Em hơi mù tịt khoản điện đóm nên em hỏi các cụ vấn đề sau. Chung cư em ở có ổ điện tiếp địa, em đã thử cho cái máy rửa bát thì thấy có tác dụng. Bình thường ko tiếp địa thì sờ vỏ thấy tê tê, thử bút điện thấy sáng. Khi cho tiếp địa vào lỗ thứ 3 đó thì hết cả 2 hiện tượng trên. Tuy nhiên đường tiếp địa đó chắc sẽ thông với các căn hộ khác. Vấn đề rủi ro có thể xảy ra là chẳng may có cụ nào còn kém hơn em khoản điện đóm mà lại nghiên cứu khoa học bằng cách cho dây tiếp địa của nhà họ tiếp xúc dây lửa, hoặc trẻ con nghịch làm chuyện đó...thì liệu các thiết bị tiếp địa nhà em có tèo ko, hoặc quan trọng nhất là điện sẽ có ở vỏ thiết bị, khi đó sờ vào có dựng tóc cười không nhỉ các cụ
 

Go on

Xe điện
Biển số
OF-579322
Ngày cấp bằng
16/7/18
Số km
2,450
Động cơ
258,035 Mã lực
Em up cho các cụ thông thái
 

Jôn sần

Xe lăn
Người OF
Biển số
OF-29999
Ngày cấp bằng
25/2/09
Số km
14,085
Động cơ
1,519,907 Mã lực
Em hơi mù tịt khoản điện đóm nên em hỏi các cụ vấn đề sau. Chung cư em ở có ổ điện tiếp địa, em đã thử cho cái máy rửa bát thì thấy có tác dụng. Bình thường ko tiếp địa thì sờ vỏ thấy tê tê, thử bút điện thấy sáng. Khi cho tiếp địa vào lỗ thứ 3 đó thì hết cả 2 hiện tượng trên. Tuy nhiên đường tiếp địa đó chắc sẽ thông với các căn hộ khác. Vấn đề rủi ro có thể xảy ra là chẳng may có cụ nào còn kém hơn em khoản điện đóm mà lại nghiên cứu khoa học bằng cách cho dây tiếp địa của nhà họ tiếp xúc dây lửa, hoặc trẻ con nghịch làm chuyện đó...thì liệu các thiết bị tiếp địa nhà em có tèo ko, hoặc quan trọng nhất là điện sẽ có ở vỏ thiết bị, khi đó sờ vào có dựng tóc cười không nhỉ các cụ
99.99% ko ảnh hưởng gì đến nhà Cụ.
 

Rickyman

Xe container
Biển số
OF-66139
Ngày cấp bằng
12/6/10
Số km
5,203
Động cơ
480,806 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Em hơi mù tịt khoản điện đóm nên em hỏi các cụ vấn đề sau. Chung cư em ở có ổ điện tiếp địa, em đã thử cho cái máy rửa bát thì thấy có tác dụng. Bình thường ko tiếp địa thì sờ vỏ thấy tê tê, thử bút điện thấy sáng. Khi cho tiếp địa vào lỗ thứ 3 đó thì hết cả 2 hiện tượng trên. Tuy nhiên đường tiếp địa đó chắc sẽ thông với các căn hộ khác. Vấn đề rủi ro có thể xảy ra là chẳng may có cụ nào còn kém hơn em khoản điện đóm mà lại nghiên cứu khoa học bằng cách cho dây tiếp địa của nhà họ tiếp xúc dây lửa, hoặc trẻ con nghịch làm chuyện đó...thì liệu các thiết bị tiếp địa nhà em có tèo ko, hoặc quan trọng nhất là điện sẽ có ở vỏ thiết bị, khi đó sờ vào có dựng tóc cười không nhỉ các cụ
Trả lời cụ là không sao nhé, tiếp địa nối với đất nên nếu hộ khác có L chạm tiếp địa thì Atomat nhà đó sẽ cắt, về cơ bản tiếp địa của chung cư làm khá tốt và tuân theo tiêu chuẩn, hệ thống tiếp địa liên kết với nhau và đủ tiêu chuẩn R < 10 ôm. Sợ nhất là mất toàn bộ tiếp địa với đất, lúc đó trường hợp mà cụ nêu ra sẽ trở thành thảm hoạ
 
