[Funland] Đan thép đổ mái như thế nào đúng nhất?

tuannguyen8xpro

Xe đạp
Biển số
OF-614166
Ngày cấp bằng
7/2/19
Số km
26
Động cơ
118,660 Mã lực
Tuổi
36
Chào các bác!
Nhà e đang thi công đến phần mái tầng 1 rồi, theo thiết kế là thép phi 10 x 2 lớp a200 (20x20). Thợ nhà e cũng làm như vậy nhưng lớp thép trên và dưới song song với nhau.( các bác xem hình)
E có hỏi lại kts, kts nói phải làm sole lớp trên và dưới mới đảm bảo mà sát thời gian đổ bê tông rồi.
Thợ thì quả quyết làm song song 2 lớp là tốt vì làm cả chục công trình rồi, hơn nữa tháo ra ko kịp thời gian đổ. Rồi thợ cũng gọi 1 ông kts khác cho e nói chuyện và bảo là đan sắt song song không ảnh hưởng gì.mà do mỗi kts vẽ 1 kiểu thôi.
E rất lăn tăn là thợ làm vậy có đảm bảo không? Hơn nữa e hỏi nhiều người thì ngta bảo phải sole mới đúng và khoẻ. Còn 1 vài bác thợ thì nói giờ ko ai làm sole nữa, phải làm song song mới tốt. E chả biết thế nào mới đúng nữa!
Mong các bác có kinh nghiệm chỉ giáo giúp e,cho e đỡ lo lắng!
Cảm ơn cả nhà nhiều!




 

thuyphongthanh

Xe lăn
Biển số
OF-190452
Ngày cấp bằng
19/4/13
Số km
12,826
Động cơ
441,173 Mã lực
Ngày xưa có mỗi lớp thép phi 6 trơn cũng không sao,bây giờ phức tạp thế...
 

_AHA_

Xe điện
Biển số
OF-459099
Ngày cấp bằng
5/10/16
Số km
3,261
Động cơ
-121,889 Mã lực
Tuổi
46
Giờ sắt thì to mà nhiều, bê tông thì dầy. Chả biết móng thế nào. Chứ thấy lãng phí thật. Làm tường dày mát và ấm thì chả thấy làm. Làm rỗng để nhẹ và cách âm cách nhiệt thì chả thấy đâu. Cứ to với nhiều.
Quay lại việc chủ thớt hỏi thì song song vẫn ok.
Với trần thì thép lớp dưới là chính vì chịu kéo.
Với mái đua ra ngoài tường làm ban ông mà ko có đỡ thì lớp thép ở trên là chính vì chịu kéo.
 

kolia pham

Xe hơi
Biển số
OF-592387
Ngày cấp bằng
28/9/18
Số km
142
Động cơ
132,997 Mã lực
Thép được đặt vào bê tông để chịu kéo hoặc nén tùy theo trạng thái ứng suất khu vực đặt chúng. So le hay không so le chẳng có ý nghĩa gì cả. Ông kiến trúc sư có khi chỉ biết vẽ cái da với thịt của nhà thôi, mà nhiều khi phán cứ như kỹ sư xây dựng. Cụ cứ làm đi, kê thép cẩn thận, thẳng đều cách ván khuôn 1,5 cm.
 

VW Golf

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-24533
Ngày cấp bằng
21/11/08
Số km
24,133
Động cơ
727,956 Mã lực
Thép được đặt vào bê tông để chịu kéo hoặc nén tùy theo trạng thái ứng suất khu vực đặt chúng. So le hay không so le chẳng có ý nghĩa gì cả. Ông kiến trúc sư có khi chỉ biết vẽ cái da với thịt của nhà thôi, mà nhiều khi phán cứ như kỹ sư xây dựng. Cụ cứ làm đi, kê thép cẩn thận, thẳng đều cách ván khuôn 1,5 cm.
Tôi tưởng cái Sàn này là theo tính toán và Bản vẽ của ông Kỹ sư kết cấu mà bác??!!

