[Funland] Contactor với nút nhấn on off cho motor 3 pha không dây trung tính

hackgps

Xe hơi
Biển số
OF-322301
Ngày cấp bằng
4/6/14
Số km
197
Động cơ
290,987 Mã lực
Tôi có 1 motor 3 pha 10kw
Đường dây 3 pha vào chỗ motor chỉ có 3 dây pha
Có cách nào dùng khởi động từ 3 với nút nhấn on off cho motor này không các bác
Phương án chạy thêm dây trung tính là khó nhé
 

linhbk

Xe tải
Biển số
OF-176946
Ngày cấp bằng
15/1/13
Số km
363
Động cơ
142,255 Mã lực
Dùng khởi động từ có quận hút 380V là ok mà bác
 

Cụ Kéo

Xe ngựa
Biển số
OF-145302
Ngày cấp bằng
11/6/12
Số km
25,445
Động cơ
587,549 Mã lực
Nơi ở
Nhà :))
Website
shopee.vn
Ý cụ là động cơ 3 pha đấu tam giác à ?
 

thungkhe

Xe điện
Biển số
OF-158949
Ngày cấp bằng
1/10/12
Số km
4,165
Động cơ
376,675 Mã lực
Vẫn nên mua khởi 3 pha 380 hoặc 220v cuộn hút và có mạch điều khiển má phụ thường đóng thường mở để đấu với nút ấn có đèn cho hiển thị an toàn dễ thấy
 

Demhoangvu

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-562444
Ngày cấp bằng
3/4/18
Số km
740
Động cơ
156,923 Mã lực
Tuổi
34
Nên chạy thêm dây trung tính để khởi động Y/D cụ ơi, động cơ 10 kw mà khởi động trực tiếp thì nhanh hỏng động cơ lắm.
 

banmotnucuoi

Xe lăn
Biển số
OF-400400
Ngày cấp bằng
9/1/16
Số km
14,422
Động cơ
80,630 Mã lực
Để khởi động thì ko khó, về độ an toàn của thiết bị thì xem lại
 

nqsang3i

Xe máy
Biển số
OF-78192
Ngày cấp bằng
18/11/10
Số km
92
Động cơ
419,643 Mã lực
Cái này dễ thôi. Cụ chọn khởi động từ có cuộn hút 380V, sau đó đấu với nút ấn ON-OFF là được. Cụ nhớ mua thêm phần bảo vệ nhiệt cho động cơ nữa là yên tâm công tác rồi.
 

hackgps

Xe hơi
Biển số
OF-322301
Ngày cấp bằng
4/6/14
Số km
197
Động cơ
290,987 Mã lực
Vẫn nên mua khởi 3 pha 380 hoặc 220v cuộn hút và có mạch điều khiển má phụ thường đóng thường mở để đấu với nút ấn có đèn cho hiển thị an toàn dễ thấy
Nguồn cấp 3 sợi
Cháu không phải dân chuyên nghiệp
Máy dùng lâu rồi
Trước lắp cầu dao đóng ngắt khởi động motor, giờ tôi mua lại tôi muốn lắp cho an toàn hơn
 

hackgps

Xe hơi
Biển số
OF-322301
Ngày cấp bằng
4/6/14
Số km
197
Động cơ
290,987 Mã lực
Cái này dễ thôi. Cụ chọn khởi động từ có cuộn hút 380V, sau đó đấu với nút ấn ON-OFF là được. Cụ nhớ mua thêm phần bảo vệ nhiệt cho động cơ nữa là yên tâm công tác rồi.
Nút nhấn on off 3 dây luôn phải không bạn
 

hackgps

Xe hơi
Biển số
OF-322301
Ngày cấp bằng
4/6/14
Số km
197
Động cơ
290,987 Mã lực
Để khởi động thì ko khó, về độ an toàn của thiết bị thì xem lại
Nguồn cấp 3 sợi
Máy dùng lâu rồi
Trước lắp cầu dao đóng ngắt khởi động motor, giờ tôi mua lại tôi muốn lắp cho an toàn hơn
Cháu không phải dân chuyên nghiệp
 

giataicuatoi

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-727889
Ngày cấp bằng
4/5/20
Số km
178
Động cơ
74,880 Mã lực
Tôi có 1 motor 3 pha 10kw
Đường dây 3 pha vào chỗ motor chỉ có 3 dây pha
Có cách nào dùng khởi động từ 3 với nút nhấn on off cho motor này không các bác
Phương án chạy thêm dây trung tính là khó nhé
Làm cái cầu giao 3 pha, đóng bụp phát xong... có gì mà phức tạpj nhỉ???
 

RaptorHoang

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-733912
Ngày cấp bằng
25/6/20
Số km
2,937
Động cơ
98,196 Mã lực

giataicuatoi

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-727889
Ngày cấp bằng
4/5/20
Số km
178
Động cơ
74,880 Mã lực
Nguồn cấp 3 sợi
Máy dùng lâu rồi
Trước lắp cầu dao đóng ngắt khởi động motor, giờ tôi mua lại tôi muốn lắp cho an toàn hơn
Cháu không phải dân chuyên nghiệp
muốn dùng khởi đọng từ thì mua cái khởi động từ nguồn 390 vôn, chợ giời bán đầy
 

RaptorHoang

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-733912
Ngày cấp bằng
25/6/20
Số km
2,937
Động cơ
98,196 Mã lực
Nguồn cấp 3 sợi
Máy dùng lâu rồi
Trước lắp cầu dao đóng ngắt khởi động motor, giờ tôi mua lại tôi muốn lắp cho an toàn hơn
Cháu không phải dân chuyên nghiệp
Không chuyên thì nên có tụ bù để cân pha,lệch pha nó giật cho thè lưỡi đấy bác.
 

ly xây chừng

Xe tải
Biển số
OF-726188
Ngày cấp bằng
19/4/20
Số km
496
Động cơ
77,984 Mã lực
Cụ cần mua bộ nút nhấn ON/OFF, KĐT có cuộn hút 380v bao gồm cả rơ le nhiệt , rồi thuê thợ đấu....cụ hỏi như vậy tất cụ khg nên tự làm
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top