Biển số
OF-370290
Ngày cấp bằng
13/6/15
Số km
2,065
Động cơ
277,376 Mã lực
Em hơi mù tịt khoản điện đóm nên em hỏi các cụ vấn đề sau. Chung cư em ở có ổ điện tiếp địa, em đã thử cho cái máy rửa bát thì thấy có tác dụng. Bình thường ko tiếp địa thì sờ vỏ thấy tê tê, thử bút điện thấy sáng. Khi cho tiếp địa vào lỗ thứ 3 đó thì hết cả 2 hiện tượng trên. Tuy nhiên đường tiếp địa đó chắc sẽ thông với các căn hộ khác. Vấn đề rủi ro có thể xảy ra là chẳng may có cụ nào còn kém hơn em khoản điện đóm mà lại nghiên cứu khoa học bằng cách cho dây tiếp địa của nhà họ tiếp xúc dây lửa, hoặc trẻ con nghịch làm chuyện đó...thì liệu các thiết bị tiếp địa nhà em có tèo ko, hoặc quan trọng nhất là điện sẽ có ở vỏ thiết bị, khi đó sờ vào có dựng tóc cười không nhỉ các cụ
Nếu thiết kế, thi công, kiểm tra định kỳ chuẩn thì yên tâm an toàn nhé
 

getzbac

Xe tăng
Biển số
OF-30563
Ngày cấp bằng
5/3/09
Số km
1,314
Động cơ
493,548 Mã lực
Vụ tiếp địa nhà em cũng loay hoay mất mấy tháng mới tìm ra. Nhà em chung cư, CDT bàn giao thô cấp điện đến tủ tổng bao gồm cả tiếp địa, em tự chạy toàn bộ điện nước làm rất cẩn thận thế mà thế quái nào điện bị mát. Tháo toàn bộ đo đạc cẩn thận vẫn OK, tiếp địa thông toàn mạng trong nhà, tuy nhiên cắm bút điện vào tiếp địa thấy nhờ nhờ. Một số thiết bị chưa lắp em đo thử điện áp giữa tiếp địa với mát lên tới 70-80v, vãi luôn. Tam thời chư mò ra nên em phải bổ sung tiếp địa bằng cách khoan vào tường nhưng cũng chỉ đỡ được phần nào. Về sau em phải gỡ trần hành lang dò tiếp địa cả tầng, mò mãi ra máng cáp phòng điện mới phát hiện toàn bộ dây tiếp địa bị trộm nó cắt khi đang thi công đoạn trong máng tủ, nó chỉ cát vài mét ở giữa nên k ai chú ý. Nối lại phát xong luôn vụ tê tê.
 

taplai2012

Xe ngựa
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-150015
Ngày cấp bằng
21/7/12
Số km
27,542
Động cơ
512,554 Mã lực
Em hơi mù tịt khoản điện đóm nên em hỏi các cụ vấn đề sau. Chung cư em ở có ổ điện tiếp địa, em đã thử cho cái máy rửa bát thì thấy có tác dụng. Bình thường ko tiếp địa thì sờ vỏ thấy tê tê, thử bút điện thấy sáng. Khi cho tiếp địa vào lỗ thứ 3 đó thì hết cả 2 hiện tượng trên. Tuy nhiên đường tiếp địa đó chắc sẽ thông với các căn hộ khác. Vấn đề rủi ro có thể xảy ra là chẳng may có cụ nào còn kém hơn em khoản điện đóm mà lại nghiên cứu khoa học bằng cách cho dây tiếp địa của nhà họ tiếp xúc dây lửa, hoặc trẻ con nghịch làm chuyện đó...thì liệu các thiết bị tiếp địa nhà em có tèo ko, hoặc quan trọng nhất là điện sẽ có ở vỏ thiết bị, khi đó sờ vào có dựng tóc cười không nhỉ các cụ
Cụ gọi thợ lắp thêm cái ác tô mát chống giật vào. Cẩn thận nữa thì thêm quả biến áp cách ly tổng là lành.
 

tomania

Xe buýt
Biển số
OF-193969
Ngày cấp bằng
14/5/13
Số km
823
Động cơ
24 Mã lực
Các cụ cho e hỏi: tủ lạnh chỉ có phích cắm điện đôi, dây tiếp địa rời thì đấu như nào vào tiếp địa ở nhà chung cư
 

Trung

Xe điện
Biển số
OF-8065
Ngày cấp bằng
15/8/07
Số km
2,493
Động cơ
563,508 Mã lực
Các cụ cho e hỏi: tủ lạnh chỉ có phích cắm điện đôi, dây tiếp địa rời thì đấu như nào vào tiếp địa ở nhà chung cư
Tủ nào cũng có điểm nối đất từ lốc máy nén ra vỏ tủ. Ví dụ hai cái dây xanh bắt bu lông vào vỏ tủ như ảnh dưới. Nếu dây cắm điện của cụ chỉ có 2 cực thì cụ cần thêm 1 sợi nối đất riêng.