Kiến trúc sư thường hay đi thuê khoản này.
 

m58668

Xe điện
Biển số
OF-94086
Ngày cấp bằng
5/5/11
Số km
3,113
Động cơ
13,367 Mã lực
Nơi ở
Với vợ
Tôi tưởng cái Sàn này là theo tính toán và Bản vẽ của ông Kỹ sư kết cấu mà bác??!!

Kiến trúc sư thường hay đi thuê khoản này.
Thì cụ chủ đang hỏi ông kts thì chắc là kiến trúc sư cụ ạ!
Cái ảnh cụ chủ chụp có khi a250 hay chụp lên nó rộng thế nhỉ?
 

juve99

Xe cút kít
Biển số
OF-295057
Ngày cấp bằng
6/10/13
Số km
18,932
Động cơ
253,849 Mã lực
Đang làm phần liên quan đến dầm sàn kết cấu thì tốt nhất đừng nghe ô kts nào, hỏi chỉ thêm rách vic, có hỏi thì hỏi kỹ sư, còn như trường hợp này thực tế > 80% các công trình thấp tầng đều đan thép trên dưới // nên cụ cứ yên tâm mà bơm bt, đổ xong chăm chỉ bảo dưỡng 1 tuần
 

huyvq75

Xe tải
Biển số
OF-626475
Ngày cấp bằng
24/3/19
Số km
342
Động cơ
70,761 Mã lực
Song song chả có vấn đề gì cả. Ông KTS nói không đúng đâu.
 

hungxu

Xe điện
Biển số
OF-60229
Ngày cấp bằng
29/3/10
Số km
2,298
Động cơ
193,973 Mã lực
Nơi ở
HÀ NỘI - SÀI GÒN
Đây là sàn bọn e làm cụ đừng hoang mang nhé :))








 

kolia pham

Xe hơi
Biển số
OF-592387
Ngày cấp bằng
28/9/18
Số km
142
Động cơ
132,997 Mã lực
Tôi tưởng cái Sàn này là theo tính toán và Bản vẽ của ông Kỹ sư kết cấu mà bác??!!

Kiến trúc sư thường hay đi thuê khoản này.
Vâng cụ ạ. Nhưng cụ kia nói là hỏi kts ( hiểu là kiến trúc sư). Kỹ sư xây dựng mà nói thế thì cắt ngay tiền công vì chắc gì nó đã tính đúng cho mình.
 

chinhatm

Xe container
Biển số
OF-14406
Ngày cấp bằng
31/3/08
Số km
5,319
Động cơ
566,260 Mã lực
Chào các bác!
Nhà e đang thi công đến phần mái tầng 1 rồi, theo thiết kế là thép phi 10 x 2 lớp a200 (20x20). Thợ nhà e cũng làm như vậy nhưng lớp thép trên và dưới song song với nhau.( các bác xem hình)
E có hỏi lại kts, kts nói phải làm sole lớp trên và dưới mới đảm bảo mà sát thời gian đổ bê tông rồi.
Thợ thì quả quyết làm song song 2 lớp là tốt vì làm cả chục công trình rồi, hơn nữa tháo ra ko kịp thời gian đổ. Rồi thợ cũng gọi 1 ông kts khác cho e nói chuyện và bảo là đan sắt song song không ảnh hưởng gì.mà do mỗi kts vẽ 1 kiểu thôi.
E rất lăn tăn là thợ làm vậy có đảm bảo không? Hơn nữa e hỏi nhiều người thì ngta bảo phải sole mới đúng và khoẻ. Còn 1 vài bác thợ thì nói giờ ko ai làm sole nữa, phải làm song song mới tốt. E chả biết thế nào mới đúng nữa!
Mong các bác có kinh nghiệm chỉ giáo giúp e,cho e đỡ lo lắng!
Cảm ơn cả nhà nhiều!




