em mới phát hiện ra Bác ấy đã không bố trí thép mô men như thiết kế. Nhịp ngang nhà là 4,7 (m), nhà kết cấu khung bê tông chịu lực, em trích sơ bộ thông tin BV như phía dưới.
Bác cả nói là thi công nhiều nhà rồi, yên tâm, không sao cả. Ông chú em cũng nói là dưới quê thì đổ bê tông sàn cũng chỉ một lớp thép dưới.. Em thực sự là không yên tâm !
Hôm nay trời mát, chắc nhiều cụ XD đang làm ly bia giải nhiệt, các cụ tư vấn sớm giúp em ah. Em kính các cụ ly bia!



View attachment 1419743
Cụ thuê thi công làm là làm theo thiết kế, không phải làm tuỳ ý. Nếu nó không đúng thiết kế, cụ yêu cầu đập nhà làm lại.

Thử tưởng tượng cụ yêu cầu nhà có sân, 3 tầng. Người ta xây hết không để lại sân, sây 7 tầng như khách sạn thì cụ có chịu không?
 

LQD

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-571369
Ngày cấp bằng
29/5/18
Số km
498
Động cơ
146,900 Mã lực
Tuổi
46
Đây là hình các cụ xem giúp em. Néu ko ổn em bảo thợ làm lại

Thợ làm quá ẩu, quá cẩu thả.
Thứ nhất là xây hoàn toàn bằng cát đen, cái này là sai.
Thứ hai là cửa sổ không có lanh tô, cái này quá cẩu thả.
Thứ ba là hình như, em đoán trên hình ảnh vì chưa triển khai, hình như định đổ thẳng mái lên tường gạch? Không có dầm bao? Nếu điều này là thực thì cực kỳ nguy hiểm.
 

Violong

Xe điện
Biển số
OF-88548
Ngày cấp bằng
15/3/11
Số km
2,290
Động cơ
425,218 Mã lực
Đây là hình các cụ xem giúp em. Néu ko ổn em bảo thợ làm lại


Ôi giàng ơi. Có cái lanh tô mà cũng lười, deck biết các cái khác thì thế nào nữa. Vứt cmn đội thợ này đi thôi.
 

Nguyen84

Đi bộ
Biển số
OF-570975
Ngày cấp bằng
26/5/18
Số km
9
Động cơ
144,160 Mã lực
Tuổi
40
Hôm nay họ ghép cốt pha. Em làm dầm tầng 1 30 sàn 12.sắt dầm F18 móng em làm f20. Ko biết có ổn ko cụ họ bảo làm sàn sắt f10 hai lớp.
Cửa sổ chắc em bảo nó đập ra cho lanh tô vào có ổn ko cụ. ức chế quá Thuê thợ quen mà nó làm vậy. Em lại xây nhà lần đầu cũng chẳng biết nhiều.
 

muadem

Xe cút kít
Biển số
OF-30520
Ngày cấp bằng
4/3/09
Số km
18,073
Động cơ
647,950 Mã lực
Nơi ở
xanh cỏ đến, đỏ ngói đi
Khiếp, vào đọc còm thấy nhiều cụ làm nhà theo cảm tính thật. Phù ...
 

chuvoicon

Xe tăng
Biển số
OF-11664
Ngày cấp bằng
20/11/07
Số km
1,255
Động cơ
540,129 Mã lực
Các Cụ cho e hỏi nhà e cải tạo nâng lên 1 sàn nữa, dt ~ 90m2, bước cột cũng khoảng 4m~6m thì sàn btct dày khoảng bn và trọng lượng bản thân sàn /m2 là bn ạ?
 

thanhnam_xda

Xe buýt
Biển số
OF-193545
Ngày cấp bằng
11/5/13
Số km
633
Động cơ
334,663 Mã lực
Bước cột tầm 4m cụ ah, sàn dân dụng thường 10 cm, cụ tính thể tích 1m2 bê tông X 2,4 tấn là ra khối lượng trên 1m2.
 

One-77

Xe cút kít
Biển số
OF-64321
Ngày cấp bằng
17/5/10
Số km
18,319
Động cơ
1,392,313 Mã lực
Em tầu ngầm đã lâu, hiện có việc nhờ các cụ làm thiết kế/thi công xây dựng 'xem giúp " giúp em vụ này với ah.
Nhà em đang thi công sàn tầng 2 - nhà ống, em có thuê bên thiết kế tính toán và đưa ra phương án bố trí kết cấu thép sàn. Theo lý thuyết thì có lớp thép dưới, và lớp mô men phía trên (theo biểu đồ phân bố mô men), bên thiết kế cũng đã làm vậy.
Tình huống là Bác thợ cả đã tự ý chỉ thi công lớp thép dưới (Phi 10@150 theo cả hai phương cho các ô sàn), và đã đổ bê tông xong một sàn (hôm đổ bê tông em không giám sát). Hôm nay em kiểm tra cốt thép khi chuẩn bị thi công sàn tiếp theo thì em mới phát hiện ra Bác ấy đã không bố trí thép mô men như thiết kế. Nhịp ngang nhà là 4,7 (m), nhà kết cấu khung bê tông chịu lực, em trích sơ bộ thông tin BV như phía dưới.
Bác cả nói là thi công nhiều nhà rồi, yên tâm, không sao cả. Ông chú em cũng nói là dưới quê thì đổ bê tông sàn cũng chỉ một lớp thép dưới.. Em thực sự là không yên tâm !
Hôm nay trời mát, chắc nhiều cụ XD đang làm ly bia giải nhiệt, các cụ tư vấn sớm giúp em ah. Em kính các cụ ly bia!



