Mất điện toàn phần cả tiếng đồng hồ luôn. Sáng nay các con thi học kỳ mới chết chứ
Sao lại chấp nhận đc hở cụ .Nọ em ở Ocean Park cũng dính phát mất điện hơn 1 tiếng. Nhưng do sét đánh nên chấp nhận dc. Bt khoảng 5p -10p là có điện dự phòng.
Hôm đấy thấy oánh đúng trạm điện cụ ạ. E nghĩ ảnh hưởng đến chuyển mạch. Thiên tai xử lý ko đơn giản. Bt chuyển nhanh lắm, vài phút, có khi chưa tới phút.Sao lại chấp nhận đc hở cụ .
K thiên tai động đất thì 5-10’ sau là phải có điện hành lang vs thang máy bằng nguồn máy phát chứ!
một số cc còn có cả 1 ổ cắm dự phòng để nấu cơm ý .
Sao lại mất 5-10 phút mấy có điện dự phòng cụ.Nọ em ở Ocean Park cũng dính phát mất điện hơn 1 tiếng. Nhưng do sét đánh nên chấp nhận dc. Bt khoảng 5p -10p là có điện dự phòng.
Ý cụ là Vinhome Smart City là nhà ở thu nhập thấp ạ?cái này tùy dự án bác ah, thường thì chung cư sẽ có 1 hệ thống máy phát điện riêng cho thang máy khi sự cố hay mất điện, nhưng cũng nhiều nhà ở thu nhập thấp hoặc dự án họ muốn hạ bớt chi phí sẽ bỏ cái này đi.
5-10p là e nói tối đa thôi. Còn hãn hữu mất điện lắm. E chứng kiến mất có 2 lần thôi. 1 lần quá nhanh chưa kịp kêu, lần hơn tiếng sau khi nghe tiếng sét. Sau trong hội nhóm nói mới biết oánh trạm điện.Sao lại mất 5-10 phút mấy có điện dự phòng cụ.
Thang máy nó hoạt động liên tục, khi mất điện lưới, thì nguồn điện dự phòng cho thang máy, điện hành lang, camera anninh.. là máy phát. Máy phát điện sẽ khỏi động thay thế nguồn điện lưới luôn, quá trình này nó giãn đoạn trong vài giây thôi.
Cụ đừng đổ cho sét đánh. Trong trạm điện nó có cả hệ thống chống sét... rồi cụ. Cụ đổ cho sét đánh trạm điện. Thì càng chứng tỏ 1 điều là ăn bớt, cắt xén vật tư thi công hay làm không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật5-10p là e nói tối đa thôi. Còn hãn hữu mất điện lắm. E chứng kiến mất có 2 lần thôi. 1 lần quá nhanh chưa kịp kêu, lần hơn tiếng sau khi nghe tiếng sét. Sau trong hội nhóm nói mới biết oánh trạm điện.
Mà như ở đấy ko có chuyển mạch tự động thì phải. Máy phát cho cả khu, xài điện gia đình luôn.
Em không phán xét cụ ạ. Nó ntn mình nói thực như vậy.Cụ đừng đổ cho sét đánh. Trong trạm điện nó có cả hệ thống chống sét... rồi cụ. Cụ đổ cho sét đánh trạm điện. Thì càng chứng tỏ 1 điều là ăn bớt, cắt sén vật tư thi công hay làm không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật
Nguyên tắc nguồn dự phòng là nguồn khác, thường là máy phát để tối thiểu cấp điện cho thang máy và chiếu sáng hành lang. Chung cư làng nhàng chỗ em thỉnh thoảng lại phải chạy máy ko tải để k.tra, bảo dưỡng.Hôm đấy thấy oánh đúng trạm điện cụ ạ. E nghĩ ảnh hưởng đến chuyển mạch. Thiên tai xử lý ko đơn giản. Bt chuyển nhanh lắm, vài phút, có khi chưa tới phút.
Xịn nhỉ?!Trước em sang khu nhà bác ở Hà Đông khi mất điện lưới, máy phát hoạt động thì ưu tiên phục vụ thang máy, chiếu sáng hành lang (còn 1/2), chiếu sáng trong nhà. Ổ cắm bếp, tủ lạnh. Chủ yếu ngắt mỗi điều hòa và các ổ cắm phòng khách, phòng ngủ.