Em được cô em mua cho cái bếp từ Elex 4 thớt. Tổng công suất của nó là 7,2KW. Em dự định lắp một aptomat đấu với bếp từ (ngay gần vị trí bếp). Vậy theo các cụ nên lắp AT 20A hay 30A ? Em kiểm tra cái AT ở tủ điện tổng (có sẵn) cho khu vực đó (còn 1 số thiết bị chiếu sáng) thì đã có sẵn con AT 20A. Như vậy để đồng bộ thì con AT ở tủ điện tổng cũng phải hơn 1 cấp, nghia là 30 hoặc 40A ? Vậy con AT ở tủ điện tổng có cần phải dùng loại AT có cả hai dây lửa và nguội hay chỉ cần 1 dây như hiện đang có ?
 

matizac

Xe tăng
Biển số
OF-125314
Ngày cấp bằng
24/12/11
Số km
1,757
Động cơ
327,040 Mã lực
cứ theo tủ điện tổng thôi
 

denmuon

Xe buýt
Biển số
OF-40138
Ngày cấp bằng
9/7/09
Số km
591
Động cơ
475,139 Mã lực
2 dây cho an toàn cụ ah
 

hoangncibm

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-674290
Ngày cấp bằng
18/6/19
Số km
1,550
Động cơ
122,260 Mã lực
Tổng 20A thì có lắp 100A vẫn thế. 2 dây thì ko sợ bọn điện lực nó đảo pha. Nhưng tổng 1 dây thì lại vẫn thế.
 
Biển số
OF-573071
Ngày cấp bằng
8/6/18
Số km
1,419
Động cơ
-606 Mã lực
7,2 kW thì cụ nên dùng loại 32A hoặc 40A đi. Như thế at tổng nhà cụ cũng xem lại xem đủ hay không.
Nếu nhà cụ đã có at tổng loại chống rò khoảng 30mA rồi thì không cần thay loại 2 dây đâu.
 

Jôn sần

Xe lăn
Người OF
Biển số
OF-29999
Ngày cấp bằng
25/2/09
Số km
14,085
Động cơ
1,519,946 Mã lực
Lắp loại 2 cực, 30A nhé cụ.
Bếp từ dòng cao nhưng mỗi mỗi lần nó đóng bộ từ gia nhiệt chỉ 5-15 giây lại ngắt í mà.
 

uoat_LX

Xe điện
Biển số
OF-48886
Ngày cấp bằng
17/10/09
Số km
2,116
Động cơ
478,304 Mã lực
ATM cho bếp 7,2kw là 40A , tính lại ATM tổng
 

miit90

Xe buýt
Biển số
OF-772963
Ngày cấp bằng
1/4/21
Số km
517
Động cơ
44,698 Mã lực
Bếp của cụ tổng công suất 7 cân 2 thì dòng Imax=33A. Chọn atm 2 pha nóng- nguội có dòng định mức I=(1,25-1,4) Imax=50A là ổn cụ nhé.
 

agrimeco

Xe lăn
Biển số
OF-91241
Ngày cấp bằng
8/4/11
Số km
13,130
Động cơ
420,487 Mã lực
Nơi ở
KĐT văn khê, Hà đông
Phải coi lại cả đường dây cấp điện trong bếp, nếu ko đủ tải nên kéo 1 đường riêng 2x4 từ át tổng sẽ đảm bảo an toàn.
 

phohien035

Xe buýt
Biển số
OF-773528
Ngày cấp bằng
6/4/21
Số km
821
Động cơ
56,939 Mã lực
Tuổi
35
Bếp của cụ tổng công suất 7 cân 2 thì dòng Imax=33A. Chọn atm 2 pha nóng- nguội có dòng định mức I=(1,25-1,4) Imax=50A là ổn cụ nhé.
Cụ ơi, lý thuyết dùng cả 4 bếp hết công suất mới 7,3KW (2.3; 1,8; 1,4; 1,8). Trước đến giờ em chưa dùng quá 2 bếp, khoảng 4KW gì đó là cùng. AT tổng nhà em chỉ có 80A mà cụ bảo lắp con 50A cho bếp từ thì tờ oi toi. Tủ điện tổng nhà em đây

Untitled.jpg
 

phohien035

Xe buýt
Biển số
OF-773528
Ngày cấp bằng
6/4/21
Số km
821
Động cơ
56,939 Mã lực
Tuổi
35
Phải coi lại cả đường dây cấp điện trong bếp, nếu ko đủ tải nên kéo 1 đường riêng 2x4 từ át tổng sẽ đảm bảo an toàn.
Hiện có ổ điện (có dây tiếp đất ) đi 2 dây 2,5 chập 1. Nhưng em muốn làm thêm cái AT cho an toàn (theo lời khuyên của 1 ông anh chuyên sửa chữa điện gần 20 năm nay chuyển nghề đi nuôi cá basa )
 

