Nhà e đang dùng cái 3 pha cụ à.
Thế thì cụ nên đo dòng tải từng pha trước xem thế nào đã, nếu cả 3 pha đều quá tải thì hãy tính chuyện thay at, vì chỉ cần 1 pha quá tải at sẽ nhảy. cụ có thay at lớn hơn cũng không giả quyết triệt để được đâu.Nhà e đang dùng cái 3 pha cụ à.
Đấy em đã bẩu mà. Mà em nghĩ chưa chắc cả 3 pha nhà cụ quá 90A đâuÀ vừa e gọi điện lực xuống. Nó kêu đồng hồ chỉ cho lắp 40A. Giờ muốn nâng lên, làm riêng thì lắp thêm cái 63A mà nó quất em 3tr lận
Vâng cụ. Tại em ra nhòm thấy nó ghi 100A tưởng nó vậy. May hỏi bọn điện lực k mình tự lắp nó phạt vỡ aloĐấy em đã bẩu mà. Mà em nghĩ chưa chắc cả 3 pha nhà cụ quá 90A đâu
Mà sao cụ không bẩu nhà đèn nó đo hộ dòng điện tiêu thụ luôn?!
Em cũng bắt cả nhà làm thế nhưng có phải lúc nào cũng nhớ được đâu ạ, lắp thêm at chống giật sẽ tốt hơnNhà em chơi trò bật bình đủ nóng rồi tắt chứ em chả chơi mấy cái thiết bị này, xịn thì xịn thật nhưng vẫn có xác xuất hỏng.
Đấy em đã bẩu mà. Mà em nghĩ chưa chắc cả 3 pha nhà cụ quá 90A đâu
Mà sao cụ không bẩu nhà đèn nó đo hộ dòng điện tiêu thụ luôn?!
Nhà cụ có chỗ đóng cọc thì cụ mua cái cọc tiếp địa mạ đồng tiêu chuẩn mà dùng. Kích thước phi 16, dài 2,4m rồi cụ đóng ngập cọc là ô sờ kêCụ ngố giúp em vụ làm tiếp địa cho bếp từ mới? Em làm cái sắt 6 1,5m đóng xuống đất ok ko cụ?