[Funland] Xin hỏi về cấp phối bê tông

Nhu An

Xe tải
Biển số
OF-348375
Ngày cấp bằng
27/12/14
Số km
286
Động cơ
271,678 Mã lực
Chào các bác, mình giao cho 1 công ty xây nhà trọn gói 3 tầng diện tích 4,3m x 17,8m.
Cuối tuần trước họ đổ bê tông tươi sàn tầng 1, thấy đá 4-5mm rất nhiều trong bê tông.
Hỏi bên thầu thì họ đưa ra bảng cấp phối bê tông này.
Lên đây xin hỏi ý kiến các bác: Theo cấp phối bê tông này thì bê tông có đúng tiêu chuẩn chất lượng không vậy?
Chân thành cảm ơn tất cả ý kiến của các bác.

Cấp phối bê tông.jpg
 

agrimeco

Xe lăn
Biển số
OF-91241
Ngày cấp bằng
8/4/11
Số km
14,223
Động cơ
437,134 Mã lực
Nơi ở
KĐT văn khê, Hà đông
chắc là cấp phối đá 1x2 và 3x4 cm chứ nhỉ, 4x5mm như cụ tả thì nhỏ quá ko đủ cường độ nén :D
Chào các bác, mình giao cho 1 công ty xây nhà trọn gói 3 tầng diện tích 4,3m x 17,8m.
Cuối tuần trước họ đổ bê tông tươi sàn tầng 1, thấy đá 4-5mm rất nhiều trong bê tông.
Hỏi bên thầu thì họ đưa ra bảng cấp phối bê tông này.
Lên đây xin hỏi ý kiến các bác: Theo cấp phối bê tông này thì bê tông có đúng tiêu chuẩn chất lượng không vậy?
Chân thành cảm ơn tất cả ý kiến của các bác.

Cấp phối bê tông.jpg
 
Biển số
OF-491049
Ngày cấp bằng
24/2/17
Số km
4,233
Động cơ
839,446 Mã lực
Cấp phối bê tông M250 như này về lý thuyết là chưa đúng.
Nếu hôm đó nén mẫu bê tông thì cụ ký tá cẩn thận lên mẫu (tránh bị đổi mẫu và tranh cãi mình tráo mẫu).
Tưới nước bảo dưỡng mẫu cẩn thận đúng quy trình, sau 28 ngày cầm đến phòng Las thí nghiệm cường độ chịu lực các kiểu xem mác có đạt ko.
 

Nhu An

Xe tải
Biển số
OF-348375
Ngày cấp bằng
27/12/14
Số km
286
Động cơ
271,678 Mã lực
chắc là cấp phối đá 1x2 và 3x4 cm chứ nhỉ, 4x5mm như cụ tả thì nhỏ quá ko đủ cường độ nén :D
Cấp phối bê tông M250 như này về lý thuyết là chưa đúng.
Nếu hôm đó nén mẫu bê tông thì cụ ký tá cẩn thận lên mẫu (tránh bị đổi mẫu và tranh cãi mình tráo mẫu).
Tưới nước bảo dưỡng mẫu cẩn thận đúng quy trình, sau 28 ngày cầm đến phòng Las thí nghiệm cường độ chịu lực các kiểu xem mác có đạt ko.
Cảm ơn 2 bác, mình sẽ lưu ý
 

Xu Hào

Xe tải
Biển số
OF-138146
Ngày cấp bằng
11/4/12
Số km
258
Động cơ
368,902 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Bê tông móng thì thường dùng đá 2-4. Bê tông sàn đá 1-2 ( cm )
Bạn tự lưu mẫu , ký tá các bên đầy đủ. Không để họ lưu.
Bảng trên là thiết kế bê tông R7 nghĩa là 7 ngày đạt mác 250.
Nếu đúng thỏa thuận R7 thì ngày thứ 8 đi nén thí nghiệm. Tự mình chọn phòng Lab, không để họ chọn. Xem kết quả thế nào.
 

moonlife

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-203464
Ngày cấp bằng
24/7/13
Số km
8,709
Động cơ
367,698 Mã lực
Chào các bác, mình giao cho 1 công ty xây nhà trọn gói 3 tầng diện tích 4,3m x 17,8m.
Cuối tuần trước họ đổ bê tông tươi sàn tầng 1, thấy đá 4-5mm rất nhiều trong bê tông.
Hỏi bên thầu thì họ đưa ra bảng cấp phối bê tông này.
Lên đây xin hỏi ý kiến các bác: Theo cấp phối bê tông này thì bê tông có đúng tiêu chuẩn chất lượng không vậy?
Chân thành cảm ơn tất cả ý kiến của các bác.

