Nhà em có con điều hòa cổ nagakawa cổ, ko inverter, ga R22. Cả đêm qua bật không sao tự dưng gần sáng nó lại phả ra hơi nóng (không ai bấm điều khiển gì cả). Ra ngoài nhìn thì thấy giàn nóng nước nhỏ tong tong, sờ vào ống đồng chỗ để bơm ga thì bỏng luôn tay, ống đồng nóng cả 2 ống.
Em mở nắp cục nóng ra kiểm tra thì hóa ra nó là loại cục nóng 2 chiều (trước giờ ko để ý cứ nghĩ nó là loại 1 chiều). Mạch điều khiển thì lại là loại 1 chiều, chỉ có 2 dây dẫn từ cục lạnh sang cục nóng. rơ le đảo chiều đấu vào vị trí 2 và 3 nhưng vị trí 3 ko gắn với bất cứ dây nào khác ạ!
Trường hợp này có cách gì khắc phục tạm được không các cụ nhỉ?
Trong 1 tháng gần đây thì lốc bị kêu khá to mất 1 tuần sau nó bị giảm công suất làm lạnh bị yếu đi hẳn (chỉ còn khoảng 50%, giàn lạnh sạch) nhưng đo dòng điện cấp cho cục nóng vẫn hơn 4A.
Kính nhờ các cụ trợ giúp với ạ!