NNS

Xe ngựa
Biển số
OF-4688
Ngày cấp bằng
12/5/07
Số km
29,748
Động cơ
520,029 Mã lực
Cụ ơi, lý thuyết dùng cả 4 bếp hết công suất mới 7,3KW (2.3; 1,8; 1,4; 1,8). Trước đến giờ em chưa dùng quá 2 bếp, khoảng 4KW gì đó là cùng. AT tổng nhà em chỉ có 80A mà cụ bảo lắp con 50A cho bếp từ thì tờ oi toi. Tủ điện tổng nhà em đây

Untitled.jpg
he, bếp 7.4 ký thì tức là cs nó max xơi hết chừng đó, để mình lắp dây điện, At phù hợp,
nhưng At tổng 8 kí ko có nghĩa cs các at nhánh cộng lại max 8 kí, hehe, at để chặn việc quá tải, sụt áp, sự cố..... cs At còn phải phù hợp với cả tiết diện dây điện nữa, cụ lắp at cs bé quá thì nhảy liên tục kể cả ko phải sự cố, lắp lớn quá thì có quá tải, sự cố nó lại éo nhảy vì bự quá.
với bếp từ của cụ nên lắp cái at 40A vô là đủ xài, at ở tủ bé quá thì thay thẳng vào tủ điện rồi kéo riêng 1 line điện ra cấp cho bếp là đc. chú ý coi dây điện nên là dây 4 hoặc 6 li, nếu line điện 2.5 thì nên thay, dù chả mấy khi bật hết công suất, nhưng an toàn vẫn phải thay
 

miit90

Xe buýt
Biển số
OF-772963
Ngày cấp bằng
1/4/21
Số km
517
Động cơ
44,698 Mã lực
Cụ ơi, lý thuyết dùng cả 4 bếp hết công suất mới 7,3KW (2.3; 1,8; 1,4; 1,8). Trước đến giờ em chưa dùng quá 2 bếp, khoảng 4KW gì đó là cùng. AT tổng nhà em chỉ có 80A mà cụ bảo lắp con 50A cho bếp từ thì tờ oi toi. Tủ điện tổng nhà em đây

Untitled.jpg
Thế khi nhỡ ra vợ bác lại hứng lên dùng cả 4 bếp thì sao. Atm tổng 80A mà atm bếp 50 là bình thường cụ ạ. Không phải là atm bếp 50A thì phần còn lại của nhà chỉ còn 30A đâu. Atm là khí cụ dùng để bảo vệ thiết bị điện mà ở đây là để bảo vệ cái bếp và đường dây từ atm đến bếp của cụ thôi.
 

Cavoi01

Xe tải
Biển số
OF-545907
Ngày cấp bằng
15/12/17
Số km
209
Động cơ
322,790 Mã lực
Tuổi
33
Em được cô em mua cho cái bếp từ Elex 4 thớt. Tổng công suất của nó là 7,2KW. Em dự định lắp một aptomat đấu với bếp từ (ngay gần vị trí bếp). Vậy theo các cụ nên lắp AT 20A hay 30A ? Em kiểm tra cái AT ở tủ điện tổng (có sẵn) cho khu vực đó (còn 1 số thiết bị chiếu sáng) thì đã có sẵn con AT 20A. Như vậy để đồng bộ thì con AT ở tủ điện tổng cũng phải hơn 1 cấp, nghia là 30 hoặc 40A ? Vậy con AT ở tủ điện tổng có cần phải dùng loại AT có cả hai dây lửa và nguội hay chỉ cần 1 dây như hiện đang có ?
7200W/220v = 32,7A. Nếu điện áp không đủ dòng sẽ cao hơn nữa
 

Cavoi01

Xe tải
Biển số
OF-545907
Ngày cấp bằng
15/12/17
Số km
209
Động cơ
322,790 Mã lực
Tuổi
33
Em được cô em mua cho cái bếp từ Elex 4 thớt. Tổng công suất của nó là 7,2KW. Em dự định lắp một aptomat đấu với bếp từ (ngay gần vị trí bếp). Vậy theo các cụ nên lắp AT 20A hay 30A ? Em kiểm tra cái AT ở tủ điện tổng (có sẵn) cho khu vực đó (còn 1 số thiết bị chiếu sáng) thì đã có sẵn con AT 20A. Như vậy để đồng bộ thì con AT ở tủ điện tổng cũng phải hơn 1 cấp, nghia là 30 hoặc 40A ? Vậy con AT ở tủ điện tổng có cần phải dùng loại AT có cả hai dây lửa và nguội hay chỉ cần 1 dây như hiện đang có ?
Dây điện cho bếp 7,2 kw tối thiếu 2x6.(nhớ mua dây đủ Cụ nhé)
 