Cấp phối bê tông.jpg
Bê tông thương phẩm thì họ phải cam kết về mác. Bên trong nó trộn gì kệ nó kể cả trộn bùn. Đúc mẫu chuẩn và cho đi ép thử là ok. Trừ khi cụ chơi hệ tâm linh phải trộn cát vàng cánh to hay thạch anh thì là chuyện khác.
Với M250 hay M300 mác thấp nên sẽ ko khó để đạt đc mác nên cứ cái gì rẻ thì họ trộn vào thôi. Thực tế cho thấy họ trộn rất nhiều sỏi vụn đá vụn kích thước đúng như cụ đã nêu.
Về lý thuyết, trộn các loại hạt kích thước khác nhau rất tốt, quan trọng là tỷ lệ như nào thôi. Các loại hạt từ nhỏ như cát, to dần tới đá 1x2, kết dính bằng xi măng.
Tuy nhiên với nhà dân mà cụ dùng R7 thì rất rủi ro. Thông thường nhà dân ko bh đảm bảo đc quy trình bảo dưỡng bê tông sau khi đổ.
 
Chỉnh sửa cuối:

PrettyBee

Xe máy
Biển số
OF-426483
Ngày cấp bằng
1/6/16
Số km
51
Động cơ
217,730 Mã lực
Em không có kinh nghiệm làm nhà tư nhân, nhưng ở công trường thì sẽ kiểm tra phiếu xuất BT của trạm, thời gian xuất BT, kiểm niêm chì niêm phong xe bồn.
Vài thí nghiệm khác em ko nói, nhưng nếu theo như phiếu trên thì cấp phối đó dùng đá 1x2, cường độ bê tông sau 7 ngày đạt M250. Tức sau 7 ngày bác mang đi thí nghiệm đạt cường độ M250, nhưng mẫu thí nghiệm của bác phải là 150x150x150 bác nhé
Bác yêu cầu thêm thí nghiệm thành phần hạt cho cốt liệu, bác ko cần quan tâm đá <0,5 của bác thế nào, bác chỉ cần biết thành phần ấy nằm trong 2 đường giới hạn có hình củ khoai là được.
Và nếu bác lo lắng mà ko rành lắm bác có thể đến 1 phòng thí nghiệm nào đó thuê họ làm, hoặc bác thuê luôn 1 ông kĩ sư giám sát cho bác trong trường hợp cùng trình bác đủ lớn
 

Nhu An

Xe tải
Biển số
OF-348375
Ngày cấp bằng
27/12/14
Số km
286
Động cơ
271,678 Mã lực
Bê tông móng thì thường dùng đá 2-4. Bê tông sàn đá 1-2 ( cm )
Bạn tự lưu mẫu , ký tá các bên đầy đủ. Không để họ lưu.
Bảng trên là thiết kế bê tông R7 nghĩa là 7 ngày đạt mác 250.
Nếu đúng thỏa thuận R7 thì ngày thứ 8 đi nén thí nghiệm. Tự mình chọn phòng Lab, không để họ chọn. Xem kết quả thế nào.
Bê tông thương phẩm thì họ phải cam kết về mác. Bên trong nó trộn gì kệ nó kể cả trộn bùn. Đúc mẫu chuẩn và cho đi ép thử là ok. Trừ khi cụ chơi hệ tâm linh phải trộn cát vàng cánh to hay thạch anh thì là chuyện khác.
Với M250 hay M300 mác thấp nên sẽ ko khó để đạt đc mác nên cứ cái gì rẻ thì họ trộn vào thôi. Thực tế cho thấy họ trộn rất nhiều sỏi vụn đá vụn kích thước đúng như cụ đã nêu.
Về lý thuyết, trộn các loại hạt kích thước khác nhau rất tốt, quan trọng là tỷ lệ như nào thôi. Các loại hạt từ nhỏ như cát, to dần tới đá 1x2, kết dính bằng xi măng.
Tuy nhiên với nhà dân mà cụ dùng R7 thì rất rủi ro. Thông thường nhà dân ko bh đảm bảo đc quy trình bảo dưỡng bê tông sau khi đổ.
Em không có kinh nghiệm làm nhà tư nhân, nhưng ở công trường thì sẽ kiểm tra phiếu xuất BT của trạm, thời gian xuất BT, kiểm niêm chì niêm phong xe bồn.
Vài thí nghiệm khác em ko nói, nhưng nếu theo như phiếu trên thì cấp phối đó dùng đá 1x2, cường độ bê tông sau 7 ngày đạt M250. Tức sau 7 ngày bác mang đi thí nghiệm đạt cường độ M250, nhưng mẫu thí nghiệm của bác phải là 150x150x150 bác nhé
Bác yêu cầu thêm thí nghiệm thành phần hạt cho cốt liệu, bác ko cần quan tâm đá <0,5 của bác thế nào, bác chỉ cần biết thành phần ấy nằm trong 2 đường giới hạn có hình củ khoai là được.
Và nếu bác lo lắng mà ko rành lắm bác có thể đến 1 phòng thí nghiệm nào đó thuê họ làm, hoặc bác thuê luôn 1 ông kĩ sư giám sát cho bác trong trường hợp cùng trình bác đủ lớn
Cảm ơn các bác, sẽ làm theo hướng dẫn của các bác cho yên tâm.
 