View attachment 1419743
Bê tông cụ đổ dày bao nhiêu nhỉ?
 

Trác Mộ Thu

Xe điện
Biển số
OF-448126
Ngày cấp bằng
24/8/16
Số km
4,830
Động cơ
255,610 Mã lực
Tuổi
47
Cụ đuổi cmnl đội thợ ấy đi. Thợ làm láo vậy thì "cái sảy nó nảy cái ung".
Cụ nên thuê người giám sát, nhưng tính theo thời gian thì có lẽ em tư vấn muộn rồi, nhà cụ chắc đã đổ xong bê tông sàn mái.
Sao hay ko sao trong xây dựng khó cắt nghĩa cho người ko có nghề xây dựng hiểu tường tận lắm.
Nếu bảo ko sao thì nhà em đặt thép sàn D10 a150, sàn dày 120 thì em là thằng ngu à.
Cụ đã ko đập đi thì cứ yên tâm mà ở, ngày xưa các cụ còn làm nhà mái bằng cốt tre hoặc cuốn tôn cuộn tròn làm cốt thép cũng có sao đâu. Thực tiễn khách quan em đã chứng kiến thì nhiều trường hợp ksxd như em ko bao giờ dám làm vậy, nhưng thực tế họ làm như vậy mà có sao đâu (ai hay đi cải tạo nhà sẽ hiểu rõ vấn đề này).
Mà trường hợp xấu nhất là cốt thép sàn ko đủ khả năng chịu tải --> phá hoại kết cấu sàn thì vẫn còn rất rất nhiều phương án xử lý cụ nhé.
Chúc cụ vui vẻ để vượt qua rất nhiều khó khăn gặp phải trong quá trình xây nhà, đừng lo lắng thái quá cho vấn đề mình ko rõ.
 

Trác Mộ Thu

Xe điện
Biển số
OF-448126
Ngày cấp bằng
24/8/16
Số km
4,830
Động cơ
255,610 Mã lực
Tuổi
47
Thợ làm quá ẩu, quá cẩu thả.
Thứ nhất là xây hoàn toàn bằng cát đen, cái này là sai.
Thứ hai là cửa sổ không có lanh tô, cái này quá cẩu thả.
Thứ ba là hình như, em đoán trên hình ảnh vì chưa triển khai, hình như định đổ thẳng mái lên tường gạch? Không có dầm bao? Nếu điều này là thực thì cực kỳ nguy hiểm.
Xây cát đen là bình thường.
Ko đổ lanh tô thì quá ẩu, nhưng thực tế khối xây sau khi cứng tự chèn, sau chèn cửa nữa là ok nên 1 số thợ làm theo kinh nghiệm (kinh nghiệm bố láo) vẫn làm vậy.
Lỗ để chờ vậy là để gác đà trong hệ coppha cụ nhé.
 
Biển số
OF-563288
Ngày cấp bằng
8/4/18
Số km
812
Động cơ
155,155 Mã lực
Nhà em ở quê thợ cũng nói yên tâm đi, anh làm mấy chục cái nhà rồi ko sao đâu, cũng làm một lớp thép khi đổ mái tầng một, bây giờ bị xé cổ trần em ko có nghề nên chưa biết chính xác do đâu, nhà 70m xây trên nền đất nhà cũ ổn định, một nửa lên hai tầng, nửa còn lại một tầng, bị xé bên một tầng, có khi nào nhà bị nghiêng do nửa bên kia hai tầng ko các cụ.
Bác chụp ảnh lên e ngó xem nào.
 

noname_star

Xe tăng
Biển số
OF-482775
Ngày cấp bằng
8/1/17
Số km
1,226
Động cơ
394,789 Mã lực
Tuổi
39
Em xin phép ủn thớt này lên cái. Chả là em đang xây cái nhà, chuẩn bị đổ tầng 1 và phân vân quá. Lập thớt mới loãng.

Khẩu độ của em thì 3m8 x 4m3 tim tới tim. Thiết kế đan full 2 lớp 10a200.
Đang thấy lãng phí quá. Thằng em nó làm xây dựng kêu đan 1 lớp 10a150 có bẻ thép chỗ momen. Hoặc nó bảo 1 lớp 8a150 (thép gân) cũng được. Hỏi ông già vợ (cũng dân cầu đường) thì ông già vợ kêu đan 1 lớp 6a120.
Tính dùng thép 8 gân cuộn, mà thợ kêu không nên vì thép 8 cuộn cán máy sẽ bị giãn hết cỡ, và đề xuất đan thép 10a240 2 lớp. Biết là thợ thích làm thép cây hơn vì nhanh.





Em có cái ảnh thiết kế.
 

noname_star

Xe tăng
Biển số
OF-482775
Ngày cấp bằng
8/1/17
Số km
1,226
Động cơ
394,789 Mã lực
Tuổi
39
Không cụ nào chém gì làm em phải ủn tiếp.
 

Hai cang

Xe tăng
Biển số
OF-23539
Ngày cấp bằng
5/11/08
Số km
1,039
Động cơ
490,805 Mã lực
Sàn nhà Bác dày chắc 100. Theo e là 1 lớp 10a150 là dc. Bác thử xem, nếu 6a120 thì ông thợ nào đo cho bác dc đều 120 hay lạy lên 150 ý. Nề chứ có phải CNC đâu.