0904223800

Xe buýt
Biển số
OF-198925
Ngày cấp bằng
19/6/13
Số km
848
Động cơ
331,434 Mã lực
Dòng Imax của cụ là 33 A. như vậy chọn loại 33 x 1,5 lần = 49,5 A, tức là chọn loại khoảng 50A.
Tuy nhiên có vấn đề ở đâu:
- Dây nhà cụ có chịu được không? Dây nhà cụ phải là loại 6 x 2
- At tổng thế nào?
Như ở nhà em, Át tổng ngoài cột của điện lực là 40A và dây vào nhà là 4 x 2. Vì vậy, tối đa bác chỉ nên lắp bằng loại của điện lực, lắp loại cao hơn không có tác dụng.
À mà cho hỏi luôn, nhà bác đùng cái bếp đấy khi dùng bếp là tắt hết các thiết bị khác à?
 

tienaka

Xe container
Biển số
OF-440445
Ngày cấp bằng
27/7/16
Số km
5,015
Động cơ
265,075 Mã lực
Nơi ở
đang load
bếp cụ phải dùng 33A vậy tốt nhất là 40A-50A, nhà em trước có cái ở hộp điện của điện lực họ lắp có 50A, sau này lắp thêm cái bếp từ cứ lâu lâu bật bếp là lại nhảy em phải gọi thay cái khác to hơn.
 
Biển số
OF-573071
Ngày cấp bằng
8/6/18
Số km
1,419
Động cơ
-606 Mã lực
1. Gần như không ai bật cả 4 bếp 1 lúc và cả 4 bếp max công suất là gần như chưa bao giờ có nên cụ có thể dùng loại 32 hoặc 40 là đc.
2. Nhà cụ có dùng công tắc tơ 63A, chả biết dùng cho cái gì, chung hay riêng với at tổng 80A?
3. Cụ nói về an toàn nhưng trên tủ em chưa thấy at chống rò. Cái này quan trọng với người hơn. Kể cả có tiếp địa thì cũng nên trang bị.
4. Nếu dây 2.5 thì cụ nên thay dây lớn hơn. Cứ tính bo 1mm= 6A loại dây đồng cho dễ chứ đoạn dây dẫn ngắn và làm việc ngắn hạn thì khó tính hết được.
5. Nếu nói thực tế thì em đã thấy 3 nhà lắp bếp từ 4 mâm và dây dẫn cũ là 2.5 vẫn dùng tốt vì họ gần như chỉ sử dụng tối đa 2 bếp 1 lúc và công suất chỉ 1 nửa 😞. Em chưa hiểu mọi người thích bếp từ 4 mâm ở chỗ nào nữa
 

NNS

Xe ngựa
Biển số
OF-4688
Ngày cấp bằng
12/5/07
Số km
29,748
Động cơ
520,029 Mã lực
1. Gần như không ai bật cả 4 bếp 1 lúc và cả 4 bếp max công suất là gần như chưa bao giờ có nên cụ có thể dùng loại 32 hoặc 40 là đc.
2. Nhà cụ có dùng công tắc tơ 63A, chả biết dùng cho cái gì, chung hay riêng với at tổng 80A?
3. Cụ nói về an toàn nhưng trên tủ em chưa thấy at chống rò. Cái này quan trọng với người hơn. Kể cả có tiếp địa thì cũng nên trang bị.
4. Nếu dây 2.5 thì cụ nên thay dây lớn hơn. Cứ tính bo 1mm= 6A loại dây đồng cho dễ chứ đoạn dây dẫn ngắn và làm việc ngắn hạn thì khó tính hết được.
5. Nếu nói thực tế thì em đã thấy 3 nhà lắp bếp từ 4 mâm và dây dẫn cũ là 2.5 vẫn dùng tốt vì họ gần như chỉ sử dụng tối đa 2 bếp 1 lúc và công suất chỉ 1 nửa 😞. Em chưa hiểu mọi người thích bếp từ 4 mâm ở chỗ nào nữa
bếp từ 3-4 vùng nấu ko phải để nấu cả 4 nồi 1 lúc, mà là để lựa bếp vừa với đít nồi cụ ạ, bếp quá to so với nồi thì lãng phí điện, quá nhỏ thì ko đủ nhiệt/ các bếp đời cao giờ nó ko pân biệt vùng nấu to nhỏ, cs lớn bé khác nhau nữa mà 4 vùng nấu cùng cs luôn, bếp tự định dạng đáy nồi để bật vòng từ công suất phù hợp.
 