Cụ tìm cái ổ cắm 3 lỗ gần nhất, mở ra sẽ thấy 1 sợi thường xanh lục/vằn vàng nối với cái lỗ thứ 3. Đó là dây nối đất (E), thợ trong nam hay gọi là dây te :D
tu-lanh-khong-chay.jpg
 

giangha2k3

Xe tăng
Biển số
OF-172830
Ngày cấp bằng
20/12/12
Số km
1,797
Động cơ
37,942 Mã lực
Các cụ cho e hỏi: tủ lạnh chỉ có phích cắm điện đôi, dây tiếp địa rời thì đấu như nào vào tiếp địa ở nhà chung cư
Công nhận tiếp địa tủ lạnh củ chuối phết. Em phải thay mặt ổ cắm tủ lạnh bằng mặt 1 ổ cắm + 1 công tắc, hạt công tắc không bắt vào mặt ổ mà để cái lỗ đó luồn dây tiếp địa qua để nối vào tiếp địa tủ, được cái nó khuất đằng sau tủ lạnh nên không ảnh hưởng gì cả.
 

tomania

Xe buýt
Biển số
OF-193969
Ngày cấp bằng
14/5/13
Số km
823
Động cơ
24 Mã lực
Tủ nào cũng có điểm nối đất từ lốc máy nén ra vỏ tủ. Ví dụ hai cái dây xanh bắt bu lông vào vỏ tủ như ảnh dưới. Nếu dây cắm điện của cụ chỉ có 2 cực thì cụ cần thêm 1 sợi nối đất riêng.
tu-lanh-khong-chay.jpg
E cảm ơn cụ. Thế này cũng phức tạp nhỉ; giờ mấy đồ đệ j thông dụng như tủ lạnh, máy giặt... Toàn dây cắm 2 chân, không có tiếp địa
 

Trung

Xe điện
Biển số
OF-8065
Ngày cấp bằng
15/8/07
Số km
2,493
Động cơ
563,508 Mã lực
E cảm ơn cụ. Thế này cũng phức tạp nhỉ; giờ mấy đồ đệ j thông dụng như tủ lạnh, máy giặt... Toàn dây cắm 2 chân, không có tiếp địa
Họ đã thiết kế vậy nghĩa là cũng không cần thiết lắm ạ. Nhất là nền nhà chung cư sàn gỗ khô ráo thì có rò dây lửa (L) ra vỏ cũng chả giật được mình. Quan trọng nhất là các thiết bị công suất lớn (vài kW), và các thiết bị trong toilet, nền ướt.
 

Trung

Xe điện
Biển số
OF-8065
Ngày cấp bằng
15/8/07
Số km
2,493
Động cơ
563,508 Mã lực
Công nhận tiếp địa tủ lạnh củ chuối phết. Em phải thay mặt ổ cắm tủ lạnh bằng mặt 1 ổ cắm + 1 công tắc, hạt công tắc không bắt vào mặt ổ mà để cái lỗ đó luồn dây tiếp địa qua để nối vào tiếp địa tủ, được cái nó khuất đằng sau tủ lạnh nên không ảnh hưởng gì cả.
Sao cụ không thay hẳn cái dây 3 lõi với cái phích 3 chấu cho gọn. Mặt sau tủ lạnh giờ kiểu gì cũng có hộp relay, có điểm đấu của dây nguồn.
 