Chỉ 1 lớp thép bên dưới là đã đủ rồi, lớp trên là thừa, so le hay song song quan trọng gì
 

Bokap

Xe điện
Biển số
OF-26601
Ngày cấp bằng
30/12/08
Số km
2,445
Động cơ
507,874 Mã lực
So le hay không so le chẳng có ý nghĩa gì cả
Cụ có phải dân xây dựng không đấy ???
Nhà cụ chủ đặt thép như thế là đúng. Còn vì sao đúng thì khó giải thích nếu các cụ không phải trong nghề (thể hiện bằng vẽ biểu đồ momen). Em tạm là cái ví dụ nông dân thế này để các cụ dễ hình dung.
Trường hợp nào bẻ dễ gãy hơn :


 

ubisapro

Xe trâu
Biển số
OF-335434
Ngày cấp bằng
19/9/14
Số km
31,019
Động cơ
970,358 Mã lực
Hình như e cũng chưa nhìn thấy làm sole bao giờ :D
 

hungtom

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-9135
Ngày cấp bằng
1/9/07
Số km
336
Động cơ
539,333 Mã lực
Nhà em cũng fi10 2 lớp. Thợ lúc đầu đan // sau em bắt gỡ ra làm lại theo thiết kế. Cụ cứ cứng vào, mái là 1 chuyện sau nó còn nhiều vấn đề khác mà thợ sẽ làm theo ý của họ nếu cụ không cứng từ đầu.

Với lại giờ không cần đặt móc treo quạt đâu ạ. sau cụ ra hàng vật tư nó bán cho cụ cái móc có bát sắt. Lắp cái đó mình sẽ điều chỉnh dc vị trí, độ cao của quạt so với trần hoặc thạch cao.
 

Possible

Xe tải
Biển số
OF-618888
Ngày cấp bằng
26/2/19
Số km
302
Động cơ
104,344 Mã lực
Thép sàn (mái), theo tính toán thì bố trí lớp dưới theo toàn bộ sàn còn lớp trên có thể chỉ cần bố trí trong phạm vi quanh dầm với chiều dài 1/4 nhịp. Tuy nhiên với nhà dân, kích thước ô sàn thường nhỏ, nên nếu thép lớp trên làm như vậy cũng ko tíck kiệm đc nhiều mà việc gia công và lắp đặt thép sẽ tốn công hơn, vì thế người ta thường làm lớp trên chạy kín cả sàn luôn. Đồng thời, để dễ thi công (lúc đổ bê tông) thì thợ hay để 2 lớp này thẳng nhau luôn chứ ko để so le (vì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến khả năng chịu lực).

Cụ chủ chỉ cần chú ý mấy điểm: mối buộc đảm bảo, kê thép cẩn thận (lớp dưới kê lên con kê bê tông cách sàn 1.5cm, lớp trên dùng con kê bằng thép thường gọi là chân chó, hay chân thỏ, con kê lớp trên phải dày để quá trình đổ bê tông, thép lớp trên ko bị xệ xuống chạm vào lớp dưới); ván khuôn kín ko để bị thoát nước ximang, cột chống đủ và chắc chắn, bảo dưỡng sau đổ đầy đủ...
 

Bokap

Xe điện
Biển số
OF-26601
Ngày cấp bằng
30/12/08
Số km
2,445
Động cơ
507,874 Mã lực
Chỉ 1 lớp thép bên dưới là đã đủ rồi, lớp trên là thừa, so le hay song song quan trọng gì
Cụ có biết nhịp dầm của nhà cụ ấy mấy m không mà phán xanh rờn thế :D. Có khi 1 lớp đã quá đủ, có khi 2 lớp vẫn còn thiếu. 1 cái ảnh sao khẳng định được. Riêng ở câu hỏi của cụ chủ thớt, thì đặt thép // như ảnh cụ ấy chụp là đúng, hiệu quả nhất.
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top