cụ kiểm tra lại dây nguồn có thể dây nguồn dài và tiết diện dây nhỏ
Hộ cụ chủ: Ở quê thường dây cấp nguồn tổng cho từng xóm có tiết diện nhỏ, quãng đường từ trạm biến áp đến điểm chia về các nhà (thường là hộp công tơ) thường xa, mặt khác thường lúc thiết kế ban đầu với công suất phụ tải thấp, trong khi nhu cầu thực tế hiện nay là cao .....từ 1 đống nguyên nhân trên nên hay bị sụt áp, nhất là tải càng lớn thì sụt áp càng lớn.
Như trường hợp của cụ [@RaybanUSA;121168] là khi chưa có tải thì chưa bị sụt áp nên cụ đo được 215V, khi cụ cắm tải vào (nhất là với công suất 1,5kVA) thì sụt áp rất lớn, nếu máy bơm 220V mà không chạy được thì áp có thể sụt <100V nên máy không khởi động được.
Để khắc phục được thì cần theo từng bước:
- Lúc cụ cắm máy bơm, các bóng đèn điện trong nhà có bị tối không? nếu bị tối đến gần tắt hẳn (đèn huỳnh quang) => điện nhà cụ bị sụt từ nguồn chính. Cụ xem nhà hàng xóm xem có bị ảnh hưởng không? nếu không bị thì cụ thay dây từ đồng hồ về nhà cụ bằng dây có tiết diện to hơn. Còn nếu nhà hàng xóm cũng bị sụt thì ....khó roài
- Nếu bóng đèn trong nhà không tối thì cụ nên thay lại đường điện từ cầu dao tổng đến vị trí máy bơm bằng dây to hơn
hoặc tìm cách cắm máy bơm càng gần cầu dao tổng càng tốt