Go on

Xe điện
Biển số
OF-579322
Ngày cấp bằng
16/7/18
Số km
2,450
Động cơ
258,035 Mã lực
Cảm ơn các cụ, em an tâm nối đất tiếp ạ :))
 

bluemoon1974

Xe buýt
Biển số
OF-515280
Ngày cấp bằng
10/6/17
Số km
741
Động cơ
186,727 Mã lực
Chung cư có tiếp địa thì cụ yên tâm mà dùng, đừng chơi khôn một mình đục bê tông ra cấu vào thép sàn hoặc ké dây chống sét là ăn tất của thiên hạ đấy...
 

getzbac

Xe tăng
Biển số
OF-30563
Ngày cấp bằng
5/3/09
Số km
1,314
Động cơ
493,548 Mã lực
Họ đã thiết kế vậy nghĩa là cũng không cần thiết lắm ạ. Nhất là nền nhà chung cư sàn gỗ khô ráo thì có rò dây lửa (L) ra vỏ cũng chả giật được mình. Quan trọng nhất là các thiết bị công suất lớn (vài kW), và các thiết bị trong toilet, nền ướt.
Tủ lạnh không nối tiếp địa vẫn bị tê đấy cụ, nếu lười không nối tiếp địa thì có thể xử lý bằng cách đảo chiều phích cắm. Tuy nhiên giải pháp trên chỉ giải quyết vấn đề tê do cảm ứng dòng điện thôi nhé chứ còn L mà chạm vỏ thì đứt. Toits nhất là cứ nối tiêp địa, có thể tiếp địa rời, có điều kiện gắn thêm át chống dò nữa nhất là các thiết bị như bình nóng, máy giặt
 

getzbac

Xe tăng
Biển số
OF-30563
Ngày cấp bằng
5/3/09
Số km
1,314
Động cơ
493,548 Mã lực
Chung cư có tiếp địa thì cụ yên tâm mà dùng, đừng chơi khôn một mình đục bê tông ra cấu vào thép sàn hoặc ké dây chống sét là ăn tất của thiên hạ đấy...
Chuẩn cụ, nối tiếp địa vào sắt toà nhà lãnh đủ khi sét đánh trực tiếp
 

QueViet

Xe tăng
Biển số
OF-59533
Ngày cấp bằng
20/3/10
Số km
1,873
Động cơ
564,679 Mã lực
Tủ lạnh không nối tiếp địa vẫn bị tê đấy cụ, nếu lười không nối tiếp địa thì có thể xử lý bằng cách đảo chiều phích cắm. Tuy nhiên giải pháp trên chỉ giải quyết vấn đề tê do cảm ứng dòng điện thôi nhé chứ còn L mà chạm vỏ thì đứt. Toits nhất là cứ nối tiêp địa, có thể tiếp địa rời, có điều kiện gắn thêm át chống dò nữa nhất là các thiết bị như bình nóng, máy giặt
Theo Quy chuẩn 12 thì lưới hạ thế chung cư phải có đầy đủ CB chống giật và hệ thống nối đất an toàn
 

congchi

Xe điện
Biển số
OF-538226
Ngày cấp bằng
23/10/17
Số km
2,464
Động cơ
209,333 Mã lực
Tiếp địa phải đồng bộ từ thiết bị, dây nhợ, ổ cắm, hạ tầng.
Điện dân dụng nhà dân của mình gần như không có tiếp địa,
Một số thiết bị điện chính hãng nó còn bẻ mất cả chân tiếp địa trong phích cắm (vì thực ra để chân đó thì lại đếch cắm được ở những hộ ổ cắm 2 lỗ).
 

chuongvit

Xe tăng
Biển số
OF-52975
Ngày cấp bằng
16/12/09
Số km
1,639
Động cơ
469,660 Mã lực
Nơi ở
hn
Em hơi mù tịt khoản điện đóm nên em hỏi các cụ vấn đề sau. Chung cư em ở có ổ điện tiếp địa, em đã thử cho cái máy rửa bát thì thấy có tác dụng. Bình thường ko tiếp địa thì sờ vỏ thấy tê tê, thử bút điện thấy sáng. Khi cho tiếp địa vào lỗ thứ 3 đó thì hết cả 2 hiện tượng trên. Tuy nhiên đường tiếp địa đó chắc sẽ thông với các căn hộ khác. Vấn đề rủi ro có thể xảy ra là chẳng may có cụ nào còn kém hơn em khoản điện đóm mà lại nghiên cứu khoa học bằng cách cho dây tiếp địa của nhà họ tiếp xúc dây lửa, hoặc trẻ con nghịch làm chuyện đó...thì liệu các thiết bị tiếp địa nhà em có tèo ko, hoặc quan trọng nhất là điện sẽ có ở vỏ thiết bị, khi đó sờ vào có dựng tóc cười không nhỉ các cụ
Vô tư cụ cứ ăn ngon ngủ yên, nếu cc làm tiếp địa tốt ko đứt dây
 