Em đọc trên mạng thì người ta bảo thế này ạ:
Nguyên nhân gây hiện tượng rã lưới:
a) Nguyên nhân do sụp đổ điện áp mang tính hệ thống: Khi phụ tải tăng lên đột ngột lớn hoặc sự cố xảy ra đồng thời của nhiều nhà máy điện lớn (như sự cố cùng lúc các nhà máy điện Hòa Bình, Sơn La, Phả Lại, ....) hoặc do mất liên kết của các đường dây Hệ thống như: 220kV, 500kV sẽ dẫn đến thiếu hụt P trầm trọng. Lúc này do P cứ tăng nên U sẽ giảm xuống trầm trọng (theo đường cong P-U) dẫn đến hiện tượng sụp đổ điện áp và hệ thống cũng "tan" theo.
b) Nguyên nhân do tần số: Nếu do 1 nguyên nhân nào đó làm cho tần số của HTĐ bị giảm xuống thì bảo vệ tần số của các máy phát điện sẽ tác động. Các Máy phát có giá trị bảo vệ tần số lớn nhất sẽ tác động và tách ra khỏi lưới trước tiên, khi đó sẽ gây nên hiện tượng thiếu hụt nguồn công suất, tần số của HTĐ lại tiếp tục giảm xuống, máy phát tiếp theo lại tác động (có giá trị tác động nhỏ hơn), tần số lại giảm xuống nữa .....và cứ tiếp tục như vậy các nhà máy điện sẽ tách hẳn ra khỏi HTĐ, dẫn đến rã lưới toàn bộ hệ thống.
http://diendankythuatdien.com/4rum/threads/1606-Trich-hoi-va-ra-luoi.html